Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
438 71


Ребят, если оставить т.реле ардуино и датчик тока должна быть регулировка?
сообщения удалены (4)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4841 10 Июня 16, 19:23
msg31, да, 4300 в настройках. Дт использую.xeus, 10 Июня 16, 17:30Тогда все правильно. Мощность 965 ватт Сопротивление ТЭНа 11 ом. Ток равен корню квадратному из 965/11 Как раз 9,3А.
Добавлено через 8ч. 39мин.:
Ребят, если оставить т.реле ардуино и датчик тока должна быть регулировка?Mim, 10 Июня 16, 17:16Здесь написано, только до версии 3,60 [Простая автоматика на Ардуино Мега 2560 из готовых элементов]
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4842 12 Июня 16, 10:20
Внимание, коллеги!
В программе обнаружилась ошибка. При установке мощности работы тэна в диапазоне от 98,6 до 99,9 от номинальной система регулирования "шла в разнос", дело в том, что физические параметры регулятора (точность датчика нуля, применяемый симистор) не позволяют регулировать мощность ТЭНов в этом диапазоне. Программа это не учитывала и пыталась это делать. В результате выходная мощность ТЭна начинает скакать от 0 до 100%. Поэтому не выставляйте при работе мощность ТЭНа в диапазоне от 98,6 до 99,9 от номинальной. Все равно регулировки не будет. В следующих версиях скетча это ограничение будет снято.
В программе обнаружилась ошибка. При установке мощности работы тэна в диапазоне от 98,6 до 99,9 от номинальной система регулирования "шла в разнос", дело в том, что физические параметры регулятора (точность датчика нуля, применяемый симистор) не позволяют регулировать мощность ТЭНов в этом диапазоне. Программа это не учитывала и пыталась это делать. В результате выходная мощность ТЭна начинает скакать от 0 до 100%. Поэтому не выставляйте при работе мощность ТЭНа в диапазоне от 98,6 до 99,9 от номинальной. Все равно регулировки не будет. В следующих версиях скетча это ограничение будет снято.
woddy
Доцент
Новосиб
1.3K 490
Отв.4843 12 Июня 16, 10:50 (через 31 мин)
с учетом того, с какой задержкой срабатывает детектор нуля, то такую мощность выдать просто невозможно

msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4844 12 Июня 16, 10:55 (через 5 мин)
о такую мощность выдать просто невозможноwoddy, 12 Июня 16, 10:50К счастью, как правило, это и не нужно.
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 232

Отв.4845 12 Июня 16, 12:53
Версия 3.30
Парни проверьте, запустил режим ректификации, на главной странице D1 не меняются значения по нажатию вверх\низ.
Писк от нажатий есть, значение не меняются.
Такое происходит на стадии работы на себя и отборе голов. Причем на основном отборе все ОК.
ПС ректификация идет уже 52 часа. По расчетам до конца еще 30 часов
))
GPRS на модуле SW исправно показывает себя, и звонит и не виснет. Симка мтс, уровень сигнала 19.
Кракозябров и сбоев тож нет. Питание и показания от одного трансформатора на 1.5А. 5В через стабилизатор.
Не знаю, еще нюанс постоянно ползет температура в царге. Думаю это из за гальки в трубе
На начало процесса стабилизировалась на 76.8 через 10 часов (после голов) уже 77 через 30 часов 77.5.
За 30 минут колонна не стабилизируется. И Отбор упал до 200мл\час при 88в кубе.
Давление всего 7мм\ртути.
Парни проверьте, запустил режим ректификации, на главной странице D1 не меняются значения по нажатию вверх\низ.
Писк от нажатий есть, значение не меняются.
Такое происходит на стадии работы на себя и отборе голов. Причем на основном отборе все ОК.
ПС ректификация идет уже 52 часа. По расчетам до конца еще 30 часов

GPRS на модуле SW исправно показывает себя, и звонит и не виснет. Симка мтс, уровень сигнала 19.
Кракозябров и сбоев тож нет. Питание и показания от одного трансформатора на 1.5А. 5В через стабилизатор.
Не знаю, еще нюанс постоянно ползет температура в царге. Думаю это из за гальки в трубе
На начало процесса стабилизировалась на 76.8 через 10 часов (после голов) уже 77 через 30 часов 77.5.
За 30 минут колонна не стабилизируется. И Отбор упал до 200мл\час при 88в кубе.
Давление всего 7мм\ртути.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.4846 12 Июня 16, 18:07
Это из за гальки у нее теплоемкость совсем другая
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K


еще нюанс постоянно ползет температура в царге. Думаю это из за гальки в трубеВ этой теме оффтоп (перенесите пож-та в соответстветствующий раздел) конечно, но виной тому не галька. Теплоёмкость у неё не настолько велика, чтобы температура росла на протяжении 20 часов. ИМХО, проблемка в другом, возможно менялось атмосферное давление.
На начало процесса стабилизировалась на 76.8 через 10 часов (после голов) уже 77 через 30 часов 77.5.xeus, 12 Июня 16, 12:53
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419

Отв.4848 13 Июня 16, 15:56
Duo на код не ругается, навесное к блоку не подключал,kyragery, 07 Июня 16, 00:04Ребята....скетч разработал и поддерживает вполне конкретный человек, программа и железо строго заточены под особенности Ардуино Мега 2560. Ардуино Дуэ - питается от 3,3 вольт, вместо 5, как Мега, это вам ничего? Как например дисплей сопрягать собираетесь?
Если у кого есть идея создать собственный "революционный" контроллер на DUO - ну флаг в руки, но причем тут эта ветка? Автор (msg31) прекрасно знает о существовании и DUO и Raspberry и даже IBM PC. Как и о множестве моделей сенсорных цветных дисплеев разных размеров. Но это уже совсем другая история, не так ли?
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K


Буду недостающие фильтры добавлятьЗеленый змей, 08 Июня 16, 15:09Помудохавшись с RC цепочками стал перебирать экраны. 4 экрана, имеющихся в наличии после помех по питанию (аквариумная помпа при многократных включениях-выключениях даёт колоссальные помехи) выдавали кракозябры. Избавился от помех (абсолютно) очень простым способом: на выходе 5В импульсного блока питания сидел нагрузочный резистор 15 Ом, который я подключил, так, как в голове с давних времён засела догма, что импульсники нельзя включать без номинальной нагрузки. Дак вот, после отключения этого резюка, как бабка отшептала :-)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4850 13 Июня 16, 18:31 (через 16 мин)
В облаке https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt выложена версия 3.32i. В ней исправлена ошибка, если мощность ТЭНов выставлялась более, чем 98% от номинальной, то выходная мощность "гуляла" от 0 до 100% мощности ТЭНа.
Особенно сильно проявлялась ошибка на номинальных мощностях ТЭНа менее 3Квт. В работе редко используется мощность ректификации более 2Квт, поэтому вылезла ошибка недавно, у коллеги, который на ТЭНе мощностью 2.5 Квт производил НДРФ на мощности 2.4 Квт.
Особенно сильно проявлялась ошибка на номинальных мощностях ТЭНа менее 3Квт. В работе редко используется мощность ректификации более 2Квт, поэтому вылезла ошибка недавно, у коллеги, который на ТЭНе мощностью 2.5 Квт производил НДРФ на мощности 2.4 Квт.
сообщения удалены (11)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4851 16 Июня 16, 20:06
В облаке https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt выложена инструкция от 10.06.2016. В инструкцию добавлено, как обновить скетч (прошивку) контроллера.
сообщения удалены (3)
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K


Со стороны дисплея я напаял на каждую линию данных по конденсатору емкостью 47пкф (не путать), между линией данных и землей.woddy, 26 Мая 16, 20:30Думаю, что пикушек маловато. Надо пару нан пробовать. Опять пошли очередные глюки по экрану, перебрал 3 экрана с подсветкой (больше нету). Вот попробовал RC-цепь 820ом и 2,2нФ, фронты не сглаживаються. Сегодня вечером попробую в деле.
Добавлено через 7ч. 57мин.:
Ну вот и свершилась окончательная победа над кракозябрами. Запаял RC цепи по рецепту Woddy (ещё раз спасибо) 1Ком и 2,2нФ на все 6 входов управления экраном. По поведению экрана (отсутствие бугущих квадратиков при сбросе Ардуины, так было у старого безглючного экрана без подсветки) и по безуспешным попыткам спровоцировать зависание помехами в сети, с 99,999% вероятностью могу сказать, что проблема зависаний экрана решена. Кто страдает иероглифами, можно смело брать на вооружение.
П.С. пару дней назад, когда в очередной раз завис экран пробовал ставить фильтры на ферритовых кольцах, желаемого эффекта не добился.
сообщения удалены (2)
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325

Отв.4853 20 Июня 16, 20:11
Где ты ошибаешься сказать не могу,но кнопки на шилде занимают только А0.
сообщения удалены (3)
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K


У тебя резисторы стоят перед дисплеем, а у меня наоборот со стороны ардуины.woddy, 20 Июня 16, 20:32Фильтры ставят как можно ближе к приёмнику сигнала (в данном случае - дисплей).
Добавлено через 8мин.:
схему фстудию!zZombie, 20 Июня 16, 18:19На фото всё видно. В разрыв каждого провода управления экраном (db4-db7, E и RS) впаиваешь резисторы 1Ком, а после резисторов кондёры 2,2нФ на общий.
Vitaliwit
Студент
Катав-Ивановск
38 4


Подскажите, датчик тока можно использовать вместо контроля напряжения (схема Поток 1)?
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.4856 22 Июня 16, 14:14
НЕТ
Vitaliwit
Студент
Катав-Ивановск
38 4

Отв.4857 23 Июня 16, 07:48
Еще вопрос. Пока я занимаюсь платой управления, можно в схеме подключить клапана отбора голов и тела через реле?
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K


можно в схеме подключить клапана отбора голов и тела через реле?Vitaliwit, 23 Июня 16, 07:48Через ключ, биполярник или полевик, пожалуйста. Выходы ардуинки не потянут обмотку реле (разве, что рэс55 попробовать, она высокоомная).
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.4859 23 Июня 16, 08:51 (через 12 мин)
Честно говоря,
можно в схеме подключить клапана отбора голов и тела через реле?Vitaliwit, 23 Июня 16, 07:48Через шильд реле можно, как в автоматике из готовых элементов написано.