Отв.640  28 Сент. 16, 10:04
свирепый гарри, Ты если не ответили-повтори. Иногда люди работают и не могут все просмотреть.
Ставь автомат, с его выхода узо, с него хоть промышленную розетку, хоть сразу на автоматику. 2,5мм2 расчитан максимум на 21а ,у тебя при 220в получается меньше 19а, так что нормально, но впритык. 
свирепый гарри Доктор наук Ставропольская станица 644 255
Отв.641  28 Сент. 16, 12:28
Спасибо! До полной мощности доводить не придется, ибо БКУ рассчитана макс 3,5 кВт, установлю в параметрах значение соответствующее моему тену. Ну и на куб буду накидывать заземление с зажимом "крокодил"....
pro100pavlovith Магистр Спам робот 284 167
Отв.642  30 Сент. 16, 21:37
Учти ,что выставлять желательно угол подальше от 90 градусов открытия триака, те это 156 вольт .texnar, 28 Сент. 16, 00:12
texnar, пожалуйста поподробнее про градусы открытия тирака. Да, РМка иногда серет помехой, как правильно посчитать угол, или где подчитнуть ?
Спасибо.
Корпич Новичок Первомайский 5
Отв.643  30 Сент. 16, 22:04, через 28 мин
Чтобы не заморачиваться на какую мощность можно ставить, а на какую нет лучше сделать фильтр по питанию, например из ферритового кольца, и регулировать как хочется.
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.644  30 Сент. 16, 22:45, через 42 мин
делать фильтр по питанию, например из ферритовогоКорпич, 30 Сент. 16, 22:04
Мало помагает
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.645  01 Окт. 16, 00:47
Мало помагаетNewocelot, 30 Сент. 16, 22:45
Делать надо правильно - не скупиться на кондеры и дроссель на железе.  Тогда полностью убирает звон.
Newocelot Профессор Питер 10.3K 2.7K 2
Отв.646  01 Окт. 16, 03:11
Zapal,
Дык нарисуй с номиналами
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.647  01 Окт. 16, 14:35
поподробнее про градусы открытия тирака.pro100pavlovith, 30 Сент. 16, 22:37
Градусы это условно ,90 гр это ровно половина синусоиды 220/1,41=156. Если на входе 180 ,то 180/1,41=127 вольт.
pro100pavlovith Магистр Спам робот 284 167
Отв.648  05 Окт. 16, 21:31
220/1,41=156. Если на входе 180 ,то 180/1,41=127 вольт.texnar, 01 Окт. 16, 14:35
спасибо.
только поясни плиз, что за коэффициент такой 1,41?
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.649  05 Окт. 16, 22:32
что за коэффициент такой 1,41pro100pavlovith, 05 Окт. 16, 22:31
Корень из 2 тк считаем среднеквадратическое напряжение
pva-58 Новичок Тюмень 2
Отв.650  01 Нояб. 16, 18:56
Здравствуйте
Подскажите кто разбирается в электрике. На даче нет заземления. Проводка нормальная. Для защиты хотел поставить УЗО 16А (у нас распродажа)в регулятор мощности или в линию розетки, но возник вопрос. Будет ли срабатывать узо если нет заземления? В магазине сказали что нет. Или нужны другие варианты.  
Masikalis Доктор наук Россия 983 239
Отв.651  01 Нояб. 16, 19:11, через 16 мин
Будет ли срабатывать узо если нет заземления?pva-58, 01 Нояб. 16, 18:56
Будет срабатывать , у меня так же нет заземления , только правильно подключить надо фазу и ноль .
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.652  01 Нояб. 16, 20:13
pva-58,  Если узо ,те выключатель дифференциальный ,то ему полярность не важна, а если автомат дифференциальный ,то фаза и ноль подписаны ,но это я про фирмовые ,китайцы могут и узо подписать . Для узо необходимо в цепь поставить еще автомат, если нет, последовательно с фазой .
Узо без земли работать будет, но немного по другому.
Когда есть земля и она соеденена с корпусом оборудования, то узо отключится, когда на корпусе потенциал появится, а когда земли нет ,то отключится, когда ток потечет неравномерный через ноль и фазу, допустим, стукнет током мальца потребителя . Для обычного помещения считается нормальным узо с током отсечки в 30ма, для  помещения с повышенной опасностью ,допустим ,ванной комнаты, с током 10ма . Смертельный ток для человека ,в среднем, в помещении без повышенной опасности 100ма.
pva-58 Новичок Тюмень 2
Отв.653  01 Нояб. 16, 21:16
Спасибо за помощь. Всегда плохо понимал электрику, но буду разбираться.
Пойду покупать УЗО пока скидка 70%
Х-П Доктор наук Москва ( живу на даче) 696 137
Отв.654  01 Нояб. 16, 21:59, через 44 мин
 70% - круто.Ребята брали 3 "конца"(как то связаны были с АДМИНИСТРАЦИЕЙ президента).Кидают всех-настала их ОЧЕРЕДЬ. pva-58,лови момент-походу все в ОДНОй упряжке.Потрите-вырвалось.SОРИ.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.655  02 Нояб. 16, 10:06
пока скидка 70%pva-58, 01 Нояб. 16, 22:16
Ты так посмотри сколько это узо стоит. А то бывает, что в соседнем магазине без скидки дешевле.
mks1 Новичок Москва 9 2
Отв.656  24 Нояб. 16, 21:59
Не знаю где спросить,попробую в этой теме.
Знатоки как работает регулятор мощности на основе РМ2 ? А именно , допустим тэн 4 квт, регулятором снижаем мощность до 1 квт, в этом случае расход энергии (счетчик крутит) 1 квт или 4 квт?
Небухаю Специалист Днепр 169 72
Отв.657  24 Нояб. 16, 23:40
1квт + потери на рассеиваемую мощность
mks1 Новичок Москва 9 2
Отв.658  25 Нояб. 16, 09:28
Есть понимание сколько идет на нагрев радиатора? 1квт+??. Если регулировать тэн 3 квт и тэн 6 квт,я так понимаю при снятии 1 Квт, на 6квт тэне будет больший расход чем при снятии того же 1квт с 3квт тэна.Правильно?

texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.659  25 Нояб. 16, 10:41
mks1, У тебя триак накроется или надо ставить вта-40 и радиатор с ведро размером, что бы так тен регулировать. Какая необходимость в тене 6 квт, если нужен 1 ?