msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3700  06 Мая 18, 05:42
внизу колонны 99.8, подача была 48, скинуло на 24. Максим посмотри , может в скетче баг.nic2015, 05 Мая 18, 14:26
Посмотрел, судя по по скетчу такое могло быть только если температура упала, а потом снова поднялась. Другого пути нет. Может датчик. Поищу еще.

Добавлено через 1мин.:

Доброе утро, коллеги!
Доступна для обновления прошивка 013, поддерживающая закрытие буфера спустя определенное время с момента начала отбора голов.
сообщения удалены (743)
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3701  06 Мая 18, 09:38
Обновился, запустил ректификацию, настроил закрытие на 6часов(21600сек). Посмотрим как отработает).
Максим бедет ли видно на главных экранах отсчёт времени закрытия пб?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3702  06 Мая 18, 10:56
В приложении видно.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3703  06 Мая 18, 13:02
Доступна для обновления прошивка 013, поддерживающая закрытие буфераmsg31, 06 Мая 18, 05:42
Максим, какие изменения в автоматике нужно сделать?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3704  06 Мая 18, 13:03, через 2 мин
Да клапан пб должен быть. И прошивка версии 5.
lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3705  06 Мая 18, 14:27
elyps
настроил закрытие на 6часов(21600сек)
Вроде в минутах был отсчет, как и отбор голов! Почему у тебя  в секундах?
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3706  06 Мая 18, 14:47, через 21 мин
Да клапан пб должен быть.msg31, 06 Мая 18, 13:03
В какой разъем подключать?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3707  06 Мая 18, 15:08, через 21 мин
В разъем пб/хвостов если есть такой.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3708  06 Мая 18, 15:53, через 45 мин
В разъем пб/хвостов если есть такойmsg31, 06 Мая 18, 15:08
У меня такого разъема нет. Что мне нужно?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3709  06 Мая 18, 16:51, через 59 мин
Вроде в минутах был отсчет, как и отбор голов! Почему у тебя  в секундах?lavalex13, 06 Мая 18, 14:27
А точно в минутах? У меня не андроидная версия.

Добавлено через 2ч. 14мин.:

Чёто у меня не получилось с закрытием пб по времени. Уже прошло 7.5 часов с начала отбора голов, а клапан пб так и не закрылся(ставил 6часов(21600сек)). Дело в том что у меня не андроидная версия и я не могу посмотреть отсчёт времени.
Semenjch Новичок Taganrog 6 9
Отв.3710  06 Мая 18, 22:48
Если не затруднит, пользователи коммерческой версии, можете проконсультировать есть легкий способ контроля с помощью графиков температур процесса ректификации.
На форуме одно сообщение нашел.... COM порт и .... . Сложно для понимания, есть вариант попроще?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3711  07 Мая 18, 05:15
Чёто у меня не получилось с закрытием пб по времени. Уже прошло 7.5 часов с начала отбора голов, а клапан пб так и не закрылся(ставил 6часов(21600сек)). Дело в том что у меня не андроидная версия и я не могу посмотреть отсчёт времени.elyps, 06 Мая 18, 16:51
В неандроидной версии параметр UsePB надо поставить 2, а параметр TimpPB поставить время в минутах с начала отбора голов.
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.3712  09 Мая 18, 08:45
После обновления на 5.013 на экране квадратики и все. Что делать?

Добавлено через 35мин.:

Исправил, не качественная пайка была, пропаял контакты разъёма дисплея и все ок.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3713  09 Мая 18, 09:45, через 60 мин
Это где пайка такая? Сбрось в личку фото.
serejik11 Новичок дзержинск 7
Отв.3714  10 Мая 18, 21:12
Ребят кто может подскажет по работе автоматике.Вчера решил обновиться до последней версии с 5.12 до 5.13, Автоматика с андройд. Все прошло успешно, запустил заново программу охлаждение и брожение и пошёл себе спать. Сегодня с работы прихожу а на дисплее надпись NO DETECT ZERO!
Umax=0
Подаётся напряжение на тэн пвк на 100 литров нагрелся до 50 градусов вместе с брагой не отбродившей((( может быть и дальше бы грелся не знаю отключил все с испуга, когда все это началось тоже не знаю(((
1C18389B-2D25-4E0E-92E8-4192323A95F0.jpeg
1C18389B-2D25-4E0E-92E8-4192323A95F0.jpeg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3715  11 Мая 18, 01:59
Это больше похоже на неисправность. Выбило симистор или детектор нуля. Нужно включить автоматику и ничего не запуская проверить есть ли нагрев на тэнах.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3716  13 Мая 18, 12:26
Вопрос к знатокам. Хочу переработать скопившиеся головы, а в этом деле пб не нужен и чтобы не разбирать колонну надо сделать чтобы клапан пб не закрывался весь погон. Думаю так: в программе поставить галку на "использовать пб как узел НО" и поставить отбор 100%. Правильно?
MrTolkunov Кандидат наук Новокузнецк 364 92
Отв.3717  13 Мая 18, 12:50, через 25 мин
переработать скопившиеся головыelyps, 13 Мая 18, 12:26
Ты не ошибся, коллега, точно «головы»? и ещё и переработать) А что, если не секрет планируешь получить за продукт?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3718  13 Мая 18, 12:56, через 6 мин
"использовать пб как узел НО" и поставить отбор 100%. Правильно?elyps, 13 Мая 18, 12:26
Скорее всего да.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3719  13 Мая 18, 13:11, через 15 мин
Ты не ошибся, коллега, точно «головы»? и ещё и переработать) А что, если не секрет планируешь получить за продукт?MrTolkunov, 13 Мая 18, 12:50
Точно головы, получаю спирт, перерабатываю головы регулярно. Проба ланга около 30минут.