Максим. На дисплее при перегонке в режиме НБК выходит надпись High Power. После КЗ на ТЭНе. Покажи, где находится симистор управления ТЭНом.
Egori4
Специалист
Москва
169 28
Отв.2062 05 Мая 17, 19:01 (через 57 мин)
azgalorr, на внешнем радиаторе прикручен
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2063 05 Мая 17, 19:10 (через 10 мин)
осле КЗ на ТЭНе. Покажи, где находится симистор управления ТЭНом.azgalorr, 05 Мая 17, 18:04
Да, на радиаторе он прикручен. Определить неисправный симистор довольно просто - при включенном контроллере даже если не запущен процесс на ТЭНы подается напряжение. Можно проконтролировать лампочкой накаливания.
сообщение удалено
shtusha
Студент
Москва
28 2
Отв.2064 08 Мая 17, 20:46
Новый корпус - супер, судя по фото!
Добавлено через 9мин.:
Только вот проходное отверстие оказалось слишком маленьким для клапана буфера (там написано что 1 мм, реально меньше) так что пришлось его немного переделать для увеличения проходного отверстия. А вот для клапана тела, скорее всего, его и дросселировать не придется - просто ШИМ подобрать.MikleV, 19 Апр. 17, 14:29
Тоже купил эти клапана, но пока не пробовал в работе - я правильно понимаю, что с ними дроссель на головы и на тело не нужен будет (на ХД-4)?
tin48
Специалист
Липецк
136 36
Отв.2065 08 Мая 17, 21:55
Наверно уже стоит отказаться от двух строчника и перейти на нормальный экран....
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2066 09 Мая 17, 07:49
и перейти на нормальный экран....tin48, 08 Мая 17, 21:55
Да, но скорее всего надо будет переходить и на более производительный процессор и отходить от Ардуино. А пока экран планшета или смартфона - это и есть нормальный экран.
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.2067 09 Мая 17, 17:56
Тоже купил эти клапана, но пока не пробовал в работе - я правильно понимаю, что с ними дроссель на головы и на тело не нужен будет (на ХД-4)?shtusha, 08 Мая 17, 20:46
У меня так и вышло, и есть достаточно большая вероятность что и у тебя получится. В любом случае надо мерить на твоей аппаратуре, и с твоими расходами.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.2068 09 Мая 17, 18:11 (через 16 мин)
А пока экран планшета или смартфона - это и есть нормальный экран.msg31, 09 Мая 17, 07:49
Дело даже немного не в этом. В некоторых процессах нужная инфа на разных экранах и приходится часто переключаться между экранами. Например НБК, мне важен экран номер 2(там температуры всех датчиков и давление), а скорость насоса на экране 1. Вот и переключаюсь постоянно между экранами
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.2069 09 Мая 17, 18:26 (через 16 мин)
Дело даже немного не в этом.ю...elyps, 09 Мая 17, 18:11
Андроид вполне успешно решает данную проблему.
И вообще, при наличии андроида экран самого контроллера неважен, несет чисто вторичную функцию и в существующем двухстрочном варианте вполне достаточен.
azgalorr
Доктор наук
Орск
895 149
Отв.2070 10 Мая 17, 08:08
Максим, подскажи как подключать симистор управления ТЭНом. А то я старый откусил, а не запомнил порядок расположения проводов...(((
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2071 10 Мая 17, 08:12 (через 5 мин)
Симистор надписями к себе. Самый тонкий проводок это самый правый вывод. Осталось два проводка - два левый вход правый выход. Если лень разбираться где вход, где выход, можно и так и так попробовать, как работать будет, значит правильно подключил.
nic2015
Магистр
Феодосия
221 56
Отв.2072 10 Мая 17, 13:14
Да, но скорее всего надо будет переходить и на более производительный процессор
Максим, а когда планируется?
сообщение удалено
AleXX101
Студент
Ростов-на-Дону
37 7
Отв.2073 10 Мая 17, 13:23 (через 10 мин)
Максим,подскажи,ты не планируешь в режиме НБК(андроидная версия)добавить регулировку ограничения подачи браги по температуре внизу колонны при отклонении ее на некоторую величину от начальной (0.5-1 градус) по аналогии с регулировкой по давлению? Было бы гораздо удобнее и практически полная автоматизация процесса перегонки на НБК,т.е. будет производиться регулировка подачи браги не только по давлению в колонне,но и по степени отжатия барды.
сообщение удалено
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.2074 10 Мая 17, 14:27
Сначала сделай автоопределение мощности
сообщение удалено
azgalorr
Доктор наук
Орск
895 149
Отв.2075 10 Мая 17, 14:56 (через 30 мин)
AleXX101, меня тоже этот вопрос интересует
сообщение удалено
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.2076 10 Мая 17, 15:08 (через 13 мин)
dozzver, начало диагностики достаточно просто: - запусти автоопределение мощности. - переведи в режим стабилизации мощности и в соседнюю розетку включи лампу накаливания. - в режиме стабилизации плавно меняй подаваемую мощность от 0 до максимума и обратно. - если лампа плавно меняет степень накала - автоматика работает и проблема в настройках режима пивоварения. Если нет - проблема в системе управления мощностью.
сообщение удалено
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.2077 10 Мая 17, 15:22 (через 14 мин)
dozzver, к сожалению я не знаю какая у тебя автоматика - с датчиком тока или без него. Взялся отвечать поскольку Максим, судя по всему, занят, а ты уже готов варить пиво...
Тогда просто выстави мощность тена в ручную и проведи указанный выше тест. Можно попробовать поставить мощность пониже..
сообщение удалено
Vaa65
Новичок
Москва
4 1
Отв.2078 10 Мая 17, 15:53 (через 32 мин)
У меня была похожая проблемка. Правда на андройдной версии. Но разницы нет. Если в других режимах (ректификация или НДРФ к примеру) мощность на ТЭН подается, то возможно стоит ограничение по подаваемой мощности на ТЭНы в процессе варки/затирания пива.
Из инструкции: "В процессе варки или до достижения нужной температурной паузы на ТЭНы подается мощность, согласно коэффициентам ПИД регулирования, максимальная мощность ТЭНов ограничена параметром:
"Power Varka Zerno =3000"
Поэтому перед варкой пива Вам необходимо установить эти параметры нужными значениями через пункт меню UstParam." Мне помогло, попрорбуй проверь
Robohim
Доцент
Набережные челны
1.1K 410
Отв.2079 10 Мая 17, 15:58 (через 6 мин)
Ребята, такой вопрос. ТЭН 3 кВт. Если в настройках мощности ТЭНа указать 1.5 кВт, то он будет работать на 1.5? Я правильно понимаю?