Добрый день.Читаю сообщения и понимаю что это проблемная автоматика .Сам чинил 3 блока из 4 ,в том числе и бку-07.Но теперь опять что-то пошло не так и нагрузка не отключается при выставленной температуре,только выходит в "паузу" при нагреве более 110°С.В чём может быть проблема ?
П.С. Это было моё последнее приобретение электроники от "самогон и водка"
Автоматика БКУ-07
Nio
Бакалавр
Москва
64 31
Отв.640 28 Нояб. 20, 18:49
Isma
Студент
Оренбург
15
Отв.641 02 Дек. 20, 17:00
Здравствуйте, стою перед выбором автоматики для ректификации. Товарищ пользуется БКУ07 около 2х лет, за это время возникали проблемы 2 раза. 1й-что то сгорело в самом блоке, отправлял производителю на ремонт. Все наладили но заняло около 3х недель пересылка итд.
2й- вышел из строя датчик температуры. заказывал новый.
Сам я знаком с работой данной автоматики в целом все устраивает.
Но может есть какие то альтернативы, не выходящие за рамки бюджета БКУ 07?
2й- вышел из строя датчик температуры. заказывал новый.
Сам я знаком с работой данной автоматики в целом все устраивает.
Но может есть какие то альтернативы, не выходящие за рамки бюджета БКУ 07?
Nio
Бакалавр
Москва
64 31
Отв.642 02 Дек. 20, 19:26
Товарищ пользуется БКУ07 около 2х лет, за это время возникали проблемы 2 раза. 1й-что то сгорело в самом блоке, отправлял производителю на ремонт. Все наладили но заняло около 3х недель пересылка итд.Вы сами ответили на свой вопрос...
2й- вышел из строя датчик температуры. заказывал новый
Isma
Студент
Оренбург
15
Отв.643 02 Дек. 20, 21:39
Сейчас присматриваюсь к автоматике pic на соседнем форуме человек сам собирает, прочитал его тему вроде больших нареканий нет и по бюджетнее. Может кто пользуется? Каково мнение?
Добавлено через 7мин.:
Есть еще вариант автоматики CD8 по описанию и алгоритму работы очень похожа на БКУ07. Может кто про нее что может сказать?
Добавлено через 3мин.:
С БКУ07 мне показалось удобно работать но дороговатая и не очень надежная. Вот и ищу альтернативы
Добавлено через 7мин.:
Есть еще вариант автоматики CD8 по описанию и алгоритму работы очень похожа на БКУ07. Может кто про нее что может сказать?
Добавлено через 3мин.:
С БКУ07 мне показалось удобно работать но дороговатая и не очень надежная. Вот и ищу альтернативы
KARAT5
Специалист
Курск
112 2
Отв.644 20 Дек. 20, 12:29
Доброго дня все, купил БКУ 07 бу. при включении РМЦ3 высвечивает НАЧ, мне же нужен режим УПР. Подскажите кто знает как из режима в режим перейти, очень надо.
kotovik
Доктор наук
псков
502 90
Отв.645 20 Дек. 20, 17:35
4.1.4. Настройка параметров регулятора
Для входа в режим настройки параметров необходимо выключить питание, нажать одно-
временно кнопки «◄» или «►» и удерживая их включить питание. На индикаторе будет вы-
свечиваться надпись ПАР.
После отпускания кнопок высвечивается первый параметр ЗАП, кнопками «◄» или «►»
мы пролистываем параметры по кольцу:
>ЗАП > ПР > РЕГ > 0-9 > УПР > НАГ > ВПР >
Для просмотра значения параметра и его изменения необходимо нажать кнопку «В», по-
сле изменения подтвердить нажатием кнопки «В». Если кнопка не будет нажата в течении 5
секунд, изменение параметра не запомнится.
Для выхода из режима настройки параметров и перехода в рабочий режим необходимо
нажать и длительно удерживать кнопку «В».
Для входа в режим настройки параметров необходимо выключить питание, нажать одно-
временно кнопки «◄» или «►» и удерживая их включить питание. На индикаторе будет вы-
свечиваться надпись ПАР.
После отпускания кнопок высвечивается первый параметр ЗАП, кнопками «◄» или «►»
мы пролистываем параметры по кольцу:
>ЗАП > ПР > РЕГ > 0-9 > УПР > НАГ > ВПР >
Для просмотра значения параметра и его изменения необходимо нажать кнопку «В», по-
сле изменения подтвердить нажатием кнопки «В». Если кнопка не будет нажата в течении 5
секунд, изменение параметра не запомнится.
Для выхода из режима настройки параметров и перехода в рабочий режим необходимо
нажать и длительно удерживать кнопку «В».
KARAT5
Специалист
Курск
112 2
Отв.646 20 Дек. 20, 18:26, через 52 мин
Разобрался, кнопка «►» заедает
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.647 25 Февр. 21, 20:16
Ребята привет, подскажите: автоматика БКУ07М словил глюк ,термометр показывает температуру изначально 70° и потом по возрастающей.В предустановках температура завершения перегона показывает 980. В принципе работает, но температуру как то неправильно считывает. Сам щуп рабочий, для проверки снимал с БКУ099 та же ошибка.
Обратился в техподдержку ,но совет не помог:
"Вам необходимо проверить какое значение выставлено в параметре ПОП(по умолчанию должно быть 0).
Попробуйте зажать и не отпускать кнопку уменьшения температуры сработки пока значение не будет 98.0. Обязательно с точкой!
Сбой мог произойти из-за скачка напряжения или помех в электрической сети."
Как добиться выставления температуры с точкой хз?В параметре ПОП стоят 00 . шкала температуры от -50...100..300..400..900..120. С уважением Максим.
Обратился в техподдержку ,но совет не помог:
"Вам необходимо проверить какое значение выставлено в параметре ПОП(по умолчанию должно быть 0).
Попробуйте зажать и не отпускать кнопку уменьшения температуры сработки пока значение не будет 98.0. Обязательно с точкой!
Сбой мог произойти из-за скачка напряжения или помех в электрической сети."
Как добиться выставления температуры с точкой хз?В параметре ПОП стоят 00 . шкала температуры от -50...100..300..400..900..120. С уважением Максим.
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.648 25 Февр. 21, 20:36, через 20 мин
KARAT5, Был такой же глюк на БКУ-033, само прошло.)
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.649 16 Марта 21, 09:55
Прочитал всю тему,но так и не понял,как бороться с проблемой 07М,которая оставляет много спирта в кубе,прекращая работу?
В режиме РСС,после разгона,работы на себя,отбора голов и перевода отбора тела,отбирается спирта,процентов 30 от рассчетного,процесс прекращается с надписью ЗАВ,хотя температура в кубе 82-84,то бишь спирта там еще много!Параметр ПРВ 0,3.
Где порыться,коллеги?
В режиме РСС,после разгона,работы на себя,отбора голов и перевода отбора тела,отбирается спирта,процентов 30 от рассчетного,процесс прекращается с надписью ЗАВ,хотя температура в кубе 82-84,то бишь спирта там еще много!Параметр ПРВ 0,3.
Где порыться,коллеги?
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.650 16 Марта 21, 10:00, через 5 мин
Где датчик стоит?
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.651 16 Марта 21, 10:00, через 1 мин
Уменьшить мощность нагрева, мне помогло
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.652 16 Марта 21, 10:43, через 43 мин
TanaiL, температурный?Посередине колонны ХД3,старт-стоп под дефлегматором,перед малым холодильником
Muksipuksi,
Muksipuksi,
Уменьшить мощность нагреваMuksipuksi, 16 Марта 21, 10:00так тогда давление упадет,это же не айс
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.653 16 Марта 21, 10:53, через 11 мин
Если хд3 2500 ставь 0.5 ПРВ мощность 2200÷2500
Отбор товарного от 1.5 л. ч, до 93÷94 в кубе, дальше отдельно.
Стал практиковать РС2 крепкого результат явно лутше
Отбор товарного от 1.5 л. ч, до 93÷94 в кубе, дальше отдельно.
Стал практиковать РС2 крепкого результат явно лутше
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.654 16 Марта 21, 11:08, через 15 мин
Надпись ЗАВ означает, что завершение процесса произошло по превышению стоповой температуры которая не опускалась более 7 минут.
Вам необходимо проверить какая стоповая температура будет выставлена после перехода с "голов" на "тело". В достаточном ли количестве подается пода охлаждения и не превышена ли допустимая мощность нагрева для вашего оборудования.Это ответ ТП.СиВ
Самое,что мне не понятно,так,что случилось?!Пользую 07 с осени,практически ежедневно,все было нормально.Первый раз случилось на аламбике,я списал на свою неопытность работы на нем.И вот вчера на ректе.Параметры не менял.
Вам необходимо проверить какая стоповая температура будет выставлена после перехода с "голов" на "тело". В достаточном ли количестве подается пода охлаждения и не превышена ли допустимая мощность нагрева для вашего оборудования.Это ответ ТП.СиВ
Самое,что мне не понятно,так,что случилось?!Пользую 07 с осени,практически ежедневно,все было нормально.Первый раз случилось на аламбике,я списал на свою неопытность работы на нем.И вот вчера на ректе.Параметры не менял.
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.655 16 Марта 21, 11:49, через 41 мин
Отбор не завышен?
Авто уменьшение стоит?
Авто уменьшение стоит?
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.656 16 Марта 21, 12:05, через 16 мин
TanaiL, автоуменьшение отключено,отбор 40,мощность 70% от 3квт,ПРВ 0,5,автономка
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.657 16 Марта 21, 12:13, через 9 мин
Попробуй включить Авто уменьшение и если возможно добавь мощности(больше спирта будет выкипать, температура медленней будет расти.
Температура растёт когда отбор больше, чем испаряется.
Ещё бы проверить тэн и настройки рмц3
Температура растёт когда отбор больше, чем испаряется.
Ещё бы проверить тэн и настройки рмц3
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.658 17 Марта 21, 07:56
У меня автономка и по факту не хватало мощности охлаждения, уменьшив мощность с1,5квт до 1,4квт проблема отпала.
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.659 17 Марта 21, 09:55
Вчера убавил мощность с 70% до 65%,прибавил оборотов на помпу(у меня автономка) и ПРВ 1.0.Сегодня прихожу,все ок Буду пробовать по очереди возвращатся к прежним настройкам.
Сейчас увидел,что оборван красный провод на проходном датчике,сомневаюсь,что он виновник,но надо восстановить.
Добавлено через 5дн. 21ч. 37мин.:
07,телка капризная,любит внимание. После отбора голов не происходит переключение на режим отбора тела.Головы 2л,датчик в жидкости,а переключения нет,так и идет капельный отбор.Вытаскиваю датчик,засовываю его в стакан с водой и пошел отбор тела!И так второй раз!
Сейчас увидел,что оборван красный провод на проходном датчике,сомневаюсь,что он виновник,но надо восстановить.
Добавлено через 5дн. 21ч. 37мин.:
07,телка капризная,любит внимание. После отбора голов не происходит переключение на режим отбора тела.Головы 2л,датчик в жидкости,а переключения нет,так и идет капельный отбор.Вытаскиваю датчик,засовываю его в стакан с водой и пошел отбор тела!И так второй раз!