Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.560  13 Дек. 18, 10:36
Efisher, последняя версия?
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.561  13 Дек. 18, 11:17, через 41 мин
Да
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.562  14 Дек. 18, 06:21
Efisher,
В проверочном скетче весы выставляются в 0 при запуске самой программы, для нас это не подходит, значения веса не должны меняться при перезагрузке, поэтому тут этого нет.
Нужно внести поправку на твои 412 гр и будет на пустых весах 0.
В скетче это примерно строчка №524, ниже как пример
vesves = scale.get_units(2) - 412.00 ; // Запоминаем текущий вес////////
Кстати, цифра (2) это количество измерений из которых потом выбирается среднее значение, чем выше число тем точнее измерение, но тем больше будет тормозить блок. То что из-за весов блок притормаживает легко проверить отключив в настройках работу весов.

ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.563  14 Дек. 18, 11:29
Нужно внести поправку на твои 400 гр и будет на пустых весах 0.anddin, 14 Дек. 18, 06:21
В моем случае это не помогло... Много экспериментировал с весами. Если вес боле-менее можно отслеживать, то скорость отбора по показаниям веса плавает в слишком больших пределах. А меня интересовал именно этот вопрос. В результате просто отказался от их применения.
сообщение удалено
Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.564  14 Дек. 18, 15:31
использовать 2 тензодатчика поставить один на другой и брать их среднее значениеnorem, 14 Дек. 18, 15:22
а почему 2 и один на другой?
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.565  14 Дек. 18, 20:04
Нужно внести поправку на твои 400 гр и будет на пустых весах 0.anddin, 14 Дек. 18, 06:21
Мне больше интересно управление мощностью с главного экрана,чем управление дельтой.При отборе голов,когда они отобраны,происходит выключение полное.Так не должно быть.При отборе хвостов работает КЛ1-так не должно быть.Как регулировать мощность на режиме-сырец?
Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.566  14 Дек. 18, 20:51, через 48 мин
Как регулировать мощность на режиме-сырец?Efisher, 14 Дек. 18, 20:04
Так же как и в режиме тело...
norem Студент Вельск 39 30
Отв.567  15 Дек. 18, 01:05
искал на китае тензодатчики, рассуждая так чем меньше будет максимальная допустимая масса, тем теоретически должна быть меньше погрешность измерений и наткнулся на другой контроллер с защитой от помех
tenzo.jpg
tenzo.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
Igorr67 Бакалавр Збараж 52 7
Отв.568  15 Дек. 18, 14:01
Всем привет.Заинтересовала  автоматика, хочу только без модуля весов, но обязательно с защитой, так как имеются перебои с водой, конечно буду делать автономку, но запас рабоы будет до 1-1,5 часа. Хочу заказать  на алиэкспресс arduino nano, mega,скажите какае имено заказывать, есть ли различие в модефикациях, если можно ссылку, а то с електроникой дружу на троечку. И какой датчик нужен на защиту. Спасибо
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.569  15 Дек. 18, 14:25, через 24 мин
Добрый день.
Вот что я заказывал;нано
https://ru.aliexpress.com/....274233edYxLOQ5
мега

https://ru.aliexpress.com/....274233edmXwEx2

датчик тока
https://ru.aliexpress.com/....274233edmXwEx2
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.570  15 Дек. 18, 17:09
Мне больше интересно управление мощностью с главного экрана,чем управление дельтойEfisher, 14 Дек. 18, 20:04
Тут не соглашусь, менять дельту актуальнее, однако, давайте рассмотрим и придумаем как и дельту и мощность с главного экрана менять, надо попробовать это реализовать.
При отборе голов,когда они отобраны,происходит выключение полное.Так не должно быть.Efisher, 14 Дек. 18, 20:04
Ты прав, надо добавить настройку на выбор оператора, чтоб или отключалась или просто останавливала отбор не выключаясь.
При отборе хвостов работает КЛ1-так не должно быть.Efisher, 14 Дек. 18, 20:04
Кл1 будет срабатывать когда значение дельты превышено, увеличь значение дельты или отключи клапан. Это я менять не буду, зачем лишать себя лишнего термостата? Мало ли где и как его можно применить.
Как регулировать мощность на режиме-сырец?Efisher, 14 Дек. 18, 20:04
Сырец и Тело отличаются всего двумя моментами:
1 При режиме тело необходимо минимум 2 датчика t, при сырце можно работать с 1 датчиком t
2 Тело имеет два режима мощности, в сырце мощность равна мощности разгона.

Ну и еще добавлю что надо реализовать возможность отключать звук пищалки.

Много экспериментировал с весами.ZagAl, 14 Дек. 18, 11:29
В результате просто отказался от их применения.ZagAl, 14 Дек. 18, 11:29
Я считаю что ты зря от них отказался, с ними просто архи как удобно.
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.571  15 Дек. 18, 17:54, через 45 мин
Тут не соглашусь, менять дельту актуальнее, однако, давайте рассмотрим и придумаем как и дельту и мощность с главного экрана менять, надо попробовать это реализовать.anddin, 15 Дек. 18, 17:09
У меня две колонны.На спиртовой стабилизация на 75 гр на дистиллят,71 гр.Зашел в настройки,выставил дельту и забыл.А вот мощность нужна под рукой.Я ей оперативно вгоняю в режим и пошел работать.Весы мне очень нравятся,еще бы не выключали аппарат,вообще,кайф.Да,еще мне надо сохранять общее потребление.А то,все вырубило и ты не знаешь,сколько ушло на дистилляцию киловатт.Сейчас у меня третий погон за сегодня,так и не увидел сколько киловатт потребил.Да,еще.У меня сеть от 160 до 180 вольт.Я бы ввел измеритель напряжения.Шкала мощности на твоем управлении сильно занижена,получается.
Есть косяк.На отборе сырца при срабатывании по превышению Т.куб. до полного отключения,несколько раз срабатывает клапан дэфа(КЛ1) при этом нет отображения на экране.При этом Т.цар=23,дельта 72 гр.
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.572  16 Дек. 18, 05:05
Есть косяк.Efisher, 15 Дек. 18, 17:54
несколько раз срабатывает клапан дэфа(КЛ1)Efisher, 15 Дек. 18, 17:54
он всегда срабатывает при обнаружении тревожного события. Если все посчитают, что так не должно быть, то без проблем изменим.
А то,все вырубило и ты не знаешь,сколько ушло на дистилляцию киловатт.Efisher, 15 Дек. 18, 17:54
Тебе это значение нужно узнать лишь один раз, потом, при условии стандартных для тебя отборов, расход электроэнергии будет один и тот же и интересоваться им ты уже не будешь.
У меня сеть от 160 до 180 вольт.Я бы ввел измеритель напряжения.Efisher, 15 Дек. 18, 17:54
При расчетах блок принимает напряжение сети равным 220в. Если у тебя иное напряжение, то раздели на 220 и умножь на фактическое.
Измерять и ток и напряжение это отлично, но это приведет к удорожанию конструкции, пока не рассматриваю такой вариант. Можно было бы внести возможность ввести это значение через меню, но добавление строчек в меню приведет к усложнению этого меню, а мне бы хотелось что бы блок был интуитивно простым для пользователя.

Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.573  16 Дек. 18, 11:30
Кина не будет.
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.574  16 Дек. 18, 16:35
Я считаю что ты зря от них отказался, с ними просто архи как удобно.anddin, 15 Дек. 18, 17:09
При отборе тела (да и хвостов) контроль ведется по температуре в кубе и в царге - весы не нужны. Остаются головы. И если весы использовать только для фиксации определенного веса, то это можно сделать более простым и надежным способом. Я же хотел убить двух зайцев: и вес отслеживать и рассчитывать (устанавливать) текущую скорость отбора по показаниям весов. Не получилось. А у вас (у пользователей данной автоматики) получается?
Igorr67 Бакалавр Збараж 52 7
Отв.575  16 Дек. 18, 18:01
Подскажите как выбрать дисплей 2004 с кирилицей
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.576  16 Дек. 18, 19:32
Выбирай любой дисплей, кириллица не обязательна, используемые в блоке буквы идут с любым дисплеем
сообщение удалено
Igorr67 Бакалавр Збараж 52 7
Отв.577  19 Дек. 18, 16:00
 Добрый день.Обращаюсь к автору темы, а так же ко всем, кто поддерживает тему, кто собрал и испытал даную автоматику. Было бы не плохо для новичков в електроннике подписать (нарисовать) на плате силового блока и на плате Аурдино Мега соединение между собой, каждый разьем и каждый выход с одной платы на другую (или на дисплей) сделать условные соединения (что уже частично сделано).А так же прокоментировать даные моменты, даже если они для вас кажутся совсем простыми. Поверьте этим Вы сильно поможете начинающим. А так же если есть возможность переделать схему согласно разводке на плате  в этом я разобрался, но думаю, что это поможет другим. Сам уже с большим трудом немного разобрался со платой силового блока, но не до конца. Непонятный нижний разъем на плате силового блока, ну и вся плата Аурдино Мега. Поймите правильно,прежде чем спрашивать тему прочитал 5 раз. Даное решение помогло бы многим, кто собирается повторить автоматику. Да и еще требования к блоку питания.Спасибо 

Добавлено через 8мин.:

Псы.. Сам закончил профильный техникум более тридцати лет назад, по специальности проработал не долго, пошел в пожарные, в прошлом году вышел на пенсию и сейчас хотелось сделать что то для души и тела. Еще раз спасибо за понимание.
Efisher Кандидат наук КБР07-Дивноморское123 359 114
Отв.578  20 Дек. 18, 01:37
Здесь кое что лишнее.
ADDIN_1.JPG
ADDIN_1.JPG Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
ADDIN_1.JPG
ADDIN_1.JPG Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
ADDIN_1.JPG
ADDIN_1.JPG Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
ADDIN_1_.JPG
ADDIN_1_.JPG Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.579  23 Дек. 18, 05:56
Вместо датчика тока ACS712 попробовал трансформатор тока DL-CT1005A.
Пока впечатления положительные. На данный момент считаю, что использование трансформатора тока безопаснее и надежнее по сравнению с датчиком тока.

резистор между ногами трансформатора тока 200ом
к плюсу и минусу по 10кОм
конденсатор на 10 мф
https://learn.openenergymonitor.org/...ce-with-arduino
1.jpg
1.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
2.jpg
2.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
3.jpg
3.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.

CT1005A_indukc_4.ino 12.6 Кб
сообщение удалено