Убрал кондер вобще с платыduplet, 11 Февр. 16, 16:23
клапана дрожат?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4181 11 Февр. 16, 16:36 (через 12 мин)
Убрал кондер вобще с платы на выходах стало 60 вольт.duplet, 11 Февр. 16, 16:23
У тиристора тоже не нулевая емкость. Это нормально. А замерять напряжение без нагрузки бессмысленно. Кстати резистор в цепи снаббера желательно не менее 1ватт. Если будешь переделывать учитывай.
duplet
Студент
Орел
48
Отв.4182 11 Февр. 16, 16:41 (через 5 мин)
У тиристора тоже не нулевая емкость.woddy, 11 Февр. 16, 16:36
У меня стоят семисторы вта 16 600. Это правильно? На том клапане с цепи которого убрал кондер напруга стала нулевой. Резисторы одноватные.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4183 11 Февр. 16, 17:19 (через 39 мин)
Да, правильно. Теперь поставь конденсатор емкостью 0.01 и дрожать не будут, но небольшое напряжение будет.
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.4184 11 Февр. 16, 21:06
msg31, параметр Zr на экране прыгает между значениями 2479 и 2522. Это нормально? Из комментария в скетче я так понял, что это количество отсчетов таймера между прерываниями по нулю. У меня просто судя по осциллографу частота в сети плавает +-0,05 Гц
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232
Отв.4185 12 Февр. 16, 02:04
Этот модуль не поймешь какой, час работает час молчит . Хоть как подключай хоть чем питай.demyan2, 08 Февр. 16, 21:27
Модуль уже 13 часов отработал, пока все тьфу тьфу. Вся автоматика у меня питается и рассчитывает напряжение от одной обмотки трансформатора для ТВ усилителя (1А). 5В беру от DC-DC на LM2596. Выдает 5.1В постоянно. Я туда еще 1000мкф конденсатор подпаял. Общее потребление автоматики, со светодиодами и датчиками пролития, без модуля - 0,3А. Потребление модуля 0,16а в пике. Когда подключал через БП 0,7А от зарядки самсунг, была просадка до 4.6в. И тоже глючил. Мож в этом косяк?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4186 12 Февр. 16, 17:33
А кто что скажет про УЗО? Посмотрел, самое дешевое механическое около 800р. Диф еще дороже либо электронный
smk787
Магистр
Семикаракорск
230 44
Отв.4187 12 Февр. 16, 18:16 (через 43 мин)
Это же хобби, так что надо потратиться, или не ставить УЗО.
eson
Специалист
Rostov
154 167
Отв.4188 12 Февр. 16, 20:27
А кто что скажет про УЗО? Посмотрел, самое дешевое механическое около 800р. Диф еще дороже либо электронныйwoddy, 12 Февр. 16, 17:33
У электронного есть беда, если вдруг отвалился ноль - оно не сработает!
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4189 12 Февр. 16, 21:41
так что надо потратиться, или не ставить УЗО.smk787, 12 Февр. 16, 18:16
сегодня свел в смету, сколько уже потратил на "доступную автоматику" и ужаснулся))) потратить мы всегда успеем, я же ищу оптимальный вариант.
У электронного есть беда, если вдруг отвалился ноль - оно не сработает!eson, 12 Февр. 16, 20:27
в данной конструкции, как я понимаю, УЗО выполняет роль выключателя и аварийного выключателя. Если отвалится ноль, то аппарат выключится. А остальное должна автоматика в электрощитке выполнять.
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.4190 12 Февр. 16, 22:52
Мне весь блок в сборе обошелся около 100 зеленых. А смета зависит от того насколько интересует безопасная автономность данного устройства. Если устраивает вариант игры в гляделки с колонной ,быть так сказать в минуте хотьбы, то можно собрать по минимуму. Да и дифавтомат можно не ставить ,все равно наверняка где то общий стоит он и спасет если что. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4191 12 Февр. 16, 23:10 (через 18 мин)
Мне весь блок в сборе обошелся около 100 зеленых.roslav, 12 Февр. 16, 22:52
это по какому курсу?)))) к сотне по сегодняшнему я еще не подобрался и надеюсь не подберусь
Да и дифавтомат можно не ставить ,все равно наверняка где то общий стоит он и спасет если что.roslav, 12 Февр. 16, 22:52
при превышении давления, температуры и т.д. должен срабатывать диф в этой схеме. Вот я и задумался, так ли нужен диф. Хотя пускатель пожалуй дороже
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.4192 13 Февр. 16, 00:15
при превышении давления, температуры и т.д. просто отключатся симисторы, а в месте с ними клапана и тен.
сообщения удалены (2)
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4193 14 Февр. 16, 18:21
чем отличается хороший и плохой датчики тока. 1) есть возможность припаять провода сечением в честные 1.5мм2 2) земля не гуляет по силовой части 3) более жирные силовые линии, с множеством переходных отверстий
(на первой плате я отпаял разъем и чип. ни одна из плат еще не проверялась в реальной работе, но разница очевидна)
IMG_20160214_211307.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.IMG_20160214_211317.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
max-yu
Специалист
Москва
192 82
Отв.4194 14 Февр. 16, 21:17
У меня плата, которая справа. Работает отлично, разъем выкинул, силовой провод запаял напрямую. Закреплена через металлические стойки прямо к металлическому корпусу (корпус от БП компа). На силовых проводах ферритовые бобышки для защиты от помех.
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.4195 14 Февр. 16, 23:26
Я конечно может и заблуждаюсь ,но походу на 3 квт провода сечением 1.5 не маловато будет? У меня например провод который тен с блоком соединяет длинной метр и при нагрузке 3 квт греется по ощущениям где то около 50 градусов , а провод стоит 2.5 квадрата. Вот от блока к розетке провод 4квадрата,холодный. А полтора вобще горяченный будет.
romio
Доктор наук
Новосибирск
839 295
Отв.4196 15 Февр. 16, 07:02
есть возможность припаять провода сечением в честные 1.5мм2woddy, 14 Февр. 16, 21:21
выпаял разъем, и припаял напрямую к плате 2,5мм2, все норм.
сечение 1.5 греется, я поставил на силовую 2,5 сечение, провода чуть теплые.
Img_20151216_193948. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.4197 15 Февр. 16, 07:15 (через 14 мин)
У меня например провод который тен с блоком соединяет длинной метр и при нагрузке 3 квт греется по ощущениям где то около 50 градусов , а провод стоит 2.5 квадрата.roslav, 14 Февр. 16, 23:26
Значит это не 2.5 квадрата провод.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4198 15 Февр. 16, 07:17 (через 3 мин)
если учитывать что реально производители часто занижают реальное сечение, то "честных" 1.5 на 3квт хватит, нечестных надо 2.5.
у меня тэн 2.5квт подключен проводом ПУН 2х1.5 10м. провод чуть теплый, градусов 40.
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.4199 15 Февр. 16, 07:46 (через 30 мин)
ПВС 3x2.5 ГОСТ - комнатная температура при 3 КВт ВВГнг 3x1.5 ГОСТ - комнатная температура при 3 КВт ВВГнг 3x1.5 ТУ - греется немного при 3КВт, сечение меньше чем у кабеля ГОСТ, медь цветом немного отличается
У духового шкафа с заявленной максимальной мощностью подключения 3,5КВт штатная подводка сделана кабелем 3x1.5