Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 249 62
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1220  08 Дек. 16, 13:48
Да, все правильно. Либо по температуре, либо по уровню клапан голов отключится и включится клапан тела.
сообщения удалены (652)
Di_Top Студент Москва 10
Отв.1221  08 Дек. 16, 14:11
Тебе нужно будет полметра силиконовой трубки.msg31, 08 Дек. 16, 10:37

Максим, уточни, пожалуйста, внутренний диаметр трубки.
И как протаскивать? датчик внатяг полметра тащить непросто.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1222  08 Дек. 16, 14:13, через 2 мин
Датчик надо обрезать и протащить провод. Потом провод скрутить или спаять. Внутренний диаметр трубки 5, внешний 8.
Alex44 Новичок Кострома 4
Отв.1223  08 Дек. 16, 23:03
Максим Спасибо. попробую проконтролировать при следующей перегонке.
kosmar Доктор наук Павловская, Краснодарский край 549 284
Отв.1224  09 Дек. 16, 07:02
Макс! Давай уточним работу в режиме ректификации с царгой пастеризации.
1.Клапан голов вверху под дефлегматором
2.Клапан тела под царгой пастеризации (отбор с перегородочного узла)
3.Клапан хвостов устанавливаем через тройник параллельно с клапаном тела и подключаем его через двухполюсный переключатель с клапаном голов. (Поскольку я понял, что отбор хвостов идет через клапан отбора голов.) Во время отбора тела не забываем переключить переключатель на отбор хвостов. Если отбор хвостов организован внизу колонны, тогда этот третий клапан подсоединяем к трубке отбора хвостов. Вмешательства в работу автоматики нет ни какого. Не забываем переключить переключатель и все. Верен ли мой алгоритм?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1225  09 Дек. 16, 07:12, через 10 мин
Да, можно так.
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.1226  09 Дек. 16, 08:23
Максим! Посылка пришла! Ровно 14 дней. Все дошло в целости и сохранности. Спасибо!
P.S. посмотри личные сообщения.
Сергей 2016 Студент Воронеж 30 3
Отв.1227  11 Дек. 16, 08:44
Всем привет а есть клапан который при включении автоматики открывает подачу воды на охлаждение и при выключении отключает?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.1228  11 Дек. 16, 08:47, через 4 мин
Максим а не планируешь прикрутить датчик атмосферного давления. Давече бражку перегонял на сс,  конец погона поставил на 99.5гр. Из-за атмосферного давления конец наступил при 98,6гр и меня рядом не было. В общем больше часа воду перегонял)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1229  11 Дек. 16, 09:40, через 53 мин
Пока нет. Возможно в андроидной версии. Там можно даже без датчика обойтись. Читать давление из интернета и на основании его формировать поправки к датчику температуры. На сколько же у тебя давление скакануло, что на целый градус температура изменилась? В твоем случае дело не в давлении.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.1230  11 Дек. 16, 10:19, через 40 мин
думаю что в основном от давления и немного от неточности датчика температуры. датчики новые заказал. скоро придут. кстати в других ветках форума люди тоже жалуются на атмосферку и именно на прошлой неделе. вот например https://forum.homedistiller.ru/...msg12884603#new посты 2695,2696
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1231  11 Дек. 16, 10:20, через 2 мин
от например https://forum.homedistiller.ru/...msg12884603#new постыelyps, 11 Дек. 16, 10:19
Ну у него там на 2 десятых градуса скакануло. А у тебя на градус целый.
dslimp Специалист Подольск 127 70 1
Отв.1232  11 Дек. 16, 10:29, через 9 мин
Максим, может заложить в программе - при первичной перегонке если температура не меняется например полчаса, то останавливать процесс? Или час.
А то ставишь температуру, и думаешь, а дойдет ли до нее или нет, я вот на 98 ставлю, на ночь потому что первичную перегонку запускаю.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1233  11 Дек. 16, 10:37, через 8 мин
Можно и так попробовать.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.1234  11 Дек. 16, 10:58, через 22 мин
Максим, может заложить в программе - при первичной перегонке если температура не меняется например полчаса, то останавливать процесс?dslimp, 11 Дек. 16, 10:29
отличный выход из ситуации! Максим реализуй пожалуйста. и не надо ничего лишнего городить)
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.1235  11 Дек. 16, 19:31
Коллеги, как проверить работоспособность датчиков перелива? Возможно ли это без запуска основного процесса? Тот же вопрос и про клапана отбора. Как проверить? Спасибо!
Игорь2805 Студент Саки 20 12
Отв.1236  11 Дек. 16, 19:59, через 28 мин
Коллеги, как проверить работоспособность датчиков перелива?VVE-217, 11 Дек. 16, 19:31
Я,запускаю процесс нагревом датчика температуры - зажигалкой(аккуратно).
VVE-217 Кандидат наук Нижний Новгород 328 20
Отв.1237  11 Дек. 16, 20:15, через 16 мин
Коллеги, как проверить работоспособность датчиков перелива?VVE-217, 11 Дек. 16, 19:31
Разобрался... после включения на одном из экранов отображаются данные по датчикам.
Остается вопрос о клапанах. Можно ли после включения аппарата в режиме ожидания подать на клапана 220v?
сообщение удалено
KakTy3 Бакалавр Moscow 76 21
Отв.1238  12 Дек. 16, 00:10
Привет) непонятно когда новую версию автоматики ждать? Хотя бы примерно...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1239  12 Дек. 16, 01:52
Привет) непонятно когда новую версию автоматики ждать? Хотя бы примерно...msg31, 12 Дек. 16, 01:52
На следующей неделе планирую выпуск новой версии.


Добавлено через 1мин.:

Остается вопрос о клапанах. Можно ли после включения аппарата в режиме ожидания подать на клапана 220v?VVE-217, 11 Дек. 16, 20:15
Запусти test device, там и датчики уровня все показываются, и напряжение на клапана можно выставить. В обычном режиме датчик голов показывается, только если установить отбор голов по уровню. Иначе он не считывается, чтобы ресурсы контроллера лишний раз не занимать.