Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 87 88 89 90 91 92 93 ... 795 90
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1780  21 Марта 15, 16:32
Подскажите пожалуйста где ставить жиклер до клапана или после, клапан от стиралкиЖелезный механик, 21 Марта 15, 16:20
Если на отбор, то от стиралки не подойдет (материалы некошерные и при нулевом давлении он не работает), если на подачу в НПГ, то неважно где, лучше наверное после.
serg_udod Новичок Кировоград 2
Отв.1781  21 Марта 15, 22:39
Надо уровень сработки поставить в 1 для цифровых датчиков.msg31, 21 Марта 15, 15:48
Подскажите где неособо шарю.
И ещё у меня собрано на трансформаторе, а клапана будут управляться релейным модулем.
Версию ставить 0?
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.1782  22 Марта 15, 01:24
Вот скачал две схемы,они немного разные в подключении датчиков. Какая из них более правильная подскажите.
Снимок1.JPG
Снимок1.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Снимок2.JPG
Снимок2.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1783  22 Марта 15, 04:38
Подскажите где неособо шарю.
И ещё у меня собрано на трансформаторе, а клапана будут управляться релейным модулем.
Версию ставить 0?serg_udod, 21 Марта 15, 22:39
Да.
Вот скачал две схемы,они немного разные в подключении датчиков. Какая из них более правильная подскажите.roslav, 22 Марта 15, 01:24
Вторая правильная, под последние версии скетча.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.1784  22 Марта 15, 08:35
Вот так мне больше нравится подключение парогена .
dat.png
Dat. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
К какому пину подключать каждый датчик зависит от версии используемого скетча. Читай скетч и подключай как расписано.
сообщения удалены (24)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1785  24 Марта 15, 19:20
Можно ли заменить в детекторе нуля оптопару РС814 на РС817 или РС120, других у нас в деревне нет.
Поиском не нашел.лохматый, 24 Марта 15, 19:17
[сообщение #12052168]
[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
[сообщение #12076134]
сообщения удалены (12)
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.1786  25 Марта 15, 10:43
Сегодня попробовал провести ректификацию с версией 2,71.Сборка из готовых блоков симплед версия 2. В скетче поменял только чувствительность датчика тока на 405.Мощность тена 1,25 квт.Во всех режимах при работе на полную мощность тена все работает.Напряжение показывает 209-217 как в сети и показывает мощность 1200-1245.При выходе в рабочий режим или снижении в регуляторе мощности на 10в тены перестают работать.Напряжение показывает от 0 до 7 вольт В чем может быть причина.И не работает датчик давления.
сообщения удалены (4)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1787  25 Марта 15, 15:47
сли использовать один клапан для отбора голов, тела и хвостов, достаточно ли в скетче переназначить PIN25 на PIN26 (или наоборот 26 на 25). Или еще править нужно?limon, 25 Марта 15, 15:05
Вроде ничего больше не нужно. Но проще вывести два разъема и переключать клапан в момент смены емкости.
сообщения удалены (4)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1788  26 Марта 15, 12:48
В меге же вроди есть источники 1.1В и 2.56В, или они нестабильные?bengoor, 26 Марта 15, 12:42
Они стабильнее, я раньше на  2,56 все делал, но с ними клавиатурный шильд перестанет работать.
Да и потом их наружу не выведешь, надо ИОН на датчик тока выводить+- 40Ват на 1600 ватт это многовато, это все равно что напряжение на три вольта скакануло.
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1789  26 Марта 15, 14:19
А на какое напряжение предпологается?shram1970, 26 Марта 15, 14:12
Коллега m16 говорил про 4.096 и даже марку приводил. Надо только найти. Хотя если еще туда и ИОН добавить и датчик тока, это уже не совсем "доступная автоматика получается". А вообще, тра..емся мы тут в основном из-за опторазвязки сетевого напряжения и ардуины. Если б не было такой необходимости и датчик нуля и датчик напряжения и напряжение на выходе можно было бы измерять всего лишь тремя резисторами и двумя диодами.
сообщения удалены (2)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1790  26 Марта 15, 17:14
Ребят два глупых вопроса
1. Что такое ИОН ?demyan2, 26 Марта 15, 16:43
Не парься ты, это для эстетов. Вообще если сеть в пределах ГОСТа, от 205 до 240 вольт, то все нормально контроллер +-2В поддерживает, а вот если она от 180 до 205 плавает стабильность даже лучше +-1 вольт, но если от 180 до 240, тогда про стабильность говорить не приходится, напряжение до +-5 вольт будет скакать на выходе, что для ректификации может быть критично.
Связно это с потерей напряжения на симисторе, поэтому для обеспечения точности +-1Вольт во всем диапазоне надо обратную связь сделать, измерять напряжение, либо ток на нагрузке. Напряжение замерять проблематично - это надо трансформатор поставить для измерения а при фазовом управлении на нем такие импульсы будут, что АЦП с ума сойдет. Остается измерять ток, а это пока не совсем получается.

Добавлено через 1ч. 20мин.:

Ура, удалось победить датчик тока - он был видимо бракованный, заменил и добился стабильности выходного напряжения +- 1в в диапазоне входного напряжения от 110 до 250 вольт. Без дополнительного ИОН.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.1791  26 Марта 15, 19:25
Коллега m16 говорил про 4.096 и даже марку приводилmsg31, 26 Марта 15, 14:19
AD1584BRTZ-REEL7
сообщения удалены (4)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1792  26 Марта 15, 20:27
И все? так просто? а тупить ничего от этого не будет? ну допустим я проморгал окончание порцесса. может тогда имеет смысл купить плитку обыкновенную и питать ее вместо тэна? такой вариант я тоже рассматривал.Geolog86reg, 26 Марта 15, 20:17
Если пользоваться индукцией можно так же подключить её вместо тена в настройках установить например мощность например 2 кВт и так же установить мощность ректификации такую же тогда регулировки производиться не будет, будет подаваться полная мощнлсть а ты уже сам на плитке выставляешь мощность. Если пользоваться обычной плиткой ей конечно можно управлять но работать она будет очень инертной и большие теплопотери. Если же индукцию не подключать к автоматике, то в аварийных ситуациях нагрев не отключится а это опасно.
Geolog86reg Бакалавр XMAO 98 22
Отв.1793  27 Марта 15, 00:45
Если пользоваться индукцией можно так же подключить её вместо тена в настройках установить например мощность например 2 кВт и так же установить мощность ректификации такую же тогда регулировки производиться не будет, будет подаваться полная мощнлсть а ты уже сам на плитке выставляешь мощность.bengoor, 26 Марта 15, 20:27
надо же как интересно получилось Улыбающийся
По алгоритму программы мы начинаем брать товарный спирт сразу после отбора голов, а многие советуют 5% головы, 5% на повторную перегонку. как такое можно реализовать?  в клапана дросссель ставить какой нибудь? и как проще установить 2 клапана на 1 штуцер?
makss1000 Специалист Глазов УР 119 25
Отв.1794  27 Марта 15, 04:50
как то так [Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.] 
[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1795  27 Марта 15, 05:16, через 27 мин
Реализована версия 2.79 с подключением датчика тока для корректировки выходной мощности качать как всегда здесь:
[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]


Добавлено через 2мин.:

По алгоритму программы мы начинаем брать товарный спирт сразу после отбора голов, а многие советуют 5% головы, 5% на повторную перегонку. как такое можно реализовать?Geolog86reg, 27 Марта 15, 00:45
Установи датчик уровня в приемной емкости на эти 5%, как дойдет до него, запищит и остановит отбор, меняй приемную емкость и продолжай отбор дальше.
YuriM Студент Toronto 22
Отв.1796  27 Марта 15, 06:06, через 50 мин
Реализована версия 2.79 с подключением датчика тока для корректировки выходной мощностиmsg31, 27 Марта 15, 05:16
msg31 Будет ли изпользоваться добавленная корректировка выходной мощности также и у тех, кто работает по "упрощенной версии" из готовых элементов?  Иными словами, добавленные изменения верны для обоих версий?  Ну разумеется, помоми того, что ты подправил возможную ошибку в регулировании твердотельного реле.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1797  27 Марта 15, 06:07, через 1 мин
msg31, так и получается, что все придем к датчику тока для стабилизации... Прям таки новая тенденция намечается. Рм-2 в топку?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1798  27 Марта 15, 06:32, через 26 мин
msg31 Будет ли изпользоваться добавленная корректировка выходной мощности также и у тех, кто работает по "упрощенной версии" из готовых элементов?  Иными словами, добавленные изменения верны для обоих версий?  Ну разумеется, помоми того, что ты подправил возможную ошибку в регулировании твердотельного реле.YuriM, 27 Марта 15, 06:06
В упрощенной версии это и так уже учтено, там ведь прямая мощность на нагрузке измеряется. Только вот одна проблема - мой TrueRMS вольметр не умеет корректно измерять Брезенхем, поэтому о стабильности выходной мощности я могу судить только теоретически... Кстати эта упрощенная версия и с канадским напряжением с частотой 60Гц будет работать. Предыдущие версии с частотой 60Герц не работали.

msg31, так и получается, что все придем к датчику тока для стабилизации... Прям таки новая тенденция намечается. Рм-2 в топку?g100m, 27 Марта 15, 06:07
Вообще это вынужденная мера. Не было б необходимость гальваноразвязки я бы поставил резистор на 300К и диод для измерения на входе и резистор 300К и диод для измерения на выходе (как в РМ-2). И проблема была бы решена, не было б необходимости ставить измерительный трансформатор и датчик тока.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.1799  27 Марта 15, 07:13, через 41 мин
По алгоритму программы мы начинаем брать товарный спирт сразу после отбора голов, а многие советуют 5% головы, 5% на повторную перегонку. как такое можно реализовать?  в клапана дросссель ставить какой нибудь? и как проще установить 2 клапана на 1 штуцер?Geolog86reg, 27 Марта 15, 00:45
Установи датчик уровня в приемной емкости на эти 5%, как дойдет до него, запищит и остановит отбор, меняй приемную емкость и продолжай отбор дальше.msg31, 27 Марта 15, 05:16
Можно сделать так как написал Максим, но для этого надо не забыть еще в скетче установить
#define USE_ALARM_UROVEN 1  // Нужно ли использовать датчик уровня в приемной емкости ардуино
в значение 2, иначе при сработке датчика наполнения емкости процесс остановится.
Это рекомендация как 5% отобрать голов и 5% оборотного спирта, можно же как большинство сделать - отобрать 10% голов, в которые уже уходят 5% концентрированных и 5% оборотного спирта, потом при накоплении голов делать повторную ректификацию голов. Так получается полный автомат без смены емкости.