[сообщение #12076427]
Пользовал такую схему пол года, потом куму подарил. Работает до сих пор, насчет 2мс не проверял.
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232

Отв.4640 19 Апр. 16, 17:48
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4641 19 Апр. 16, 17:51 (через 4 мин)
Пользовал такую схему пол года, потом куму подарилxeus, 19 Апр. 16, 17:48там номинал 2 х 16к = 32к. выделяемая мощность полтора ватта. для сравнения сейчас 0,6ватт выделяется.
Zom
Бакалавр
Норильск
72 19

Отв.4642 19 Апр. 16, 19:22
Рекомендуется ставить последовательно 2 сопротивления мощностью каждое 2 ватта, каждое номиналом 30-33 килоома.
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281

здесь [сообщение #12640948] приводил замеры при 75 ком. При 82 ком картина еще печальней будет. И проблема тут не в самой задержке (ее в принципе можно компенсировать программно), а в том, что она плавает в зависимости от напряжения сети.
Если кому интересно, то правильная схема вот здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=125698.
Добавлено через 2мин.:
Zom, а что это на фотографии?
Если кому интересно, то правильная схема вот здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=125698.
Добавлено через 2мин.:
Zom, а что это на фотографии?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4644 19 Апр. 16, 19:32 (через 9 мин)
Если кому интересно, то правильная схема вот здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=125698.sevpro, 19 Апр. 16, 19:24да. но надо менять прерывание на другой фронт или ставить ключ/инвертер логического уровня.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419


Если кому интересно, то правильная схема вот здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=125698.sevpro, 19 Апр. 16, 21:24Годная схемулька

Zom
Бакалавр
Норильск
72 19

Отв.4646 19 Апр. 16, 19:41 (через 2 мин)
На первой осциллограмма с выхода детектора нуля на вход меги при R=82 килоома.
На второй при R=66 килоом. (2 последовательно включенные резисторы 2 вата, номиналом 30 или 33 к.)
На второй при R=66 килоом. (2 последовательно включенные резисторы 2 вата, номиналом 30 или 33 к.)
sevpro
Доктор наук
Worldwide
769 281
Отв.4647 19 Апр. 16, 20:05 (через 25 мин)
да. но надо менять прерывание на другой фронт или ставить ключ/инвертер логического уровня.woddy, 19 Апр. 16, 19:32В чем проблема в скетче falling заменить на rising (или наоборот, уже не помню).
и так работает, без погони за наносекундами...BarberXP, 19 Апр. 16, 19:40достоинство этой схемы - это не столько сама ширина импульса, сколько стабильность этой ширины, независимо от напряжения питания. Ну и бонус - не греет атмосферу как печка на 82 килоомнике. Только, на стабилитроне не экономьте, если кто будет собирать (в сети встречаются и такие эконом варианты).
yuganov
Новичок
стерлитамак
8
Отв.4648 21 Апр. 16, 23:55
Добрый вечер!
Не подскажете, как решить проблему - появляется сообщение alarm gas sensor , хотя датчика такого я не использую . Версия скетча 2,39.
Спасибо !
Не подскажете, как решить проблему - появляется сообщение alarm gas sensor , хотя датчика такого я не использую . Версия скетча 2,39.
Спасибо !
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232


В скетче отключи, в самом начале.
Брагин
Магистр
Краснодар
278 76

Отв.4650 22 Апр. 16, 15:50
Про гонку нанонекунд в детекторе нуля.
облагораживал регулятор на PRO Mini ( соседня тема, входы-выходы профильные яйки)
Так вот, не знаю насколько влияет гасящий резистор со стороны 220 Вольт (у меня 91 ком), но резистор подтяжки к +5 имеет огромное значение!
И там и тут они на 5.1 кОм, а вот попробуйте приподнять до 30 кОм и горка импульса уменьшиться раза в два по площади!
60 ком - начинает уменьшать аплитуду, про отработку прерываний ничего не скажу. Остановился на 30-36 ком. попробуйте может этого будет достаточно вместо огорода элементов.
облагораживал регулятор на PRO Mini ( соседня тема, входы-выходы профильные яйки)
Так вот, не знаю насколько влияет гасящий резистор со стороны 220 Вольт (у меня 91 ком), но резистор подтяжки к +5 имеет огромное значение!
И там и тут они на 5.1 кОм, а вот попробуйте приподнять до 30 кОм и горка импульса уменьшиться раза в два по площади!
60 ком - начинает уменьшать аплитуду, про отработку прерываний ничего не скажу. Остановился на 30-36 ком. попробуйте может этого будет достаточно вместо огорода элементов.
Rtehnik
Доктор наук
Барнаул
557 163

Брагин,
Странно... Я ставил резистор 5,6кОм за неимением 5,1кОм и прибор не заработал, припаял 4,7кОм и запело... Отписывался в теме РМ на pro mini.
Странно... Я ставил резистор 5,6кОм за неимением 5,1кОм и прибор не заработал, припаял 4,7кОм и запело... Отписывался в теме РМ на pro mini.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419

Отв.4652 22 Апр. 16, 16:32 (через 8 мин)
И там и тут они на 5.1 кОм, а вот попробуйте приподнять до 30 кОм и горка импульса уменьшиться раза в два по площади!Брагин, 22 Апр. 16, 17:50Наверное, это вполне объяснимо. При 5,1 КОм максимальный ток коллектора транзистора в открытом состоянии равен примерно 1 мА. При 51 КОме нагрузки - 100 мкА. Далеко не всякий транзистор будет работать в режиме микротоков.
По крайней мере коэффициент усиления транзистора должен серьезно уменьшиться. Как и его частотные свойства из-за емкости коллекторного перехода.
На частоте 50 Гц емкостью можно пренебречь, но коэффициент усиления - это серьезно.
На самом деле можно бы этот резистор уменьшить до 1 КОм.
Малаца, провел лабораторную работу по исследованию выходных характеристик биполярного транзистора..))))))
alk0m
Кандидат наук
Нижний Новгород
381 109


Подскажите, а можно ли использовать такой транс одновременно и для питания Ардуины, и для измерения напряжения?
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4654 22 Апр. 16, 22:42 (через 8 мин)
не желательно. будет врать.
alk0m
Кандидат наук
Нижний Новгород
381 109

Отв.4655 22 Апр. 16, 23:11 (через 30 мин)
woddy, Но у него 2 по 12. Не уж то так все критично?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419


woddy, Но у него 2 по 12. Не уж то так все критично?alk0m, 23 Апр. 16, 01:11На самом деле все в твоих руках. НО. Потом не задавай вопросы типа "я включил, все заработало, а через 5 часов перешло в режим стоп".
Лично я считаю, что если бы у тебя был транс ватт так на 50 хотя бы, да питай от него, что хочешь и бери с него же синус для детектора ноля(нуля).
Но у всех свои предпочтения и реализация питания, поэтому каждый творец своего счастья.
Лично у меня стоит отдельный маломощный трансформатор.
alk0m
Кандидат наук
Нижний Новгород
381 109

Отв.4657 23 Апр. 16, 00:10 (через 11 мин)
BarberXP, Т.е. 2 таких будет нормально? Или опять нюансы?
Паяю вторую автоматику, на первой стоит 2 транса разных и все работает, а тут хотел место сэкономить. От этого и вопрос....
Единственный глюк, которы есть на первой автоматике, так это перезагрузка при долгих перемещениях по меню. Что это, я так и не определил....
Паяю вторую автоматику, на первой стоит 2 транса разных и все работает, а тут хотел место сэкономить. От этого и вопрос....
Единственный глюк, которы есть на первой автоматике, так это перезагрузка при долгих перемещениях по меню. Что это, я так и не определил....
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419


BarberXP, Т.е. 2 таких будет нормально?alk0m, 23 Апр. 16, 02:10Ррррррррррр....)))))) (рычу)
Я хотел сказать, что есть такой закон......называется закон Ома для полной цепи.
Не углубляясь в детали можно назвать его одним из законов философии ...или мироздания.
Упрощенно: если имеешь мощный источник - неважно, какое влияние оказывает один маломощный потребитель на такой же подобный ему другой.
Пример:
При хорошем оБщем проводе в автомобиле все лампочки светят независимо ярко. А если нарушить общую массу где-то, возникает эффект, когда при включении поворотника начинает притухать габарит или стоповый сигнал.
Короче. Автор не рекомендует. Но по моему имхуительству - насрать.
Работать будет.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4659 23 Апр. 16, 08:19
Т.е. 2 таких будет нормально?alk0m, 23 Апр. 16, 00:10да