Есть три комплекта плат Shield Mind ver.8.3, остались лишние при заказе у китайцев. Пишите в личку.
или на почту ivk68@list.ru
P.S. осталась одна
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
ivk68
Новичок
Казань
1

Отв.15960 05 Дек. 24, 11:50
7th
Новичок
Казань
1
Отв.15961 07 Дек. 24, 07:39
ivk68, Привет! В личку написать не могу мало сообщений. Оставь пожалуйста эл.почту. Напишу.
ildarunic
Бакалавр
Татарстан ЮВ
55 34

Отв.15962 09 Дек. 24, 22:57
Добрый вечер!
Нашел датчик давления на алиэкспресс на 10 кРа. Как думаете, подойдет для замены датчика MPX5010DP?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=kPY5r8O
Продавец подтвердил, что напряжение на выходе меняется линейно от 0.5 до 4.5в в зависимости от давления.VoDa, 23 Окт. 24, 17:30
Вот тут я приводил свой код для такого датчика
[сообщение #13908427]
сообщение удалено
DenisKKKa
Новичок
Москва
9 1
Отв.15963 08 Янв. 25, 00:47
С новым годом вас дорогие самогонщики!!!
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22
Отв.15964 11 Янв. 25, 16:30
С новым годом. Подскажите где можно посмотреть, скачать инструкцию по использованию автоматики еще от автора (царства ему небесного). На первой странице ссылки не активны.
Gadukin
Бакалавр
Хабаровск
50 33

Отв.15965 11 Янв. 25, 18:19
скачать инструкцию по использованию автоматики еще от автораalekssub, 11 Янв. 25, 16:30А что именно интересует "от автора"? После его ухода много чего изменилось...
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22
Отв.15966 11 Янв. 25, 18:41 (через 22 мин)
У меня старая автоматика в работе. Появились вопросы. Хотелось вспомнить все.
нужна инструкция.

Gadukin
Бакалавр
Хабаровск
50 33

Отв.15967 13 Янв. 25, 08:24
Посмотри, возможно это то, что тебе нужно
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22
Отв.15968 13 Янв. 25, 19:11
Спасибо. То что нужно.
сообщение удалено
kulijkin
Специалист
Камышин
112 58

Добрый день, коллеги!
Перестала нормально определяться мощность - при ТЭНе 3 кВт определяет около 110 Вт. До этого показывала около 2.8 кВт, неточно конечно, но в принципе меня устраивало. Проблема появилась после замены ТЭНа - пробой на корпус на старом. Также заменил дифавтомат, на предыдущем немного подплавилась клемма и перестал срабатывать.
В скетче не ковырялся, последняя версия плат от бенгура.
Предполагаю, что неисправен стабилитрон в цепи измерительного трансформатора. Подскажите пожалуйста маркировку этого стабилитрона, хочу приобрести его, а потом уже разбирать автоматику.
Перестала нормально определяться мощность - при ТЭНе 3 кВт определяет около 110 Вт. До этого показывала около 2.8 кВт, неточно конечно, но в принципе меня устраивало. Проблема появилась после замены ТЭНа - пробой на корпус на старом. Также заменил дифавтомат, на предыдущем немного подплавилась клемма и перестал срабатывать.
В скетче не ковырялся, последняя версия плат от бенгура.
Предполагаю, что неисправен стабилитрон в цепи измерительного трансформатора. Подскажите пожалуйста маркировку этого стабилитрона, хочу приобрести его, а потом уже разбирать автоматику.
burin_64
Кандидат наук
Долгопрудный
303 127

Отв.15970 29 Янв. 25, 16:02
kulijkin, [сообщение #13916932] размер SOD-123 https://www.chipdip.ru/product/mmsz5231b-tp
kulijkin
Специалист
Камышин
112 58

Спасибо!
Предполагал, что размер SOD - 123.
Уже заказал.
Предполагал, что размер SOD - 123.
Уже заказал.
s.avb
Студент
Ярославской обл.
28
Отв.15972 01 Февр. 25, 12:11
Добрый день уважаемые коллеги! Очень нужна помощь. Автоматика работала до сегодня всё отлично (брал у Максима, царство ему небесное). Сегодня решился на вторую перегонку, после стабилизации колонны открылся клапан голов и не закрывается (т.е. на него постоянно подается напряжение. Что делать, и что могло вылететь? Клапан тела закрыт всё нормально. Проверили симисторы, все звонятся одинаково. Есть подозрение на системный глюк, типа идет команда на открытие клапана (так как в какой то момент несколько раз был подключенотключен разъем клапана, и после нескольких подключений напряжение на контактах пропало, но минут через 5 опять появилось). Я не спец в электронике, сам разобраться не могу. Обратился к электронщикам в два места, вообще гонят какую то пургу.Пожет кто посоветует. Спасибо.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182

Отв.15973 01 Февр. 25, 17:20
s.avb, Если автоматика покупная то лучше обратиться в службу поддержки.
https://hellodistiller.ru/ Там постучись в техподдержку.
Я не спец в электронике, сам разобраться не могу.s.avb, 01 Февр. 25, 12:11Производителям отправишь, они там и отремонтируют.
https://hellodistiller.ru/ Там постучись в техподдержку.
limon
Доцент
Липецк
1K 951


Пожет кто посоветуетs.avb, 01 Февр. 25, 12:11поверь настройки отбора голов, может клапан на всю открыт. И такое бывает 😊
Asd1445
Студент
Нижний Новгород
11 1
Отв.15975 12 Февр. 25, 11:17
Добрый день!
Собрал автоматику на платах v5.3 с трансформатором тока (такой же как прописан в скетче), скетч последний для 4-х строчного дисплея. Напряжение показывает на дисплее правильно, ток правильно, а вот мощность занижает примерно на 500 Вт. При включение автоопределия, мощность ТЭН определяет правильно, показывает максимальную мощность правильно, но перестает работать регулировка мощности. При перезагрузки автоматики все возвращается к первоначальной неисправности. Симистр и moc3023, были поменяны на всякий случай. Не подскажите куда копать?
Собрал автоматику на платах v5.3 с трансформатором тока (такой же как прописан в скетче), скетч последний для 4-х строчного дисплея. Напряжение показывает на дисплее правильно, ток правильно, а вот мощность занижает примерно на 500 Вт. При включение автоопределия, мощность ТЭН определяет правильно, показывает максимальную мощность правильно, но перестает работать регулировка мощности. При перезагрузки автоматики все возвращается к первоначальной неисправности. Симистр и moc3023, были поменяны на всякий случай. Не подскажите куда копать?
Phisik
Куратор
Екатеринбург
705 1.5K

Поищи что то типа "Использовать датчик тока", "CorrectASC712" и установи равным 2. Датчик тока у тебя для расчётов не используется из-за настроек.
После автоопределения надо меню нажать, чтобы запомнило, а не ресет
После автоопределения надо меню нажать, чтобы запомнило, а не ресет
Asd1445
Студент
Нижний Новгород
11 1
Отв.15977 12 Февр. 25, 13:36 (через 30 мин)
Поищи что то типа "Использовать датчик тока", "CorrectASC712" и установи равным 2. Датчик тока у тебя для расчётов не используется из-за настроек.Phisik, 12 Февр. 25, 13:07Это я уже сделал почти сразу.
После автоопределения надо меню нажать, чтобы запомнило, а не ресетPhisik, 12 Февр. 25, 13:07Автоопределение сделал как рекомендовали. Разница в показания между заданной и получаемой 300Вт это на 2кВт Тэне, 500 Вт на 3 кВт Тэне.
Phisik
Куратор
Екатеринбург
705 1.5K

А чем проверяются показания? Как так получается, что ток показывает правильно, напряжение правильно, а мощность нет. Контрольный прибор TrueRMS?
Там по току пиковые значения показывает, а не RMS. Возможно в этом дело.
Там по току пиковые значения показывает, а не RMS. Возможно в этом дело.
Asd1445
Студент
Нижний Новгород
11 1
Отв.15979 13 Февр. 25, 07:25
А чем проверяются показания? Как так получается, что ток показывает правильно, напряжение правильно, а мощность нет. Контрольный прибор TrueRMS?
Там по току пиковые значения показывает, а не RMS. Возможно в этом дело.Phisik, 12 Февр. 25, 20:00
Токовые клещи Fluke и еще вторые Unit, они с TrueRMS. Еще подключен был счетчик электрический (но это так показометр).
Напряжение, ток на входе счетчика и мощность на счетчике совпадает с показанием автоматики (мощность занижена, как писал выше).
Ток и мощность на входе Тэна совпадают с показанием автоматики, напряжение понижено (но я так понимаю и должно быть или я не прав).