27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматика БКУ-07

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 38 31
Betomix Кандидат наук Город-герой Ленинград 408 100
Отв.600  09 Апр. 19, 07:30
И у меня розетка горела, на этом приборе. Если правильно помню, там все производителя IEK установлено. Несколько лет назад, работал в большой организации. Там за одну весну, на нескольких площадках сгорели бытовки, после этого устным приказом было запрещено электрооборудование этого производителя к установке. Бытовки горели не по пьянке ( там сухой закон).
АлкоХимик Доктор наук Баку 664 201
Отв.601  10 Апр. 19, 15:37
там все производителя IEK установлено.Betomix, 09 Апр. 19, 07:30

IEK стал голимый китай гнать хотя 2009-10 годах качественный товар поставлял. я столкнулся с такими розетками и автоматами. автомат трехфазный на блоке автоматике парогена горел на клемме. хорошо вовремя заметил.
санек68 Бакалавр волгоград 76 28
Отв.602  10 Апр. 19, 20:49
Коллеги сегодня занялся ректификацией так вот после 7 часов работы от бку-07 пошёл горелый запах пришлось остановить процесс снял верхнюю крышку розетка целая куда дальше лезть подскажите или электрика искать? Да автоматика отработала верой и правдой 3года
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.603  10 Апр. 19, 20:49, через 1 мин
санек68, Лезь в РМЦ
vara37 Студент Текстильный край 28 14
Отв.604  10 Апр. 19, 21:54
куда дальше лезть подскажите или электрика искать?санек68, 10 Апр. 19, 20:49
1.Проверь вилку, можно по цвету вокруг штырьков сразу определить. Цвет пластмассы вокруг отверстий, куда вставляется вилка не изменился?
Если цвет изменился на желто-коричневый, то вилка скорее всего.
2.Посмотри места куда подходят провода к розетке, тоже обращай внимание на цвет( у Нестора такая неисправность была)
3.Посмотри провода от симистора, надо открутить радиатор.
terem1975 Новичок ухта 8 1
Отв.605  28 Апр. 19, 08:47
всех с пасхой!. автоматика бку 07м применяется только для ректификации или при дистилляции на колонне то же можно применять для автоматизации процесса?на всех видео что смотрел,только про ректификацию показано.
Motto Доцент Нижний Тагил 1.1K 840
Отв.606  29 Апр. 19, 11:28
terem1975, А чем дистилляция на колонне отличается от ректификации на колонне?
Подсказка: ничем.
Только степенью укрепления и соответственно градусом продукта на выходе.
terem1975 Новичок ухта 8 1
Отв.607  30 Апр. 19, 20:35
я наверное непонятно  написал.(пасха опять же была)))))у мну нбк. при дистилляции брага льётся сверху в колонну.при ректификации пары спирта поднимаются из бака.при ректификации понятен алгоритм работы(примерный). бку 07 через градусник руководит старт стопом. при дистилляции нужно отслеживать верхний и нижний термометры и давление.дозировать подачу энергии на тены и подачу браги.написал на завод,не отвечают.ладно, напишу напрямую игорю. если подчиненные зашиваются.ответ опубликую.может кому пригодится. 

Добавлено через 48мин.:

публикую ответ производителя "Если вы имеете ввиду первичную дистилляцию браги на сырец, то используется только регулятор мощности, остальное вручную
А при вторичной дистилляции на колонне — обычный алгоритм ректификации с помощью этой автоматики конечно возможен без вопросов)))"
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 374
Отв.608  20 Мая 19, 08:00
Коллеги,приветствую!Выручайте!Автоматика БКУ-07.На фотографии,рядом с проводом заземления,слева,белый провод.Туда ли воткнул или он через дырочку должен быть?

Добавлено через 2дн. 5ч. 9мин.:

Уже не нужно.Сам разобрался.
Screenshot_2019-05-19-23-52-56-579_com.miui.gallery.png
Screenshot_2019-05-19-23-52-56-579_com.miui.gallery.png Автоматика БКУ-07. Вопросы по электр(он)ике.
сообщение удалено
Б любитель Магистр темрюк 223 56
Отв.609  11 Июня 19, 22:27
Коллеги автоматика033 не включается клапан как лечить

Добавлено через 2мин.:

сегодня за день гады три раза свет отключали. жара у нас т до сорока
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.610  11 Июня 19, 23:02, через 35 мин
Б любитель, Клапан заменить пробовал?
Б любитель Магистр темрюк 223 56
Отв.611  12 Июня 19, 11:42
да клапан менял у меня запасной был не клацает. не знаю или местным спецам отдать но наверно в Таганрог на надежней будет да могут пере прошить
Brigadir Магистр Воронеж-Москва 286 205 11
Отв.612  05 Июля 19, 19:33
Братцы подскажите есть ли возможность автоматикой 07м заставить открытся клапан отбора в режиме дистиляции? Хочу прогнать на колпачках с завершением по температуре в кубе. Мощность известна отбор тоже, а вот караулить t нет желания.
Dr.Sam59ru Новичок Пермь 2
Отв.613  11 Июля 19, 17:21
есть ли возможность автоматикой 07м заставить открытся клапан отбора в режиме дистиляции?Brigadir, 05 Июля 19, 19:33

На сколько мне известно, в настройках режима "Перегон" такого нет...
Motto Доцент Нижний Тагил 1.1K 840
Отв.614  15 Июля 19, 11:45
заставить открытся клапан отбора в режиме дистиляцииBrigadir, 05 Июля 19, 19:33
Так на ставь клапан совсем, зачем лишние детали.
Запрограммируй завершение по температуре в кубе и всё.
Esc Профессор Москва 2.1K 2.1K
Отв.615  15 Июля 19, 12:51
не ставь клапан ... лишние детали.Motto, 15 Июля 19, 11:45
Не ставь клапан, для ситуации
есть ли возможность ...открыть клапан отбора в режиме дистиляции? Хочу прогнать ... с завершением по температуре в кубе.Brigadir, 05 Июля 19, 19:33
разумный совет. Но вот, что при дистилляции клапан "лишняя деталь", не соглашусь.


Ведь вопрос мог прозвучать и так.
- Коллеги, есть ли возможность в режиме дистилляции, точнее погона браги, задействовать для отбора два клапана?
- Зачем?
- Планирую погон по Габриэлю. Хочу что бы автоматика самостоятельно распределила тела Т1 и Т2 в соответствующие емкости.

Лично бы меня, подобный ответ
На сколько мне известно, в настройках режима "Перегон" такого нет...Dr.Sam59ru, 11 Июля 19, 17:21
сильно огорчил.

P.S.
ИМХО очень не правильно, что в режиме дистилляции производитель автоматики, отвел клапанам роль
лишние детали.Motto, 15 Июля 19, 11:45
Brigadir Магистр Воронеж-Москва 286 205 11
Отв.616  16 Июля 19, 15:11
Тогда вопрос поставлю по другому. Как бку07м заставить работать по температуре в кубе в режиме рсс?))

Добавлено через 4мин.:

Удобнее конечно в режиме перегонки отрегулировать отбор и ждать завершения по температуре в кубе. Там надо было всего регулировку добавить или хотя бы параметр открыт/закрыт клапан. А отбор можно и жиклером подобрать.

Добавлено через 7мин.:

Если я работаю с тк для укрепления, приходится пропустить режим работы на себя затем режим отбора голов, потом отрегулировать отбор и температуру отключения поднять например до 90. Термометр соответственно в кубе. Без этих лишних манипуляций ни как?
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.617  16 Июля 19, 15:26, через 15 мин
Brigadir, Я поставил дополнительный датчик в куб и врезал разъем в кабель температурного датчика. Основной датчик стоит в колонне. Через разъем теперь подключаю нужный датчик в зависимости от процесса.
XMEJIb Новичок Москва 1
Отв.618  02 Авг. 19, 08:56
Коллеги, доброго времени...
Прочитал всю тему, однако ответа на свой вопрос не нашел.
Аппарат Япония (см.вложения) купил давно, гнал хороший самогон в ручном режиме, из-за катастрофического невысыпания бросил это занятие.
Сейчас увидел возможность автоматизации, решил возвратится к хобби.
Вопрос: возможно ли данный аппарат автоматизировать в полном объеме с помощью БКУ-07м? Поясню вопрос, по воде, тену, датчику наполнения вопросов нет, но возникает вопрос по клапану старт-стоп. Штатно, холодильник крепится так, что даже при стопе, как таковой, остановки выхода готового продукта не происходит, жидкость просто будет накапливаться в холодильнике и при открытии клапана выходить в приемную емкость. Есть некоторые идеи, допустим повернуть холодильник под 90 градусов, в этом случае можно сократить количество скапливаемого продукта.
Возможно уже есть решение, но я его не вижу. Можно конечно докупить другой холодильник..., пока воздерживаюсь.
Буду благодарен за любые продвижки в вопросе.
20190727_122510.jpg
20190727_122510. Автоматика БКУ-07. Вопросы по электр(он)ике.

20190727_122343.jpg
20190727_122343. Автоматика БКУ-07. Вопросы по электр(он)ике.
20190727_122343.jpg
20190727_122343.jpg Автоматика БКУ-07. Вопросы по электр(он)ике.
20190727_122510.jpg
20190727_122510.jpg Автоматика БКУ-07. Вопросы по электр(он)ике.
sig Кандидат наук Ростов-на-Дону 305 140
Отв.619  03 Авг. 19, 10:24
вопрос по клапану старт-стоп.XMEJIb, 02 Авг. 19, 08:56
Естественно - в твоей конструкции его некуда ставить! БКУ-07м предназначено для моделей с управлением по жидкости. А у тебя аппарат с управлением по охлаждению.
Лично мне только один вариант видится - между кубом и твоей "японией" ставится царга (с РПН или СПН) и вверх царги через тройник вводится выход твоего холодильника. С тройника - через клапан автоматики - выход продукта. При закрытом клапане все возвращается в колонну.