bengoor, Да какая там тайна)) понятно, что там реле которое получает сигнал 12в и замыкает цепь) Тайн на форуме я не встречал за 5 лет ни разу. Форум он для этого и есть, чтобы помогать друг другу. Если это реально тайна, в чем я сомневаюсь очень сильно, то просьба к знающим кинуть в личку мне ссылку на такое реле. Спасибо!
AlexShul
Студент
Ангарск
28 10
Отв.13321 29 Июля 20, 02:15
KakTy3,
bengoor, Да какая там тайна)) понятно, что там реле которое получает сигнал 12в и замыкает цепь) Тайн на форуме я не встречал за 5 лет ни разу. Форум он для этого и есть, чтобы помогать друг другу. Если это реально тайна, в чем я сомневаюсь очень сильно, то просьба к знающим кинуть в личку мне ссылку на такое реле. Спасибо!KakTy3, 28 Июля 20, 22:55
AlexShul, ардуино тут вообще не при чём, читаем инструкцию и видим: 5) Если используется мешалка, то блок управления мешалкой подключить на выход управления клапаном голов. Соответственно если у нас автоматика с клапанами на 12в то и имеем 12в, а если на 220в, то тут 2 варианта, или 220в или ниже если включена защита от перегрева.
KakTy3, ты не правильно поставил вопрос. Напиши подробно какая у тебя автоматика, какая мешалка (какой на ней двигатель, то вдруг там монстр на 1,5-2 квт :-) ) Тогда возможно тебе смогут подсказать как подружить мешалку и автоматику.
KakTy3, из тебя данные клещами тянуть нужно :-) Автоматика с клапанами 220в? Мешалка двигатель 220в или другой? Как сейчас подключаешь мешалку без автоматики? Опиши подробней, фото выложи, а то гадание на кофейной гуще получается.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.13325 29 Июля 20, 08:20 (через 3 мин)
Автоматика с клапанами 220в?bsgart, 29 Июля 20, 08:17
У Максима только на 220В! Это автоматика коммерческая. Просто человек не хочет тратить 1500, хочет сделать сам блок
KakTy3
Бакалавр
Moscow
76 21
Отв.13326 29 Июля 20, 08:32 (через 13 мин)
bsgart, Клапана евелен hx3 220v на них написано.. Мешалка элкон 220v сейчас втыкаю напрямик через вилку в розетку.
bengoor коллега, не совсем верно размышлять на тему хочу я или нет, Ваша версия не верна от слова совсем.
C6CC02E0-3BD6-4805-958A-3E29B0DB8A03.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.F5F85780-6AE1-4595-8DA7-8EC22421EDA1.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.75B4B017-EF3B-46E9-90D9-C5D5E4FFD6F0.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517
Отв.13327 29 Июля 20, 08:41 (через 10 мин)
KakTy3, значит нужно хорошее реле на 220в, но может лучше контактор, а то шут его знает какие там пусковые токи.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.13328 29 Июля 20, 08:56 (через 15 мин)
bengoor коллега, не совсем верно размышлять на тему хочу я или нет, Ваша версия не верна от слова совсем.KakTy3, 29 Июля 20, 08:32
Ну тогда опишите свою версию. Коллега bsgart задавал резонный вопрос
Напиши подробно какая у тебя автоматикаbsgart, 29 Июля 20, 06:32
Имеется ввиду коммерческая или собранная самостоятельно. Если самостоятельно собранная, то вопросов нет. Если же коммерческая, то почему же моя версия не верна?
Просто человек не хочет тратить 1500, хочет сделать сам блокbengoor, 29 Июля 20, 08:20
Можно же спросить у автора автоматики, что внутри)
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517
Отв.13329 29 Июля 20, 09:02 (через 6 мин)
Тут ведь еще что получается, если коммерческая и блок управления мешалкой спокойно переварит данную мешалку, то может и выгоднее готовую купить, поддержка и гарантия тоже денег стоят.
KakTy3
Бакалавр
Moscow
76 21
Отв.13330 29 Июля 20, 09:06 (через 5 мин)
bengoor, bsgart, Дело в экономии денег и тд, дело во времени, все намного проще...если можно не ждать, то я предпочитаю не ждать)
KakTy3, ну тогда пробуй с подобным реле:bsgart, 29 Июля 20, 09:24
через несколько включений контакты подгорят. Нужен контактор.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.13333 29 Июля 20, 14:49
автоматику)? Какой элемент спрятан в этой коробочке?)))KakTy3, 28 Июля 20, 21:39
Конкретно здесь реле на 220В и снабберная цепочка. Заменить можно любым контактором на 220 вольт.
kolsasha
Магистр
Краснодар
227 35
Отв.13334 29 Июля 20, 20:46
KakTy3, Поставь лучше SSR. Это оптореле. Можно управлять или постоянным напряжением от 3 до 32 вольта, или второй вариант переменкой 220 В. Я понимаю лишний гемор по покупке, и просить кого нибуть что б помог, но зато потом будет на векаДоступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика. для примера https://aliexpress.ru/...earchweb201603_
PavelSaratov
Доктор наук
Саратов
623 80
Отв.13335 30 Июля 20, 10:20
aliexpress Relay 12V, все же просто
Nimiroff
Студент
Пенза
42 13
Отв.13336 30 Июля 20, 20:51
KakTy3, если я правильно разглядел то на шильдике 1,36/0,79А я так понимаю пусковой/рабочий токи у вашего двигателя. С таким потреблением любая китащина справиться. Я конечно понимаю чем круче контактор или реле тем надежнее. По этому поводу спорить не вижу смысла. Но блин под такие токи самое лютое китайское говно справиться. Просто приходишь в ближайшей магазин радиодеталей и говоришь "дайте самое дешевое AC/AC реле" да и все)
Добавлено через 6мин.:
Поставь лучше SSR. Это оптореле.kolsasha, 29 Июля 20, 20:46
Не в его варианте ему надо AC/AC а вы предлагаете DC/AC.
Да и кстаи KakTy3, я бы на вашем месте открыл свою автоматику и посмотрел на каких компонентах реализовано у вас. Возможно получиться подключить сразу напрямую без каких либо реле или типа того. Если там с номиналом нагрузки 3-5А по спокойно подключайте и проверяйте. Самые большие токи на старте и при нагрузке. При перых включениях обязательно проверяйте температуру. если греется повесите радиатор.
kolsasha
Магистр
Краснодар
227 35
Отв.13337 30 Июля 20, 21:07 (через 16 мин)
Не в его варианте ему надо AC/AC а вы предлагаете DC/ACNimiroff, 30 Июля 20, 20:51
есть! 20200730_211139. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
PavelSaratov
Доктор наук
Саратов
623 80
Отв.13338 30 Июля 20, 22:45
kolsasha, лучше бы внутренности коробочки изучить, вместе в println проставленными
AlexDol
Кандидат наук
Екатеринбург
324 434
Отв.13339 01 Авг. 20, 15:20
Победил лень! Делал настойку на растении Иван чай он же Кипрей, пришло время для термостатирования, решил что в этот раз сделаю нужные мне изменения в скетче и проверю работу в процессе "Термостат". Сделал - работает. Это касается дополнительного разгонного ТЭНа. Поскольку у меня он отсутствует то управляю рабочим ТЭНом. Две строки: // Рабочий ТЭН включили на полную мощность для разгона и // Рабочий ТЭН переключили на управление PID. Скрытый текстcase 1: // Старт процесса PrepareProcess();
digitalWrite(PIN_TERMOSTAT_OFF, LOW); // Включаем охлаждение digitalWrite(PIN_TERMOSTAT_ON, LOW); // Выключаем нагрев digitalWrite(PIN_START_1, !RELAY_HIGH); digitalWrite(PIN_START_2, !RELAY_HIGH); // Вот тут включили разгон digitalWrite(PIN_RZG_ON, RELAY_HIGH); // Рабочий ТЭН включили на полную мощность для разгона UstPower = Power; StateMachine = 2;
case 2: // Основной цикл программы, пытаемся регулировать мощность, не превышая температуру if (DS_TEMP(TEMP_TERMOSTAT) <= TempTerm) { digitalWrite(PIN_TERMOSTAT_OFF, LOW); // Включаем охлаждение digitalWrite(PIN_TERMOSTAT_ON, HIGH); // Выключаем нагрев digitalWrite(PIN_START_1, RELAY_HIGH); digitalWrite(PIN_START_2, RELAY_HIGH); ProcessPIDTemp(TempTerm, DS_TEMP(TEMP_TERMOSTAT)); UstPower = (long)Power * KtT / 1000;
// Мощность ограничена мощностью варки зерна if (UstPower > PowerVarkaZerno) UstPower = PowerVarkaZerno;
// Если подошли на 5 градусов к целевой температуре, разгон выключаем if (DS_TEMP(TEMP_TERMOSTAT) > TempTerm - 50) digitalWrite(PIN_RZG_ON, !RELAY_HIGH); // Рабочий ТЭН переключили на управление PID UstPower = (long)Power * KtT / 1000; break; }