Отв.480  24 Июля 17, 10:47
В электронике если сам не разбираешсяMaster_1, 23 Июля 17, 21:43
А если разбираюсь? Может поболее твоего. У меня автоматика на Ардуине собственного изготовления. И пятый разряд электрика полученный еще в 1987 году. Схему на двух поплавках можно собрать как минимум тремя способами. У каждой будут свои плюсы и минусы. Идеально на трех поплавках. Но это избыточно. Вот интересуюсь как колега сделал.
механический клапан будет подавать воду более равномерно.Master_1, 23 Июля 17, 21:43
Механический у меня стоит в емкости для аквариумной помпы. Отлично знаю как он работает. Но пихать его в 100гр среду как то стремно. Нержовый по габаритам непонятен. Лучше электрика с поплавками. Но если один открывает и закрывает клапан то без задержки это дрочилово клапана. Что не есть правильно.

Добавлено через 7мин.:

Поясню про задержку включения для не электриков. Когда верхний поплавок опустился, то можно(нужно) дать задержку на включение клапана на некоторое время. Думаю что несколько минут. Уровень до нижнего поплавка не успеет опуститься. Потом клапан включиться и за один раз зальет большее количество воды. Соответственно количество срабатываний за период времени будет меньше.

Добавлено через 4мин.:

А представь что вода кипит. И поплавок скачет на поверхности. Бедный клапан.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.3K 1.7K
Отв.481  24 Июля 17, 11:00, через 14 мин
Потом клапан включиться и за один раз зальет большее количество воды.brig62, 24 Июля 17, 10:47
а большое количество воды,за 1 раз кипение не остановит? может чаще но по не многу?
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.482  24 Июля 17, 11:56, через 56 мин
а большое количество воды,за 1 раз кипение не остановит?gxtkjdjl, 24 Июля 17, 11:00
Не ну если на 15кВт, то вопросов нет. Он и не заметит этой порции доливки воды.brig62, 23 Июля 17, 13:49
Особенно если конструкция с двумя емкостями как у сварного. Подмес будет плавным.
Тут зависит от мощности тэнов и скорости подачи воды. Ведь ее еще можно краном ограничить на подающей линии. К примеру выкипает у тебя 5л/час. Если настроить кран на 10л/час, то клапан будет открыт 50% времени. Подавая по немногу. Поплавки при этом только для ограничения уровня.
Alex52 Научный сотрудник Н Новгород 2.8K 1K 2
Отв.483  24 Июля 17, 12:01, через 6 мин
Эта идея, и схема стара как мир, и работает тысячами.svarnoy, 23 Июля 17, 11:13
да нет, ты не понял. Схема твоя, только поплавок паяный из жести например. Т* там не более 100* - не распаяется.
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.484  24 Июля 17, 12:10, через 9 мин
Схему на двух поплавках можно собрать как минимум тремя способами.brig62, 24 Июля 17, 10:47
Для тебя Master_1, персонально один из них. Нижний поплавок опустился-включился клапан. Если за энное время он не всплыл то авария. Если всплыл, то отключение клапана по всплытию верхнего.
Гистерезис так сказать.brig62, 23 Июля 17, 14:07
Master_1 Доцент невинномысск 1.9K 590
Отв.485  24 Июля 17, 17:11
brig62, да я не про тебя ,я в электронике дуб, потому и спрашивал у кого с механическим работает , я делал с мех клапаном на основе скороварки , ты прав вода кипит клапан дёргает вовсе стороны уровень не держит, переливает,буду делать вторую ёмкость для клапана, типа как у svarnoy.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.3K 1.7K
Отв.486  24 Июля 17, 18:57
а, такая приблуда пойдёт для контроля уровня воды если сам датчик(пластину с дорожками) поменять на щупы? https://ru.aliexpress.com/...0708.0.0.cG9RdC
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.487  24 Июля 17, 19:05, через 8 мин
У меня такой работает в качестве датчика разлива жидкости. Наверное можно применить и для контроля уровня, чуствительность датчика можно регулировать .
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.488  24 Июля 17, 19:06, через 1 мин
а, такая приблуда пойдётgxtkjdjl, 24 Июля 17, 18:57
ХЗ. Наверное да. Подстроечник есть. Но где то встречал на форуме, что щупы могут глючить. ТК не просто уровень. А сплошной пар выше уровня воды.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.6K 4.4K
Отв.489  24 Июля 17, 19:09, через 3 мин
только поплавок паяный из жести напримерAlex52, 24 Июля 17, 12:01
Нужен не только поплавок, вся верхняя часть желательно из чего то не капризного.
Низ и внутренности охлаждаются доливаемой водой.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.3K 1.7K
Отв.490  24 Июля 17, 19:16, через 8 мин
щупы могут глючитьbrig62, 24 Июля 17, 19:06
тогда такое и нижний и верхний уровень контролировать можно будет. https://ru.aliexpress.com/...16117&tpp=1
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.491  24 Июля 17, 19:37, через 21 мин
gxtkjdjl, Расстояние между поплавками большое ИМХО Была же ссылка
у меня ёбеевский поплавок типа такого http://www.ebay.com/...=item33b73e0d92  нормально работает на НПГАлкоХимик, 23 Июля 17, 10:58
Бывают такие же но гнутые. Для врезки в боковую плоскость.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.492  24 Июля 17, 20:43
Медная трубка 8мм  впаянная насквозь в верх и дно куба. Нет проблемы протечек. На ней 1-2 таких поплавка  https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.tDwgIC
Внутрь трубки  два геркона на нужной высоте, можно один на размыкание, чтобы обрывал цепь автоматики аварийно при осушении, второй на замыкание для пуска клапана подпитки (через реле).  У меня так работает уже год.
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.493  24 Июля 17, 21:00, через 18 мин
впаянная насквозь в верх и дно куба.maxakal, 24 Июля 17, 20:43
В чем преимущество перед стандартным исполнением? То что можешь уровень герконов сам выставлять? А оно надо? Или цена? тогда уж есть лоты по 5 шт. Доставка дешевле выходит. И зачем в дно впаивать? Заглушил и все.

Добавлено через 15мин.:

Плюс герконы искать где то надо.
Alex52 Научный сотрудник Н Новгород 2.8K 1K 2
Отв.494  24 Июля 17, 21:26, через 27 мин
Трубка связи поплавковой камеры и испарительной тонкая, немного скручена в спираль, это значительно уменьшило колебание воды в поплавковой камере от кипения в испарительной.svarnoy, 23 Июля 17, 11:13
А если не крутить , а врезать несколько сегментов чередуя их напротив друг к другу. как в КТ.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.6K 4.4K
Отв.495  24 Июля 17, 21:40, через 14 мин
А если не крутить , а врезать несколько сегментов чередуя их напротив друг к другуAlex52, 24 Июля 17, 21:26
Так какой в этом смысл, применительно к данной ситуации.
В испарительной камере кипит вода, конвекция и пузырьки создают значительные колебания по высоте уровня.
Камеры разделены, и соединены между собой трубками. Через тонкие трубки поток воды не успевает пройти достаточно быстро в обе стороны, что делает колебания в соседней камере не значительными.
Но, нельзя уменьшать диаметр трубок ниже определённого размера, слишком медленно будет востанавливаться уровень в камерах.
Решилось удлинением трубопровода. Уровень в камерах востанавливается, после долива, достаточно быстро, но перепады уровня при кипении не влияют на уровень в камере поплавковой.
Параллельные трубки только увеличат зависимость уровней в камерах.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.496  24 Июля 17, 21:43, через 4 мин
В чем преимущество перед стандартным исполнениемbrig62, 24 Июля 17, 21:00

1.Стандартное боковое крепление постоянно подтекало.
2.Eсли трубка длинная, крепление в двух точках надежнее, если трубка медная особенно.
3.Уровень можно выставить любой какой хочешь - это плюс.
4.А зачем нам пять?
5.И мне удобнее было иметь геркон нормально замкнутый который дают тут
https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.dX8KRU
А вообще это мое мнение и мой опыт. Каждый волен делать как хочет, но приемлимые варианты не всегда приходят в голову в нужный момент.
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.497  24 Июля 17, 22:34, через 51 мин
maxakal, для датчика использую такую https://ru.aliexpress.com/...2311.0.0.GwjA05
Наверное и для геркона можно. ИМХО усложняешь ты.
И мне удобнее было иметь геркон нормально замкнутый который дают тутmaxakal, 24 Июля 17, 21:43
да по барабану НЗ или НО. Главное сигнал получить.

Добавлено через 6мин.:

кстати на поплавках по ссылкам легко инвертировать сигнал просто переворотом поплавка на 180гр Сто раз обсуждалось.
Alex52 Научный сотрудник Н Новгород 2.8K 1K 2
Отв.498  25 Июля 17, 11:47
svarnoy, Опять ты не понял меня, или я так объясняю. Я не КТ предлагаю поставить между ёмкостями, а трубу разделённую перегородками - сегментами, чередуя их в противоположные стороны. Одна труба будет, а не несколько. ИМХО. Это лучше устранит колебания. В больших топливных баках тоже стоят перегородки для того что бы топливо на бултыхалось. Представь бултыхание топлива в баке в несколько тонн.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.499  25 Июля 17, 22:56
да по барабану НЗ или НО. Главное сигнал получить.brig62, 24 Июля 17, 22:34
C сигналом  надо еще что-то сделать. У меня просто идет разрыв цепи общего шлейфа безопасности. НЗ мне удобнее.
ИМХО усложняешь ты.brig62, 24 Июля 17, 22:34