eson Специалист Rostov 151 165
Отв.2900  14 Авг. 15, 07:25
только от двухBotinok, 14 Авг. 15, 01:44
Поменяй резистор в цепи анода светодиода  на 510Ом.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2901  15 Авг. 15, 08:34
Свежая информация о работе.
В течение 4 суток подряд испытывал работу Wi-Fi модуля, Провел за это время 3 ректификации. Все работает прекрасно. Иногда правда есть задержки на 5-10 секунд, но это несущественно.

Добавлено через 5ч. 11мин.:

Кстати, коллеги loi_28 и demyan2 вы жаловались на нестабильную работу модуля GPRS. У bengoor все вроде нормально на версии 304, у вас как?
loi_28 Доктор наук Кострома 525 227
Отв.2902  15 Авг. 15, 14:22
версии 304, у вас как?msg31, 15 Авг. 15, 08:34
Не могу проверить. Отпуск случился).
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.2903  15 Авг. 15, 16:08
версии 304, у вас как?loi_28, 15 Авг. 15, 14:22

Я тоже  в отпуску  . Сейчас  включил версия 304  все работает но с задержкой ,  думаю модуль от ардуино убрать может помехи


Добавлено через 5мин.:

Кстати какой радиус действия  у Wi-FI модуля ? У меня стоит РК в бане метров 15  за кирпичной стеной от роутера  там  ноут и смартфон  не ловят.
Idol666 Студент Москва 19 2
Отв.2904  15 Авг. 15, 18:31
Пришел датчик тока на 30 А. Не могу найти поиском. Он подключается последовательно до или после симистора? При наличии контроля напряжения на трансформаторе как их оба прописать в скетче?
Maverick2005 Доктор наук Новосибирск 683 338
Отв.2905  15 Авг. 15, 19:42
Он подключается последовательноIdol666, 15 Авг. 15, 21:31
соответственно ток в цепи один
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2906  15 Авг. 15, 21:53
Пришел датчик тока на 30 А. Не могу найти поиском. Он подключается последовательно до или после симистора? При наличии контроля напряжения на трансформаторе как их оба прописать в скетче?Idol666, 15 Авг. 15, 18:31
Подключается последовательно с симистером в любое место, датчик тока только мерит ток, а он в последовательной цепи одинаковый в любой точке.
По поводу правки скетча - в самом скетче ничего править не надо. Если ты планируешь производить регулировку мощности по напряжению и корректировать его с помощью датчика тока, то в настройках ставишь параметр Power correct ASC712 в 2. Подробнее читай инструкцию, приложена к 1 посту.
сообщение удалено
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.2907  19 Авг. 15, 13:38
Вот вопросик конечно не в тему маленько , но рас уж в этой ветке сижу, у меня штуцер из бака выходик к которому колонна прикручивается диаметром вн. 47 мм, а если у колонны вн. диаметр будет 52 мм , повлияет это как то на работу клоны, захлебы разные и все такое. Или до насадочной части диаметр особой роли не играет.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.2908  19 Авг. 15, 14:07, через 30 мин
если в зоне сужения не будет насадки, то все ок.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2909  19 Авг. 15, 16:17
По случаю хотел устроить небольшой опрос пользователей автоматики: кто после отбора голов и перед телом отбирает еще оборотный спирт(подголовники)?bengoor, 12 Авг. 15, 18:21
Я в свое время купил вот такой лот из 10 штук. http://ru.aliexpress.com/...1751160161.html
40 рублей один модуль. С крутилкой..)))) Правда настройка довольно острая. Но я из 19 вольт все остальные питания делаю, если входное будет 5 - настройка будет плавная.

Головы отбираю так.
Поскольку в ранних до 2.81 примерно, скетчах была возможность менять направление срабатывания датчика проводимости спирта (на повышение или на понижение) , а в последующих эту возможность Максим в одностороннем порядке убрал, то у меня ректификация сразу переключается в режим отбора тела. После спиртового холодильника стоит у меня вентиль с микрометрическим винтом, вот им и устанавливаю скорость отбора, какую нужно.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2910  19 Авг. 15, 16:29, через 13 мин
Головы отбираю так.
Поскольку в ранних до 2.81 примерно, скетчах была возможность менять направление срабатывания датчика проводимости спирта (на повышение или на понижение) , а в последующих эту возможность Максим в одностороннем порядке убрал, то у меня ректификация сразу переключается в режим отбора тела. После спиртового холодильника стоит у меня вентиль с микрометрическим винтом, вот им и устанавливаю скорость отбора, какую нужно.BarberXP, 19 Авг. 15, 16:17
Да вопрос был не то как отбираешь головы или тело, а кто отбирает после голов оборотный спирт(подголовники) и если кто отбирает как выходит из положения с нашей автоматикой где есть клапан голов-хвостов и тела, а для оборотного нет?
Смысл в том, что сейчас после создания темы Сержем1 по правильной настройке работы колонны, обязательным условием получения хорошего спирта является как раз дробление на 3 части(головы-подголовники-тело, можно и хвосты тут по желанию), так вот при нашей автоматике полный автомат для отбора этих 3 фракций с клапанами не реализовать, как минимум это опустить датчик переполнения емкости в банку для подголовников и по сигналу уже перекинуть руками на тело шланг, но все таки так много намутили для удобства и гибкости настройки в этой автоматики, а отбор подголовников фактически идет вручную. Так вот по этому поводу я Максиму(но тут моего одного мнения мало, нужно еще народ, который так же видит в этом смысл) предложил сделать так:
на платах у многих разведены 4 клапана - вода, головы, тело и НПГ(которым фактически многие не пользуются), а если и пользуются то не в режиме ректификации, так вот можно в режиме ректификации этот выход-клапан задействовать под третий клапан на подголовники. Алгоритма вижу как минимум 2 - отбор по времени или по объему. Скорость фактически определена и равна скорости тела, объем каждый для себя определяет сам либо, зная объем можно либо опустить датчик наполнения емкости в отбирать подголовники до него, либо вычислить время зная объем и скорость и отбирать по времени, как отобралось переходим на тело. Так как не все будут пользоваться третьим клапаном, сделать возможность включать и отключать его применение в настройках. Сделать например настройку Oborot_SR=0 если сразу после голов переходить на тело и 1 если по полной отбирать 3 фракции.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2911  19 Авг. 15, 16:29, через 1 мин
клапан и реле,xeus, 13 Авг. 15, 18:07
Возможно, это никому не интересно, поезд ушел вдаль уже...но в версии 2.81 при отключенном "перегреве"
реле и клапана голов, тела и воды в дефлегматор работали нормально, а в версии 2.95 реле голов и тела работают, а воды в ДЕФ - трещит.
Если в последующих версиях затрещат и каналы голов и тела - прямо не знаю, что  буду делать...:-)

Схема управления клапанами у меня как в известной "КОМБО". То есть к выходам Ардуино подключены готовые релейные синие модули а к ним уже - 12 вольтовые клапана.


Добавлено через 14мин.:

полный автомат для отбора этих 3 фракций с клапанами не реализовать, как минимум это опустить датчик переполнения емкости в банку для подголовниковbengoor, 19 Авг. 15, 18:29
Тут как мне имхуется...))) не все так просто.
Пример. Ставил обычную сахарную брагу. По расчетам 5% головы, 5% хвосты - остальное тело - практически никогда не получалось, всегда головы были около 10% (по запаху).
Научился делать пробы Ланга. Крайняя ректификация дала удивительные результаты. После начала отбора голов было отобрано 5% и время реакции Ланга составило аж 6 минут. Запах эфира нос не учуял, на всякий случай отобрал еще немного голов. Брагу в этот раз ставил частично на сахаре, частично на конфетах "Изюм в сахарной глазури".

Понимаю, конечно, что можно каждый раз отбирать по 20% голов с запасом и пускать их в следующую партию.....Но это во-первых время, во-вторых, процент голов в следующую ректификацию уже не угадаешь.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2912  19 Авг. 15, 17:47
Я тоже за то, чтоб отбор подголовников автоматизировать, сейчас ручками, по объёму.
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.2913  20 Авг. 15, 09:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, значение RMU от куда берется? На подстроечник R3 не реагирует.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2914  20 Авг. 15, 10:00, через 6 мин
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, значение RMU от куда берется? На подстроечник R3 не реагирует.Dmeet, 20 Авг. 15, 09:55
Должен реагировать Simpled verison какой стоит?
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.2915  20 Авг. 15, 10:17, через 17 мин
версия 3.00 ACS712 есть.

bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2916  20 Авг. 15, 10:20, через 4 мин
версия 3.00Dmeet, 20 Авг. 15, 10:17
Ты сам собрал автоматику или купил у МАксима?
Если сам собрал то возникает вопрос почему ты не знаешь такого элементарного как Simpled verison?
Версия скетча это одно, а Simpled verison это исполнение твоей автоматики, то есть ее состав.
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.2917  20 Авг. 15, 10:23, через 4 мин
Собирал сам, не знаю, почему не знаю... объясните пожалуйста

Добавлено через 3мин.:

а, понял, не силен в английском... собирал по схеме Поток 1 последней версии ( с отклчением УЗО, датчиком тока и т.д.)  только-что собрал, вот гоняю и пытаюсь разобраться...
Решил, для начала погонять в режиме регулятора мощности. Мощность регулирует. Значение RMU зависит от того какую мощность тэна я установил в параметрах, на резистор R3 не реагирует хотя напряжение на А2 меняется (вижу тестером)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2918  20 Авг. 15, 10:30, через 8 мин
Собирал сам, не знаю, почему не знаю... объясните пожалуйстаDmeet, 20 Авг. 15, 10:23
Объяснять придется долго в таком случае, могу посоветовать следующее:
1.Прочитать инструкцию полностью вдумчиво(в 1 посте ссылка есть)
2.Открыть скетч и прочитать почти в самом верху начиная с 52 строки #define SIMPLED_VERSION, там под комментариями есть номера этой версии, надо для себя определиться какая версия соответствует твоей собранной схеме.
3.Есть ли трансформатор измерительный для замера напряжения в схеме или только датчик тока ASC712?
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.2919  20 Авг. 15, 10:31, через 2 мин
Трансформатор есть конечно.