Друзья, прошу помощи. Автоматика 3,5 квт перестала корректно определять мощность тэна. Автоопределение каждый раз выдает цифры с потолка — то 9 квт, то 11 квт, то вообще 80 вт. Тэн рабочий 100% — снимал и проверял. Греет и определяет корректно мощность через прибор. Что может быть? На ум приходит силовая часть. Поменять симистор или датчик тока? Или что-то еще? Брага на подходе, надо решить вопрос как можно скорее. P.S. Кстати, когда подключил обычную лампочку, то мощность меняется, но автоматика определяет ее так-же не правильно и каждый раз по-разному.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182
Отв.4842 17 Мая 21, 14:05
Sanders, 1 Проверь в меню, включена ли опция Power corr ASC712=2. ( 46) Power corr ASC712=2. Этот параметр отвечает за корректировку выходной мощности на основе датчика тока. Возможные значения: 0 – корректировка не используется, 1 – корректировка не используется, но фактическая мощность отображается на третьей странице контроллера, 2 – корректировка по току используется. ) 2 Если включена, то это только датчик тока. 3
Брага на подходе, надо решить вопрос как можно скорее.Sanders, 17 Мая 21, 09:13
Если просто дистилляция, то переключи Power corr ASC712=0 и гони. Точность не много уменьшиться, но для первого перегона достаточно.
Sanders
Кандидат наук
Киев
437 85
Отв.4843 17 Мая 21, 17:34
dimato, Спасибо ) Я как раз инструкцию по этому поводу прочитал. Никогда с кнопок не работал. Это нужно нажать на Select и пролистать вперед до параметра Power corr? Кстати. Во время включения на разгон автоматика задумалась минут на 10, перед тем как заработал тэн.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182
Отв.4844 17 Мая 21, 19:40
Sanders,
Это нужно нажать на Select и пролистать вперед до параметра Power corr?Sanders, 17 Мая 21, 17:34
Да
Во время включения на разгон автоматика задумалась минут на 10, перед тем как заработал тэн.Sanders, 17 Мая 21, 17:34
А это не нормально. Может отсюда ноги и растут. Обычно это проблемы по питанию. Плохой контакт, особенно по земле.
Sanders
Кандидат наук
Киев
437 85
Отв.4845 18 Мая 21, 09:16
dimato, Вчера вручную на контроллере поставил Power corr = "0" и мощность 3000 вт и автоматика его так же отпределила. Вернул на "2" определяет снова нормально. С телефона мощность регулирует как надо. Не понимаю что происходит. Или контроллер затупил или при нагреве платы во время работы пайка где-то коротит (как вариант)
Скажите, критично ли отключить этот датчик тока вообще, если я не занимаюсь ректификацией? Делаю НДРФ и ПИВО.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182
Отв.4846 18 Мая 21, 21:47
Sanders, Не критично.можно даже ректификацию проводить похоже на соплю
Sanders
Кандидат наук
Киев
437 85
Отв.4847 19 Мая 21, 09:51
dimato, Макс писал, что при отключеном датчике тока работа стабильнее, но показания мощности занижаются на 15-20%. Только я не понял — занижаются показания или это потери?
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182
Отв.4848 20 Мая 21, 07:41
Sanders,
Только я не понял — занижаются показания или это потери?Sanders, 19 Мая 21, 09:51
Просто занижаются. Датчик тока измеряет фактический ток протекающий через ТЕН и ардуина корректирует подаваемую мощность. Поэтому без датчика тока работа стабильнее.
Sanders
Кандидат наук
Киев
437 85
Отв.4849 20 Мая 21, 09:31
Просто занижаютсяdimato, 20 Мая 21, 07:41
Понял, спасибо )
Dimastik rus
Студент
Москва
14 1
Отв.4850 27 Мая 21, 12:10
Народ приветствую всех. Вопрос по поводу использования в режиме ректификации вместо клапанов на отбор перистальтический насос. Есть у кого-нибудь информация какие управляющие сигналы прилетают из автоматики в насос?
Макс Щепкин61
Специалист
Ростов-на-Дону
178 20
Отв.4851 17 Июля 21, 18:18
Добрый день. Мужики подскажите - если определяет вольт в сети, но не видит тэн - это симистр ? было уже так разок, но всё же убедится. Поствил новый тэн и она перестала работать. Пару раз определила и даже воду вскипятил для закруток. Но сегодня и вчера по разу его нашла и всё ! Тэн рабочий проверил и напрямую включал работает норм.
BOBAH67
Бакалавр
крым
72 6
Отв.4852 30 Июля 21, 21:13
День добрый.Вопрос к создателям и знатокам.GPRS модуль к автоматике построен на чипе neoway590, в продаже их не стало, но появились neoway590E. На этом чипе все заработает как прежде? У меня после короткого перестал слать смс. Спасибо за ответ.
igoo
Специалист
Пенза
154 3
Отв.4853 03 Авг. 21, 17:23
Добрый день. Перестал работать датчик атмосферного давления. Постоянно показывает - 743. Если руками ввожу другое значение, через некоторое время опять слетает на 743. Датчик менять? Если да, то какой надо? Спасибо.
Serj15175
Студент
Красноярск
21
Отв.4854 04 Авг. 21, 05:19
Подскажите пожалуйста сколько пропускная способность клапанов которые идут на данный момент с автоматикой при 100% открытии? На горячую до холодильника и на холодную после холодильника! Если у кого есть такой опыт! За ранее спасибо!
IscanderUfa
Студент
Ufa
32 11
Отв.4855 05 Авг. 21, 20:27
Я уверен там у всех все индивидуально.... Читайте про иголки от шприцов и прочие приблуды...
Vel0411
Магистр
Смоленск
225 31
Отв.4856 15 Авг. 21, 14:27
IMG_20210814_225617. Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги. Добрый день! Возникла необходимость перепрошить блок управления, так как при включении на нем стали появляться непонятные надписи.. до этого стояла прошивка 3.42 с момента покупки и я её не менял.. я нашел по ссылкам в облаке необходимую мне папку HelloDistiller358i.. я правильно понимаю? Мне нужна эта папка? А то там есть ещё и HelloDistiller358iSIMPL-5 и HelloDistiller358iSIMPL-30
IscanderUfa
Студент
Ufa
32 11
Отв.4857 15 Авг. 21, 18:59
Описана процедура обновления с сервера.... В инструкции если не лень прочтите.
Betomix
Кандидат наук
Город-герой Ленинград
416 102
Отв.4858 21 Авг. 21, 14:25
Здравствуйте, подскажите рожалуйста что могло случиться. При включении питания прибора, сразу же открывает полностью и держит открытыми клапана отбора "Тело" и "Хвосты", до выбора режима работы. До этого всё работало в штатном режиме.
IscanderUfa
Студент
Ufa
32 11
Отв.4859 30 Авг. 21, 20:19
сразу же открывает полностью и держит открытыми клапана отбора "Тело" и "Хвосты"Betomix, 21 Авг. 21, 14:25