lavalex13 Специалист Томмот 156 77
Отв.3640  12 Апр. 18, 02:41
Esc, вот я так и думал, как ты хорошо пояснил. Ну и теперь, как мои замеры можно использовать? При показаниях Атм. давления 743 и температуре на датчиках 80 градусов(использовалось лаб. оборудование) погрешность датчика составила +0,8. Как это задать в автоматику, чтобы при атм.давлении 732 она скорректировала значения поправки? А то получается поправку нужно задавать только при атм. давлении 760 и уж тогда автоматика будет её правильно корректировать при изменениях давления.
сообщения удалены (742)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3641  12 Апр. 18, 06:19
А то получается поправку нужно задавать только при атм. давлении 760 и уж тогда автоматика будет её правильно корректировать при изменениях давления.lavalex13, 12 Апр. 18, 02:41
Можно просто задать давление 760 или отключить корректировку по атм давлению и затем калибровать датчики.
Все сказанное выше лишь мое ИМХО.
Вполне возможно, что автоматика msg31 по иному использует строку
tДатчика = tДатчика + (760 - АД)*0,035
msg31, Вчера, 07:04Esc, 11 Апр. 18, 23:38
Нет, именно так.
Небольшая засада есть. Ведь Во эта формула tДатчика = tДатчика + (760 - АД)*0,035 она для спирта. А в кубе ведь не чистый спирт. Для воды формула и для смеси спирта с водой формула по-моему другая. Вот и получается, что эта корректировка в основном для температуры стабилизации колонны важна.
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3642  12 Апр. 18, 09:46
Максим я интегрировал датчик BMP280 в автоматику в преложении указал что коректировка по датчику перезагрузил автоматику как теперь понять что датчик работает на 5 страницы давления показывает 760 и в приложении тоже 760, иногда правда показывает 0 или 200
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3643  12 Апр. 18, 09:49, через 3 мин
Что-то не работает. Время опроса датчика какое поставил?
Прошивка 5.012?
Попробуй прямо в контроллере параметр time atmp=60 поставить.
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3644  12 Апр. 18, 09:56, через 8 мин
Прошивка 5.012 время опроса 120с. На 4 страницы есть параметр Р вот он меняется я правда не знаю что это за параметр
BMP280.jpg
BMP280.jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3645  12 Апр. 18, 10:09, через 14 мин
Тогда при загрузке должен писать Init bmp 280 и потом OK.
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3646  12 Апр. 18, 11:04, через 55 мин
Да при загрузке автоматики на дисплее в конце пишет Init bmp 280 а вот по поводу ок надо посмотреть не помню
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.3647  12 Апр. 18, 11:54, через 51 мин
Андроидная версия,прошивка 5,012,Режим ректификация.Заполняю таблицу с уменьшением отбора по температуре в кубе,ничего не происходит.Температура растет,отбор не уменьшается.
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3648  12 Апр. 18, 13:49
У меня уменьшение отбора по температуре в кубе работает нормально, там есть тонкости по заполнению таблицы ты можешь показать пример как ты заполнил таблицу скриншот или ещё как?
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.3649  12 Апр. 18, 13:57, через 9 мин
пример как ты заполнил таблицуdima1211, 12 Апр. 18, 13:49
А таблицу как то по другому можно заполнить?Я не в курсе,там вроде по другому ни как.Например,Температура 84 отбор 50%,86 отбор 40,88 30%,91 25%,92 отбор 0.А в чем тонкость заключается?
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3650  12 Апр. 18, 14:10, через 13 мин
Я расскажу как у меня ставим первую температуру так
1.77° отбор 100%
2.85° отбор 100%
3.90° отбор 50%
Это означает что от температуры 77° до температуры 85° отбор будет составлять 100% а начиная с 85° до 90° отбор начнёт уменьшаться плавно до 50%. Я думаю что у тебя не установленная начальная температура уменьшение отбора поставь первым температуру и 100% отбор а дольше уменьшай как сочтёшь нужным
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.3651  12 Апр. 18, 14:22, через 13 мин
Если я поставлю 100% у меня польется 6 литров в час.При мощности 3,5Квт я отбираю 3 литра,соответственно 50%,с них и стартую.Ставить ограничитель и калибровать по новой? Почему обязательно со 100% стартовать? Возможно ты и прав,раз у тебя работает.Что Макс скажет...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3652  12 Апр. 18, 14:42, через 20 мин
.Например,Температура 84 отбор 50%,86 отбор 40,88 30%,91 25%,92 отбор 0.А в чем тонкость заключаетсяandrega1, 12 Апр. 18, 13:57
Все правильно. А количество строк сколько поставил?
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3653  12 Апр. 18, 14:52, через 10 мин
Ставить ограничитель и калибровать по новой? Почему обязательно со 100% стартовать? Возможно ты и прав,раз у тебя работает.Что Макс скажет...andrega1, 12 Апр. 18, 14:22
Да не нужен никакой ограничитель. У меня также клапан без ограничителя. Полностью открытый он пропускает 4800 мл/час.
Настраивай таблицу по 2-м точкам и выставляй процент отбора, который тебе нужен.
Я, например в этой таблице заполняю только две строчки, например:
1. 79° отбор 23%
2. 91° отбор 5%
Далее, автоматика сама все аппроксимирует.
andrega1 Специалист xmao 169 37
Отв.3654  12 Апр. 18, 14:59, через 8 мин
Все правильно. А количество строк сколько поставил?msg31, 12 Апр. 18, 14:42
Сколько было заполнено.По моему 4.А как влияет?Например заполнено 5,а количество строк 9.

Добавлено через 3мин.:

Далее, автоматика сама все аппроксимирует.Юша, 12 Апр. 18, 14:52
Т.Е. начальный и конечный процент отбора,а автоматика сама будет весь процесс постепенно уменьшать?
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3655  12 Апр. 18, 15:16, через 17 мин
Т.Е. начальный и конечный процент отбора,а автоматика сама будет весь процесс постепенно уменьшать?andrega1, 12 Апр. 18, 14:59
Да, именно так, а при необходимости и увеличивать отбор. Я только так и работаю.
dima1211 Студент Москва 24 6
Отв.3656  12 Апр. 18, 15:18, через 2 мин
Не обязательно первый ставить 100% поставь столько сколько сколько у тебя но у тебя первая температуры стоит 85°

Добавлено через 1ч. 3мин.:

Я пока не поставил первую температуру отбор тоже не хотел уменьшаться
MikleV Доктор наук Москва 767 430 3
Отв.3657  12 Апр. 18, 17:26
Да не нужен никакой ограничитель. У меня также клапан без ограничителя. Полностью открытый он пропускает 4800 мл/час.Настраивай таблицу по 2-м точкам и выставляй процент отбора, который тебе нужен.Я, например в этой таблице заполняю только две строчки, например:1. 79° отбор 23%Юша, 12 Апр. 18, 14:52

тут ты не совсем прав.

Дросселирование клапана (в услловиях управления им по ШИМ) вводится совсем не для того, чтобы  он при полном открытии делал номинальный отбор, а для того, чтобы иметь возможность более точной настройки работы.

На твоем примете: ты говоришь, что без дросселирования клапан у тебя пропускает 4800. Соедовательно шаг твоей настройки отбора - 48 мл.
Соотьвественно при настройке обора голов, у тебя есть варианты: 48, 96, 144, 192 и т.д.
Т.е. даже близкое значение к 120 мл/час ты настроить не сможешь, не говоря уж о том, чтобы потоноше подстроиться под отбор.

А если ты свой клапан сдросселируешь хотябы до (к примеру) 1500Ю то будешь иметь:
15,30,45,60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 и т.д. Что гораздо более гибко.

Тоже, хзотя и в меньшей степени, относится и к отбору тела - всегда целесооброазнее иметь в руках более гибкий механизм, чем примитивную кувалду.

А если учесть, ч , к прмеру я, зачастую отбираю и голову и тело одним клапаном - дросселирование его становится просто жизненно необходимым
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.3658  15 Апр. 18, 20:55
При работе в режиме нбк иногда сбрасывает скорость до 23. Несколько раз этот глюк уже был.Скорость стоит 48.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3659  16 Апр. 18, 02:29
Возможно пролив срабатывает.
Ровно вполовину она сбрасывает тогда.
Температуру пролива посмотри.