Отв.20 05 Марта 15, 17:30
Стоп-машина, я проглядел, ты хочешь подключить холодильник параллельно теплому полу? Смысл тогда в чем?
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.21 05 Марта 15, 21:32
Смысл тогда в чем?Студент прохладной жизни, 05 Марта 15, 17:30Смотри, через холодильник и деф (для простоты дальше Х) расход маленький. Через петли теплого пола - в разы больше. Плюс кранами на подачу в Х можно расход выставить еще меньше, чем гидравлич. сопротивление магистрали Х. Т.е. такой как требуется для "процесса". Вся поступающая и уходящая вода смешивается в коллекторе, таким образом происходит и ее охлаждение за счет перемешивания в коллекторе.
Дальше все повторяется - чуть подогревшаяся вода уходит на охлаждение в пол, а остывшая на нагрев в Х.
Вроде так должно работать, но смущает вопрос, описанный выше с клапаном термостатирования.
Отв.22 05 Марта 15, 21:41, через 9 мин
да выкрути его нах
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.23 06 Марта 15, 08:14
да выкрути его нахwest-zarj, 05 Марта 15, 21:41По-деловому. После погона закручу снова.
Вот что еще добавлю. Принципиально - теплый пол на подаче (в напорной магистрали) всегда имеет более горячую воду, чем в возврате.
Так вот основное противоречие в том, что на деф нам надо подать воду более холодную, а слить более горячую. А получается не совсем правильно - в напорной магистрали заведомо горячее. Хотя не кипяток - до 45* С.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.24 06 Марта 15, 08:38, через 25 мин
zaka, не могу врубиться...
ты хочешь ДОБАВИТЬ горячей воды ?
или ПОЛНОСТЬЮ временно уйти на деф как источник тепла?
ты хочешь ДОБАВИТЬ горячей воды ?
или ПОЛНОСТЬЮ временно уйти на деф как источник тепла?
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.25 06 Марта 15, 09:07, через 30 мин
не могу врубиться..alexeyT, 06 Марта 15, 08:38Вот блин, что так путано объяснил?
Я хочу в автономке использовать свою систему отопления. Она у меня состоит из батарей и теплого пола. Котел отрубаю от теплого пола двумя кранами (фото по ссылке - два верхних крана [сообщение #12233966]). Источник тепла ушел, появился его утилизатор.
В теплый пол через коллектор подключаю Х. В коллекторе производитель предусмотрел два щтуцера с регулирующими кранами (см фото, вход и выход). Ничего "мудрить" с врезками для подключения не надо, с расходом то же не надо. Уже все, что надо есть.
"Выход" - напорная магистраль - из нее беру воду, "вход" приемная магистраль - туда сливаю воду из Х.
Проблема (мои сомнения) - это термостабилизирующий кран (уже долго пишу выше). Не знаю по какой ветке он работает. То ли по входящей воде, то ли по воде в контуре? А может и то и другое?
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.26 06 Марта 15, 09:18, через 11 мин
zaka,могу ошибаться, но стрелки расставлены ровно наоборот...
поскольку и клапан, и насос обычно ставятся на ВОЗВРАТКУ
поскольку и клапан, и насос обычно ставятся на ВОЗВРАТКУ
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.27 06 Марта 15, 09:24, через 6 мин
Нет, все стрелки стоят как надо. Есть схемы с термостабилизирующим краном с разделением потока , а есть со смешением. В них по разному ставятся насосы. Поскольку все работает уже 2 года без проблем и эффективно, значит можно и так.
Но вопрос сейчас не по отоплению.....
П.С.
Если ты про ОК он и стоит в обратке.
Теперь не понял я.
Но вопрос сейчас не по отоплению.....
П.С.
и клапан, и насос обычно ставятся на ВОЗВРАТКУalexeyT, 06 Марта 15, 09:18Как поставить термостабилизирующий кран на обратку - в принципе не возможно. Там обозначены входящие потоки по горячей и холодной воде. Вот именно с обратки кран и берет холодную воду.
Если ты про ОК он и стоит в обратке.
Теперь не понял я.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.28 06 Марта 15, 10:11, через 48 мин
zaka, я про насос. ну да Бог с ним. пущай греется...
горячая вода справа попадает на сильфонный элемент клапана и прикрывает подачу слева, если Т выше установленной, тем самым частично подпуская охлажденную воду сверху. вправо пошла вода с нужной Т
1. если с ДЕФА подавать горячую по такой же схеме.... если предусмотеть буфер или байпас, от греха -все быстро стабилизируется
2. второй вариант подачи - не понял...
3. энергетический баланс неплохо бы прикинуть, чтоб не замерзнуть. чай - не Сочи у Вас
горячая вода справа попадает на сильфонный элемент клапана и прикрывает подачу слева, если Т выше установленной, тем самым частично подпуская охлажденную воду сверху. вправо пошла вода с нужной Т
1. если с ДЕФА подавать горячую по такой же схеме.... если предусмотеть буфер или байпас, от греха -все быстро стабилизируется
2. второй вариант подачи - не понял...
3. энергетический баланс неплохо бы прикинуть, чтоб не замерзнуть. чай - не Сочи у Вас
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.29 06 Марта 15, 12:22
Леш, давай привяжемся к моей фотке, а то так и будем на птичем языке разговаривать.
Справа у регулятора выход - оттуда ВЫХОДИТ стабилизированная по Т вода. Она получается подмешиванием горячей (слева) и отдавшей полу температуру - холодной (сверху).
Пол вещь достаточно инерционная - остывает сравнительно долго, да и отопление работает, есть запас по мощности. Так что всегда можно добавить. Но это лишнее. Не так уж долго погон идет...
горячая вода справа попадает на сильфонный элемент клапана и прикрывает подачу слеваalexeyT, 06 Марта 15, 10:11Горячая вода по штатной схеме от котла поступает слева (по фото). Когда я отрублю котел - ничего поступать не будет.
Справа у регулятора выход - оттуда ВЫХОДИТ стабилизированная по Т вода. Она получается подмешиванием горячей (слева) и отдавшей полу температуру - холодной (сверху).
частично подпуская охлажденную воду сверху. вправо пошла вода с нужной ТalexeyT, 06 Марта 15, 10:11Это правильно.
энергетический баланс неплохо бы прикинуть, чтоб не замерзнуть.alexeyT, 06 Марта 15, 10:11В установившемся режиме разница вход. и вых. воды около 5-8*С. Можно на термометрах рассмотреть. Пол площадью около 40 кв.м.
Пол вещь достаточно инерционная - остывает сравнительно долго, да и отопление работает, есть запас по мощности. Так что всегда можно добавить. Но это лишнее. Не так уж долго погон идет...
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.30 06 Марта 15, 12:28, через 6 мин
zaka, никаких противоречий не нашел.
горячая вода что от котла, что от дефа - слева. а датчик - справа должен стоять. он через сильфон и шток задвижкой управляет
единственное, что меня смущает - стОит ли огород городить при коротком перегоне?
если на полдня - наверное, стОит
если на 3-4 часа - тебе видней
я года 4 назад думал над этим, но при площади в 200+ квадратов... сам понимаешь
там только если ДОБАВЛЯТЬ к котлу. но это гимор, и немалый. плюнул
горячая вода что от котла, что от дефа - слева. а датчик - справа должен стоять. он через сильфон и шток задвижкой управляет
единственное, что меня смущает - стОит ли огород городить при коротком перегоне?
если на полдня - наверное, стОит
если на 3-4 часа - тебе видней
я года 4 назад думал над этим, но при площади в 200+ квадратов... сам понимаешь
там только если ДОБАВЛЯТЬ к котлу. но это гимор, и немалый. плюнул
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.31 06 Марта 15, 12:57, через 30 мин
никаких противоречий не нашел.alexeyT, 06 Марта 15, 12:28Раньше так
горячая вода справа попадает на сильфонный элемент клапанаalexeyT, 06 Марта 15, 10:11Сейчас правильно
горячая вода что от котла, что от дефа - слева.alexeyT, 06 Марта 15, 12:28
Смотри еще раз попробую, а то вижу я запутал окончательно.
Из дефа я планирую подавать воду двумя путями. Зависит от работоспособности способа.
1. Если подать все слева, а это вода под 80*С, то боюсь клапан закроется почти полностью, т.к.пытаясь регулировать - будет открывать подачу холодной воды сверху. Результат - практически пробка. Циркуляция в деф. стала.
2. Подача через коллектор в обратку по желтой стрелке вход. В коллекторе горячая из дефа (80*) смешается с холодной из пола (40* или ниже). Но, т.к. объемы холодной и горячей на несколько порядков разнятся (мож в 1000 раз, а мож в 4000, пока не прикидывал), то получим теже 40* (35*). Теоретически!!!!
А тут мое НО!?
пришла холодная вода к регулятору, он понимает - надо греть. Честно открывает вход слева, что бы добавить тепленькой, а ее там нет!!! Он все ждет в открытом состоянии и ждет.... А в деф скоро пар пойдет.!!!!
Вот я и спрашивал. Как он регулирует?
Проблема (мои сомнения) - это термостабилизирующий кран (уже долго пишу выше). Не знаю по какой ветке он работает. То ли по входящей воде, то ли по воде в контуре? А может и то и другое?zaka, 06 Марта 15, 09:07
Отсюда, как вариант и думал, может пойти 3 способом, примерно как работает в штатном режиме совместно с котлом:
Думаю часть "выхлопа" воды надо делить по двум потокам: один как нарисовано на схеме, второй пускать на вход клапана. Тогда из-за горячей воды на входе клапан сможет "пропустить" воду на подмес. Ну и в дальнейшем так и будет "щелкать" туда- обратно.zaka, 05 Марта 15, 16:06
я года 4 назад думал над этим, но при площади в 200+ квадратов... сам понимаешь
там только если ДОБАВЛЯТЬ к котлу. но это гимор, и немалый. плюнулalexeyT, 06 Марта 15, 12:28
Понимаешь, там почти все есть (у меня), подключается все просто (быстро), переделывать и врезаться не надо, воду в яму не льешь, давление стабильное, температура воды - стабильна (пол должен все схавать), а зимой еще и тепло в каналью не сбрасываешь (экономия!) и т.д.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.32 06 Марта 15, 13:50, через 53 мин
zaka,
1. горячая вода, идущая слева-направо. попадает на чувствительный элемент СПРАВА
2. клапан придется ВЫКИНУТЬ или обойти. он будет долгое время без подмеса закрыт на циркуляцию по рисунку
1 квт в час нагреет 85 л воды на 10*с
это - с одной стороны
другая сторона. нагрев пола. при хорошем утеплении дома для поддержания комфортной Т потребуется не более 2 квт на 40 кв м. вот тут может появиться засада. поскольку это еще и от Т на улице может зависеть, 0 или -25
почему я про баланс и заикался
котел почует беду и прекратит нагрев.
а тут? тропики или перегрев дефа пойдет
1. горячая вода, идущая слева-направо. попадает на чувствительный элемент СПРАВА
2. клапан придется ВЫКИНУТЬ или обойти. он будет долгое время без подмеса закрыт на циркуляцию по рисунку
1 квт в час нагреет 85 л воды на 10*с
это - с одной стороны
другая сторона. нагрев пола. при хорошем утеплении дома для поддержания комфортной Т потребуется не более 2 квт на 40 кв м. вот тут может появиться засада. поскольку это еще и от Т на улице может зависеть, 0 или -25
почему я про баланс и заикался
котел почует беду и прекратит нагрев.
а тут? тропики или перегрев дефа пойдет
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.33 06 Марта 15, 14:08, через 19 мин
1 квт в час нагреет 85 л воды на 10*сalexeyT, 06 Марта 15, 13:50Воды там меньше, но зато площадь охлаждения гораздо больше, так, что греть - не перегреть
нагрев пола. при хорошем утеплении дома для поддержания комфортной Т потребуется не более 2 квт на 40 кв м.alexeyT, 06 Марта 15, 13:50У меня пол составляет примерно 1\6 всей площади. Сделан избирательно - кухня, ванная, коридоры. Всего 4 контура. Думаю, особенно ничего чрезвычайного не будет. От погоды да, много зависит, но летом откроем окно, зимой - погреемся. Практика покажет.
обычно она 20-25 с ТП выходит.alexeyT, 06 Марта 15, 13:50
У меня подача - почти по максимуму где то под 43*, возврат в районе 35*. Ногам комфортно! Тепло любим.
alexeyT , ты мне поконкретнее ответь - ты больше к какому варианту [сообщение #12235263] склоняешься? И скажи в моем описании ты все до конца понял?
А то я сам вижу, что тебя не всегда допонимаю. Может и ты фрагментами?
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.34 06 Марта 15, 14:16, через 8 мин
zaka, да все понятно
клапан точно не нужен, будет мешать
ну а дальше - вопрос баланса
если жахнешь 5 квт - наверняка пальмы зацветут...
клапан точно не нужен, будет мешать
ну а дальше - вопрос баланса
если жахнешь 5 квт - наверняка пальмы зацветут...
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.35 06 Марта 15, 14:25, через 10 мин
клапан точно не нужен, будет мешатьalexeyT, 06 Марта 15, 14:16Во приехали... Ты предлагаешь его на время гона выкручивать, а потом ставить на место?
Чего то не то в ансамбле....
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.36 06 Марта 15, 14:27, через 2 мин
zaka, ну давай медленно и печально...
датчик у него - справа.
стартовое состояние - слева открыто, сверху ЗАКРЫТО
как вода циркулировать будет?
датчик у него - справа.
стартовое состояние - слева открыто, сверху ЗАКРЫТО
как вода циркулировать будет?
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.37 06 Марта 15, 14:35, через 9 мин
как вода циркулировать будет?alexeyT, 06 Марта 15, 14:27
Отсюда, как вариант и думал, может пойти 3 способом, примерно как работает в штатном режиме совместно с котлом:zaka, 06 Марта 15, 12:57вот [сообщение #12234356]
чего не будет работать?
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.38 06 Марта 15, 14:45, через 10 мин
zaka, не пойму - КАК на вход клапана, который СЛЕВА, ты воду подашь. там труба сверху - кран. снизу-кран
zaka
Доктор наук
Курск
610 417
Отв.39 06 Марта 15, 14:49, через 5 мин
не пойму - КАК на вход клапана, который СЛЕВА, ты воду подашь.alexeyT, 06 Марта 15, 14:45Смотри, дорисовал для наглядности. Вариант №3, что описывал, подача через него и вход (желтый).
Деф - вход тройника - один конец вход (желтый)- другой конец по новой стрелке (кран снизу).