Параметры не менял, в клапане отбора сделал новую проходную пластиночку с уменьшиным проходным отверстием, теперь на отборе клапан всегда открыт(тоесть не клацает) отбор 1.2 литра.
Отобрал около 17 литров, пока всё ровно.
Добавлено через 19ч. 11мин.:
Да вместо 12 поставил прочерк и пошло всё как по маслу
Автоматика БКУ-07
KARAT5
Специалист
Курск
112 2
Отв.680 19 Июня 21, 02:20
Cheryekha
Специалист
Москва
168 30
Отв.681 20 Июня 21, 12:57
в итоге пришёл к уменьшению мощности и все проблемы ушли.Muksipuksi, 18 Июня 21, 21:48Вроде при увеличении продаваемой мощности увеличивается испарение спирта, а при том же количестве отбора залёта по t не должно быть, зачем тогда надо уменьшать мощность?
сообщение удалено
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.682 30 Июня 21, 08:50
а при том же количестве отбора залёта по t не должно быть, зачем тогда надо уменьшать мощность?Cheryekha, 20 Июня 21, 12:57я не физик, правильно не отвечу, но как показала практика, у меня при отборе на автономном охлаждении при рабочей мощности 1,4квт процесс полностью отрабатывает,получаю расчётное количество НДРФ ,а при выставлении мощности 1,5 квт,идет не добор и.т.д.
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.683 03 Дек. 21, 12:30
при изменении цифры в параметре Р,должна меняться скорость отбора?
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.684 03 Дек. 21, 18:23
при изменении цифры в параметре Р,должна меняться скорость отбора?Упсс, 03 Дек. 21, 12:30будет меняется только в следующий раз. при рабочем процессе возможно изменить только в параметре 0. Могу конечно ошибаться,давно уже на 07 не работаю. Лучше посмотри видео на ютубе "Напитки дома" я по нему автоматику осваивал
Slavik93
Новичок
Алма-Ата
1
Отв.685 09 Апр. 22, 19:30
Додрого времени суток, друзья!
Пожалуйста, помогите.
Досталась на ремонт Автоматика БКУ-07.
Сосед оторвал проводульки от разъёма аварийного датчика превышения температуры.
Вид со строны штырьков разъёма, установленного на корпусе.
Белый провод на месте, а вот коричневый и жёлтый оторваны, согласно приложенной картинке.
Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста.
Пасибки.
Пожалуйста, помогите.
Досталась на ремонт Автоматика БКУ-07.
Сосед оторвал проводульки от разъёма аварийного датчика превышения температуры.
Вид со строны штырьков разъёма, установленного на корпусе.
Белый провод на месте, а вот коричневый и жёлтый оторваны, согласно приложенной картинке.
Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста.
Пасибки.
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.686 09 Апр. 22, 23:39
Может кто сталкивался? Помогите пожалуйста.Slavik93, 09 Апр. 22, 19:30проще всего обратится в службу поддержки Самогон водка ,адекватные ребята и непосредственно занимаются этой автоматикой .Тлф на сайте.
паша_сарепта
Новичок
Москва
2
Отв.687 11 Апр. 22, 20:27
Коллеги, нужен совет по БКУ 07.
Была неисправность РМЦ 3, моргал НАЧ, напряжение через блок не передавалось. Отдал на перепайку, после подключения напряжение пошло, но сразу после подключения клапан отбора щелкнул 1 раз и все. А не как обычно 4 раза. Начал нагревать, как только колонна стала работать на себя, сразу пошёл отбор, который нельзя было убрать. Уменьшение/увеличение отбора через блок ничего не дало.
Что это может быть и как с этим бороться? Да, имеет смысл отметить, что клапан жужжать начал. Такое бывало и раньше, но переставало и не мешало отбору.
Была неисправность РМЦ 3, моргал НАЧ, напряжение через блок не передавалось. Отдал на перепайку, после подключения напряжение пошло, но сразу после подключения клапан отбора щелкнул 1 раз и все. А не как обычно 4 раза. Начал нагревать, как только колонна стала работать на себя, сразу пошёл отбор, который нельзя было убрать. Уменьшение/увеличение отбора через блок ничего не дало.
Что это может быть и как с этим бороться? Да, имеет смысл отметить, что клапан жужжать начал. Такое бывало и раньше, но переставало и не мешало отбору.
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.688 11 Апр. 22, 22:26
Что это может быть и как с этим бороться?паша_сарепта, 11 Апр. 22, 20:27могу предположить,что трендец клапану,может помочь метод тыка,купить новый клапан и испытать. Как вариант найти шарящего киповца ,или отправить автоматику в Таганрог. Я решил свою проблему найдя шарящего мастера,периодически обращаюсь ,решает всё быстро.
паша_сарепта
Новичок
Москва
2
Отв.689 13 Апр. 22, 20:59
В тех службе сказали, что автоматике трындец.. не клапану. Куплю клапан, проверю.
Muksipuksi
Доцент
Приозерск
1.3K 564 4
Отв.690 13 Апр. 22, 21:05, через 7 мин
Куплю клапан, проверюпаша_сарепта, 13 Апр. 22, 20:59метод тыка.
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.691 29 Июня 22, 08:23
Спрошу и здесь.БКУ 07 стала завершать работу,хотя в кубе еще 86С.Ректификация на ХД-3,автономка.Отключается уже не первый раз.
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.692 29 Июня 22, 08:45, через 23 мин
После отключения на табло правом какие буквы?
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.693 29 Июня 22, 09:13, через 28 мин
TanaiL, вот прямо сейчас вылетело из памяти!Но ничего аварийного,завершение работы.Все корректно выключается,сначала нагрев,потом автономка.
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.694 29 Июня 22, 09:41, через 29 мин
Если так, думаю у тебя ситуация такая:
При переходе на тело автоматика засекает температуру. Идет отбор до достижения этой температуры плюс дельта.
Если в течении погона изменилось(увеличилось) атмосферное давление, то и температура кипения увеличивается. И начинает срабатывать старт стоп.
В общем варианта два:
1.Увеличить дельту 0.4-0.5
2. Если все завершилось, а в кубе еще много товарного спирта, перезапустить все заново, минут 30 на себя, немного отобрав голов.
Изменение АТМ. Давления можешь посмотреть на метео сайтах.
Добавлено через 5мин.:
Кстати еще два момента возможны
1. Просел тэн(мало нагрев)
Или в настройках рмц(левый блок) что-то изменилось.
2. Пропускает клапан(большой отбор).
При переходе на тело автоматика засекает температуру. Идет отбор до достижения этой температуры плюс дельта.
Если в течении погона изменилось(увеличилось) атмосферное давление, то и температура кипения увеличивается. И начинает срабатывать старт стоп.
В общем варианта два:
1.Увеличить дельту 0.4-0.5
2. Если все завершилось, а в кубе еще много товарного спирта, перезапустить все заново, минут 30 на себя, немного отобрав голов.
Изменение АТМ. Давления можешь посмотреть на метео сайтах.
Добавлено через 5мин.:
Кстати еще два момента возможны
1. Просел тэн(мало нагрев)
Или в настройках рмц(левый блок) что-то изменилось.
2. Пропускает клапан(большой отбор).
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.695 29 Июня 22, 10:32, через 51 мин
1-увеличу дельту,в отбор много шняги попадет?
2-самое неприятное,что отключается ночью или в мое отсутствие.И приходится ждать 2 часа пока работает на себя.
Почему раньше изменение АД не влияло на работу?!
По поводу тэна была такая мысль,увеличил нагрев,буду смотреть.Отбор остался прежние,вижу визуально.
2-самое неприятное,что отключается ночью или в мое отсутствие.И приходится ждать 2 часа пока работает на себя.
Почему раньше изменение АД не влияло на работу?!
По поводу тэна была такая мысль,увеличил нагрев,буду смотреть.Отбор остался прежние,вижу визуально.
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.696 29 Июня 22, 12:27
в отбор много шняги попадет?Упсс, 29 Июня 22, 10:32Зависит где датчик стоит, и что выше датчика.
У меня хд3 2500 датчик между царгами. Дельта 0.5. Выдаиваю насухо, но делаю два ректа. После первого выходит 20-21 л. Добавляю 10л воды и по тому же алгоритму. Если после первого на 93-94 в кубе не останавливаться, то нам не нравится. Но с 07 по т куба остановить, без Бубнов не получится.
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.697 29 Июня 22, 12:48, через 22 мин
я думаю даже бубен не поможет остановить по температуре в кубе
TanaiL
Доктор наук
Нижневартовск
559 164
Отв.698 29 Июня 22, 12:57, через 10 мин
даже бубенУпсс, 29 Июня 22, 12:48У СиВ есть датчик на 93* подключается параллельно аварийному и на 93 имитирует аварию и бку отключается, но на табло АВА горит.
Упсс
Доктор наук
Красноярск
862 124
Отв.699 30 Июня 22, 07:35
Вчера прибавил нагрев,сегодня прихожу отключено по аварии А1.Как найти золотую середину?