приветствую всех.
скажите, возможен такой вариант домашнего щитка?
(дом хрущ.)
заменена проводка на медь. ввод 6мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм
вводной номинал автомата еще не знаю ,пойду разговаривать с ЖЭКом. если смогут подключить к стояку - возможно на 40А вводный автомат поставлю (вроде как 8квт могут пускать). если не смогут - неужели 25А будет?
1)Необходимо ли ставить УЗО на 300ма после вводного автомата в подъездном щитке (типа защита от пожара)?
2)Узо 30мА нормально стоит на группу розеток или поставить УЗО только на кухню и стиралку?
3)если не будет автомата вводного на 40А ,а будет на 25А - какого номинала поставить тогда УЗО? (в том числе и вводное в подъездном щитке?
всех заранее благодарю.
Проводка. Квартира. Щиток. Схема.
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
15 Дек. 13, 01:16
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.1 15 Дек. 13, 01:45, через 29 мин
1)я вроде бы ошибку допустил. ноль не надо смешивать от УЗО с другими.
2)в комнате, где будет компьютер - УЗО не ставить на группу розеток, вроде как комп может выбивать УЗО? не?
2)в комнате, где будет компьютер - УЗО не ставить на группу розеток, вроде как комп может выбивать УЗО? не?
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.2 15 Дек. 13, 02:17, через 32 мин
УЗО cтавится на один шаг выше автомата. Пример Авт 16а - УЗО 20А, авт 40А - УЗО 50А. Если розетка есть в ванной, то на неё УЗО с током утечки 10мА.
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.3 15 Дек. 13, 02:22, через 6 мин
УЗО cтавится на один шаг выше автомата. Пример Авт 16а - УЗО 20А, авт 40А - УЗО 50А. Если розетка есть в ванной, то на неё УЗО с током утечки 10мА.ага. у меня автомат (планируемый) на 40А УЗО 63А. узо защищено.
0leg, 15 Дек. 13, 02:17
а надо ли ставить узно на все розетки?
kim
Специалист
Краснодар
177 68
Отв.4 15 Дек. 13, 07:25
Весьма не лишним будет применение защиты от перенапряжения
ASP-3H http://www.mitracon.ru/pdf/NVC/ASP-3H.pdf
ASP-3H http://www.mitracon.ru/pdf/NVC/ASP-3H.pdf
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.5 15 Дек. 13, 08:55
ага. у меня автомат (планируемый) на 40А УЗО 63А. узо защищено.Ты можешь защитить пробоемные рознтки (кухня, стир.машина) не автоматами, а дифавтоматами (ну типа АВДТ) занимают места на дин рейке - два модуля. При утечке, навример на стиралке, отключит только её, а не все розеточные группы .
а надо ли ставить узно на все розетки?
zentiva, 15 Дек. 13, 02:22
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.6 15 Дек. 13, 09:25, через 30 мин
Ты можешь защитить пробоемные рознтки (кухня, стир.машина) не автоматами, а дифавтоматами (ну типа АВДТ) занимают места на дин рейке - два модуля. При утечке, навример на стиралке, отключит только её, а не все розеточные группы .понятно. а оставлять УЗО входное-общее на 100 мА как защиту от пожара при повреждении проводки или его будет тоже отрубать при утечки ситралки?
0leg, 15 Дек. 13, 08:55
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
Отв.7 15 Дек. 13, 09:37, через 12 мин
Отдельное УЗО или дифавтомат на старалку должен быть меньшего номинала. Тогда вылетать будет он, а не вводное УЗО.
Кстати, я считаю, что вместо дифавтомата лучше ставить отдельные УЗО и автоматы. Тогда легче разобраться в неполадках, а то непонятно, то ли от перегрузки выбивает дифавтомат, то ли от утечки.
Кстати, я считаю, что вместо дифавтомата лучше ставить отдельные УЗО и автоматы. Тогда легче разобраться в неполадках, а то непонятно, то ли от перегрузки выбивает дифавтомат, то ли от утечки.
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.8 15 Дек. 13, 12:15
тогда так? узо дополнительно на стиралку и кухню.
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.9 15 Дек. 13, 12:32, через 18 мин
Я рекомендую не совместно Автомат + УЗО, А вместо автомата 16А поставить дифавтомат 16а\30мА (АВДТ занимают всего два модуля на дин рейке). Ток утечкт 30мА спасёт человека от смертельного поражения током. От противопожарного (100мА) толку в квартире не вижу.
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.10 15 Дек. 13, 12:47, через 16 мин
Я рекомендую не совместно Автомат + УЗО, А вместо автомата 16А поставить дифавтомат 16а\30мА (АВДТ занимают всего два модуля на дин рейке). Ток утечкт 30мА спасёт человека от смертельного поражения током. От противопожарного (100мА) толку в квартире не вижу.мне места хватит на АВ+УЗО.
0leg, 15 Дек. 13, 12:32
почему ты считаешь УЗОна 100мА бесполезным?
выходит схема такая?
vrolan
Доктор наук
Волноваха (на Донбассе)
630 148
Отв.11 15 Дек. 13, 13:01, через 14 мин
Куча автоматов конечно хорошо (особенно на схеме), но в реальной жизни половина из них лишняя.
1. Освещение разделять нет смысла. В крайнем случае два автомата по 10А - зал и спальня, кухня с коридором и санузел.
2. Розетки тоже можно объединить: зал, спальня, коридор. Сделать отдельные на кухню, стиралку и сплит.
3. После вводного автомата поставить защитное реле от повышенного и пониженного напряжения типа "Барьер". Очень полезная вещь при отгорании ноля на вводе в дом или подъезд.
1. Освещение разделять нет смысла. В крайнем случае два автомата по 10А - зал и спальня, кухня с коридором и санузел.
2. Розетки тоже можно объединить: зал, спальня, коридор. Сделать отдельные на кухню, стиралку и сплит.
3. После вводного автомата поставить защитное реле от повышенного и пониженного напряжения типа "Барьер". Очень полезная вещь при отгорании ноля на вводе в дом или подъезд.
gogolzmej
Научный сотрудник
Рига
12K 8K
Отв.12 15 Дек. 13, 13:09, через 9 мин
Отдельное УЗО или дифавтомат на старалкуZIL131, 15 Дек. 13, 09:37А разве в стиралках нет встроенного узо ? Если , конечно она не начала прошлого века .
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.13 15 Дек. 13, 13:18, через 10 мин
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.14 15 Дек. 13, 13:39, через 21 мин
вот не очень мне схема с одним вводным узо нравиться - иди ищи потом где утечка. +вдруг по чуть-чуть будет гденть утекать в итоге суммируется и вырубиться.
0leg, 15 Дек. 13, 13:18
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.15 15 Дек. 13, 14:17, через 38 мин
Связку Автомат+УЗО заменяет один автомат дифференциального тока! Ими можно заменить все автоматы потребителей.
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
Отв.16 15 Дек. 13, 16:55
А разве в стиралках нет встроенного узо ?gogolzmej, 15 Дек. 13, 13:09А розетка получится без защиты. И ты можешь обычно пользоваться стиралкой, а иногда включать туда свой самогонный аппарат, который не имеет встроенного УЗО. А жена воткнёт фен, полезет в ванну, а её токнет. Получится 200 литров наваристого супа. Такие случаи бывали.
0leg, можно и так, но я повторяю, что при отдельной установке УЗО и автоматов проще разбираться в проблеме.
сообщение удалено
zentiva
Доцент
Волгоград
1.4K 107
Отв.17 16 Дек. 13, 22:30
такой вариант пойдет?
ZIL131
Научный сотрудник
село Малая Приваловка
2.5K 1.1K
Отв.18 17 Дек. 13, 11:11
Подойдёт я думаю. А проводка двухпроводная?
garlic
Научный сотрудник
MOгХогинск
2.1K 574
Отв.19 17 Дек. 13, 12:45
Рекомендую http://zametkielectrika.ru/...artire-chast-2/
ну и далее там по ссылочкам почитай, местами конечно совсем для "блондинок" старается писать автор, но всетаки жаль, что когда я проводку менял, такого сайта еще не было)
ну и далее там по ссылочкам почитай, местами конечно совсем для "блондинок" старается писать автор, но всетаки жаль, что когда я проводку менял, такого сайта еще не было)