Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ТЭНы и регулирование нагрева

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 ... 70 32
свирепый гарри Доктор наук Ставропольская станица 644 255
Отв.620  25 Сент. 16, 23:34
Коллеги нужен совет: Имеется автомат 25А спаренный с узо; + тен 4 кВт; + жду заказанную автоматику БКУ 033...
?Как правильнее подключить автомат с узо на случай пробоя тена?:
1)(авт.узо)=БКУ=тен
2)БКУ=(авт.узо)=тен

....Дом частный, проводка новая, медь 3-жильная, от счётчика 4мм/2, далее разводка по 2,5мм/2. В распред-коробках все соединения спаяны... Заземляющая жила соединена с нулём. (....Сделать отдельное заземление не вопрос)
ТЕН 15,6 Ом; -на корпус 1,2 мОм...
сообщение удалено
свирепый гарри Доктор наук Ставропольская станица 644 255
Отв.621  26 Сент. 16, 00:04, через 31 мин
зачем третий провод вообще проводил?kivas, 25 Сент. 16, 23:45
Электриков нанимал, проект делали совместно,всю разводку и соединения выполняли они. Согласился с их рекомендацией соединить землю с нулём, ибо замучают узо-автоматы...
Когда делал сам проводку на мансарде, решил разделить землю и ноль ,так входной автомат с узо перестал держать, я помучался немного и соединил обратно... ща проблем нет, нигде не щипает.. За 8 лет эксплуатации мои барышни ни разу не жаловались на электрику...
Хотя мой сварочник инвертор щипанул раз,на "массу"  так я перевернул вилку и фаза с "массы" ушла...
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.622  26 Сент. 16, 04:44
так категорически нельзя делать! (Если занулил землю - зачем третий провод вообще проводил?).kivas, 25 Сент. 16, 23:45
Ну вот, уже наверное по 100500му разу выплывает это категоричное утверждение, а потом, через несколько постов выясняется, что оказывается можно, мало того, но оказывается, что чуть ли не половина домов на тер-рии бывшего СССР подключена именно так 
ТЭНы и регулирование нагрева
ТЭНы и регулирование нагрева. Вопросы по электр(он)ике.
.
сообщение удалено
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.623  26 Сент. 16, 09:08
как долго этот тэн прослужит?Матвеюшка, 26 Сент. 16, 07:42
Если ты про тены без регулировки ,то гоню третий год на них .Три тена по 2квт ,один на 1200вт в 2 кубах .Около 50 л ректа двойной ректификации в год, и около 100 л разных дистиллятов .Порядка 30 суток чистого времени работы в год.


Добавлено через 2мин.:

оказывается можно,Виталич, 26 Сент. 16, 05:44
Нельзя соединять в розетке ноль и землю .
Ну, вообще, под каждую систему есть свои правила.
сообщение удалено
Alex_tyumen Магистр Тюмень 280 71
Отв.624  26 Сент. 16, 11:21
Т.к я понимаю что он расчитан на работу до 80°Матвеюшка, 26 Сент. 16, 11:17
Сам ТЭН греется до гораздо большей температуры. Просто регулятор отключает его при достижении температуры воды 80°, чтобы вода в бойлере не закипала.
сообщение удалено
kivas Доктор наук Краснодарский край 505 63
Отв.625  26 Сент. 16, 11:41, через 20 мин
Ну вот, уже наверное по 100500му разу выплывает это категоричное утверждение, а потом, через несколько постов выясняется, что оказывается можно, мало того, но оказывается, что чуть ли не половина домов на тер-рии бывшего СССР подключена именно так   .Виталич, 26 Сент. 16, 04:44
Почитай СНИП и ПУЭ
сообщение удалено
Garik80 Профессор Москва 2.9K 533
Отв.626  26 Сент. 16, 12:36, через 55 мин
регулятор переделан(разобран-доработан)Матвеюшка, 26 Сент. 16, 11:17
расчитан на работу до 80°Матвеюшка, 26 Сент. 16, 11:17
кто расчитан и разработан на 80С? Тэн? А где ты это прочитал? Включи в розетку и замерь электронным поверхность сколько там температура при воде в 30С.
сообщение удалено
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.627  26 Сент. 16, 14:00
Я не спорю!Поэтому и спрашиваю!Матвеюшка, 26 Сент. 16, 13:40
Ты лучше прикинь ,как ты брагу будешь перегонять ,если тен будет отключаться при т 80 градусов.
kivas Доктор наук Краснодарский край 505 63
Отв.628  26 Сент. 16, 14:39, через 39 мин
если тен будет отключаться при т 80 градусов.texnar, 26 Сент. 16, 14:00
при т воды 80. А то щас начнётся опять 25.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.629  26 Сент. 16, 14:45, через 7 мин
при т воды 80.kivas, 26 Сент. 16, 15:39
Воды или браги не важно. Важно что брага просто не закипит,и можно гнать ее всю жизнь .
ТЭНы и регулирование нагрева
ТЭНы и регулирование нагрева. Вопросы по электр(он)ике.
сообщение удалено
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.630  26 Сент. 16, 18:27
Нельзя соединять в розетке ноль и землю .texnar, 26 Сент. 16, 09:08
Согласен полностью!
Соединяем в щитке)))
Почитай СНИП и ПУЭkivas, 26 Сент. 16, 11:41
А нафига? У меня дом ещё дядя Сталин строил, подключен именно так, без земли, и все как-то живы до сих пор.
Может и живы, что не читали?
СНИП и ПУЭkivas, 26 Сент. 16, 11:41
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.631  26 Сент. 16, 19:33
ругаться хочется матом!texnar, ты думаешь что ты сумничал и сказал дельную вещь?
покажи мне во 1.где я писал что я собираюсьМатвеюшка, 26 Сент. 16, 15:51

А покажи мне где тут форум сантехников-теплотехников? Вместе поругаемся. А если ты такой умный, то просто головой подумать нельзя ? Например ,как все брагу гонят ,соединяя напрямую регулятор .Какая разница что греть ? Брагу ,воду или антифриз ? Получается как в анекдоте. Чукча спрашивает, доедет ли он на этом автобусе до вокзала. Ему отвечают, что нет. Тогда второй чукча спрашивает ;" а я?"

Далее ты спросил
как долго этот тэн прослужит?На регуляторе стоит маркировка 80°(я так понимаю что он не рассчитан на долгую работу при 100°?).Интересует этот вопрос т.к на работе в батарее стоит такой.Хотелось бы чтобы T° поднималась повыше.А если он через недель(образно)сгорит тогда и не стоит курочить!Матвеюшка, 26 Сент. 16, 07:42

Ты указал ,что такой регулятор видел в радиаторе отопления, а не то ,что он НУЖЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ,а это не одно и то же. Какая разница, где он стоит, в бойлере ,радиаторе или кубе? Принцип работы один и тот же.

Я вот использую для браги тены для воды ,потому как специально для браги, для сырца и для ректификата не продаются.

А если про отопление речь ,то ,по уму ,ты должен сначала сказать какой у тебя теплоноситель. Потому как поднимать температуру выше 80 с водой в качестве теплоносителя ,не рекомендуется, тк приводит к образованию накипи и как следствие
1 засорение системы.
2 выход из строя тенов при большом слое накипи, тк будет нарушена теплоотдача.

Почитай хоть что то о нагревателях в системе отопления и теплоносителях там применяемых, иначе когда нибудь неприятности приобретешь с этим .И вопросы поконкретнее формулируй ,тем более не профильные. Насколько вижу по ответам ,все поняли твой вопрос так же как и я ,что говорит о том ,что не я сумничал, а ты ступил .
Garik80 Профессор Москва 2.9K 533
Отв.632  27 Сент. 16, 00:50
Паш, прочитай мою подпись и не парься))) человек живет в своем мире, зачем его рушить? Я вот пролистал несколько страниц, так и не понял чего где и зачем 80С.  На гвс обычно 60С стоит, на  отопление два варианта. вспоминается надпись в студенческие годы: стеди говна мы все поэты, среди поэтов  мы ....

Добавлено через 3мин.:

я писал про то что на работе тэн с терморегулятором в батарее!Матвеюшка, 26 Сент. 16, 14:51
да хоть в заднице. Температура рабочая тэна выше 80С. Термометр возьми и замерь.
сообщения удалены (2)
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.633  27 Сент. 16, 07:02
ты всегда даёшь советы с анотациями?Матвеюшка, 27 Сент. 16, 07:49
А ты думал, я должен вот на это
ты думаешь что ты сумничал и сказал дельную вещь?Матвеюшка, 26 Сент. 16, 15:51

в зад тебя поцеловать?  Тем более, что вещь то сказал дельную, другое дело, что вопрос сформулирован так ,что понять его никто не смог правильно. На твои вопросы могу не отвечать ,тем более что ты, смотрю, все и так знаешь.


Ребят Вы не заметили что люди на форуме меньше стали писать и спрашивать совета?Не знаете из за чего это произошло?Мне так кажется что до того как многие покинули форум было поспокойней!Матвеюшка, 27 Сент. 16, 07:49
 
А мне кажется, что тупарей меньше стало, которые спрашивают как зад подтирать. Потому как, помогать надо человеку ,который научиться хочет, а если человек ,прежде чем открыть, допустим ,инструкцию, начинает на форуме людям в мозг кончать, то его надо бить башкой об подоконник ,пока хоть что то в голову не войдет -поколение пепси ,долбанное.

Вот некоторые и не уходили с форума и не ругались ,а пользы как от массовки -количество ,не переходящее в качество.

Добавлено через 22мин.:

я надеюсьМатвеюшка, 27 Сент. 16, 08:16
Я тоже надеюсь. Эта фраза даже не к возрасту, а образу мыслей. Много появилось индивидов ,вмести с пепси,типа "ок гугл как подтереть ..опу"
Как делает нормальный человек, допустим, брагу.
1 Прочитал форум.
2 не нашел тему-спросил-пошел читать.
3 не понял -спросил.
4 опять не понял-уточнил.

Как делает дебил
1 спросил на форуме сразу как делать.
2 отправили в профильную тему.
3 не читая ее спросил там.
4 отправили на хрен и он стал возмущаться. 
ТЭНы и регулирование нагрева
ТЭНы и регулирование нагрева. Вопросы по электр(он)ике.
сообщение удалено
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.634  27 Сент. 16, 17:22
Тен будет работать спокойно при температуре среды вокруг него и 100, и при 120 и 300, главное чтобы давлением не порвало.
А терморегулятор, изначально установленный в подобный ТЭН, служит дополнительным предохранителем от закипания воды, на тот случай эсли обвязка автоматики откажет. Эти тэны изначально предназначены для нагрева-отопления. В отоплении более 80°C в бытовых котлах воду не нагревают, иначе может быть бабах!
сообщения удалены (2)
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.635  27 Сент. 16, 23:30
Имеется два тена 2,00 и 1,5квт, аристон.
Так же есть РМ-2.
Как высчитать, какие циферки нужно выставить на РМ-2, что бы получить определённую мощность на том или ином тене?
texnar, Паша, ты где-то показывал как это делается, но я не сохранил 
ТЭНы и регулирование нагрева
ТЭНы и регулирование нагрева. Вопросы по электр(он)ике.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.636  28 Сент. 16, 00:12, через 42 мин
ты где-то показывалВиталич, 28 Сент. 16, 00:30
Все просто
1 измеряешь сопротивление тена в омах, 2квт ,это, примерно, 24,5 ом ;1,5квт -32,2 ом .
2 берешь квадрат напряжения и делишь на сопротивление -получаешь мощность
Пример, тен 2 квт 180х180/24,5=1322 вт
Учти ,что выставлять желательно угол подальше от 90 градусов открытия триака, те это 156 вольт .
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.637  28 Сент. 16, 06:46
Все просто
...выставлять желательно угол подальше от 90 градусов открытия триака...texnar, 28 Сент. 16, 00:12
Паш, как-то сложно для меня. Откуда взялась цифра 180? Вообще не понятно что за угол?
Мне бы как-нибудь по проще, например, нужно мне на 1,5квтном тене не 1,5квт, а 1050вт, как посчитать какие на РМке ставить цифры? Может таблица какая есть?
Как-то так.
сообщение удалено
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.638  28 Сент. 16, 07:35, через 49 мин
Masikalis, Дык я вроде о другом спрашивал))
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.639  28 Сент. 16, 08:04, через 30 мин
Откуда взялась цифра 180? Вообще не понятно что за угол?Виталич, 28 Сент. 16, 07:46
1 я показал как считать, те какая мощность при 180 вольтах.  На 1,5квт 184х184/32,2 =1051 вт ,где 184 это вольты .
2 угол открытия триака, в данном случае симистора, ОКОЛО 90 градусов, создает максимальные помехи в сети -это напряжение на рм-2 156 вольт. Чем дальше он этой цифры ,в любую сторону, тем лучше ,те 184 хорошо ,а если на 2 квт тене это делать, то плохо, тк это будет 164 вольта для 1050 вт.
сообщение удалено