Ну вот удалось разобраться с модулем м590, через ардуину подключил к компу, и через программу треминал протестил этот модуль ,стояло там вроде как не GSM в настройках а что то другое ,родная антенна никуда не годится,сделал самодельную ,вертикальный диполь, связь стала отличной.
Вот тут архив [сообщение #12291112] там как антену сделать, как м590 с компутером через ардуину подружить и тд.
Вот такая антенка получилась
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.3980 21 Янв. 16, 01:09
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.3981 21 Янв. 16, 07:13
Че то я не понял как изготовить антенну ? Припаять проволку 82 мм к оплетке ? а куда разъем то паять ?
И какой уровень сигнала считается хорошим у меня 21-22.
И какой уровень сигнала считается хорошим у меня 21-22.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.3982 21 Янв. 16, 07:26 (через 14 мин)
или подача засориласьcrvd, 20 Янв. 16, 20:13Прекращение подачи браги отслеживается по увеличению температуры вверху колонны до 97 градусов, после чего контроллер начинает отсчет времени и если за две минуты ситуация не выровнялась, процесс прекращается.
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.3983 21 Янв. 16, 07:48 (через 22 мин)
а подачу не снижаешь если нижняя температура сползла вниз?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.3984 21 Янв. 16, 08:10 (через 22 мин)
а подачу не снижаешь если нижняя температура сползла вниз?mak, 21 Янв. 16, 07:48Ничего пока автоматом не корректируется. Хотя надо бы, конечно.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.3985 21 Янв. 16, 08:15 (через 6 мин)
И какой уровень сигнала считается хорошим у меня 21-22.demyan2, 21 Янв. 16, 07:13Уровень сигнала может быть от 0 до 31, чем выше тем увереннее прием.
Рассчет производится так
уровень сигнала в дБ: [-113 + Х * 2]
где X это значение(в твоем случае 21-22), получаем отрицательное значение и смотрим по таблице
Градации уровня сигнала сотовой связи с базовой странцией
(БС) :
до -75 dBm —уверенная или нормальная связь в зданиях;
-85…-75 dBm —уверенная связь на улице и в транспорте;
-95…-85 dBm —средний уровень сигнала (пограничная зона) ;
-105…-95 dBm —низкий уровень сигнала (прием негарантирован) ;
-110…-105 dBm —мин уровень сигнала (связь на грани обрыва) .
Добавлено через 5мин.:
родная антенна никуда не годится,сделал самодельную ,вертикальный диполь, связь стала отличной.roslav, 21 Янв. 16, 01:09Проще купить готовую, ссылку я давал http://got.by/1qycvg
crvd
Доцент
Новосиб
1.1K 499
Отв.3986 21 Янв. 16, 09:00 (через 45 мин)
а подачу не снижаешь если нижняя температура сползла вниз?mak, 21 Янв. 16, 07:48
не всегда ведь надо подачу снижать. бывает надо мощность увеличивать.
например открыли двери-окна, сквозняк, система начала терять например 200Вт тепла.
я вот и пытаюсь осмыслить - какой алгоритм должен быть.
потому что если автоматика будет как-то оптимизировать, чутка увеличивая подачу, потом мощность... а еще время инерции. а потом система вышла уже из равновесия. и захлеб.
т.е. нужно задавать ей рабочую точку параметров. и некую дельту по мощности, и по подаче. в пределах которой система будет как-то реагировать в рабочем режиме.
рабочая точка у каждой системы, это очевидно, своя.
ну и аварийные режимы, также, свои. легко ведь смоделировать захлеб или брызгоунос. записать параметры давления. и по каждому из них, видимо нужно свой алгоритм выхода из аварии.
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K

Отв.3987 21 Янв. 16, 09:08 (через 8 мин)
не всегда ведь надо подачу снижать. бывает надо мощность увеличивать.crvd, 21 Янв. 16, 11:00это и ежу понятно )
Чтобы как-то понимать ситуацию нужно брать температуру низа, температуру верха, температура браги после предподогревателя
и давление
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325

Отв.3988 21 Янв. 16, 11:25
Ничего пока автоматом не корректируется. Хотя надо бы, конечноmsg31, 21 Янв. 16, 08:10Тем более благодаря mak,есть перистальтический насос который работает с этой автоматикой.
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232

Отв.3989 21 Янв. 16, 16:15
есть перистальтический насос который работает с этой автоматикой.shram1970, 21 Янв. 16, 16:25Еще вариант, для тех у кого нет Шагового двигателя и перистальтики на нем. Бюджет - тыща

В данный момент использую следующую связку:
Насос самодельный на основе двигателя и редуктора авто дворников и 8ми 201х подшипников, лента - советская линейка, по мотивам этого сообщения:
[сообщение #11562633]

В качестве БП насоса использую импульсник 12V 5А.
Управляется с ардуины через схему от коллег sevpro, max-yu,
ТУТ:
[сообщение #12587822]
Моя печатка прилеплена внизу или тут:
https://cdn.homedistil.ru/fs/1601/21/35149.90346.rar
Сегодня работал с разными шлангами, по такой схеме:

Вот зависимость подачи от разных трубок:
Силиконовый шланг:
12х1 - невывез схлопнулся от вакуума.
10ммx2мм:
FPS ML/MIN
50 150 ML/MIN
60 155 ML/MIN
100 250 ML/MIN
126 270 ML/MIN max
Резиновый шланг:
12ммx2мм:
126 650 ML/MIN max
13ммx2,5мм :
126 865 ML/MIN max shim
100 780 ML/MIN
80 680 ML/MIN
60 500 ML/MIN
50 350 ML/MIN
FPS - попугаи, числа количества подачи на экране автоматики.
yuganov
Новичок
стерлитамак
8
Отв.3990 21 Янв. 16, 17:10 (через 55 мин)
Не могу разобраться с проблемой!
В режиме НБК на разгоне идет 100 % мощности на ТЭНе.По достижении порога температуры на дефлегматоре мощность ( измеряю напр на ТЭНе) не снижается . Может в скетче надо что нибудь настроить . Я пробовал вер. скетча 2,39. В работе использую только регулировку по мощности, и управляю клапаном подачи воды плюс два клапана головы/хвост и тело. Других датчиков пока нет. Где можно поискать старые версии скетчей ?
В режиме НБК на разгоне идет 100 % мощности на ТЭНе.По достижении порога температуры на дефлегматоре мощность ( измеряю напр на ТЭНе) не снижается . Может в скетче надо что нибудь настроить . Я пробовал вер. скетча 2,39. В работе использую только регулировку по мощности, и управляю клапаном подачи воды плюс два клапана головы/хвост и тело. Других датчиков пока нет. Где можно поискать старые версии скетчей ?
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.3991 21 Янв. 16, 19:02
а куда разъем то паятьdemyan2, 21 Янв. 16, 07:13разъем к другому концу паять , там по ссылке архив и там картинка как что делать.
Да можно и купить, только пока оно придет, да и у вертикального диполя как бы характеристики повеселее будут.
Если с родной антеной вообще приема нет ,то с самодельной 29-30 показывает.
Добавлено через 20мин.:
до -75 dBm —уверенная или нормальная связь в зданиях;bengoor, 21 Янв. 16, 08:15Кстати вот с этими цифрами какая то ерунда получется, вот включаю ардуину ,модуль , все это к компу , прога терминал. Начинает искать сеть, значения тока потребления модуля скачут в пределах 120-50 ма,он у меня от отдельного блока питания запитан был, если в этот момент сделать запрос на силу сигнала в терминале,то выдает значения от 19 до 20, это с родной антенной. По истичении секунд 10-15, ток потребления становится 30ма и на этом конец.В терминале показывает силу сигнала 99.99 ,на звонок , вне сети. Те этих значений 19-20 силы сигала ему не хватило что бы работать с сетью. Если сила сигала в найоне 25-26 ,тогда в сети регистрируется ,звонок проходит, но если изменить положение антены с вертикального на горизонтальное, опять сеть теряет. И только с вертикальным диполем при значениях сети 29-30 работает без збоев в любом положении. В режиме ожидания ток скачет 30-40ма.
Вот такие наблюдения.
Добавлено через 4ч. 44мин.:
http://ru.aliexpress.com/...storeId=1965526
А такой модуль подойдет?
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.3992 22 Янв. 16, 18:18
Если с родной антеной вообще приема нет ,то с самодельной 29-30 показывает.roslav, 21 Янв. 16, 19:02
Как испытание модуля в деле с такой антенной ? Засыпал модуль или постоянно откликался?
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.3993 22 Янв. 16, 22:51
Как бы статистики не много, часа 3 поработал подключенным к компу, разные команды с терминала вводил.
Потом вставил в корпус и периодически запускал приложение посмотреть как работает , в течении дня. все работало ,включалось, ни разу не завис. Но что бы какое то мнение сложить надо хотя бы неделю ему поработать.
Потом вставил в корпус и периодически запускал приложение посмотреть как работает , в течении дня. все работало ,включалось, ни разу не завис. Но что бы какое то мнение сложить надо хотя бы неделю ему поработать.
Oleg_65
Бакалавр
Окраина России
59 32
Отв.3994 23 Янв. 16, 10:20
Гуру развейте сомнения.
Собрал схему автоматики по твоему сообщению "Ответ #3077: 30 Окт 15, 02:52" . Для отладки немного упростил четыре клапана (2 вода+головы+тело), нет DC4060, уровней НПГ, датчиков воды, спирта, проточного, модуля GSM.
Скейч версия 312i , проводил пробную ректификацию все работает только нет индикации подаваемой мощности. Тен 2000вт, модуль тока ACS712 30А, датчик давления, датчик напряжения на трансформаторе, индикатор стандартный шильд с кнопкми ардуино.
выставил вот такие значения в скейче
char CorrectASC712=2
#define SIMPLED_VERSION 0
#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 1
#define USE_GAS_SENSOR 0
#define USE_ALARM_UROVEN 0
#define USE_ALARM_VODA 0
#define SENSITIVE_ASC712 135
#define USE_ASC712 1
Автоопределение мощности не работает (никаких изменений на LCD нет в течении 20 мин.). На выходе ACS712 30А постоянное напряжение 2,3V при изменении мощности на тене от 0 до 2000вт. Пробовал Скейчи 311i, 308i, 310i везде нет индикации подаваемой мощности.
Не работает ACS712 30А или ошибка в настройках?
Собрал схему автоматики по твоему сообщению "Ответ #3077: 30 Окт 15, 02:52" . Для отладки немного упростил четыре клапана (2 вода+головы+тело), нет DC4060, уровней НПГ, датчиков воды, спирта, проточного, модуля GSM.
Скейч версия 312i , проводил пробную ректификацию все работает только нет индикации подаваемой мощности. Тен 2000вт, модуль тока ACS712 30А, датчик давления, датчик напряжения на трансформаторе, индикатор стандартный шильд с кнопкми ардуино.
выставил вот такие значения в скейче
char CorrectASC712=2
#define SIMPLED_VERSION 0
#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 1
#define USE_GAS_SENSOR 0
#define USE_ALARM_UROVEN 0
#define USE_ALARM_VODA 0
#define SENSITIVE_ASC712 135
#define USE_ASC712 1
Автоопределение мощности не работает (никаких изменений на LCD нет в течении 20 мин.). На выходе ACS712 30А постоянное напряжение 2,3V при изменении мощности на тене от 0 до 2000вт. Пробовал Скейчи 311i, 308i, 310i везде нет индикации подаваемой мощности.
Не работает ACS712 30А или ошибка в настройках?
max-yu
Специалист
Москва
192 82

Не работает ACS712 30А или ошибка в настройках?Oleg_65, 23 Янв. 16, 10:20Чтоб проверить исправность ASC712, желательно посмотреть осциллографом сигнал на выходе этой микросхемы при работе с нагрузкой.
Постоянное напряжение на ее выходе должно быть равно половине питания, а размах переменного зависит от тока - микросхема должна выдавать 66 милливольт на каждый ампер. Значит при тэне 2квт размах напряжения на выходе ASC712 должен быть около 0,6 вольт.
Если нет осциллографа, можно посмотреть вольтметром переменного тока.
Если это не так - надо искать причину, проверять подключение или менять микруху.
Если все так - надо поискать в скетче.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Не работает ACS712 30А или ошибка в настройках?Oleg_65, 23 Янв. 16, 10:20CorrectASC надо не в скетче, а в меню настроек ставить.
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.3997 23 Янв. 16, 13:49
Про дисплей кстати,многие судя по фото ,чего то дырку режут на лицевой панели для подстроечного резистора, а ведь его не надо постоянно крутить ,раз настроил яркость дисплея и все. Перенести его можно на другую сторону платы и попутно разъем из шести контактов стоящий рядом выпаять, тоже мешает нормальной установке шилда.
павел13
Специалист
Саранск
114 83

Отв.3998 23 Янв. 16, 16:18
Сегодня приснился страшный сон. Как будто при отборе голов на ардуине с одним единственным клапаном железка пиликнула и остановилась, а я нажал кнопку и ручками перекинул шланг в посуду с головоспиртом, а потом - еще раз пиликнула - и я так же перекинул в отбор тела. Автоматика умеет так? Я - похоже первый, которому показалось, что серва слишком громоздкая...
Oleg_65
Бакалавр
Окраина России
59 32
Отв.3999 23 Янв. 16, 16:42 (через 25 мин)
msg31,
CorrectASC надо не в скетче, а в меню настроек ставить.msg31, 23 Янв. 16, 11:54Можно по подробнее для 312i?