Сан Саныч 2 Студент Симферополь 38 13
Отв.6080  01 Дек. 16, 15:32
Народ, помогите-дисплей шильд устанавил на Ардуино, он просто светится, символов никаких нет. А0 на дисплее совместил с А0 на плате -дальше промахнуться трудно. Может еще какую перемычку надо?
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.6081  01 Дек. 16, 15:35, через 4 мин
Покрути настроечник на шилде
Сан Саныч 2 Студент Симферополь 38 13
Отв.6082  01 Дек. 16, 15:39, через 4 мин
Этот?
displeisknopkami.7.png
displeisknopkami.7.png Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.6083  01 Дек. 16, 15:41, через 3 мин
Этот?Сан Саныч 2, 01 Дек. 16, 15:39
Да
limon Доктор наук Липецк 992 928
Отв.6084  01 Дек. 16, 15:45, через 4 мин
Сан Саныч 2, глупый вопрос,а программу заливал?
Народ, помогите-дисплей шильд устанавил на Ардуино, он просто светится, символов никаких нетСан Саныч 2, 01 Дек. 16, 15:32
Сан Саныч 2 Студент Симферополь 38 13
Отв.6085  01 Дек. 16, 15:46, через 2 мин
Покрутил, появились верхние белые квадраты,залил скетч-ничего не изменилось
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.6086  01 Дек. 16, 15:53, через 7 мин
Покрутил, появились верхние белые квадратыСан Саныч 2, 01 Дек. 16, 15:46
это правильно
залил скетч-ничего не изменилосьСан Саныч 2, 01 Дек. 16, 15:46
значит не залилось скорее всего. должно работать сразу
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.6087  01 Дек. 16, 15:58, через 5 мин
Давно надо переместить в шапку тот момент, что если установить LCD-шильд как он есть, металлический корпус разъема USB замыкает некие контакты на шильде снизу. Надо наклеить кусочек изоленты (скотча и т.д.) на разъем.
P.S. Еще надо проверить в тексте скетча, что используем стандартный шильд.
Сан Саныч 2 Студент Симферополь 38 13
Отв.6088  01 Дек. 16, 22:02
Спасибо за помощь-на другом компе скетч залился без труда.
BarberXP -сейчас на шильд(по крайне мере у меня) делают пайку так,что он не касается выхода,проходит рядом.
RA9YNR Новичок Барнаул 3 1
Отв.6089  02 Дек. 16, 19:24
Новичок в теме. Скажите а управлять через сеть WI-FI только через сервер можно . Или в районе прямой видимости сервер не нужен.Модуль пришел но плата согласования пока в пути.Вот и задался вопросом.
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.6090  03 Дек. 16, 14:16
Подскажите в чем может быть проблема. Не работает регулировка мощности. Если поставить максимальную мощность то выходное напряжение 220 вольт, убавляю 10 ватт напряжение на выходе 0 вольт.
Автоматика из готовых элементов скетч последний.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.6091  03 Дек. 16, 14:27, через 11 мин
Датчик тока какой посмотри и симплед
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6092  03 Дек. 16, 14:40, через 14 мин
Автоматика из готовых элементов скетч последний.golem73, 03 Дек. 16, 14:16
Если скетч последний, то твердотельное реле надо заменить на симистор.
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.6093  03 Дек. 16, 14:43, через 4 мин
Твердотельное заменено на симистор.Раньше все работало.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6094  03 Дек. 16, 15:07, через 24 мин
Моська какая стоит на симисторе?
golem73 Студент Ульяновск 43 23
Отв.6095  03 Дек. 16, 15:21, через 14 мин
moc 3023.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6096  03 Дек. 16, 21:40
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, на силовой есть подстроечный резистор. Про него во втором сообщении на картинке указано, что им настраивается отображение 220 на дисплее.
Какой дисплей нужно смотреть при подстройке?
RA9YNR Новичок Барнаул 3 1
Отв.6097  05 Дек. 16, 06:45
Смотри D3 там нижняя строка w,v,a .
seregin Магистр Бердск 208 231
Отв.6098  05 Дек. 16, 11:07
msg31, может на гитхаб пора выложить? будем делать форки для себя, а если что полезное в форке возникнет для многих, можно будет включать в главную ветку?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6099  05 Дек. 16, 11:13, через 7 мин
Пока не нужно.