Надо посмотреть температуру окончания отбора голов и поставить ее повыше или переключить на отбор голов по объему или по времени. В инструкции в разделе ректификация глянь как это сделатьmsg31, 07 Мая 20, 13:15
Добрый день. Сегодня получил автоматику. Подскажите! Имеется датчик давления MPX5010DP. Как его подключить к автоматике? Спасибо.
Luck2071
Магистр
Москва
259 157
Отв.4562 19 Сент. 20, 16:43
msg31, Привет! Подскажи какой симистор нужен для 6ти кВт автоматики. Автоматика перестала регулировать, при включении сразу подаёт 4 кВт и больше не реагирует, грешу на симистр.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4563 19 Сент. 20, 19:23
Bta41-600 или bta41-800
Luck2071
Магистр
Москва
259 157
Отв.4564 19 Сент. 20, 19:44 (через 22 мин)
Спасибо!
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4565 20 Сент. 20, 04:41
Подскажите! Имеется датчик давления MPX5010DP. Каigoo, 19 Сент. 20, 15:02
У меня еще первая ревизия автоматики. Там еще кнопки были острые. Скажите, чтоб с компа управлять можно любую Wi-Fi USB-карточку? Или нужно только которую предлагают к продаже?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4567 27 Сент. 20, 18:33
Или какую предлагают или самому сделать. Готовых нет.
GoodwinXX
Специалист
Усть-Лабинск
108 35
Отв.4568 28 Сент. 20, 07:51
Я так и подумал. Но все равно попробовал с левой картой, не вышло. Тада покупать. В связи с этим вопрос: будут ли на моей старой редакции автоматики работать новые плюшки? Как то андроид-приложение и работа через браузер? Потому как в ней я не нашел как IP прописать или DHCP включить. Есть только адрес сервера, но это я так понимаю не то.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4569 28 Сент. 20, 08:22 (через 31 мин)
Не будет приложение работать. А через браузер будет. Через браузер и самому можно сделать.
okstep
Новичок
Слюдянка
3 2
Отв.4570 15 Окт. 20, 14:14
Доброго времени. стал обладателем данной автоматики. прежде чем подключать - решил инструкцию прочитать) и возник вопрос. каким образом регулировать захлёб колонны при ректификации? просто в ручном (в смысле без доп оборудования) режиме я для этого пользовался манометром от тонометра. а с оборудованием никакого датчика давки нет(( неужто кВатами?!
MikleV
Доктор наук
Москва
799 440 4
Отв.4571 15 Окт. 20, 17:40
Уточни что ты имеешь в виду под
регулировать захлёбokstep, 15 Окт. 20, 14:14
?
В каком режиме работать собираетесь?
Эмульгация? Пленочный?
maorov
Бакалавр
Ростов-н/Д
74 34
Отв.4572 15 Окт. 20, 20:29
с оборудованием никакого датчика давки нет(( неужто кВатами?!okstep, 15 Окт. 20, 14:14
кВаттами, но нужен датчик давления, который является обратной связь для автоматики. Определяешь захлёбную мощность колонны, устанавливаешь мощность ректификации на 10% ниже и будет тебе счастье.
mosjka1
Бакалавр
Frankfurt
52 5
Отв.4573 16 Окт. 20, 22:16
В Германию отправляете ?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4574 17 Окт. 20, 00:35
Отпрпвляем, конечно.
igoo
Специалист
Пенза
154 3
Отв.4575 20 Окт. 20, 11:18
Добрый день. Заказал ПБ. И теперь в раздумьях – 2й Датчик (который при ректификации на царге) Ставить в буфер или так-же на царгу?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4576 20 Окт. 20, 11:18 (через 1 мин)
На царгу.
igoo
Специалист
Пенза
154 3
Отв.4577 20 Окт. 20, 11:19 (через 1 мин)
Спасибо. А 1й - в куб или в буфер?
maorov
Бакалавр
Ростов-н/Д
74 34
Отв.4578 20 Окт. 20, 20:16
А 1й - в куб или в буфер?igoo, 20 Окт. 20, 11:19
в буфер.
okstep
Новичок
Слюдянка
3 2
Отв.4579 21 Окт. 20, 09:07
В каком режиме работать собираетесь?MikleV, 15 Окт. 20, 17:40
в режиме "залил в куб сс. немного магии и получил тело 96,6% в нужную тебе ёмкость." всяких заумных матершинных слов не ведаю) если слово ректификация попадает под ответ на ваш вопрос, то ок)
под "захлёбом" понимаю стремление давления в кубе в стратосферу, по причине неуёмной подачи напряжения на ТЭН. а вы?