Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Ключница
Специалист
Иваново
137 56

Отв.4160 09 Февр. 16, 21:22
На соседнем форуме пивовары такой используют, хочется и в ректификации его попробовать.
сообщения удалены (3)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4161 10 Февр. 16, 04:33
Как должны клапана работать в режиме Test KLP? Открываться поочередно или как?jakush, 09 Февр. 16, 20:25Сначала поочередно, на экране при этом показывается какой клапан включен, потом одновременно.
Проверь еще, может от Ардуино контакт какой отошел или отвалился, когда датчик тока и прочее подключал.
Добавлено через 24мин.:
Сам модуль требователен к помехам? И наоборот, не помешает ли он работе ардуине, если будет находится в непосредственной близости?xeus, 08 Февр. 16, 16:24Мешает и довольно здорово. Функция AnalogRead бывает с ума сходит. Еще сильнее мешает Wi-Fi модуль. Так что подальше их от Ардуины, на проводе длиной 0.5 метров. Можно больше, но бывает команды на длинных проводах "не доходят".
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.4162 10 Февр. 16, 08:25
Провел вчера первую ректификацию с фракционником. Итоги такие: все прошло отлично, кроме одной мелочи - при переводе шланга с 4 на 5 фракцию (со 180* на 45*) соскочил шланг с коромысла и хвосты полились в совок мимо шприца, естественно начали сливаться в аварийную емкость. Я это заметил минут через 5, поэтому аварийной остановки не произошло. На будующее для предотвращения такого сделаю следующее: укреплю уголком крепление совка, более прочно закреплю шланг на коромысле(щас просто я вставляю шланг в отверстие внатяг), возможно удлиню шланг от клапана до коромысла или подниму немного конструкцию выше, а так шланг получается натянут.
Общее время 15 часов, 1 фракция(головы) - 3 часа, 2 фракция(подголовники) - 2 часа, 3 фракция(тело) - до 90*С, 4 фракция(предхвостники) - до 95*С, 5 фракция(хвосты) - до 97*С.
За все время только слетевший шланг поправил, больше ничего не трогал, автоматика работала без вмешательства. Подходил смотрел или через приложение наблюдал. Считаю удачным первый опыт. Нравится то, что подобной автоматики нет и не скоро появится.
Общее время 15 часов, 1 фракция(головы) - 3 часа, 2 фракция(подголовники) - 2 часа, 3 фракция(тело) - до 90*С, 4 фракция(предхвостники) - до 95*С, 5 фракция(хвосты) - до 97*С.
За все время только слетевший шланг поправил, больше ничего не трогал, автоматика работала без вмешательства. Подходил смотрел или через приложение наблюдал. Считаю удачным первый опыт. Нравится то, что подобной автоматики нет и не скоро появится.
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.4163 10 Февр. 16, 16:12
msg31, по мере возможности довожу до ума свою идею с измерением напряжения и тока с помощью изолированных усилителей в связи с этим возник такой вопрос: в программе вводится какая-либо поправка на то, что детектор нуля на РС814 запаздывает по сравнению с истинным нулем по моим прикидкам где-то на 1 мсек?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4164 10 Февр. 16, 16:21 (через 10 мин)
детектор нуля на РС814 запаздывает по сравнению с истинным нулем по моим прикидкам где-то на 1 мсек?sevpro, 10 Февр. 16, 16:12Я вот смотрел коэфициент передачи тока по даташиту, получается что номинал 82к великоват. А меньший номинал будет греться сильно. В раздумии... потыкать осцилографом надо будет, как соберу.
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.4165 10 Февр. 16, 16:46 (через 25 мин)
Я вот смотрел коэфициент передачи тока по даташиту, получается что номинал 82к великоватwoddy, 10 Февр. 16, 16:21CTR у 814-го паршивый и ничего с этим не сделаешь. Как вариант два встречно-параллельно РС817 поставить, должно быть получше, но все равно ширина импульсов будет плавать.
В моей схеме детектор нуля определяет оный с точностью около 10 мкс. Вот и спрашиваю, программно где-то погрешность компенсируется или нет?
Если интересно могу сейчас на макетке осцилографом рс814 тыкнуть
Вот, кому интересно. Получается 0,5 мсек, т.е. детектит 0 когда в сети амплитудное около 48 вольт. И это еще резистор я взял 75 ком (82 ком не нашел у себя двухватного)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4166 10 Февр. 16, 16:49 (через 4 мин)
программе вводится какая-либо поправка на то, что детектор нуля на РС814 запаздывает по сравнению с истинным нулем по моим прикидкам где-то на 1 мсек?sevpro, 10 Февр. 16, 16:12поправки нет.
kylikov-vlad
Новичок
Элиста
7 2
Отв.4167 10 Февр. 16, 22:47
Насколько больша вероятность спалить мегу, если вместо трансформатора поставить резистор соответствующей мощности? и вообще кто нибудь подобное делал на этом форуме?
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.4168 10 Февр. 16, 23:19 (через 32 мин)
Задача трансформатора - гальваническая развязка, если не боитесь, что колона Вас убить может, можно обойтись и резисторами, а мощность там большая и не нужна. В РМ-2 так сделано
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4169 10 Февр. 16, 23:21 (через 3 мин)
это тогда все датчики будут под напряжением... зачем так делать?
сообщение удалено
pashta
Бакалавр
Серпухов
88 26
Отв.4170 11 Февр. 16, 10:01
Тут в глаза бросилось...
Для надежности работы фракционника нужно шприцы располагать как можно ближе к оси сервомашинки (желательно вплотную друг к другу), а контакты дальше от оси сервомашинки (поменять местами). В этом случае рабочий угол при котором продукт будет попадать в "цель" будет больше. А угол при котором контакты будут срабатывать всегда можно увеличить.
Для надежности работы фракционника нужно шприцы располагать как можно ближе к оси сервомашинки (желательно вплотную друг к другу), а контакты дальше от оси сервомашинки (поменять местами). В этом случае рабочий угол при котором продукт будет попадать в "цель" будет больше. А угол при котором контакты будут срабатывать всегда можно увеличить.
jakush
Кандидат наук
Нижегородская обл.
488 92

Отв.4171 11 Февр. 16, 12:52
Коллеги, у меня трабл, может подскажет кто... В режиме ректификации разъем клапана голов перестал работать. 2 клапана, поочередно подключаю к этому разъему - молчат... В режиме тела подключаю - и тот и другой работают, поочередно естестно. Куда, чего смотреть?jakush, 09 Февр. 16, 18:52
Нашел причину , оказалось:
либо разъем отошелmsg31, 09 Февр. 16, 19:21
duplet
Студент
Орел
48
Отв.4172 11 Февр. 16, 14:55
Спаял схему управления по первому варианту
При опробовании заметил что на цепи управления клапанами приходит 220 даже когда они должны быть закрыты. При подключении клапана в цепь напруга падает до 30 вольт и клапан дрожит. Что сделал не так?
При опробовании заметил что на цепи управления клапанами приходит 220 даже когда они должны быть закрыты. При подключении клапана в цепь напруга падает до 30 вольт и клапан дрожит. Что сделал не так?
titan777
Специалист
Москва
192 136
Отв.4173 11 Февр. 16, 16:00
Что сделал не так?duplet, 11 Февр. 16, 14:55
Моськи кверхногами стоят.
Пожег уже наверно, а может и живы, переворачивай.
Первая нога со стороны низковольтных цепей должна быть
duplet
Студент
Орел
48
Отв.4174 11 Февр. 16, 16:10 (через 11 мин)
Снимал их совсем. Ничего не меняется.
Посмотрел на фотке ТС в первом посте темы у меня так же стоят.
Посмотрел на фотке ТС в первом посте темы у меня так же стоят.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4175 11 Февр. 16, 16:13 (через 3 мин)
Что сделал не так?duplet, 11 Февр. 16, 14:55
всё так и должно быть. через снаббер(RC цепочка в параллель тиристору) течет ток.
какой номинал конденсаторов поставил? судя по фото(по размеру) какие-то огромные номиналы стоят. Рекомендуемый 0.01мкф * 630в (или край 400в)
duplet
Студент
Орел
48
Отв.4176 11 Февр. 16, 16:15 (через 3 мин)
Конденсатор с маркировкой
100 пМв
П630в
F3
100 пМв
П630в
F3
limon
Доцент
Липецк
1K 952

Отв.4177 11 Февр. 16, 16:19 (через 4 мин)
Конденсатор с маркировкойпохоже 0,1 мкФ(100n), а надо 0,01мкФ.
100 пМв
П630в
F3duplet, 11 Февр. 16, 16:15
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4178 11 Февр. 16, 16:20 (через 2 мин)
ищи на 10n (=0.01мкф = 103 для импорта), у тебя похоже 100n (=0.1мкф = 104 для импорта).
duplet
Студент
Орел
48
Отв.4179 11 Февр. 16, 16:23 (через 4 мин)
Убрал кондер вобще с платы на выходах стало 60 вольт.