Добавлено через 2мин.:Если да, то лампа не горитdozzver, 10 Мая 17, 15:34
Это неисправность. Надо диагностировать выходной симистр или варистор или моська. Максим поможет.
Добавлено через 10мин.:Ещё вопрос по ПИД регулировке, не совсем пока понял, но для меня актуально я на ПВК варить хочу, как рассчитываются параметры? У меня ПВК 50 литровdozzver, 10 Мая 17, 16:00
Правильная настройка ПИД регулятора - вещь тонкая. Более того, если ты её и подберешь под определенный режим, не факт что она будет оптимальна для других, т.к. температурная характеристика будет зависеть от уровня наполнения, плотности браги (пива) интенсивности перемешивания и пр. По этому рекомендуется выставить рекомендуемые производителем параметры и при необходимости по факту работы их подстроить.
Если интересуют рекомендованные параметры - это к Максиму.
Если интересует тонкая настройка - могу кинуть ссылку на порядок действий - но это долго и муторно.