Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller
lavalex13
Специалист
Томмот
156 77
Отв.3640 12 Апр. 18, 02:41
Esc, вот я так и думал, как ты хорошо пояснил. Ну и теперь, как мои замеры можно использовать? При показаниях Атм. давления 743 и температуре на датчиках 80 градусов(использовалось лаб. оборудование) погрешность датчика составила +0,8. Как это задать в автоматику, чтобы при атм.давлении 732 она скорректировала значения поправки? А то получается поправку нужно задавать только при атм. давлении 760 и уж тогда автоматика будет её правильно корректировать при изменениях давления.
сообщения удалены (742)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3641 12 Апр. 18, 06:19
А то получается поправку нужно задавать только при атм. давлении 760 и уж тогда автоматика будет её правильно корректировать при изменениях давления.lavalex13, 12 Апр. 18, 02:41Можно просто задать давление 760 или отключить корректировку по атм давлению и затем калибровать датчики.
Все сказанное выше лишь мое ИМХО.Нет, именно так.
Вполне возможно, что автоматика msg31 по иному использует строку
tДатчика = tДатчика + (760 - АД)*0,035
msg31, Вчера, 07:04Esc, 11 Апр. 18, 23:38
Небольшая засада есть. Ведь Во эта формула tДатчика = tДатчика + (760 - АД)*0,035 она для спирта. А в кубе ведь не чистый спирт. Для воды формула и для смеси спирта с водой формула по-моему другая. Вот и получается, что эта корректировка в основном для температуры стабилизации колонны важна.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3642 12 Апр. 18, 09:46
Максим я интегрировал датчик BMP280 в автоматику в преложении указал что коректировка по датчику перезагрузил автоматику как теперь понять что датчик работает на 5 страницы давления показывает 760 и в приложении тоже 760, иногда правда показывает 0 или 200
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3643 12 Апр. 18, 09:49, через 3 мин
Что-то не работает. Время опроса датчика какое поставил?
Прошивка 5.012?
Попробуй прямо в контроллере параметр time atmp=60 поставить.
Прошивка 5.012?
Попробуй прямо в контроллере параметр time atmp=60 поставить.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3644 12 Апр. 18, 09:56, через 8 мин
Прошивка 5.012 время опроса 120с. На 4 страницы есть параметр Р вот он меняется я правда не знаю что это за параметр
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3645 12 Апр. 18, 10:09, через 14 мин
Тогда при загрузке должен писать Init bmp 280 и потом OK.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3646 12 Апр. 18, 11:04, через 55 мин
Да при загрузке автоматики на дисплее в конце пишет Init bmp 280 а вот по поводу ок надо посмотреть не помню
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3647 12 Апр. 18, 11:54, через 51 мин
Андроидная версия,прошивка 5,012,Режим ректификация.Заполняю таблицу с уменьшением отбора по температуре в кубе,ничего не происходит.Температура растет,отбор не уменьшается.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3648 12 Апр. 18, 13:49
У меня уменьшение отбора по температуре в кубе работает нормально, там есть тонкости по заполнению таблицы ты можешь показать пример как ты заполнил таблицу скриншот или ещё как?
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3649 12 Апр. 18, 13:57, через 9 мин
пример как ты заполнил таблицуdima1211, 12 Апр. 18, 13:49А таблицу как то по другому можно заполнить?Я не в курсе,там вроде по другому ни как.Например,Температура 84 отбор 50%,86 отбор 40,88 30%,91 25%,92 отбор 0.А в чем тонкость заключается?
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3650 12 Апр. 18, 14:10, через 13 мин
Я расскажу как у меня ставим первую температуру так
1.77° отбор 100%
2.85° отбор 100%
3.90° отбор 50%
Это означает что от температуры 77° до температуры 85° отбор будет составлять 100% а начиная с 85° до 90° отбор начнёт уменьшаться плавно до 50%. Я думаю что у тебя не установленная начальная температура уменьшение отбора поставь первым температуру и 100% отбор а дольше уменьшай как сочтёшь нужным
1.77° отбор 100%
2.85° отбор 100%
3.90° отбор 50%
Это означает что от температуры 77° до температуры 85° отбор будет составлять 100% а начиная с 85° до 90° отбор начнёт уменьшаться плавно до 50%. Я думаю что у тебя не установленная начальная температура уменьшение отбора поставь первым температуру и 100% отбор а дольше уменьшай как сочтёшь нужным
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3651 12 Апр. 18, 14:22, через 13 мин
Если я поставлю 100% у меня польется 6 литров в час.При мощности 3,5Квт я отбираю 3 литра,соответственно 50%,с них и стартую.Ставить ограничитель и калибровать по новой? Почему обязательно со 100% стартовать? Возможно ты и прав,раз у тебя работает.Что Макс скажет...
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3652 12 Апр. 18, 14:42, через 20 мин
.Например,Температура 84 отбор 50%,86 отбор 40,88 30%,91 25%,92 отбор 0.А в чем тонкость заключаетсяandrega1, 12 Апр. 18, 13:57Все правильно. А количество строк сколько поставил?
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.3653 12 Апр. 18, 14:52, через 10 мин
Ставить ограничитель и калибровать по новой? Почему обязательно со 100% стартовать? Возможно ты и прав,раз у тебя работает.Что Макс скажет...andrega1, 12 Апр. 18, 14:22Да не нужен никакой ограничитель. У меня также клапан без ограничителя. Полностью открытый он пропускает 4800 мл/час.
Настраивай таблицу по 2-м точкам и выставляй процент отбора, который тебе нужен.
Я, например в этой таблице заполняю только две строчки, например:
1. 79° отбор 23%
2. 91° отбор 5%
Далее, автоматика сама все аппроксимирует.
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3654 12 Апр. 18, 14:59, через 8 мин
Все правильно. А количество строк сколько поставил?msg31, 12 Апр. 18, 14:42Сколько было заполнено.По моему 4.А как влияет?Например заполнено 5,а количество строк 9.
Добавлено через 3мин.:
Далее, автоматика сама все аппроксимирует.Юша, 12 Апр. 18, 14:52Т.Е. начальный и конечный процент отбора,а автоматика сама будет весь процесс постепенно уменьшать?
Юша
Доцент
Москва
1K 279
Отв.3655 12 Апр. 18, 15:16, через 17 мин
Т.Е. начальный и конечный процент отбора,а автоматика сама будет весь процесс постепенно уменьшать?andrega1, 12 Апр. 18, 14:59Да, именно так, а при необходимости и увеличивать отбор. Я только так и работаю.
dima1211
Студент
Москва
24 6
Отв.3656 12 Апр. 18, 15:18, через 2 мин
Не обязательно первый ставить 100% поставь столько сколько сколько у тебя но у тебя первая температуры стоит 85°
Добавлено через 1ч. 3мин.:
Я пока не поставил первую температуру отбор тоже не хотел уменьшаться
Добавлено через 1ч. 3мин.:
Я пока не поставил первую температуру отбор тоже не хотел уменьшаться
MikleV
Доктор наук
Москва
767 430 3
Отв.3657 12 Апр. 18, 17:26
Да не нужен никакой ограничитель. У меня также клапан без ограничителя. Полностью открытый он пропускает 4800 мл/час.Настраивай таблицу по 2-м точкам и выставляй процент отбора, который тебе нужен.Я, например в этой таблице заполняю только две строчки, например:1. 79° отбор 23%Юша, 12 Апр. 18, 14:52
тут ты не совсем прав.
Дросселирование клапана (в услловиях управления им по ШИМ) вводится совсем не для того, чтобы он при полном открытии делал номинальный отбор, а для того, чтобы иметь возможность более точной настройки работы.
На твоем примете: ты говоришь, что без дросселирования клапан у тебя пропускает 4800. Соедовательно шаг твоей настройки отбора - 48 мл.
Соотьвественно при настройке обора голов, у тебя есть варианты: 48, 96, 144, 192 и т.д.
Т.е. даже близкое значение к 120 мл/час ты настроить не сможешь, не говоря уж о том, чтобы потоноше подстроиться под отбор.
А если ты свой клапан сдросселируешь хотябы до (к примеру) 1500Ю то будешь иметь:
15,30,45,60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 и т.д. Что гораздо более гибко.
Тоже, хзотя и в меньшей степени, относится и к отбору тела - всегда целесооброазнее иметь в руках более гибкий механизм, чем примитивную кувалду.
А если учесть, ч , к прмеру я, зачастую отбираю и голову и тело одним клапаном - дросселирование его становится просто жизненно необходимым
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.3658 15 Апр. 18, 20:55
При работе в режиме нбк иногда сбрасывает скорость до 23. Несколько раз этот глюк уже был.Скорость стоит 48.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3659 16 Апр. 18, 02:29
Возможно пролив срабатывает.
Ровно вполовину она сбрасывает тогда.
Температуру пролива посмотри.
Ровно вполовину она сбрасывает тогда.
Температуру пролива посмотри.