применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.460 29 Марта 13, 20:54
А что за лампочка и какой мощьности? В предыдущие эксперименты она же была?
Отв.461 29 Марта 13, 20:59, через 6 мин
Но почему 2 подряд и у меня?ankor0662, 29 Марта 13, 20:13Была такая засада. Оказалось, что на симисторе обломалась управляющая ножка.
Внимательно перебери всю обвязку.
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.462 29 Марта 13, 21:03, через 5 мин
Лампочка как лампочка, 100ватт
все прозвонил тестером, не один раз
все прозвонил тестером, не один раз
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.463 29 Марта 13, 21:29, через 26 мин
Просто симистор прекрасно работая на килоамперную нагрузку может не увидеть хилую лампочку. А 100вт это меньше 50 ма. Где то на уровне тока управления. И импульс тупо пролетает через лампочку и моську и симистору на анод ничего не достается для его открытия . У ВМ управляет не импульсом и этого эффекта нет.
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.464 29 Марта 13, 22:03, через 34 мин
подключил чайник 2 квт, не горит
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.465 29 Марта 13, 22:12, через 9 мин
Мало вероятно что вторая РМка глючит.Прозвони все провода и по родной схеме подключай,может цокалевку триака попутал.Первый раз на форуме такое
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.466 29 Марта 13, 23:49
связка симисторы лампочка от нм8036 работают, а от РМок тишинаеще раз прозвонил... тишина
подключил на
1- лампа+2 нога
2- 3 нога
3- 220+лампа
4- 220+1 нога
если вытащить из РМки и законтачить проводки из 1 2 выхода РМ, лампа включается, я так понимаю, что симистор открывается...ankor0662, 29 Марта 13, 20:13
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.467 30 Марта 13, 06:10
А проверь все таки симистор только на постоянном токе. Не менее 5 вольт хоть от зарядника. Ну и лампочка соответствующая. При замыкании 1-2 лампочка загорается и продолжает гореть и при размыкании. Тухнет только при общем разрыве цепи. Ну мало ли. А выше по току лампочки я нолик не туда поставил. Бывают и звери ошибаются сказал ежик слезая с кактуса.
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.468 30 Марта 13, 15:08
пришел вта41-600 подключил... нифига,
цепьот нмки работает, напрямую работает, от рмки не хочет...
отсылаю производителю
цепьот нмки работает, напрямую работает, от рмки не хочет...
отсылаю производителю
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.469 12 Апр. 13, 10:05
Пришли РМки с ремонта... обе работают, стало быть обе были глючные!
Отв.470 12 Апр. 13, 19:33
Извиняюсь, что немного не в тему. Я про РМ2. Решил подключить 1,5квт. компрессор через РМ2, т.к. в сети 258в. и тепловуха выбивает. При включении компрессора РМка начинает мигать и показывать входное напряжение. В букваре пишется, что такое бывает при пробое симистора. Заменил. То-же самое. Подключил 2,2 квт. фен -- ничего не мигает, показывает 220в. Подключил 1,6 квт. "болгарку", сначала замигало, а потом начало показывать 220в.
Где тут собака порылась?
Где тут собака порылась?
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.471 12 Апр. 13, 20:04, через 31 мин
РМка расчитана на работу с активной нагрузкой. Т.е. тен лампочка и т.п. На индуктивной типа моторчик и прочее симистор не может закрыться при переходе фазы через ноль из за характера нагрузки и РМка показывает его неисправность. Типа выходное напряжение равно входному. Где то так.
Отв.472 12 Апр. 13, 21:46
Т.е, если, прежде, нагрузить симистор более мощной активной нагрузкой, а, затем включить моторчик, всё будет ок?
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.473 12 Апр. 13, 22:00, через 14 мин
Пробовать нужно. Я толком не разбирался но в приводах много чего нагорожено для нейтрализации этого эффекта. Пока пас.
Отв.474 13 Апр. 13, 10:21
Пробовать нужно.Виктрыч, 12 Апр. 13, 22:00Проверил. Так и есть.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.475 13 Апр. 13, 10:24, через 4 мин
Не понял. Регулируется или нет? У меня правда синхронник на 15вт тоже симистором не выключался. лампочку на 25 параллельно прицепил и зпработало.
Отв.476 13 Апр. 13, 11:25
Регулируется или нет?Виктрыч, 13 Апр. 13, 10:24Параллельно компрессору включил более мощный строительный фен. Когда фен работает, то регулируется, когда выключен, то не регулируется.
Виктрыч
Профессор
Екатеринбург
7.9K 2.1K
Отв.477 13 Апр. 13, 11:56, через 31 мин
Понял. Есть над чем подумать.
П.С.
Глянул довоенный паспорт на тиристорный привод коллекторного двигателя. Параллельно тиристору искрогасящая резистор 20 ом с кондюком 1мкф и все. Привод на 150а 400 в по выходу. Вот.
П.С.
Глянул довоенный паспорт на тиристорный привод коллекторного двигателя. Параллельно тиристору искрогасящая резистор 20 ом с кондюком 1мкф и все. Привод на 150а 400 в по выходу. Вот.
Аквалюб
Профессор
Хмао-Югра
3.4K 1K
Отв.478 06 Мая 13, 10:27
Вчера гнал СС . ВМка стала самопроизвольно отключать линию на нагрузку, даже когда отключил программы. Довёл процесс на " ручном управлении ", дык всё одно - один раз отключилась. До этого то же было замечено пару раз. Вот думаю или вчера нельзя было или пора менять прошивку ( 1,9).
ankor0662
Специалист
Херсон
133 8
Отв.479 06 Мая 13, 11:35
Больше всего, неконтакт датчика управления... тоже было несколько раз.
с прошивкой проблем нет...
посмотри по логу
с прошивкой проблем нет...
посмотри по логу