1 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 60 36
sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.700  06 Окт. 21, 11:23
Если бы плохо шились, то и 0.7.1 бы не шилась нормально. А так вероятно 0.7.4 прошивка чем-то отличается от 0.7.1.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.701  01 Нояб. 21, 22:39
Коллеги!
Может кто сталкивался: как только автоматика в режиме Ректиф переходит с Разгона на стадию Работы на себя, все темпер.датчики уходят в "-127".
Или по другому: как только мощность снижается с мах до Ррект (у меня 450Вт)-все, датчики Т отвалились.
Наводки от фазового регулятора? Шлейф датчиков Т выполнен в оплетке (кабель ЮСБ), на автоматике ХД работают.
Если наводки-где и какие кондеры ставить (плата 1.4)?
Volume Кандидат наук Уфа 478 274
Отв.702  03 Нояб. 21, 08:37
как только мощность снижается с мах до Ррект (у меня 450Вт)-все, датчики Т отвалились.Наводки от фазового регулятора?sachalin-1, 01 Нояб. 21, 22:39
однозначно наводки регулятора мощности
Лечить двумя путями:
1. снизить излучение помех от проводов регулятора.
а)Силовые провода д.быть свитыми или хотя бы рядом лежащие, без больших петель одиночным проводом
б)радикально излучение помехи снижает дроссель последовательно с тиристором + RC-снаббер параллельно тиристору. Дроссель д.быть на ток не ниже коммутируемого и индуктивности не ниже 20..50 мкГ. Можно купить у китайцев (типа такого https://aliexpi.com/lILD), или самому намотать из провода диаметром 1..1,5мм рассчитав на одном из онлайн-калькуляторов индуктивности (например https://allcalc.ru/node/639)
RC-снаббер это резистор 10..50 Ом мощностью 1..2 Вт + пленочная емкость 0.01..0.22 мкф на 400 и более вольт (номиналы лучше у d даташит производителя тиристора глянуть)
в)также снижает наводки симметричный фильтр в сетевом проводе питания (типа такого https://aliexpress.ru/....206b3add0UEu6d - тут есть схема, в принципе, можно и самому сделать или от БП компьютерного приколхозить) - за счет того что они не лезут из регулятора мощности в сетевые провода. Но от этого эффект намного меньше чем от п.б)
2. снизить наводки на шлейф датчиков. Это делаем пропусканием/наматыванием шлефа в ферритовом кольце у разъема платы. Для этого есть специальные длинные ферритовые цилиндрики, разъемные (https://aliexpi.com/jHTj)

Кстати, в исходной прошивке этой ветки был баг - у чипа 1W не был включен режим активной подтяжки. Потом поправили, см. историю версий на гитхабе
PPS - если прошивку поменять не можешь - попробуй на конце шлейфа датчиков припаять резистор 1..2ком между + и сигнальной линией
Vittomin Доктор наук Минусинск 624 150
Отв.703  03 Нояб. 21, 09:13, через 37 мин
делаем пропусканием/наматыванием шлефа в ферритовом кольцеVolume, 03 Нояб. 21, 08:37
Вопросы:
1. достаточно по одному кольцу на кабель?
2. если сделать экранирование кабеля датчиков - не поможет?

Тоже иногда случается пропуски замеров (не в -127, а 0.00 c копейками), правда автоматика другая, на основе малинки, но думаю, дело в наводках, а не в автоматике.
При этом совсем замеры не пропадают - теряется замер в одном или двух циклах, но тоже очень неприятно, особенно в конце погона.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.704  03 Нояб. 21, 11:32
Здоровья всем!
Коллега Volume, спасибо за развернутый ответ. Некоторые уточнения.
эффект намного меньше чем от п.бVolume, 03 Нояб. 21, 08:37
Не понял, что есть "п.б"?
у чипа 1W не был включен режим активной подтяжкиVolume, 03 Нояб. 21, 08:37
На Гитхабе не нашел истории, спрошу здесь. Что за чип W1? Если ты имеешь ввиду DS2482 (U2), то там подтяжка есть - R4:
схема v1.4.png
схема v1. Автоматика с веб управлением на основе esp32 и pzem. Автоматика.

У меня плата как раз под неё.
если прошивку поменять не можешьVolume, 03 Нояб. 21, 08:37
Прошивку или плату? Плату - пока нет, а прошивку - могу, но не понял - зачем?
на конце шлейфа датчиков припаять резистор 1..2ком между + и сигнальной линиейVolume, 03 Нояб. 21, 08:37
На конце шлейфа - это у разъема? Т.е. получается паралельно R4?

Прошу прощения, если вопросы показались идиотские.

экранирование кабеля датчиков - не поможет?Vittomin, 03 Нояб. 21, 09:13
Нет. У меня шлейф температурных датчиков сделан из ЮСБ кабеля, он экранирован (плохо ли, хорошо ли-заводского изготовления). Как видишь-не помогает (хотя может руки не оттуда растут). А вот снимешь с колонны два датчика - с куба и с 20см от насадки, глюк пропадает.
Volume Кандидат наук Уфа 478 274
Отв.705  03 Нояб. 21, 12:09, через 38 мин
1. достаточно по одному кольцу на кабель?Vittomin, 03 Нояб. 21, 09:13
смотря какое кольцо. Если специальный "цилиндрик", то достаточно просто пропустить в нем шлейф. Если обычное колечко диаметром 12..16мм то можно 3..5 витков сделать
колечко.jpg
колечко. Автоматика с веб управлением на основе esp32 и pzem. Автоматика.

2. если сделать экранирование кабеля датчиков - не поможет?Vittomin, 03 Нояб. 21, 09:13
может да а может нет. Зависит в каком виде помеха на шлейф прилетает. Экранирование защищает только от электростатической помехи, грубо говоря - если наводка по принципу конденсатора "прилетает". От магнитной, образующейся от петель провода, экран не помогает, помогает только скручивание (витая пара).

Добавлено через 15мин.:

Не понял, что есть "п.б"?sachalin-1, 03 Нояб. 21, 11:32
пункт б, вот это
б)радикально излучение помехи снижает дроссель последовательно с тиристором + RC-снаббер параллельно тиристору.Volume, 03 Нояб. 21, 08:37

Что за чип W1? Если ты имеешь ввиду DS2482 (U2), то там подтяжка есть - R4:sachalin-1, 03 Нояб. 21, 11:32
да, речь про DS2482. У него есть режим активной подтяжки, который лучше чем резистор. Но в исходной прошивке этот режим не включен, на ней номинал резистора подтяжки лучше уменьшить до 1к, учитывая что питание всего 3,3В
прошивку - могу, но не понял - зачем?sachalin-1, 03 Нояб. 21, 11:32
чтоб активная подтяжка DS2482 работала. Ну и есть прошивка с фильтрацией единичных сбоев чтения сенсоров
На конце шлейфа - это у разъема? Т.е. получается паралельно R4?sachalin-1, 03 Нояб. 21, 11:32
да
Vittomin Доктор наук Минусинск 624 150
Отв.706  03 Нояб. 21, 12:42, через 34 мин
У меня шлейф температурных датчиков сделан из ЮСБ кабеля, он экранированsachalin-1, 03 Нояб. 21, 11:32
Чтобы экран работал - его надо к земле подключать вроде как.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.707  03 Нояб. 21, 14:18
чтоб активная подтяжка DS2482 работалаVolume, 03 Нояб. 21, 12:09
Значит, нужна прошивка.
прошивка с фильтрацией единичных сбоев чтения сенсоровVolume, 03 Нояб. 21, 12:09
А где-то можно скачать-у меня стоит 0.7.4 с твоими правками, gol_avto, AlexDol и др.(если кого не назвал-прошу прощения, в теме есть все). Как заливал, отдельная история - с грехом пополам.
Дополнительный резистор поставлю, фильтр и феррит - после приезда с Али. А вот дроссель пойдет вторым этапом.
Volume Кандидат наук Уфа 478 274
Отв.708  03 Нояб. 21, 14:26, через 8 мин
Чтобы экран работал - его надо к земле подключать вроде как.Vittomin, 03 Нояб. 21, 12:42
причем - только с одной стороны
Vittomin Доктор наук Минусинск 624 150
Отв.709  03 Нояб. 21, 17:12
На это у меня мозгов хватилоsachalin-1, 03 Нояб. 21, 14:18
Ну вот это грустно - если экранирование было, да еще и по науке подключенное, но НЕ ПОМОГЛО!
Спасибо Volume, буду фильтры ферритовые заказывать. Плохо только, что все, что заказывал с Али - едет 50-60 дней.
victor_pr Новичок Luga 4
Отв.710  07 Нояб. 21, 09:45
Подключаете по двум проводам или по трём ?
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.711  07 Нояб. 21, 15:44
двум проводам или по трёмvictor_pr, 07 Нояб. 21, 09:45
Коллега, схема есть чуть выше. Вариант не последний, но сути не меняет.
Если не найдешь-по трем.
victor_pr Новичок Luga 4
Отв.712  07 Нояб. 21, 21:33
Китайские Ds слишком разные, многие не работают по паразитке. На днях проверял кучку, одни вообще отказывались работать, другие завышали на 70 градусов.
Vittomin Доктор наук Минусинск 624 150
Отв.713  08 Нояб. 21, 06:16
Volume, sachalin-1.
Еще до того, как написали здесь - намотал на провода самодельные экраны. В прошедшую субботу проверил - не помогают вообще.
Однако проблему я смог устранить опытным путем - оказалось, что помехи не мешают, если включить питание куба (собственно регулятор мощности) и питание автоматики (у меня малинка) от разных розеток. У меня частный дом с 3х фазным вводом, и очень удачно, что я смог найти розетки, подключенные к разным фазам. То есть помеха передавалась не по воздуху (радио), а по проводам.
Все заработало, но перематерился я изрядно.

Интересно следующее: раньше я всегда подключал всё в одну розетку. Со временем начал отпадать один датчик из трех. Купил новый, заменил - не помогло. Психанул - оставил систему на двух датчиках. Дальше хуже - начали периодически отваливаться два оставшихся датчика. В итоге, в прошедшую субботу датчики вообще не виделись при включенном РМ. По всей видимости - симистор как то портится со временем, появляется "дребезг".

Добавлено через 5мин.:

Подключаете по двум проводам или по трёмvictor_pr, 07 Нояб. 21, 09:45
У меня по трем проводам. Где то раньше читал, что 2 провода не особо надежно, а учитывая, что у меня питание на DS не 5 вольт, а 3,3 - то 2 провода суперненадежно.
Volume Кандидат наук Уфа 478 274
Отв.714  08 Нояб. 21, 08:33
То есть помеха передавалась не по воздуху (радио), а по проводамVittomin, 08 Нояб. 21, 06:16
да по всякому передается, и по проводам и по воздуху. Популярный симистор bta41 достаточно "шустрый", включается за микросекунды, в спектре помех присутствуют частоты до мегагерца. На таких частотах провода работают антеннами. При отсутствии фильтра между розеткой и симистором, все эти частоты попадают в электропроводку дома и излучаются с нее как с антенны.
помехи не мешают, если включить питание куба (собственно регулятор мощности) и питание автоматики (у меня малинка) от разных розетокVittomin, 08 Нояб. 21, 06:16
фильтр по питанию РМ + заземление средней точки фильтра - и эффект одной розетки исчезнет
симистор как то портится со временем, появляется "дребезг".Vittomin, 08 Нояб. 21, 06:16
это вряд ли. Более вероятны проблемы с контактами в монтаже или розетке - окислились контакты или винтики зажимные ослабли, микроискрит где-то

Добавлено через 42мин.:

Со временем начал отпадать один датчик из трех.Vittomin, 08 Нояб. 21, 06:16
кстати, проблемка может крыться не в контактах розетки, а в контактах разъема шлейфа датчиков. У меня давеча все датчики отвалились, как выяснилось - замыкание образовалось в штеккере шлейфа, говенные китайские контактики тонкие как фольга согнулись и начали замыкать
Еще вариант сбоя - у одного из датчиков отвалился провод питания. Проверь проводочки каждого датчика
Vittomin Доктор наук Минусинск 624 150
Отв.715  08 Нояб. 21, 09:41
Проверь проводочки каждого датчикаVolume, 08 Нояб. 21, 08:33
Все разьемы датчиков проверял.
В том и дело - РМ не работает - датчики работают, включаешь РМ - датчики теряются. С другой розетки - все работает, помех нет.
Может быть, действительно, саму розетку посмотреть нужно.
Ну и фильтр питания нужно подумать, где проще взять - либо заказать с Али, либо из БП ПК вытащить. Опять же - на Али (пы ссылке раньше) они различаются по мощности - вряд ли в компьютерном БП будет на 10А. В наверное нужно больше, чем на 10, если предполагается нагрузка до 3 Кватт.
Volume Кандидат наук Уфа 478 274
Отв.716  08 Нояб. 21, 14:40
фильтр питания нужно подумать, где проще взятьVittomin, 08 Нояб. 21, 09:41
посмотри здесь [сообщение #13668599]
aleksrulevoi Новичок Приобье 2
Отв.717  18 Нояб. 21, 16:49
На микроволновках не плохие фильтра.
dth Бакалавр Арти 98 39
Отв.718  13 Дек. 21, 11:19
Доброго всем дня! Подскажите по проекту на EasyEDA, при проверке ругается на GND контакт, и действительно, не подключены. Это ошибка или норм? Самому править для заказа или как быть? А может у кого-нибудь есть пара (для себя и коллеги) ненужных плат?
Grinder Новичок Уфа 5
Отв.719  13 Дек. 21, 15:42
Присоединяюсь к просьбе dth. Если у кого есть незадействованные печатные платы, готов взять 2 шт.