27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Таймеры DH48 и другие.

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 5 6 7 8 9 10 8
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.140  10 Янв. 17, 15:01
LexV, полгода-полёт нормальный.
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.141  10 Янв. 17, 15:15, через 14 мин
На лабспирте вычитал, что схема отбора на DH48S-S долго не "проживет"; из-за частого срабатывания быстро выйдет из строя релюшка. Кто пользуется DH48S-S отпишитесь по этому вопросуLexV, 10 Янв. 17, 14:58
уменьшаешь проходное отверстие клапана к примеру до 1мм, соответственно увеличиваешь период открытия клапана, тем самым уменьшаешь количество срабатываний реле в период времени.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.142  10 Янв. 17, 17:19
Steklyansky, зачам так сложно. Допустим у тебя откр 1сек, а закр 4сек, но можно ведь и сделать- откр 4сек, а закр 16сек. По времени  откр и закр одинаково, а циклов уменьшил в 4 раза Смеющийся.
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.143  10 Янв. 17, 20:35
По времени  откр и закр одинаково, а циклов уменьшил в 4 разаberezikoff, 10 Янв. 17, 17:19
А головы как отбирать? Значит можно еще сократить количество срабатываний открыть на минуту закрыть на 4?
Таймеры  DH48 и другие
Таймеры DH48 и другие. Автоматика.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.144  10 Янв. 17, 20:41, через 7 мин
Олег, а что смешного? В теме 8стр., мог бы и прочитать [сообщение #12550287]
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.145  10 Янв. 17, 20:44, через 3 мин
В теме 8 стр., мог бы и прочитатьberezikoff, 10 Янв. 17, 20:41
Все прочитано перечитано, но тот объём информации который я поглащаю, сложно систематизировать. С уменьшением проходного отверстия не моя идея сам понимаешь, тут же где то вычитал.
Сколько срабатываний будет, при отборе голов в таком режиме? примерно 1500 раз если я не ошибаюсь?
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.146  10 Янв. 17, 20:50, через 6 мин
сложно систематизироватьSteklyansky, 10 Янв. 17, 20:44
Надо учиться читать по диагонали, как Ленин Улыбающийся
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.147  10 Янв. 17, 20:58, через 8 мин
Надо учиться читать по диагоналиSteklyansky, 10 Янв. 17, 20:44
Мы с тобой про разные клапана говорим вот где засада! Всё таки идея с уменьшением проходного отверстия имеет место быть, т.к. у тебя AR-HX-3 Диаметр условного прохода: 1 мм, а я в пример привел AR-YCWS1 с диаметром отверстия 2,5мм. Отбор голов с данным клапаном ставят 0,1 сек, то проще уменьшить проходное отверстие до 1 мм.
berezikoff Пользователь ЯНАО(место рождения Бердск) 13.1K 3.5K
Отв.148  10 Янв. 17, 21:00, через 3 мин
Steklyansky, да запросто, просто разговор про увеличение таймингов был.
Steklyansky Кандидат наук Тюмень 467 112
Отв.149  10 Янв. 17, 21:03, через 3 мин
просто разговор про увеличение таймингов былberezikoff, 10 Янв. 17, 21:00
тайминги можно увеличивать, но мне кажется, что с их увеличением происходит нарушение стабильности, другое дело когда у тебя НДРФ. Там дыра в 2,5 мм там тайминги не желательно увеличивать.
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.150  11 Янв. 17, 21:00
Ребят, не парьтесь с релюшками, как самый простой вариант можно поставить mocьку и варистор параллельно клапану, получше будет, если после mocьки поставить симистор - это для тех у кого на клапане 220, если клапан на 12 в - обычный транзистор, лучше будет полевик

з.ы. на 220 можно и такое поставить https://ru.aliexpress.com/...3c-571b333d5d7d
1979Vas Бакалавр Москва 97 38
Отв.151  04 Февр. 17, 11:06
Собрал наконец для себя устройство автоматики на основе термоконтроллера REX-C100 и таймера DH48S-S. Клапан использовал на 12 вольт из нержи AR-HX-3. Собирал на основе схемы указанной в теме [Таймеры DH48 и другие. Страница 4] . REX-C100 и таймер DH48S-S заказывал в Китае на Али, ждать пришлось долго около 2 месяцев. Клапан нашел в Москве. REX-C100 с учетом рекомендаций в теме [PID термоконтроллер REX-C100]  заказал с твердотельным реле на 40 А, использую его для подключения тэна в кубе, при достижении заданной температуры  РЕКС отключает тэн и одновременно на контакты ALAMR установил пищалку на 12 вольт, которая подает звуковой сигнал, очень громкая, звук прерывистый. Также при достижении нужной температуры можно отключать отбор через таймер DH48S-S.  Докупил также  PT100. Пришлось немного повозиться с установками РЕКСа чтобы добиться нужных мне режимов работы. РЕКС попался удачный, полноценный, менюшки есть все. На таймере DH48S-S (такой попался) при изменении интервалов не надо его отключать от сети  или нажимать кнопку СБРОС. В целом доволен все работает отлично, рекомендую всем, простая надежная недорогая автоматика.

4.9.jpg
4. Таймеры DH48 и другие. Автоматика.

5.jpg
5. Таймеры DH48 и другие. Автоматика.

6.jpg
6. Таймеры DH48 и другие. Автоматика.

7.jpg
7. Таймеры DH48 и другие. Автоматика.
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.152  05 Февр. 17, 15:26
1979Vas, корпус где брал?
1979Vas Бакалавр Москва 97 38
Отв.153  05 Февр. 17, 17:04
Корпус Gainta G717  500 р  Корпус G717 в поиске найдешь.
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.154  05 Февр. 17, 18:03, через 59 мин
Здравствуйте коллеги. Собрал автоматику по схеме выложенное  Darkon. Все бы ничего, но вот приобрел на Али транс понижающий на 12v. По схеме подключил его к электро клапану, не работает. Подключил тогда его напрямую..то есть 220 через транс на клапан. Не работает. А подключаю от зарядки на 5v мобильного телефона, клапан работает. Кто скажет, что не так я делаю.
WP_20170205_002.jpg
WP_20170205_002.jpg Таймеры DH48 и другие. Автоматика.
0leg Профессор Omsk 2.2K 981
Отв.155  05 Февр. 17, 19:40
с зарядки ток постоянный, с твоего транса переменный. А клапан видимо на постоянный ток
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.156  05 Февр. 17, 19:43, через 3 мин
 А тестером не смотрел выход? Сколько на нем в режиме ХХ и при подключении клапана. По идее от переменки тоже должен работать.
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.157  05 Февр. 17, 19:48, через 6 мин
с зарядки ток постоянный0leg, 05 Февр. 17, 19:40
Блин..вот китайцы. А за место транса зарядка пойдет на 5 v в схеме?

Добавлено через 2мин.:

По идее от переменки тоже должен работать.HotAbInch, 05 Февр. 17, 19:43
неа..тестером не юзал, но показывал электрику на работе..визуально посмотрев, сказал что должен работать, не знает, почему не работает. Короче я в замешательстве и вот думаю..опять что ли с китая другой транс заказывать?
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 200 48
Отв.158  05 Февр. 17, 20:18, через 30 мин
мощность какая у клапана?
Транс зачем? Уже один есть Улыбающийся. Найди к нему диодный мостик и кондер, хотя бы на 100 мкФ х 25 В, больше лучше. А если заказывать то не транс а готовый блок питания, только чтоб по мощности подходил. мощность какая у клапана?
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.159  05 Февр. 17, 20:36, через 19 мин
мощности подходил. мощность какая у клапана?HotAbInch, 05 Февр. 17, 20:18
вот..смотри
WP_20170205_004.jpg
WP_20170205_004.jpg Таймеры DH48 и другие. Автоматика.