Приветствую вас, коллеги! В облаке https://cloud.mail.ru/public/7nhx/GvgcRTXP3 доступен новый веб-интерфейс HelloDistillerESPWeb_v002. Сам исполняемый код не изменился, изменились только веб-странички. Увеличено число настроек, добавлена таблица отбора по температуре в кубе, выведены почти все нужные настройки. Для загрузки обновления пользоваться пунктом меню веб-интерфейса "Загрузка файлов". Там по очереди выбирать все htm файлы из папки data обновления и нажимать кнопку "Upload", также необходимо загрузить файл processhellodistiller.js.
Подскажите на нашей автоматике (От Максима) будет ли работать китайский герконовый датчик уровня жидкости, для более точного отбора особенно голов? Датчик работает на размыкание, перевернув поплавок-смыкание. Увидит ли его автоматика? Спасибо.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.4182 20 Февр. 19, 15:59 (через 30 мин)
Будет работать. Сам таким пользуюсь
farhat
Специалист
Азеопа
118 31
Отв.4183 20 Февр. 19, 19:58
В тех
BountY
Студент
Междуреченск
17
Отв.4184 06 Марта 19, 08:45
Доброго дня, пользуюсь этой автоматикой, доволен. Сегодня случилось что-то непонятное, клапан отбора тела постоянно включен. даже если не запущена программа ректификации, чего смотреть, куда копать?
Сипай
Бакалавр
Ступино
60 11
Отв.4185 06 Марта 19, 10:47
Доброго дня, пользуюсь этой автоматикой, доволен. Сегодня случилось что-то непонятное, клапан отбора тела постоянно включен. даже если не запущена программа ректификации, чего смотреть, куда копать?BountY, 06 Марта 19, 08:45
Сталкивался с подобной ситуацией. Поменял Конденсатор помехоподавления. зы.Он получается стоит параллельно симистору, представляет из себя последовательно включенный конденсатор и резистор. При пробое конднсатора, ток начинает течь в обход симистора через резистор.По идее он должен был сдохнуть вместе с резистором, но клапан слишком малая нагрузка. Рекомендую заменить на металлопленочные с авторемонтом и классом х1 или х2 на 270 вольт
lavalex13
Специалист
Томмот
156 77
Отв.4186 06 Марта 19, 10:51 (через 5 мин)
Сегодня случилось что-то непонятное, клапан отбора тела постоянно включен. даже если не запущена программа ректификации, чего смотреть, куда копать?BountY, 06 Марта 19, 08:45
У меня было так по линии голов, зелёный конденсатор заменил и всё опять работает.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4187 06 Марта 19, 16:21
клапан отбора тела постоянно включен. даже если не запущена программаBountY, 06 Марта 19, 08:45
Или конденсатор или симистор пробило. Конденсатор чаще сам. Симистор обычно при КЗ.
BountY
Студент
Междуреченск
17
Отв.4188 06 Марта 19, 21:10
зелёный конденсатор заменил и всё опять работает.lavalex13, 06 Марта 19, 10:51
вот и у меня, спасибо, оперативно решили
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4189 08 Марта 19, 11:12
Добрый день всем! В PlayMarket доступна новая версия приложения 1.55. Примерно в 3 раза увеличена скорость обмена с контроллером.
сообщения удалены (2)
Sanders
Кандидат наук
Киев
437 85
Отв.4190 13 Марта 19, 11:05
Всем привет. Присматриваюсь к данной автоматике. Скажите, какую роль выполняет табло на корпусе, если есть графический интерфейс? Он ведь, по идее дублирует все настройки? Или это типа ROOT в андроиде, для конфигурации системы?
MikleV
Доктор наук
Москва
800 440 5
Отв.4191 13 Марта 19, 11:13 (через 9 мин)
Скажите, какую роль выполняет табло на корпусеSanders, 13 Марта 19, 11:05
Автоматика сама по себе достаточно автономна и может полностью управляться прямо с этого экранчика без привлечения внешних сетей, андроидов и прочих серверов.
И в этом её неоспоримое преимущество!
Добавлено через 2мин.:
И, к стати, некоторые режимы с андроида не управляются, а только с её собственного экрана. А именно: - режим тестирования (что понятно) - режим управления мощности и режим термостата (что в общем не совсем понятно)
Да и начальные установки для интерфейса (IP адреса, пароли WiFi) такде как-то надо вводить ведь....
Rodomir
Профессор
Сочи
2.2K 797
Отв.4192 17 Марта 19, 10:47
msg31, привет тут проблемка случилась. при включении перестали определятся термодатчики, показывает ноль. где то в пяти процентах включения начинает видеть один из пяти. и что еще заметил , аппарат стал очень медленно загружаться. подскажи в какую сторону копать? аппарат старый - HelloDistiller357iSIMPL-30.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4193 17 Марта 19, 11:00 (через 14 мин)
Привет! Медленно загружается потому что датчики ищет. Отрезай их по одному в 30см от датчика и включай контроллер. Пока стабильно не будет. Исправные назад прокрутить.
Rodomir
Профессор
Сочи
2.2K 797
Отв.4194 17 Марта 19, 13:52
msg31, перед резкое решил опять проверить. включил и все на месте. шайтаноме однозначно. когда заткнулись было низкое напряжение , порядка 185 В. могли по этой причине потеряться и через сутки найтись? как твой опыт говорит?