Клапан старт-стопа, он-же регулятор отбора, он же автоматика. ))

Форум самогонщиков Товары и услуги Обсуждение товаров
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 5
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.80  12 Дек. 12, 21:48
 ХоХол
"R2 и R3  заменяем одним резистором 300к-1М", наверно нужно так:
R1, R2 и R3 заменяем одним резистором 300к-1М?
ведь они стоят последовательно и 1 кОм роли не играет.
XoXoл Доктор наук Харьков 633 237
Отв.81  13 Дек. 12, 12:04
R1, R2 и R3 заменяем одним резистором 300к-1М?serafh, 12 Дек. 12, 21:48
Я имею в виду подстроечник на 300к-1м, и R1 оставить для защиты от соединения 6 вывода с землёй. Если постоянный резистор ставишь, то R1 конечно не нужен.
ironman Академик Синегорье 5.2K 2.7K
Отв.82  13 Дек. 12, 12:30, через 27 мин
"R2 и R3  заменяем одним резистором 300к-1М", наверно нужно так:serafh, 12 Дек. 12, 21:48
serafh, на схеме русским по белому написано над каждым переменником "Точно" и "Грубо", если поставить только один переменник, то останется только "Грубо"!
Или хочется сэкономить деньги, но потом всю жизнь трахаться крутя переменник по микронам или присобачить к нему редуктор? )))
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.83  13 Дек. 12, 17:46
ironman
1. не возражаю, раз имеешь опыт, так подскажи номиналы RC-цепочки,
   я - не профи, электротехнику изучал 28 лет назад, конструировал -25,
  приму любой совет по достойной схеме ШИМ;
2. Денег не жалко, чтобы убедить можешь посмотреть на "не очень бюджетный"
   регулятор мощности, который собрал на недешевых полуфабрикатах ЧиД
   в разделе автоматика (ВМ-071), кстати работает неплохо.
3. я остановился на этой схеме ШИМ, что еще по ней можно дополнить или подправить,
   кстати ХоХол не против - общались в личке.
4. Честно говоря, не понято - иметь 1мОм и корректировать его 1 кОм, схема -
    это одно, еще читай коменты, но что тебя учить...
Жду дельных советов и предложений, думаю, что не только мне они будут интересны.

ПС "русским по белому" - это как-то ....... не так, одним словом, понимаю, я тоже
16 лет жил на исторической родине, но за пределами РСФСР, давай без нравоучений
(я старше по возрасту, а тебя в Казахстане учили старших уважать) только по
существу и по делу, если есть что...
С уважением
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.84  13 Дек. 12, 18:49
[сообщение #11559335]

номиналы на память не помню, но могу завтра вытащить из документации в цехе. Все работает в десятках экземпляров)))
сообщения удалены (2)
Wygas Доцент Рязань 1.1K 733
Отв.85  14 Дек. 12, 20:03
Игорь223!Если не трудно, выложи пожалуйста номиналы резисторов и конденсаторов по приведенной схеме.Думаю,что многие будут тебе благодарны.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.86  14 Дек. 12, 21:12
Wygas, трудно... но не очень...
Sch_PWM.pdf 17.6 Кб
Assy_PWM.pdf 23.2 Кб
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.87  15 Дек. 12, 01:09
игорь223
На данное устройство видимо требуется отдельный блок питания, по-возможности прошу пояснить:
1. достаточно просто выпрямителя на 12в (трансформатор, диодный мост, конденсатор) или необходим
    стабилизированный полноценный блок питания;
2. Какова мощность этого блока питания, если  девайс сделать универсальным и использовать с ним
    как клапан на 220в, так и на 12в (мощность по максимуму, чтобы подошли все 12в клапаны, в том числе и от авто).
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.88  15 Дек. 12, 06:58
необходим
    стабилизированный полноценный блок питания;serafh, 15 Дек. 12, 01:09
от усилителя польской антенны блок питания стоит ровно сто рублей))

Какова мощность этого блока питания, если  девайс сделать универсальным и использовать с ним
    как клапан на 220в, так и на 12в (мощность по максимуму, чтобы подошли все 12в клапаны, в том числе и от авто).serafh, 15 Дек. 12, 01:09
не знаю - я 12В клапана не использую.
Но обычно 10-12ВТ это максимум, значит ток должен быть максимум 1А при 12В. Такой блок питания стоит гораздо дороже..трублей 250-300)))
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.89  15 Дек. 12, 11:46
игорь223
боюсь ошибиться, но скорей-всего:
1. Клапан - В нормальном положении ( без подключения к цепи) - открытый;
2. В автономном режиме  при замыкании контактов IRT+ и iRT- клапан закрыт,
    при размыкании - клапан в режиме старт-стоп.
3. R2 регулирует скважность, R5 также в этом участвует и плюс еще что-что,
    не пойму, то есть в одном крайнем положении этих переменников -
    клапан постоянно открыт, в другом - постоянно закрыт.
Прежде, чем определиться с электроникой думаю прогонять колонну в ручную.
Поправь, пожалуйста.
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.90  15 Дек. 12, 13:47
1. Клапан нормально закрыт
2. Либо закрыт, либо в ШИМ режиме в соответствии с положением потенциометров
3. ДА, регулировка от полного закрытия до полного слива
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.91  15 Дек. 12, 15:49
ОК, понял.
И еще вопрос  +irt  и -irt - это питание iRT или подключение к его выходу ,
тогда это выход по напряжению, например 0-5в или просто вкл/выкл
(описание iRT в этом аспекте я не нашел)
Заранее спасибо и от себя, и от всех любознательных и начинающих
электротехников.


Уважаемые коллеги, не ради рекламы, а для пользы дела ( я пошел таким путем)
1. приобрести этот бюджетный девайс;
2. клонировать;
3. проводить над клонами любые испытания, опытную эксплуатацию, определить
окончательно номиналы и порядок оперативного регулирования  отбора спирта
(в том числе с учетом применяемого клапана отбора и особенностей колонны);
4. окончательно доработанную схему автономно использовать на колонне
5. по приобретению определенного опыта и навыка выбрать блоки автоматизации,
если подходят классические - то их (самый бюджетный вариант).
Но - это ИМХО
kirej Кандидат наук Москва 380 52
Отв.92  15 Дек. 12, 19:38
А чего там проводить испытания - работает!!! При клонировании учти, что у Игоря223на той же плате БП безтрансформаторный и при повторении 1:1 при любых испытаниях клонов можешь получить!!! Лучше собери схему указанную выше и возись!!!
Wygas Доцент Рязань 1.1K 733
Отв.93  15 Дек. 12, 19:44, через 6 мин
Уважаемый serafh!Ты на правильном пути,только не забывай делиться с коллегами результатами опытов.Как стремительно идет прогресс атоматизации колонны,вроде как бы вчера,отдельные ректефикаторы боялись опустить термометр ниже димрота,а сегодня весь температурный режим колонны уже исследован.Выпестованы хорошие схемы автоматизации нашими коллегами Алекслугом,Запалом,Игорем223,за что огромное им спасибо.Сам я автоматику не применяю,даже терморезисторы  забросил,свою колонну изучил досконально,знаю когда кончаться головы,товарный спирт,надо менять посуду под хвосты.Ректефицирую более 10лет,но хороший спирт научился делать благодаря форуму, мечтаю сделать хороший,простой показометр и поэтому собираю информацию и схемы.
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.94  15 Дек. 12, 20:47
kirej
слово "клонировать" возьмем в кавычки, я с тобой согласен, но все-таки должен быть эталон,
ведь период 5-10 сек, за это время (при моих слабых навыках) прибор при неправильном
включения может сгореть, мне необходимо посмотреть, как работает оригинал.
И еще, планирую все-таки применить клапан на 12 в, на сетевом напряжении
я как-то "очкую", в последние 25 лет не так часто соприкасался с электроникой.


PS A чем плох трансформаторный, например, если требуется стабилизация напряжения:

      тороидный транс + диодный мост + стабилизатор напряжения (напр.ВМ037М от ЧиД),
      все помещается в корпус на DIN-рейку и еще остается место под плату старт-стопа
        и др. (индикация, сигнализация).
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.95  15 Дек. 12, 20:59, через 12 мин
Wigas
Это даже не вопрос, но потребуется время:
1. на доработку РК от ДГ;
2. на освоение автоматики
Поясняю: опыт дистилляции - достаточный, а ректификации -  никакого, максимум
"благородная вторичная дистилляции на РК", да и раньше в спирте недостатка не было.
Мне электроника нравится, особенно "незамороченность" схем от маэстро, остальные
"бывалые" предпочитают не учить, а поучать.
По данной схеме есть желание доработать ее до универсальной, то есть на все РК,
с использованием клапанов разного типа.
Roman66683 Специалист Новокуйбышевск 122 19
Отв.96  06 Окт. 13, 19:38
Игорь подскажи если не трудно. Какой диаметр подобрать шайбу что бы максимальный отбор был 800-900 мм в час или как можно расчитать?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.97  06 Окт. 13, 20:09, через 32 мин
0.6 -0.8 мм и вешай клапан под дефлегматором, чтобы столбик спирта над ним был пару сантиметров
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.98  15 Окт. 13, 16:07
игорь223, а как вы обошли проблему того, что термометр пищит не непрерывным писком, а через паузу? тоже паузу от первого "писка" ввели?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.99  15 Окт. 13, 22:22
Внутри ХД-АКР стоит процессор, так что ЛЮБОЙ сигнал можно научить его обрабатывать корректно)))