а можешь реализовать мой алгоритм в режиме бета теста?bengoor, 19 Окт. 16, 14:48Пока нет времени этим заниматься. Странно, что регулировка по давлению у тебя не работала. У меня на 50 колонне и коллеги на 100 колонне работало. Ну правда у нас была брага не сахарная, а мучная и солодовая, там режимы немного другие, скорость перегонки и давление совсем другое, так скажем, брага гуще и более сильная связь между подачей, отжатием и давлением.
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.5620 19 Окт. 16, 16:29
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.5621 19 Окт. 16, 16:38, через 10 мин
Странно, что регулировка по давлению у тебя не работалаmsg31, 19 Окт. 16, 16:29Да она работала, но я не смог добиться того результата, которого хотел. Как бы сказать получается что авторегулировка по давлению не всем подойдет.
Например я работал не на 100% мощности(полная моща 2100, а я давал 1800 где то, выше сеть не давала поднять), при этом хотел держать крепость около 50-55%, а это температура верха 92-94. Давления когда начинается потихоньку захлеб(критическое) порядка 16-18мм, я поставил 100+20, в итоге подача которая держала давление на таком уровне была избыточная, внизу температура вроди как упала всего на 0.1-0.2 а вверху была 88-89, что явно недооджим, получается мне надо еще снижать давление. Как бы удобнее регулировать по верху. Я не спорю что кому как, но по мне так удобнее по верху. Я бы сделал 2 алгоритма на выбор.
Да и получается что у меня с жидкой брагой на небольшое изменение подачи не так сильно реагирует давленим как при густой браге, и он может поднимать прилично подачу, при этом давление не сильно подрастет, а вверху температура попрет вниз и будет пролив.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.5622 19 Окт. 16, 16:44, через 7 мин
Максим, теоретический вопрос...
В начале работы над системой ты не рассматривал возможность работы ее под управлением ОС реального времени?
Типа FreeRTOS.
В настоящее время я читаю литературу по этой теме.
В начале работы над системой ты не рассматривал возможность работы ее под управлением ОС реального времени?
Типа FreeRTOS.
В настоящее время я читаю литературу по этой теме.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.5623 19 Окт. 16, 16:49, через 5 мин
Нет.
titan777
Специалист
Москва
192 134
Отв.5624 19 Окт. 16, 16:53, через 5 мин
но если тупо вставить этот кусок в скетч Максима, то нифига не заработает, так как половина переменных ты использовал свои и сам их объявил, многие до этого не додумаются.Да, я у себя много всего своего понаделал, но основа осталась.
Сам пока не доберусь в оригинальный скетч перенести, времени нет.
Если кто возьмется перенести в скетч оригинальный, подскажу если будет что-то совсем непонятно.
Я бы сделал 2 алгоритма на выбор.Зачем два, все в один можно вместить, просто не давать верху уходить ниже 92 к примеру, ограничением подачи.
Я себе точно так сделаю.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.5625 19 Окт. 16, 17:26, через 33 мин
Зачем два, все в один можно вместить, просто не давать верху уходить ниже 92 к примеру, ограничением подачи.titan777, 19 Окт. 16, 16:53Слишком сложно получится, много нюансов надо предусмотреть чтобы и давление смотреть, и обе температуры да еще и регулировать подачу и мощность. Надо как можно проще. Просто как мы видим не каждый алгоритм подходит ко всем видам браги так сказать. Надо тестировать.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.5626 19 Окт. 16, 17:32, через 7 мин
Я тут маленько отступлю. Поставил ректификацию, идёт отбор голов часов 10 отобрались около 2х литров. Температура поднялась на градус. Залито 25 литров в 50 л куб. Автоматика стоит по умолчанию. До конца отбора голов ещё осталось полтора градуса. Не много ли голов отбирают?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.5627 19 Окт. 16, 17:37, через 5 мин
Уменьшай температуру окончания голов. Есть специальная формула, как ее вычислить, у Игоря223 в видео есть, надо будет ее в инструкцию вставить. Также можно вручную переключить на тело или переключить на отбор голов по объему.
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K
Отв.5628 19 Окт. 16, 17:39, через 2 мин
Температура поднялась на градус.Mim, 19 Окт. 16, 17:32Это много. 0,5-0,7С разница в кубе между началом отбора голов и тела.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.5629 19 Окт. 16, 17:41, через 3 мин
Если 25 литров 40% сырца дадут теоретически 10 литров АС, то я лично бы отобрал не более 10% голов+подголовников. Обычно я отбираю 7% с сахарного сырца. В твоем случае 10% - это 1000 мл. Остальное - почти 8500 мл - годное тело.
Зеленый змей
Профессор
регион 38
3K 1.1K
Отв.5630 19 Окт. 16, 17:43, через 2 мин
Точно. По объёму надёжнее.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.5631 19 Окт. 16, 18:00, через 18 мин
надо будет ее в инструкцию вставитьmsg31, 19 Окт. 16, 17:37Как время будет добавьте)
Добавлено через 25мин.:
Игоря223 в видео естьmsg31, 19 Окт. 16, 17:37Ткните пожалуйста носом. На ютьюбе?
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
Отв.5632 19 Окт. 16, 18:35, через 35 мин
msg31, а можешь реализовать мой алгоритм в режиме бета теста? Я бы тестанул и отписался о результатах.bengoor, 19 Окт. 16, 14:48Я тоже поучаствую.
сообщение удалено
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.5633 20 Окт. 16, 21:30
Вот такой вопрос сколько по времени (примерно) будет ректифицироваться 25л 40% сс ?
Добавлено через 25мин.:
Что то последние стопы по долгу стоят
Добавлено через 4мин.:
Темп в кубе 91.5
Добавлено через 25мин.:
Что то последние стопы по долгу стоят
Добавлено через 4мин.:
Темп в кубе 91.5
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.5634 20 Окт. 16, 22:46
Вот такой вопрос сколько по времени (примерно) будет ректифицироваться 25л 40% сс ?Mim, 20 Окт. 16, 21:30Хд4-1200 отбор от 900 20 часов
сообщение удалено
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.5635 20 Окт. 16, 23:22, через 37 мин
8л 96%
Добавлено через 21мин.:
Добавлено через 10мин.:
А чем тебе не рект
Добавлено через 21мин.:
Если 25 литров 40% сырца дадут теоретически 10 литров АС, то я лично бы отобрал не более 10% голов+подголовников. Обычно я отбираю 7% с сахарного сырца. В твоем случае 10% - это 1000 мл. Остальное - почти 8500 мл - годное тело.BarberXP, 19 Окт. 16, 17:41
Добавлено через 10мин.:
А чем тебе не рект
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 231
Отв.5636 21 Окт. 16, 08:55
Коллеги, у нас есть еще схемы защиты по типу roslav'a? Столкнулся с ситуацией подвиса симистора в открытом состоянии Bta41.
Zzsteron
Специалист
Тверь
160 62
Отв.5637 21 Окт. 16, 10:39
А никто не пробовал в качестве датчика давления использовать датчик для атмосферного давления поместив его в какую нибудь ёмкость??? вот такого типа https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103 хватит ли ему диапазона?
limon
Доктор наук
Липецк
992 928
Отв.5638 21 Окт. 16, 10:42, через 3 мин
Столкнулся с ситуацией подвиса симистора в открытом состоянии Bta41.xeus, 21 Окт. 16, 08:55А штатная защита по перегреву ТСА сработала? Симистор пробит?
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 231
Отв.5639 21 Окт. 16, 10:45, через 3 мин
Автоматика то все остановила, я приехал по зову на телефон. Но симистор на всю катушку шпарил и тен соответственно тоже. Выпаял его, 1 2 выводы - кз.