Скажи после этого, что я не параноикAlexB, 07 Апр. 21, 16:33
Это не по теме.
Тяжкие последствия аварий при перегонке, в основном, от взрывов смеси спиртового пара с кислородом в воздухе. Объемный взрыв на 1 этаже при мощной мет.двери разнесет дом.
Банальная утечка горячего спиртового пара, заполнение им помещения и искра.
У тебя все стоит в котельной, при работающем котле. Еще при включении света искра проскакивает в выключателе или при размыкании контрактов в автоматах, реле и др.
Вся твоя автоматика может вырубить установку, но горячий спирт в колонне долго остывает. 2 датчика протечки сработают при вытекании из куба, при этом спиртового пара уже будет много в помещении. И СМС не помогут.
Лучше установить доп. датчик спиртовых паров и автоматику на включение мощного вытяжного вентилятора и на выключении всего что может привести к искре в помещении. Это надежнее.
А еще лучше освоить ректификацию под разряжением. Достаточно -5кПа и утечки паров не будет, пока работает вак.насос.
Сделать можно на простом водоструйном насосе запитав на отработанную воду из контура охлаждения, либо на простом мембраннике.
Если не хочешь греть куб, то вакуум нужен поглубже.