Отв.4880  25 Июня 16, 21:53
втыкаешь мультиметр в розетку. и крутишь резистор, пока показания на экране ардуины не совпадут с показаниями мультиметра
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4881  25 Июня 16, 22:02, через 9 мин
Понял. Только разглядел - датчик тока 5 ампер. Покупать на 30 или этот можно как то прикрутить?
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.4882  25 Июня 16, 22:58, через 57 мин
покупать на 30.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4883  26 Июня 16, 06:06
ть на 30 или этот можно как то прикрутить?Vitaliwit, 25 Июня 16, 22:02
Возможно, конечно попробовать поставить шунт таким образом, чтобы через датчик текла только 1/6 общего тока. Но это сложно. Так что пока просто отключи датчик тока и заказывай на 30А.
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4884  26 Июня 16, 07:31
Купим. Ещё такой момент. Подключил шильд с клапанами, переключил на низкое управление. Светодиоды горят, но это ничто по сравнению с дребезжанием релюшек. На следующей неделе займусь протравливанием плат. Дребезг реле работает как катализатор.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4885  26 Июня 16, 07:56, через 25 мин
. Светодиоды горят, но это ничто по сравнению с дребезжанием релюшек. На следующей неделеVitaliwit, 26 Июня 16, 07:31
Защиту от перегрева отключи. Релюшки не должны дребезжать.
loi_28 Доктор наук Кострома 525 227
Отв.4886  26 Июня 16, 08:56
Максим, доброе время. Качаю скеч 32 из облака. При компиляции выдает ошибку. В чем может быть косяк?

При ошибке отмечена вот эта строчка скеча:
OneWire  ds(PIN_DS18B20);  // on pin 37
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4887  26 Июня 16, 09:11, через 15 мин
Библиотека OneWhire слетела. Переставь или готовую среду с облака скачай. В инструкции описано что скачивать.
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4888  26 Июня 16, 12:44
Теперь вот такая картина. Почему пишет высокое напряжение?  Завтра заняться надо напряжением в квартире. Пипец 200 вольт.
image.jpeg
image.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
image.jpeg
image.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.4889  26 Июня 16, 14:06
Почему пишет высокое напряжение?Vitaliwit, 26 Июня 16, 12:44
Не на выходе автоматики напряжение меряй, а в обычной домашней розетке, откуда автоматику питаешь. Резистором (подстроечным) выставляй столько, сколько мультиметр покажет. Один раз сделал и забыл.
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4890  26 Июня 16, 14:30, через 25 мин
Сделал. Говорит высокое напряжение. ( zr = 2480. U=212. Контроль ноля норм вроде бы. Контроль напряжения тоже норм. Может что то в цепи управления семестром?  Как его проверить?
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4891  26 Июня 16, 18:21
Теперь вот такая картина. Почему пишет высокое напряжение?  Завтра заняться надо напряжением в квартире. Пипец 200 вольт.Vitaliwit, 26 Июня 16, 12:44
Это не высокое напряжение, а высокая мощность. В инструкции описана такая ошибка. В твоем случае скорее всего неправильно работает датчик тока.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4892  26 Июня 16, 18:22, через 1 мин
Коллеги! Скетч 332i в облаке https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjt выложил неправильный. Сейчас исправил. Качайте скетч 332i заново.
sergikz Студент Днепропетровск 23 3
Отв.4893  26 Июня 16, 20:24
как уменьшить ШИМ отбора хвостов?

Добавлено через 7мин.:

сегодня наконец то запусти  два дня мучился с подбором емкостей и сопротивлений для Для снабберной цепочки (системе виделы датчики температуры  с 10 раз видела только 5 раз в лучшем случаи и я плюнул и пустил, на катушки, вместо переменки постоянку , а в место снабберной цепочки - диод и все заработало отбор голов +; отбор тела+; но хвостов реально много и сильно быстро и клапан отбора греется (кстати на постоянку не мост , а один диод и кандер), и вопрос - как уменьшить ШИМ отбора хвостов?
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4894  26 Июня 16, 20:36, через 12 мин
Датчика тока нет. Может симистор поменять. Или в настройках что то не так установил?
sergikz Студент Днепропетровск 23 3
Отв.4895  26 Июня 16, 20:41, через 5 мин
да и что надо поменять чтобы заменить твердотелое реле на обычное реле в меня тэн 2,2 квт, а захлеб наступает только при принудительном увеличении напряжения до 240-250 вольт за 1,5 лет пользования колоной такого не было в общем не хочу регулировки и лишних потерь напряжения

Добавлено через 2мин.:

Датчика тока есть, а симисторов нету просто реле кстати можно стабильную схему на симисторы
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4896  26 Июня 16, 21:18, через 38 мин
Серж это я msg31 написал.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4897  27 Июня 16, 04:40
Датчика тока нет. Может симистор поменять. Или в настройках что то не так установил?Vitaliwit, 26 Июня 16, 20:36
Correct Power ACS 712  в настройках 0 поставь.
Vitaliwit Студент Катав-Ивановск 38 4
Отв.4898  27 Июня 16, 06:32
Correct Power ACS 712  в настройках 0 поставьmsg31, 27 Июня 16, 04:40
Стоит ноль. Может симистор поменять?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.4899  27 Июня 16, 06:41, через 9 мин
Стоит ноль. Может симистор поменять?Vitaliwit, 27 Июня 16, 06:32
Подключи лампочку, если мощность визуально регулируется, то ничего менять не нужно. Simpled_version какой стоит?