Отв.1380  25 Нояб. 14, 11:34
Кстати, в данном конкретном случае дело оказалось не в слабой мощности симистора. Для проверки контроллера подключил в качестве нагрузки настольную энергосберегающую лампу. Это и привело к выходу реле из строя. А что конкретно сгорело непонятно, все эпоксидкой залито, пора разбирал, все детали разрушились.msg31, 24 Нояб. 14, 06:21
если лампа с электронным "дросселем" то должно было сжеч симистор. В наших и немецких силовых регуляторах мощности и твердотельных реле в инструкции если нагрузка не индуктивная, то нужно ставить дроссель для защиты dI/dt, десятки милигенри но надо, иначе выгорают иногда с хлопком и дымом, обычно внутри один из тиристоров разрывает(а симисторы в производстве никто не применяет почему то).

По поводу общей платы чтоб только ардуину вставлять, не нравится она мне, большая какая то, лучше отдельные и печатать, переводить проще и в корпус пихать. Сделал типо прототип шильд, но он односторонний паять не очень будет, можно легко переделать в двух сторонний, но смысла не вижу китайцы продают их двухсторонние с металлизацией отверстий и маской за 200-300р. Делал сначала размеры по даташиту на итальянскую ардуину, плата к китайской акрдуине не подошла, переделал под свою, так что если будет кто делать проверяйте.
сообщения удалены (13)
vital4ik Специалист Ульяновск, Николаевка 108 18
Отв.1381  29 Нояб. 14, 14:07
alekslug ,Платку печатную нарисовал для силовых выходов.
Вот смотрю на плату, там где белым обвел,там варистор стоит? Между первой и второй ножками симистора.
470583780.jpg
470583780. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

а в схеме варистор стоит , между 1 ножкой симистора и 220в.

470583756.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
470583756.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

Где правда брат, ну никак не пойму, вроде и выпил чутку. Объясни все ли верно на плате?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1382  29 Нояб. 14, 14:12, через 6 мин
И так и так правильно.
сообщения удалены (13)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1383  30 Нояб. 14, 14:04
контроллер установлен отдельно от дисплея. Соединял согласно ответ #2045. Уходит в перезагрузку с периодом 6-8 сек. Подключил соединённую ардуину с дисплеем (как и должно) на туже сборку, подал нагрузку. Работает. Меняю ардуины местами (раздельная установка с дисплеем) - не работает.... блин.Самогонов, 30 Нояб. 14, 10:36
Если уходит на перезагрузку при работе с клапанами, дело в снаббере, к бабке не ходи, если без клапанов в момент работы реле, то смотри релюшки, может там нет защитных диодов, припаяй дополнительные напрмиер 1N4007. А если уходит на перезагрузку просто так, не работая, посмотри питание может слабое.
сообщение удалено
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.1384  30 Нояб. 14, 15:20
Сегодня выяснил ошибку почему не работал датчик тока. Я его когда монтировал в коробку приклеил термопистолетом к дифавтомату и он перестал определять напряжения, долго мудохался пока не оторвал его от автомата после нескольких включений сделал вывод что ближе чем 5 см его к дифавтомату распологать нельзя.
сообщения удалены (8)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1385  30 Нояб. 14, 18:09
Поставил 1000 и показания стали 205-215.xeus, 30 Нояб. 14, 18:03
Кстати заметил, что если мощность тена 1 кВт, то напряжение показывает примерно правильно, но значения плавают с шагом 5 В (205-210-215В), если же мощность 2 кВт, то плавание составляет 1-2 В, то есть мерит более точно. Учитывайте это, тены меньше 1 кВт думаю будут врать
сообщения удалены (3)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1386  30 Нояб. 14, 18:43, через 35 мин
А как влияют показания U на процесс ректификации ? Может пусть он и показывает 130 в.  Все равно мощность то регулирувать можно в процессе ректификации  по показанию манометра и подобрать необходимую мощность.demyan2, 30 Нояб. 14, 18:09
Теоретически можно и настраивать показания напряжения, но все таки удобнее когда значения мощности известны.
Схема с помощью SSR такова: задается полная мощность тена(ов) желательно точно. Далее при подаче 220 В на тены через ДТ протекает ток, зная мощность и ток расчитывается напряжение, которое отображается на дисплее, далее исходя из этого напряжения происходит регулирование мощности до той, которая нужна по алгоритму Брезинхема. То есть если тен 1 кВт, мы устанавливаем в настройках регулитора 500 Вт (при которых у нас колонна выходит на рабочий режим), на выходе с SSR мощность будет регулироваться и поддерживаться на уровне 500 Вт независимо от скачкой напряжения в сети так как в любой момент это напряжение контроллер мерит(высчитывает). Если указать мощность например не 1 кВт, а 1,5 кВт, то напряжение будет мерится ну например 135 В вместо 220 В, и мощность при указанных 500 Вт будет регулироваться на уровне 750 Вт, конечно можно регулировкой добиться тех же 500 Вт при указании в настройках 350 Вт, но это неудобно хотя бы тем, что если поменять тен на другую мощность придется по новой регулировать, а так поставил новый тен, поменял в настройках мощность на реальную и все заработает.
сообщения удалены (6)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1387  02 Дек. 14, 19:48
Получается непонятная штука, ставлю вместо MOC3063+BTA20 600, SSR и датчик ASC712 включается и работает. Выходит MOC3063 не подходит?xeus, 02 Дек. 14, 04:24
Может неправильно симистор подключил. Проверь-подключи в нагрузку лампочку и подай на моську 5 вольт, включится лампочка?
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.1388  02 Дек. 14, 20:54
Выходит MOC3063 не подходит?xeus, 02 Дек. 14, 04:24
разумеется.  оптопары с zero voltage crossing не катят для фазоимпульсного регулятора. они нужны чисто для коммутации ON-OFF : лампочек, эл. клапанов, эл. двигателей и т.д. от сети переменного тока.
для фазоимпульсных регуляторов нужны оптопары без технологии zero crossing типа  мос3020-23.
прикладываю справочную таблицу по оптопарам
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1389  03 Дек. 14, 05:53
разумеется.  оптопары с zero voltage crossing не катят для фазоимпульсного регулятора. они нужны чисто для коммутации ON-OFF : лампочек, эл. клапанов, эл. двигателей и т.д. от сети переменного тока.m16, 02 Дек. 14, 20:54
Не он версию с регулятором мощности по брезенхему исползует, у него должна МОС3063 работать. Ведь твердотелка работает, а она точно с зеро-кроссингом. Так что скорее всего просто неправильное подключение связки моська-симистор. Попробуй ноги симистра А1 и А2 местами поменять, может ты их перепутал.
сообщения удалены (19)
Zom Бакалавр Норильск 71 18
Отв.1390  06 Дек. 14, 15:16
ХарактеристикиМикроконтроллер   ATmega2560
Рабочее напряжение   5В
Напряжение питания (рекомендуемое)   7-12В
Напряжение питания (предельное)   6-20В
Цифровые входы/выходы   54 (из которых 15 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов)
Аналоговые входы   16
Максимальный ток одного вывода   40 мА
Максимальный выходной ток вывода 3.3V      50 мА
Flash-память   256 КБ из которых 8 КБ используются загрузчиком
SRAM   8 КБ
EEPROM   4 КБ
Тактовая частота   16 МГц
Напряжение внешнего источника питания может быть в пределах от 6 до 20 В. Однако, уменьшение напряжения питания ниже 7В приводит к уменьшению напряжения на выводе 5V, что может стать причиной нестабильной работы устройства. Использование напряжения больше 12В может приводить к перегреву стабилизатора напряжения и выходу платы из строя. С учетом этого, рекомендуется использовать источник питания с напряжением в диапазоне от 7 до 12В.

Выводы питания, расположенные на плате, перечислены ниже:
VIN. Напряжение, поступающее в Arduino непосредственно от внешнего источника питания (не связано с 5В от USB или другим стабилизированным напряжением). Через этот вывод можно как подавать внешнее питание, так и потреблять ток, когда устройство запитано от внешнего адаптера.
5V. На этот вывод поступает напряжение 5В от стабилизатора напряжения на плате, вне независимости от того, как запитано устройство: от адаптера (7 - 12В), от USB (5В) или через вывод VIN (7 - 12В). Запитывать устройство через выводы 5V или 3V3 не рекомендуется, поскольку в этом случае не используется стабилизатор напряжения, что может привести к выходу платы из строя.
3V3. 3.3В, поступающие от стабилизатора напряжения на плате. Максимальный ток, потребляемый от этого вывода, составляет 50 мА.
GND. Выводы земли.
IOREF. Этот вывод предоставляет платам расширения информацию о рабочем напряжении микроконтроллера Ардуино. В зависимости от напряжения, считанного с вывода IOREF, плата расширения может переключиться на соответствующий источник питания либо задействовать преобразователи уровней, что позволит ей работать как с 5В, так и с 3.3В-устройствами.
Брагин Магистр Краснодар 278 76
Отв.1391  07 Дек. 14, 00:30
А я давно говорил: перестаньте питать подсветку индикатора от ардуиновского +5 и будет спокойно работать без перезагрузок и от 9 и от 12 и от 15. запитать через резистор от 12 вольт и не нагружать плату, некоторые индикаторы жрут прилично по 50-100 мА в зависимости от цвета. ИМХО. но заводская плата кнопки+индикатор полегче, там 15-20 мА.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.1392  07 Дек. 14, 08:37
Потихоньку собираю аппарат, подошла очередь клапанов, все подсоединил как по инструкции, однако аппарат перезагружается после сработки реле.  Думал просаживается напряжение но вольтметр стабильно показывает +4.93в и 12.4в соотвественно.
вот по какой схеме подключил:
klapansnabber_12v.1.jpg
Klapansnabber_12v. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.


вот видио:


Где может быть проблема?
Отключал диоды, такаяже ситуация. Оставил одно реле, перезагрузка все равно есть, однако реже.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1393  07 Дек. 14, 08:53, через 17 мин
Потихоньку собираю аппарат, подошла очередь клапанов, все подсоединил как по инструкции, однако аппарат перезагружается после сработки реле.  Думал просаживается напряжение но вольтметр стабильно показывает +4.93в и 12.4в соотвественно.
вот по какой схеме подключил:xeus, 07 Дек. 14, 08:37
Ты случайно Ардуино и реле не одним источником питаешь? Надо обязательно разными.
сообщения удалены (3)
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.1394  07 Дек. 14, 09:44, через 52 мин
Ты случайно Ардуино и реле не одним источником питаешь? Надо обязательно разными.msg31, 07 Дек. 14, 13:53

Источник один БП от свтодиодов 40w.

(сколько потребляет клапан по току?)Zom, 07 Дек. 14, 14:04
Как узнать?

Все будет работать если БП соответствующей мощности.Дополнительно поставить на шину 12 вольт конденсатор от 470 до 1000 мкф. и несколько безындукционных по 0.1мкф. При этом уделить внимание сечению питающих проводников и правилу монтажа силовых и управляющих шин. Простая формула для определения диаметра провод шины питания (с запасом).Диаметр провода равен 0.7 умноженному на корень квадратный из потребляемого тока.Zom, 07 Дек. 14, 14:22

Есть пара кондеров 4700мкф 35в от тда7294 много будет? Ставить лучше около самого БП или перед ардуиной.  У меня запитаны клана и ардуино паралельно.
Zom Бакалавр Норильск 71 18
Отв.1395  07 Дек. 14, 09:55, через 11 мин
Где может быть проблема?Отключал диоды, такаяже ситуация. Оставил одно реле, перезагрузка все равно есть, однако реже.xeus, 07 Дек. 14, 08:37
У тебя модуль 1 x One Channel Relay Module питается от 5 вольт андруины. Поставь параллельно прям на разъеме питания релюхи, (между серым GND и белым проводом VCC+) электролит примерно 10- 47 мкф и блокировочный безындукционный на 0.1 мкф. Посмотри какой будет результат.Должно помоч. Но лучший вариант питать реле не от шины питания меги +5V.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.1396  07 Дек. 14, 09:57, через 3 мин
Если поможет, значит слабое место - стабилизатор +5 ардуины?
Zom Бакалавр Норильск 71 18
Отв.1397  07 Дек. 14, 10:02, через 5 мин
Хватит одного,ставь около меги. И против импульсных тычков параллельно на 0.1мкф. Приблизительно I=P/V (Источник один БП от свтодиодов 40w)
Не забудь про сечение проводников питающих. А потребление тока клапанов померий мултиметром.(амперметр последовательно с обмоткой клапана).
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.1398  07 Дек. 14, 10:03, через 1 мин
По поводу питания от одного блока питания
У меня на насосе и драйвер и ардуино питаются от одного блока питания
Драйвер с двигателем потребляет до 6,5A
Никаких проблем нет
Zom Бакалавр Норильск 71 18
Отв.1399  07 Дек. 14, 10:06, через 4 мин
Если поможет, значит слабое место - стабилизатор +5 ардуины?xeus, 07 Дек. 14, 09:57
Можно будет сказать и так. Или по питанию меги нет, или мало помехоподавляющих конденсаторов. Китайцы часто этим страдают.
Помехо подавляющая обвязка трех выводных стабилизаторов от вч, и импульсных помех:(конденсаторы безиндукционные)Электролиты не указаны.
i.jpeg
i.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.