Ребята, кто поможет обществу и напишет программный модуль учёта зависимости температуры кипения спирта от атмосферного давления?
С последующим использованием его и в старт-стопном и дельта-стопном методе отбора, а лучше с двумя сразу по схеме "И" с приоритетом по атмосферной Ткип. спирта?
А то есть куча автоматик и все одноглазые и однорукие.
И Максим здесь и Антон там пока под завязку заняты своими неотложными задачами.
А очень хочется хорошего...
И побыстрее!)Asus, 02 Нояб. 16, 14:33
Ничего не понял. Чем тебе знание температуры кипения и изменения атмосферного давления поможет использовать старт-стоп?
Ну кипит спирт при 78.4 при давлении 760 мм, при давлении 770 мм он уже кипит при 78.75. Как это можно использовать в старт-стопе?
Asus Доцент Москва 1.4K 692
Отв.5741  02 Нояб. 16, 15:26, через 41 мин
Александр, у соседей по хобби есть часть ветки в теме "Цифровая автоматика для наших дел", там всё расписано.
Если кратко, то реальная температура кипения спирта, вычисленная автоматикой по атмосферному давления, задаётся опорной до следующего пересчёта и на неё опираются все дельты, получая окончательное разрешение на отбор, если Т верхнего датчика не вышла за атмосферную норму.
Остальное сказано там коллегой GrOV.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.5742  02 Нояб. 16, 15:33, через 7 мин
Asus,
Если нужна точность тогда не 18b20 датчики
а с аналоговыми не на ардуино работать
titan777 Специалист Москва 192 134
Отв.5743  02 Нояб. 16, 15:38, через 5 мин
Если кратко, то реальная температура кипения спирта, вычисленная автоматикой по атмосферному давления, задаётся опорной до следующего пересчёта иAsus, 02 Нояб. 16, 15:26

Проще все делается. ставим датчик вверху, в 5 см от края колонны, это наша Т стабилизации. Гуляет вместе с давлением, но в остальном стабильна.
И все, учитываем разницу между верхним и нижним датчиком Т после отбора голов, немного погонять без отбора.
у меня к примеру верх 76,9 низ 77,7 итого 0,8 без отбора. Дельта к примеру 0,3
итоговый расчет
(77,7 - 0,8 - 0,3)= 76,6  сравниваем с 76,9, пока не превысили, идет отбор.

при изменении давления - верх к примеру стал 76,7  низ 77,5
(77,5 - 0,8 - 0,3) = 76,4 дельта так осталась 0,3
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5744  02 Нояб. 16, 16:41
titan777 вроде делал и выкладывал даже.
Asus Доцент Москва 1.4K 692
Отв.5745  02 Нояб. 16, 18:47
Проще все делаетсяtitan777, 02 Нояб. 16, 15:38
Алексей, почитай пожалуйста GrOV на "зерновых напитках" в указанной мною теме, там всё ясно изложено с практических позиций.
Дельта не не всегда спасает от залёта примесей в отбор.

UPD

Вот его пост:

Подвох, всё-таки есть..Дельта - параметр вспомогательный и опираться исключительно на него - есть плохое решение...
Порассуждаем чутка..
Кто логгировал ректификацию, или посто внимательно следил за дельтой наверняка замечал некую несуразность -
к концу ректификации дельта начинает снижаться..Отчасти это может происходить из-за изменения атм.  и кубового давления, отчасти по другим причинам..
Одна из других - состав разгоняемой смеси на нижних тарелках колонны..
Напомню, что колонне пофиг что укреплять/разделять...
Просто она при ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ректификации "выстраивает очередь" из компонентов, сующихся в трубу с насадкой из куба..
Эта очередь определяется Кр компонента..И те, у кого он меняется, ведут себя хитрожопо..
Обратимся к букварям..
Цыганков 1984, стр.194,195.

Из1.JPG ,Из2.JPG

Напомню, что пример приведён для НЕПРЕРЫВНОЙ ректификации, но попытаюсь интерполировать его на наш случай - периодическую..
Добавлю, для тех кто прочёл вложения, пару строк...
Смотрите..Основное различие в подходах в том, что в промышленности пытаются сконцентрировать и сохранить СМ, а мы пытаемся от него избавиться и не допустить в продукт..Иначе - вывести из системы в отходы или каналью.. Поэтому цели и походы - разные..
Порассуждаем о связи описанного эффекта с дельтой:
Пока в кубе крепкая навалка и спирт достаточно укрепляется на нижних тарелках РК, что соответствует графику 4
(или лучше, поскольку смесь в кубе крепче по спирту) дельта будет вести себя корректно - при уменьшении парциальной составляющей спирта в паре, температура нижнего датчика будет повышаться...
Однако, при истощеннии спирта в кубе, уже при температуре 85+ градусов (это при атмосферном давлении!!, а не кубовом!) и концентрации ИА менее 10-15 процентов масс. Нижний датчик будет сообщать( график 1,2,3) при росте концентрации изиков в смеси ПОНИЖЕННУЮ температуру..Автоматика, стремясь восстановить "статус кво" по дельте, соответственно увеличит отбор - что приведёт к проникновению последнего в нижние слои насадки, генерации эфиров и прочим вредностям приводящим к снижению чистоты спирта (хоть и в этой - нижней зоне)..
Поэтому, если нижний датчик установлен слишком низко(близко к кубу) - полагаться на его показания - себе вредить..
Если  же нижний датчик ставить в зону гарантировано крепкого спирта в колонне, то можно рассчитывать на минимизацию данного эффекта, но до тех пор пока сивушные масла в нужной концентрации не до него..
Можете возразить - на уровне +20 см от куба в трубе уже крепкий спирт..
Да, действительно - крепкий..Но согласитесь, что удерживающая способность насадки относительно невелика..
И превысить концентрацию промежуточных избыточным отбором в том мизерном объёме спиртовой плёнки, что висит на СПН на участке в 20 сантимов от низа - в "умелых руках" - дело пары минут...
Кто не пользуется НО - гарантированно попадает в такую ситуацию...
Напомню - что в давнишнем анализе отбора с НО(приводил ранее) на высоте 9 или15 см у меня была крепость 90+ и 120 грамм сивухи на литр АС.. А это больше 10%.ИА.(см. графики Цыганкова)  
Теперь далее.. Отсюда вытекает сразу вопрос - а сколько отбирать с НО..
Логически очевидно  -  если дельта "упала" - надо увеличивать отбор с НО до тех пор, пока она не вернётся на место (говорим о случае, что атмосферное давление не менялось, а кубовое не падает!!!)
Однако, если мы "не попали" в точку G, как её обозвал Валера Аквалюб, или она "ушла" в процессе ректификации выше по трубе - эффект может быть не достигнут, или достигнут не в полной мере..
Именно по этому, у меня 3(три) НО - на уровне +4,5, +9, и +15 см..
Отвлёкся..И отвлекусь от темы автоматики ещё на пару абзацев..
Пофантазирую:
Приемлемым решением для очистки и "скоростного отбора" мог бы послужить ПБ...Да, да - не надо ржать..
Именно ПБ! Но при неукоснительном условии: либо на ВТОРОЙ ректификации, когда в кубе ИА изначально уже минимум, либо его необходимо "поднимать" выше по-колонне в зону крепкого и "условно" освобождённого от изиков спирта, что приведёт к росту размера колонны...А торчащий из куба огрызок(ниже ПБ) снабдить одним или несколькими НО..
ПБ на неподготовленном сырце - работает лишь на начальном этапе ректификации, а потом - вредит, поскольку концентрация ИА в нем в разы больше. чем в кубе из-за меньшего объёма..А тем кто отбирает по Т ПБ невдомёк, что реальная температура в нём - ниже, чем должна бы быть при данной концентрации спирта из-за высокой концентрации промежуточных..Результат - всем известен и озвучен на известном ресурсе..
Вернусь к ПБ и огрызку с НО
Всем известно - одно универсальное устройство будет всегда работать хуже нескольких узкоспециализированных..Проще добавить ещё один процесс, но зато с гарантированным результатом..
Поэтому(опять же) для снижения концентрации ИА и прочих в СС надо:
либо делать НБК с достаточным укреплением
либо применять разгонную колонну для СС
либо проводить первую "предварительную" ректификацию
либо - следовать альтернативным способам ЛёшиТ

Теперь об автоматике...
Наилучшим качеством спирта на сегодняшний день может "похвастаться" система с определением заданного отбора по температуре куба с контролем и коррекцией измеренных теплопотерь, снабжённая как контролем по дельте,так и по кубовому давлению ( у меня датчик давления в колонне) и с коррекцией термометров по атмосферному и кубовому давлению..
Она тоже полна недостатков - например крайне низкая производительность на последнем этапе..Есть и другие..
С ПБ+УНО лично не пробовал - это лишь мои фантазийные предположения.. Может и когда-нить дойдут руки..
В принципе, любой начинающий программер может наваять такую прогу для контроллера легко..
Арифметика проста - шпора для отбора(сколько отбирать при данной температуре) плюс напоминание от том, что каждый избыточный мм.рт.ст. повышает/понижает  температуру кипения спиртоводяной смеси 0,034 градуса Цельсия и в пределах +/- 40 мм.ртути от нормального атмосферного давления (760 мм) эта зависимость практически линейна..
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.5746  02 Нояб. 16, 20:34
что такое "ПБ"? о_О
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.5747  02 Нояб. 16, 20:54, через 21 мин
польский буфер
Pauedi Бакалавр Добруш 69 16
Отв.5748  03 Нояб. 16, 09:27
Победил я китайский датчик уровня. Может кому пригодится. Нужно заменить сопротивление 10 к на 1 МОм


Добавлено через 1мин.:

Срабатывание уверенное на любом спирту.
123454321.bmp 18.7 Кб
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5749  03 Нояб. 16, 12:16
Хочу поделиться интересным гаджетом, создающим визуальный контроль над процессом. Это IP камера.bengoor, 27 Окт. 16, 15:02
 Я первую подобную купил примерно полгода год назад за около 2500 рублей, что-то дорогие они были, через полчаса после включения перестала двигаться по вертикали, отослал обратно в Китай.
 Через некоторое время купил другую, в мобильном приложении Али, да с купоном вышла в 1381 рубль.
https://ru.aliexpress.com/...5d-9c77afc14bd0
 Несколько месяцев работает безотказно, однажды поставил ее около приемной емкости спирта, лень было от дивана в  ванную ходить к колонне целых 3 метра ))))))).
С ночным режимом картинка прекрасная, четкая.
сообщение удалено
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.5750  03 Нояб. 16, 12:39, через 23 мин
Да, ссылка стала неактуальной. Вот такая модель.
https://ru.aliexpress.com/...5d-9c77afc14bd0
Не забывайте про купоны. 5$ мелочь, а приятно.
titan777 Специалист Москва 192 134
Отв.5751  03 Нояб. 16, 13:39
Алексей, почитай пожалуйста GrOV на "зерновых напитках"Asus, 02 Нояб. 16, 18:47

Там теория, все в общем как-бы правильно, но в теории.
Я на практике пользую автоматику, описал что доработал.
Не более того.

У меня на практике все работает, продукт замечательный. Что я делаю не так?
Leo9k Студент Neryungri 17 22
Отв.5752  03 Нояб. 16, 14:46
Подскажите в чем может быть проблема с WIFI сервером. Делал 4 перегоноки все было хорошо, а на 5 раз через 8 часов перестало работать.
К WiFi роутеру подключается, а данные не изменяются как астановилось на 8 часах и до сих пор эти данные и вижу?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.5753  03 Нояб. 16, 14:47, через 2 мин
Сервер работает.
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5754  03 Нояб. 16, 14:55, через 8 мин
Leo9k, удали отсюда айпишник сервера чтобы вдруг какой нихороший человек не положил его. Такие данные нельзя светить в открытую
Asus Доцент Москва 1.4K 692
Отв.5755  03 Нояб. 16, 14:58, через 3 мин
Что я делаю не так?titan777, 03 Нояб. 16, 13:39
Раз для себя замечательный, то всё так.

У Олега же один из лучших спиртов и это общепризнанно на трёх форумах, он редкий практик с головой и аппаратурой.
При ректификации же голов и хвостов дельта вообще ни о чём не говорит и ни от чего не бережёт.
Leo9k Студент Neryungri 17 22
Отв.5756  03 Нояб. 16, 15:04, через 7 мин
Leo9k, удали отсюда айпишникbengoor, 03 Нояб. 16, 14:55
Простите не подумал.
И все же не к то с такой проблемой как у меня не сталкивался?


Делал 4 перегоноки все было хорошо, а на 5 раз через 8 часов перестало работать.
К WiFi роутеру подключается, а данные не изменяются как астановилось на 8 часах и до сих пор эти данные и вижу?
Уже несколько дней прошло а до сих пор не работает.
Инет есть, все пингуется, с роутером подключается а данные не идут...
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.5757  03 Нояб. 16, 15:32, через 28 мин
Asus, ладно, логику программы сделать не трудно, но вот датчик давления атмосферного цепляется на шину i2c, а работа с ней в данной автоматике проблемна из-за прерываний. Я имею ввиду доступный датчик bmp180 или 280. Если же брать аналоговый датчик типа mpx5010 то нужно брать для атмосферного давления и он влетит в копейку.
Есть альтернатива цифровым датчикам по цене и точности только в аналоговом варианте?
alekssub Бакалавр мохимки 70 22
Отв.5758  03 Нояб. 16, 15:42, через 11 мин
на шину i2c, а работа с ней в данной автоматике проблемна из-за прерываний. Я имею ввиду доступный датчик bmp180 иbengoor, 03 Нояб. 16, 15:32
У меня подключены 2 таких датчика. Все работает замечательно. Ни чего не виснит. Одним мереет давление в кубе. Второй атмосферу. Ну корректировка температуры идёт в зависимости от давления атмосферного.
Asus Доцент Москва 1.4K 692
Отв.5759  03 Нояб. 16, 15:43, через 1 мин
bengoor, я предполагал использовать народный MPX5100DP, стоимостью от 630 на Али до 750 рублей в Москве.
По прочим только читал, практики нет, в программировании тоже.

alekssub, просветишь в подробностях?