msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6060  29 Нояб. 16, 12:45
Можно и так, наверное.
dimanchesso Кандидат наук Коломна 496 107
Отв.6061  29 Нояб. 16, 15:17
А вывод А0 всё-таки не используется, я схему посмотрел
'Serial2' was not declared in this scope при проверке вылазит вот такое сообщение-ето чё? и как бороться
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.6062  29 Нояб. 16, 15:25, через 8 мин
А вывод А0 всё-таки не используется, я схему посмотрел
'Serial2' was not declared in this scope при проверке вылазит вот такое сообщение-ето чё? и как боротьсяdimanchesso, 29 Нояб. 16, 15:17
Плату видимо указал неверно. Укажи Mega
dimanchesso Кандидат наук Коломна 496 107
Отв.6063  29 Нояб. 16, 15:40, через 16 мин
спасибо..всё верно плата была другая
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.6064  29 Нояб. 16, 16:09, через 29 мин
А вывод А0 всё-таки не используется, я схему посмотрелdimanchesso, 29 Нояб. 16, 15:17
А скетч почитать не пробывал?
dimanchesso Кандидат наук Коломна 496 107
Отв.6065  29 Нояб. 16, 19:57
там много всего..не осилил)
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.6066  29 Нояб. 16, 20:10, через 14 мин
Внезапно возник вопрос. Затирание пива в ПВК. Можно ли как-то активировать разгонные тэны?
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6067  29 Нояб. 16, 20:34, через 24 мин
Вчера проверил дома свою ардуину с внешними кнопками и экраном на шилде.
Проблема оказалась в блоке питания 9В. С ним время не шло, кнопки  не реагировали. При запитывании от USB все вставало на свои места.

Коллеги, подскажите еще по настройке аналоговых датчиков. В каких режимах их проверять.
Поиском находил, что уровень голов и спирта проверяют в режиме ректификации, но у меня не подключены тэны и датчик тока. Плюс время реагирования на уровень - более минуты.
Я пытался в режиме Displaying позамыкать контакты, покрутить подстроекчные резисторы и посмотреть на экран D5. Там все было по нулям.
Подскажите, как настроить аналоговые датчики?
w01f Бакалавр Оренбург 99 12
Отв.6068  30 Нояб. 16, 10:15
Коллеги! Я правильно понимаю, что вот такая плата создана практически для нашего дела?

Скрытый текстссылка на плату на али: http://<a href="https:/...867d0">
здесь её описание: https://www.coolcomponents.co.uk/el-escudo-dos.html
схема: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...udo Dos v21.pdf
И тогда достаточно будет на макетке собрать всего лишь датчик "нуля" и напряжения.
Да, и конечно необходимо на одном из каналов выпаять имеющийся симистор, а вместо него подпаять внешний, посаженый на радиатор BTA41-600. Я прав? И чем этот вариант плох?
PS: Уж больно привлекательный вариант для ленивого - не нужно травить плату, лудить, покупать и паять кучу мелкой рассыпухи и т.п...
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6069  30 Нояб. 16, 10:23, через 8 мин
w01f, Я тоже в свое время хотел пойти по простому пути. Купил готовые элементы на алишке. Но в итоге пришел к тому, что сам развел платы, купил рассыпуху и спаял. На самом деле это не большая проблема.
Советую не пытаться идти по простому пути, все равно придете к самодельной плате или покупной у msg31.
woddy Доцент Новосиб 1.3K 489
Отв.6070  30 Нояб. 16, 10:26, через 4 мин
1) не понятно какие каналы задействованы. возможно придется переделывать скетч
2) менять оптроны на оптроны без детектора нуля
3) по плате нельзя пускать большие токи, потому разводка под bta41 должна быть грамотной
4) снабберов нет
5) дикая цена. за эту цену можно заказать платы в китае и собрать десяток нормальных модулей (про десяток вру конечно, но на 2-3шт хватит денег)
w01f Бакалавр Оренбург 99 12
Отв.6071  30 Нояб. 16, 13:50
2) менять оптроны на оптроны без детектора нуляwoddy, 30 Нояб. 16, 10:26
да, обязательно на управлении током, а вот на остальных каналах, которые задействованы на клапанах, вкл/выкл воды и т.п. наверное даже лучше использовать оптопары с детектором нуля? почему используются везде без детектора?
4) снабберов нетwoddy, 30 Нояб. 16, 10:26
да, это я прошляпил... но из форума я понял, что они глушат помехи, а если использовать оптопары с детектором нуля (кроме канала регулятора тока), возможно в них отпадет необходимость? есть у кого-то такой опыт? (возможно у меня каша в голове? уже лет двадцать с лишним прошло, как я перестал касаться паяльника)
5) дикая цена. за эту цену можно заказать платы в китае и собрать десяток нормальных модулейwoddy, 30 Нояб. 16, 10:26
речь идёт об изготовлении платы под заказ? рассматривал я и такой вариант, но там уже цены порядка 3-5 т.р. и выше получались... :-( мне кажется, что в данном случае это большой перебор.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6072  30 Нояб. 16, 20:40
Подскажите, как настроить аналоговые датчики?binomus, 29 Нояб. 16, 20:34
Неужели никто аналоговые датчики уровня не использует? В скертче нашел уровень тревоги =50. А я как ни кручу подстроечник все 0-1-2.
Подстроечники 33кОм. Посажены правильно. Котакт 2 выводится к пину ардуины (по схеме рослава).
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.6073  30 Нояб. 16, 21:33, через 53 мин
Неужели никто аналоговые датчики уровня не использует? В скертче нашел уровень тревоги =50. А я как ни кручу подстроечник все 0-1-2.binomus, 30 Нояб. 16, 20:40
  Я все понимаю...что хочется запустить систему только с платой Ардуино, шилдом дисплея и с божьим словом на устах..... Вообще без периферии подключенной.
  Я стесняюсь спросить...ты про какие "аналоговые" датчики вещаешь, человече? Если про проволочки в сосуде с жидкостью , то второй вопрос...жидкость-то в сосуде есть? Или на воздухе крутишь свой подстроечник?
  Простая проверка....если все подключил, возьми два электрода своего "датчика" мокрыми пальцами. Не бойся, не ...бнет. :-) Если увидишь что на каком-то стопицотпятом экране показания датчика изменились, значит ты победил!!!!
  ** на самом деле кроме как показаний проточного датчика спирта (который реагирует на окончание голов - других я не видел.....
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6074  30 Нояб. 16, 22:19, через 47 мин
Совершенно верно,про проволочки. Так, между делом, я эти проволочки не то что мокрыми пальцами, я их на коротка замыкаю. Показания не менялись. И даже не на сто пятисотом экране, а на экране D5. Это там где показания "проволочек" отображается. Вы уж извините, но первую страницу темы осилил. Читал инструкцию, искал в теме и в скетче. Ничего по настройку не находил.

А так, между делом, ларчик просто открывался. Мультиметр показал, что напруги на подстроечном не было.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.6075  30 Нояб. 16, 22:55, через 37 мин
Ну, брат, не все ясновидящие тут, извини.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.6076  01 Дек. 16, 06:57
А так, между делом, ларчик просто открывался. Мультиметр показал, что напруги на подстроечном не было.binomus, 30 Нояб. 16, 22:19
Ты уж будь последователен и для будущих поколений напиши,куда напруга делась.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6077  01 Дек. 16, 07:04, через 7 мин
Мультиметр показал, что напруги на подстроечном не было.binomus, 30 Нояб. 16, 22:19
А откуда там  напруга?
На аналоговый вход надо подавать напряжение +5В.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.6078  01 Дек. 16, 08:42
Ну чтоб делитель напряжения работал. Нужно приложить напряжение к делителю. Я думал, что шилд от roslav питает делитель от самой ардуины. Оказалось, что нет. Под это предусмотрено отдельное питание 5В. После подключения для теста питания с шилда LCD все заработало кроме датчика уровня голов. Надо с ним немного позаниматься. Либо сопротивление кривое, либо скетч посмотреть (все ли правильно в нем. На A6 вроде должен выводиться).
Кстати, на форуме где-то читал, что какой-то датчик крайне рекомендуют запитывать от 5В ардуины, вот только забыл какой. Датчик тока?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.6079  01 Дек. 16, 09:02, через 20 мин
посмотреть (все ли правильно в нем. На A6 вроде должен выводиться).binomus, 01 Дек. 16, 08:42
Он выводится только если установлен отбор голов по уровню. Либо в режиме test device.