alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.40  30 Мая 12, 14:42
игорь223, красиво...
а я вот от 220 в клапанов отказался, греются сильно(но в пределах ТХ).
купил на 12 в, вставил R-C (27 Ом и 2200 мкФ)
за 2 часа - около 30С, вместо 70С

игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.8K
Отв.41  30 Мая 12, 17:03
Тут прикол в том, что блока питания нет...точнее он есть, но микроскопический))
Термометр опторазвязан от платы контроллера, имеющей гальваническую связь с сетью - поэтому надежность в таком виде - полная. Это раз.
Два - клапан работает в ШИМ режиме медленном, то есть секунду из пяти открыт, четыре выключен (к примеру).
Поэтому клапан греется тоже чуть выше комнатной температуры.

Можно было ввести еще быстрый шим, как заполнение медленного - но это уже баловство сплошное было бы)))
Короче - все работает. Остается вопрос по ресурсу клапана, поэтому пока ни цену не обьявляю, ни в продажу не выпускаю. Хотя купил на склад 600! корпусов для контроллера (чувствую, что продаваться будут, как горячие пирожки)))...по крайней мере за последние годы никогда так комфортно не проводил ректификацию.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.42  30 Мая 12, 17:21, через 19 мин
игорь223, дилеры говорили о 10 млн срабатываний...
в сутках 86 400 сек
Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика
Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. )). Обсуждение товаров. Товары и услуги.
JIAIIOTb Научный сотрудник Красноярск 3.8K 411
Отв.43  30 Мая 12, 17:22, через 2 мин
Игорь у меня рум к нему можно будет приделать эту чудо штучку?
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.8K
Отв.44  30 Мая 12, 18:26
То есть на 75 ректификаций примерно будет хватать, потом нужно будет поменять вкладыш в запорной железяке.))
JIAIIOTb,  без проблем -только между нижней и последующей царгой тебе нужно иметь переходник под термометр. Поскольку термометр устанавливается в нижней части колонны, тогда разрешения в 1С более чем достаточно ( у меня стояла колом всю дорогу 79С, Тстопа  была 81С)
San2 Доктор наук София - Serdika è la mia Roma 935 263
Отв.45  30 Мая 12, 18:36, через 11 мин
игорь223, ты прежде схемки вставлял, будет или нет Непонимающий
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.8K
Отв.46  30 Мая 12, 18:44, через 8 мин
Нет, далеко не всегда я выкладываю все подробности, кому хочется сделать самому - чаще всего достаточен принцип, алгоритм
. В данном случае схемы не ожидается, поскольку  внутри схема процессорная, и ремонт, если он и потребуется, обычный пользователь не сможет выполнить самостоятельно.
В принципе не проблема, могу выложить - однако без прошивки это бессмысленно, в общем. А прошивку я совершенно точно передавать никому не буду
MYaroA Специалист Оренбуржье 144 9
Отв.47  30 Мая 12, 19:00, через 16 мин
игорь223, а к ХД3 можно подключать (автоматика за 9800), в смысле если экономить на термометре?
И можно будет купить мозги отдельно (клапан есть в автоматике)?
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.8K
Отв.48  30 Мая 12, 19:04, через 4 мин
MYaroA, подумаю, сходу не готов ответить. В принципе можно - есть внешний вход для стопа...однако нужно прорисовать и попробовать такой вариант - спасибо за дельную мысль))
сообщение удалено
DimaM Студент Самара 37
Отв.49  27 Июня 12, 12:02
Чем больше читаю форум, тем больше не пойму что же мне покупать. Этот клапан-он-же-автоматика может заменить автоматику за 5350р? Или может он плюс автоматика за 3450р даст полный функционал? Может где-то есть подробное описание всех автоматик с описанием отличий?
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.50  27 Июня 12, 12:09, через 8 мин
DimaM,
1. определись, что хочешь(контролируемые параметры, управление, аварийка)
2. определись с бюджетом
3. определись с комфортностью для себя. Может - ты хочешь одну кнопку нажать и обо всем забыть на полдня....

тогда и понятно станет - в какую сторону смотреть.

если руки не левые обе, расходы можно подсократить
если "под ключ" хочешь и по ценам более-менее  - к Игорю223 дорога
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.51  01 Июля 12, 19:04
Перечитал тему и неувидел логичного финала, где цены?)))
Год был отвлечен от хобби (по причине службы в армии) и отстал от передового аппаратостроения. Теперь вот взялся за сборку нового аппарата для себя по масштабнее чем был (с кубом на 60 л вместо 20) стал вопрос автоматизации и описанный клапан с термометром меня вполне бы устроил. Как обстоят с ним дела?
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.8K
Отв.52  01 Июля 12, 20:12
С возвращением тебя.
Клапан/регулятор стоит 2250, термометр, адаптированный к нему - 750.
Некоторые проблемы были с клапанами, сейчас (надеюсь)) решились.
Два прибора стоят на ресурсных испытаниях уже по нескольку дней - полет нормальный.
Заказы пока принимаю индивидуально, поскольку есть мелкие сомнения в нюансах.
Однако в самом принципе сомнений никаких - ШИМ рулит однозначно!!
сообщения удалены (6)
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.53  02 Авг. 12, 17:46
крокодил, если ОДИН, то я тебе свой отдам. просто у меня за ними сын младший ездит (на другой конц города).
он сейчас на сборах.
на 12 вольт? или на 220?
на 12 я R-C цепочку вогнал, ВААААЩЕ не греется (от Игоря с Одессы идея, как обычно), только с емкостью пое...ся придется, подбирать
как передать - то ??
по почте - смешно, пересылка будет стоить......
Сотрудник домой(в Самару) в отпуск едет вроде....
в конце августа, но его приятель катается  1 раз в неделю
366 рублей, кажется.
резьбы на 1/4"
17  августа из Москвы оказия будет
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.54  02 Авг. 12, 18:02, через 17 мин
Я такой клапан отбора спирта поставил на 220 вольт. От автоматов газводы. С водяным охлаждением штобы не грелся.
                                                                                                        
Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика
Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. )). Обсуждение товаров. Товары и услуги.


klapan_otbora_spirta_na_kolonne.jpg
Klapan_otbora_spirta_na_kolonne. Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. )). Обсуждение товаров. Товары и услуги.
крокодил Доцент Самара 1.1K 272
Отв.55  02 Авг. 12, 18:10, через 8 мин
Alekslug ты конечно молодец,но блин я бы на такие телодвижения не решился.Хотя даже очень кошерно.
bigson Доктор наук Ярославль 633 327
Отв.56  02 Авг. 12, 19:23
С возвращением тебя.
Клапан/регулятор стоит 2250, термометр, адаптированный к нему - 750.
Некоторые проблемы были с клапанами, сейчас (надеюсь)) решились.
Два прибора стоят на ресурсных испытаниях уже по нескольку дней - полет нормальный.
Заказы пока принимаю индивидуально, поскольку есть мелкие сомнения в нюансах.
Однако в самом принципе сомнений никаких - ШИМ рулит однозначно!!
игорь223, 01 Июля 12, 20:12

Доброго времени, Игорь!

А я говорил, что за ШИМом будущее, и главное - простота и повторяемость результата! Приятно видеть воплощенное в железо изделие...
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.57  02 Авг. 12, 19:27, через 4 мин
bigson, по паспорту - около 1 млн срабатываний
в реалиях - не знаю, насколько его хватит
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.58  02 Авг. 12, 19:38, через 12 мин
От автоматов газводы.alekslug, 02 Авг. 12, 18:02
У меня такой стоит с самого моего начала сп производства через лампочку 75 ватт, греется и нормально работает полтора года. А водяное охлаждение на обмотку 220 вольт, это круто)))
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.59  04 Авг. 12, 08:22
Здравствуйте форумчане
В М КИТ есть и пластиковые, и латунные клапаны
NT8048, 8078,
Имеется выбор и по вольтажу 220/24/12в
Чем они хороши/плохи для использования
в обсуждаемом девайсе?