Отв.5640  21 Окт. 16, 10:51
Автоматика то все остановила, я приехал по зову на телефон. Но симистор на всю катушку шпарил. Выпаял его, 1 2 выврды - кз.xeus, 21 Окт. 16, 10:45
У меня бта16 недавно тоже пробило 1 и 2 ногу. На клапане стоял.
limon Доктор наук Липецк 992 928
Отв.5641  21 Окт. 16, 10:58, через 7 мин
Выпаял его, 1 2 выводы - кз.xeus, 21 Окт. 16, 10:45
Придется теперь думать над автономной системой защиты. В принципе, можно УЗО откючать, по перегреву ТСА.
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.5642  21 Окт. 16, 11:08, через 11 мин
В автоматике для Вм8086 от Руди есть возможность самому устанавливать параметры для сигнала аварии(останова).
Вот бы и здесь такое...
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.5643  21 Окт. 16, 11:39, через 31 мин
Автоматика то все остановила, я приехал по зову на телефон. Но симистор на всю катушку шпарил и тен соответственно тоже. Выпаял его, 1 2 выводы - кз.xeus, 21 Окт. 16, 10:45

В своем регуляторе мощности реализовал защиту таким образом: если регулятор не в режиме разгона, а фактическая мощность на ТЭНе отличается больше чем 25% в большую или меньшую сторону, то срабатывает тревога и ТЭН обесточивается.

Около года назад предлагал такое реализовать и в этой автоматике, посчитали лишним. А Тиристоры таки да вещь не надежная и очень часто горят именно на кз
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.5644  21 Окт. 16, 14:22
Автоматика то все остановила, я приехал по зову на телефон. Но симистор на всю катушку шпарил и тен соответственно тожеxeus, 21 Окт. 16, 10:45
так ставь контактор. схемы я размещал. от контатора запитывать все тэны и клапана.
[Реле, контакторы и прочие пускатели]
я в своей автоматике сразу ставлю контактор

ЗЫ аварийным реле рулю с 31 ноги через мосфет (подойдет любой транзистор)
ЗЗЫ мозги (ардуина, датчик напряжения, детектор нуля) запитываются до контактора
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5645  21 Окт. 16, 14:27, через 5 мин
очень часто горят именно на кзsevpro, 21 Окт. 16, 11:39
срабатывает тревога и ТЭН обесточиваетсяsevpro, 21 Окт. 16, 11:39
И как обесточивание тена позволит избежать дальнейшего нагрева при пробое симистора?
Вернее не так, понятно что обесточивание тена в этом случае поможет, а вот с помощью чего ты не написал. Стандартными методами автоматики этого не сделать. Надо контактор например.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5646  21 Окт. 16, 15:42
А никто не пробовал в качестве датчика давления использовать датчик для атмосферного давления поместив его в какую нибудь ёмкость???Zzsteron, 21 Окт. 16, 12:39
 Датчики давления отличаются чувствительным элементом, диапазоном измерения, типом (абсолютные, избыточные и дифференциальные), выходным сигналом и конструктивным исполнением.
 Наверное...можно использовать и этот, поместив его в герметичный презерватив ( :-) ), а к этому презервативу приложить давление из устройства отбора. (не спирта, а давления, естественно).
 Но мне почему-то проще купить довольно дорогой MPX с нужным диапазоном (10КПа) и с нужным выходным напряжением (0-4,5В), и подключить его к нашей автоматике тремя проводниками, чем колхозить космический девайс из вышеуказанного датчика, потом преобразовывать выходной сигнал к нужному нам, а потом еще донимать msg31, чтобы он пересчитал коэффициенты в скетче , чтобы давление с нашего самодельного датчика отображалось в тех же единицах, что и с MPX.
P.S. Прошу обратить внимание....на строку в описании "I2C/SPI BMP280 ".
Датчик - цифровой, выдает по шине значение давления в цифре. Вопрос снят?
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.5647  21 Окт. 16, 16:04, через 22 мин
Скажите пожалуйста. Давление в кубе измерить не чем что бы узнать мощность колонны. Можно ли узнать при ректификации вчера ставил мощность 1500 кВт захлеба нет. Щас поставил 1600квт жду пока на себя по работает. Так как узнать мощность колонны? Или прибавлять дальше пока из тса не повалит? 
Оборудование куб из кега 50 л с 3 кВт тэном царга 1300  диаметр 40 (внутренняя 38 наверно) набита селиваненко 3, дэф хд 3
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5648  21 Окт. 16, 16:18, через 15 мин
Давление в кубе измерить не чем что бы узнать мощность колонны. Можно ли узнать при ректификации вчера ставил мощность 1500 кВт захлеба нет.Mim, 21 Окт. 16, 18:04
Используй приближенные значения.
Сечение колонны (мм2) = производительность колонны (мл)= мощность нагрева (Вт)
1133 мм2 = 1133 мл в час = 1133 Вт

Правда особенно просветленные профессора говорят, что эти цифры надо делить хотя бы на три.
А я ректифицирую с небольшим превышением этих значений и весьма доволен результатом.

За себя могу сказать, что при мощности 1800 Вт у меня давление около 15 мм рт. ст., при 2500 - 2700 Вт давление подрастает до около 40-50 мм рт. ст. и дефлегматор заливает (захлеб).
Колонна у меня Дн51, дефлегматор двойной димрот, клюшка обычная, с положительным углом.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.5649  21 Окт. 16, 16:24, через 7 мин
То есть мощность нужно поставить 1150?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5650  21 Окт. 16, 16:32, через 9 мин
То есть мощность нужно поставить 1150?Mim, 21 Окт. 16, 18:24
Если у тебя при 1500 долго не захлебывается, это тоже имеет право на жизнь.
Можешь поставить даже ватт 800, тоже будет работать, только отбор соответственно нужно будет уменьшить. Чтобы ФЧ не стало слишком малым. Но при очень малой мощности, у тебя ее не хватит, чтобы поднять пар в деф.
Поэтому никакого выигрыша в малой мощности нет, отбор тоже будет идти дольше.

Если ты пользуешься этой автоматикой, обрати внимание, что "установленная" мощность зачастую выше той, что РЕАЛЬНАЯ измеренная датчиком тока (на экране D2) раза в полтора. Я пока с этим не разобрался, нужно вооружиться TrueRMS вольтметром и провести эксперимент.
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.5651  21 Окт. 16, 17:00, через 28 мин
а U образный  манометр   слабо  сделать?
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.5652  21 Окт. 16, 18:08
Надо контактор например.bengoor, 21 Окт. 16, 14:27
Чем автомобильное реле света фар не устраивает на 40А? У меня работает, мощность ТЭНов 2,7КВт. Группа безопасности запитана от отдельного источника, собрана на КМОП и операционниках и не зависит от ардуины. Считаю  такое решение наиболее верным.
limon Доктор наук Липецк 992 928
Отв.5653  21 Окт. 16, 18:15, через 7 мин
Чем автомобильное реле света фар не устраивает на 40А?Зеленый змей, 21 Окт. 16, 18:08
Так оно не рассчитано на 230В. Контакты от дуги не сварятся? Хотя нагрузка-то не индуктивная. Испытания проводил? Часик по вкл/отк тэн.
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.5654  21 Окт. 16, 18:19, через 5 мин
Контакты от дуги не сварятся?limon, 21 Окт. 16, 18:15
Больше года интенсивной эксплуатации. Парни, посмотрите какие реле стоят в блоках управления стиральных машин аатоматов на управление ТЭНами. По сравнению с ними контакты автореле - просто монстры.

Добавлено через 2мин.:

Так оно не рассчитано на 230В.limon, 21 Окт. 16, 18:15
Разбирал, смотрел. Контакты внушают доверие, напайки серебрянные, зазор между контактами в разомкнутом состоянии 2-2,5мм.

Добавлено через 2мин.:

Часик по вкл/отк тэнlimon, 21 Окт. 16, 18:15
На кой хрен? Задача контактов не привариться. При потере контакта страшного не случиться, просто перестанет работать.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.5655  21 Окт. 16, 18:40, через 21 мин
bengoor, понятно, что силовой элемент или контактор, или, как многие здесь используют (хоть и не по назначению, но все же), УЗО. Регулятор лишь дает сигнал, что мощность вышла за пределы допустимой. Ведь ТСА может и не просигнализировать, что рабочий ТЭН херачит на полную
Zzsteron Специалист Тверь 160 62
Отв.5656  21 Окт. 16, 20:17
Вопрос снят?BarberXP, 21 Окт. 16, 15:42
Пока не снят.
ase70 Студент Краснодар 46 7
Отв.5657  21 Окт. 16, 21:19
Спаял плату от РОСЛАВ шилд ардуино ,подключил и удивился тому ,что "штатные" кнопки
шилда работают и управляют ардуиной.
Вопрос-зачем дополнительная плата с кнопками ?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5658  21 Окт. 16, 21:29, через 10 мин
Пока не снят.Zzsteron, 21 Окт. 16, 22:17
Еще раз пытаюсь объяснить.
Штатный датчик MPX имеет аналоговый выход. Твой датчик цифровой, соединяется по цифровой шине. Хочешь изобрести отдельное устройство-конвертор цифры в аналог, плюс некая рукотворная доработка BMP180 для присоединения к процессу?
Или "дожать " автора, чтобы он сделал лично для тебя версию скетча с этим цифровым датчиком?
Ну, не знаю, оба варианта, имхо, из оперы "а я могу стоя на голове делать вот, что!".

Добавлено через 4мин.:

Вопрос-зачем дополнительная плата с кнопками ?ase70, 21 Окт. 16, 23:19
Есть возможность подключить шильд, и есть возможность подключить отдельно дисплей и отдельно кнопки. На дискретные входы. Это выбирается в скетче.
При использовании шильда все кнопки подключены на один аналоговый вход. Делитель напряжения.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.5659  21 Окт. 16, 22:06, через 37 мин
Пока не снят.Zzsteron, 21 Окт. 16, 20:17
От себя добавлю, что точность у BMP280 раз так в десять хуже MPX при конструктивных и программных вопросах