Ребят,в подъезде стоит счётчик и вводной автомат на 25 ампер для моей квартиры,а в самой квартире бокс с двумя УЗО на 25 ампер,и двумя автоматами на 16 ампер,так вот когда я вырубаю узо,то напряжение пропадает в разетках,а если вырубаю автоматы,то гаснет освещение квартиры.Правильно ли сделана у меня проводка?
Добавлено через 2мин.:
забыл сказать что дом новый,подключение уже было сделано при сдаче дома,заземление тоже есть.
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K
Отв.21 17 Июля 19, 14:53 (через 52 мин)
Давай уточнять детали.
в ... квартире бокс с ... двумя автоматами на 16 ампер... ... если вырубаю автоматы,то гаснет освещение квартиры...koldyn158, 17 Июля 19, 14:01
Ты выключаешь: • первый автомат - тухнет часть квартирного освещения; • второй автомат - тухнет остальное освещение; • а розетки, никак не реагируют на "баловство" с автоматами. Так обстоят "автоматные" дела?
Переходим к УЗО. Вопрос первый. Ты точно уверен, что это УЗО а не допустим ДИФ? И сообщи вторую цифру (ток дифотсечки) с корпуса УЗО. Да и модельку не поленись прописать, или сфоткать крупненько.
в ... квартире бокс с двумя УЗО на 25 ампер... ... когда я вырубаю узо,то напряжение пропадает в разеткахkoldyn158, 17 Июля 19, 14:01
И по аналогии с автоматами. Ты выключаешь: • первое УЗО - из кухни доносится вопль благоверной, мол какая зараза обесточила холодильник (читай часть розеток); • второе УЗО - напружка пропадает в оставшейся части розеток; • но ни один осветительный прибор не потух при тесте УЗОшек. Так обстоят УЗО-шные дела
И на всякий пожарный. Если выключаешь автомат "коридорный" автомат, обестачивается полностью вся квартира?
Правильно ли сделана у меня проводка?koldyn158, 17 Июля 19, 14:01
О проводке заочно судить сложно. А вот защита как то не очень. Но вскрытие покажет...
P.S. Люли за флуд тебе обеспечены.
koldyn158
Специалист
Орел
195 10
Отв.22 17 Июля 19, 21:50
Ты выключаешь: • первый автомат - тухнет часть квартирного освещения; • второй автомат - тухнет остальное освещение; • а розетки, никак не реагируют на "баловство" с автоматами. Так обстоят "автоматные" дела?Esc, 17 Июля 19, 14:53
да
И по аналогии с автоматами. Ты выключаешь: • первое УЗО - из кухни доносится вопль благоверной, мол какая зараза обесточила холодильник (читай часть розеток); • второе УЗО - напружка пропадает в оставшейся части розеток; • но ни один осветительный прибор не потух при тесте УЗОшек. Так обстоят УЗО-шные делаEsc, 17 Июля 19, 14:53
да
И на всякий пожарный. Если выключаешь автомат "коридорный" автомат, обестачивается полностью вся квартира?Esc, 17 Июля 19, 14:53
да,но там оказывается два автомата,только разных номиналов и оба обестачивают квартиру
IMG_20190717_2042341.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190717_2043241.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190717_2043431.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190717_2044071.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K
Отв.23 18 Июля 19, 15:47
но там оказывается два автомата,только разных номиналов и оба обестачивают квартируkoldyn158, 17 Июля 19, 21:50
Твой фотоотчет и ответы "нарисовали" примерную картину. Kvartira_15. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.
Коридорные делишки: • электроэнергия, через автомат АВ1 номиналом 40А, поступает на вход электросчетчика; • с выхода счетчика ее путь лежит к автомату АВ2; • своим номиналом в 32А этот паршивец ограничивает твою свободу, ... примерно на уровне 7кВт. • выключение любого автомата обестачивает квартиру №15.
Что еще можно отметить. Монтаж внутри щитка выполнен проводом, похоже не меньше 4 квадратов. Твоя фаза на счетчик белая, нейтраль синия.
Из автомата АВ2 энергия мчится в квартирный "щиток". Какое сечение проводов на этой трассе, ... тебе виднее. - А почему квартирный шиток взял в кавычки? - Потому, что там, мягко говоря жопа. Ну может и не совсем задница. Но что то, очень близкое к этому...
На всякий, сфоткай полностью квартирный щиток (интересует количество пустых юнитов). Выруби оба коридорных автомата, сними крышку с квартирного, сфоткай с разных ракурсов его внутренние потрошки.
koldyn158
Специалист
Орел
195 10
Отв.24 18 Июля 19, 21:46
На всякий, сфоткай полностью квартирный щиток (интересует количество пустых юнитов). Выруби оба коридорных автомата, сними крышку с квартирного, сфоткай с разных ракурсов его внутренние потрошки.Esc, 18 Июля 19, 15:47
хорошо,завтра вечером доберусь до квартиры и выложу
Добавлено через 23ч. 53мин.:
На всякий, сфоткай полностью квартирный щиток (интересует количество пустых юнитов). Выруби оба коридорных автомата, сними крышку с квартирного, сфоткай с разных ракурсов его внутренние потрошки.Esc, 18 Июля 19, 15:47
IMG_20190719_1904411.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190719_1904491.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190719_1904341.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190719_1904261.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190719_1904171.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.IMG_20190719_1904051.jpg Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике.
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K
Отв.25 20 Июля 19, 07:47
Ты бьешь себя пяткой в грудь, что на автоматах "сидит" освещение, а на УЗО розеточные группы. Ладно...
Rsh_01. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. Инфа по группам: • АВ1 - 3 линии (освещение); • АВ2 - 2 линии (освещение); • ВД1 - 2 линии (розетки); • ВД2 - 1 линия (розетки).
Стоит ли так делать (зажимать в клемму автомата по 3 провода), 3_provodnika_v_klemme. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. это пожалуйста к проектировщикам и исполнителям.
По ВД-шкам (выключатель дифференциального тока). Ты не ошибся. Этот девайсик Vd. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. есть УЗО. - Что мы знаем об УЗО? - Если по белому (фаза), или синему (нейтраль) проводниках протекает одинаковый ток, то УЗО молчит в тряпочку. А стоит току в этих проводах разбалансироваться на величину "желтой стрелки" (30мА), ВД-шка отщелкнется. - А голубая стрелка прозрачно намекает, что демократичной цене устройство обязано электронным компонентам внутри корпуса. - И чем тебя Esc не устраивает электроника? - Допустим тем, что в самый нужный момент она откажет. - То есть ты намекаешь, что электронную ВД-шку стоить заменить на что ни будь электромеханическое? - Ну да. - Так такая точная электромеханика стоит как чугунный мост!!! - А кому сейчас легко?
- Слушай Esc, а на что мне намекает красная стрелка? - На то, что для этой конкретной ВД-шки, рабочий ток не должен превышать 25А. - Ага, значит если ток в коммутируемой ВД-шкой цепи вырастет выше 25А она отключится? - Нет. Хотя многие приписывают этой цифре подобные свойства. - Секундочку, это же полная хрень получается. Ток выше рабочего, а УЗО никак не реагирует на эту проблему? - Да, такова его сущность. - И как же выйти с создавшейся ситуации? - Защитить УЗО автоматом. - Ага, значит ВА на 16А в моем щитке и выполняют эту функцию? - Нет эти автоматы защищают провода к "лампочкам". - И что тогда защищает УЗО? - Автомат на 32А в коридорном щитке. - Так это же как бы не совсем правильно (номинал автомата выше рабочего тока УЗО)? - Эти вопросы к проектировщикам и исполнителям.
- Ну ты и гад Esc. Вывалил дерьмо и что мне с ним делать? - Выбора у тебя особого то и нет. Щитом тесный (на 8-модулей, два из которых своровали не эстетично расположеные провода). Автоматики под УЗОшки воткнуть сложновато. Можно конечно махнуть УЗО на ДИФы (ДИФ = УЗО+автомат в одном корпусе). - Так эта же зараза ДИФ, стоит как крыло от боинга? - Ну да. Но есть еще одна загвоздка... - Что еще? - Смотри, из твоих слов УЗО как бы защищают розеточные группы, так ведь? - Да, а в чем криминал? - Если посмотришь на мордашку розетки, наверняка увидишь цифру 16А. - Ну да есть такое ... и что это значит? - Производитель этой цифрой намекает на рабочий ток розетки, который не стоит превышать. То бишь розеточные линии принято защищать автоматом на 16А. А у тебя УЗО, а значит и розетки под защитой "коридорного" автомата на 32А. Что не есть хорошо. - И что же мне делать?
Лично бы я поступил бы так (самый простой для исполнения вариант). • приобрел 3 (три) ДИФа на 16А с током дифотсечки 30ма, по одному на розеточную группу (правда придется облагородить • существующий монтаж, что бы освободить место под третий диф); • номинал освещенческих автоматов уменьшил до 10А, а возможно и до 6А (зависит от мощности освещения).
Или поставил бы на розеточные линии одно групповое УЗО на 40А, а за ним по автомату 16А на каждую линию. Но так как двухполюсных автоматов места не хватит, придется ставить однополюсные. А это кардинальная переделка монтажа.
И еще парочка гадостей. Вот эта хрень, предположительно скрутка, Neitralnaya_shina. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. похоже есть аналог "нейтральной шины" для нулевых освещенческих проводов. От греха подальше, попросил бы знакомого электрика оценить "внутреннее качество" этой шинки.
И вот эту многожилку (похожа на РЕ из коридорного щитка) Opresovat. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. стоит опресовать. И если это в самом деле главный "земляной" провод, то вот этот "хиленький" мостик Zemlyanoi_mostik. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. объеденяющий две разобщенные земельные шины, есть не хорошо.
И к этой порнографии (неким нано-соединителям) стоит более пристально присмотреться. Nano_soedeniteli. Безопасность.. Заземление, зануление, автоматы защиты - и прочая защитная автомтика на входе.... Вопросы по электр(он)ике. Накуя они там?.
koldyn158
Специалист
Орел
195 10
Отв.26 20 Июля 19, 11:21
А если объединить розетки и освещение ,то есть с коридорного 32 амперного автомата подсоединить к УЗО,а после них на автоматы?
Добавлено через 7ч. 21мин.:
проверил еще раз,да автоматы на освещение,а узо на разетки.Я думаю так сделать-одну часть освещения и розеток к первому узо потом к первому автомату,вторую часть освещения и розеток к второй узо потом к второму автомату.Освещение все в квартире светодиодное маломощное.