Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 228 229 230 231 232 233 234 ... 795 231
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.4600  11 Апр. 16, 22:42
вот
20160411_223616.jpg
20160411_223616.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.4601  11 Апр. 16, 23:39, через 57 мин
Дааааа....дифавтомат с маркировкой АД.....я понимаю...)))))))))))))))))))))
Не, ну правда, не суеверный, но поостерегся бы...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4602  12 Апр. 16, 03:38
В настройках установлена максимальная моща тенов 2000 Вт, даже по звуку нагрева воды заметно что не вся мощьность подается. В чем может быть засада?Maximko_Pivovar, 11 Апр. 16, 17:15
Проверь параметры ПИД-регулятора. Можно ПИД вообще отключить, если пропорциональный коэффициент по максимуму поставить.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4603  12 Апр. 16, 06:42
Вот ,диф отработал ровно год, исправно отключался по команде ардуины,roslav, 11 Апр. 16, 22:23
Дифавтоматы и УЗО не предназначены для постоянного клацания туда-сюда и при таких условиях эксплуатации часто выходят из строя. Данное устройство следует рассматривать исключительно как средство аварийного отключения.
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.4604  12 Апр. 16, 07:32, через 51 мин
Дифавтоматы и УЗО не предназначены для постоянного клацания туда-сюда и при таких условияхsevpro, 12 Апр. 16, 06:42
Предлагаешь поставить контактор? Схема изменится незначительно. Цена такая же. (если дешевый китайский).

Но от утечек тока, для защиты людей должно быть узо в щитке.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4605  12 Апр. 16, 08:57
Предлагаешь поставить контактор?woddy, 12 Апр. 16, 07:32
Смотря для чего дифавтомат/УЗО использовать. Если как изначально задумывалось для аварийного выключения, то лучше оставить его (не думаю, что кто-то за не заизолированные провода ежедневно хватается или ардуина постоянно виснет и срабатывает вочдог). А для коммутации или штатного отключения, однозначно УЗО не подходит.
А вот насчет "дешевого китайского" контактора я бы десять раз подумал (на них зачастую даже дугогасительных камер нету, не говоря о качестве контактной группы). А то потом мифы у людей появляются о ненадежности реле.
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.4606  12 Апр. 16, 09:18, через 22 мин
sevpro, создал новую тему про реле, но мне не хватает прав её опубликовать. как модератор одобрит, в ней и устроим обсуждение.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.4607  12 Апр. 16, 10:00, через 43 мин
создал новую тему про релеwoddy, 12 Апр. 16, 09:18
Туда же желательно твердотельники и симисторы кинуть, а также схемы их управления и обвязки. Потому как вопросов много у людей возникает.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.4608  12 Апр. 16, 22:51
Дифавтоматы и УЗО не предназначены для постоянного клацанияsevpro, 12 Апр. 16, 06:42
Знаю про это ,поэтому посматриваю в сторону независимого расцепителя, это самое оно для отключения автомата по команде. Только вот все руки никак не дойдут.
mr_hait Кандидат наук Краснодар 429 116
Отв.4609  14 Апр. 16, 16:29
Подскажите как подключить герконовый уровень наполнения приёмной ёмкости, и как правильно задействовать его в скетче?
датчик такой -
datchik_napolneniya..png
Datchik_napolneniya. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

у него два провода, НО.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.4610  14 Апр. 16, 16:54, через 25 мин
Берешь и подключаешь, по любой схеме из темы. Работать будет, если поплавок на замыкание установлен.
mr_hait Кандидат наук Краснодар 429 116
Отв.4611  14 Апр. 16, 18:01
А, если на размыкание? (его к сожаление по недосмотру, не перевернули, перед тем как заварить емкость и исключить возможность доступа.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.4612  14 Апр. 16, 22:27
В скетче меняется элементарно, но спрашивай у автора (MSG31). И учти, что придется каждый раз вносить изменения при апгрейде версий скетча.
mr_hait Кандидат наук Краснодар 429 116
Отв.4613  14 Апр. 16, 23:08, через 41 мин
BarberXP, Понял спасибо.


Максим, подскажи пожалуйста.

И ещё что нужно поправить чтобы отображались отрицательные температуры и давление ниже атмосферного?
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.4614  15 Апр. 16, 01:49
mr_hait, в скетч не лазий, у данных датчиков логика меняется просто. Берешь снимаешь стопорное кольцо и переворачиваешь поплавок к верх ногами. Собираешь, усе.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4615  15 Апр. 16, 01:52, через 4 мин
И ещё что нужно поправить чтобы отображались отрицательные температуры и давление ниже атмосферного?mr_hait, 14 Апр. 16, 23:08
По температуре и давлению не скажу. Я отрицательные температуры не анализирую. Там какой-то бит выставляется, лень было его анализировать в свое время.
По давлению, ищи в скетче U_MPX5010, переделывай чтение.
По НПГ смотри функцию ProcessNPG(). Она отвечает за чтение датчика НПГ. Ставь туда все, что нужно.
rekbrjaaa Бакалавр волгоград 55 1
Отв.4616  15 Апр. 16, 06:19
подскажите можно ли управлять delay(???) внешним устройством? например "датчик угла поворота" arduino у меня нет(проверить сам не могу)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4617  15 Апр. 16, 06:23, через 5 мин
подскажите можно ли управлять delay() внешним устройством? наrekbrjaaa, 15 Апр. 16, 06:19
Можно, но не часто.
Железный механик Студент деревня 30 6
Отв.4618  15 Апр. 16, 14:17
Приветствую! Пользовал автоматику собранную по схеме доступная автоматика из готовых деталей. Версия 2.47. Использовал ее с индукционной плитой работала все нормально. Сейчас решил перейти на тэн. Не регулируется мощность какие только скетчи не перепробовал. Куда копать???
mr_hait Кандидат наук Краснодар 429 116
Отв.4619  15 Апр. 16, 14:39, через 23 мин
xeus, я в посте 4620, на этой странице указал, что датчик установлен в заваренной емкости, без возможности манипуляций с ним.

msg31,
с давлением разобрался, вернулся к отображению абсолютного(без поправок).
Нашел ProcessNPG .... понял что, ничего не понял... вернее только то, что она отвечает за уровни. Остальное сложно... не шарю...  А возможно значениеями этой строки - #define UROVEN_ALARM 50
Какие значения попробовать, и нужно ли навесить резисторы?