А какие цифири вопще туда поставить можно (варианты?)Сергей Иваныч, 08 Февр. 18, 00:09Почитай [сообщение #12364969]
135 для 30А
205 для 20А датчика тока. А так любые поставь и посмотри поменяются показания на третей странице.
А какие цифири вопще туда поставить можно (варианты?)Сергей Иваныч, 08 Февр. 18, 00:09Почитай [сообщение #12364969]
135 для 30АПробовал менять значения, влияет на автоопределение. Наиболее близко к реальности автоопределяется при значении 117-119. Ну с этим можно будет для точности покопаться потом.
205 для 20А датчика тока. А так любые поставь и посмотри поменяются показания на третей странице.dimato, 08 Февр. 18, 18:43
Ардуина их распознает согласно серийных номеров и располагает по возрастанию.Вавена, 09 Февр. 18, 15:06Это я знаю, не знаю как упорядочить их расположение. Коллега SA1348, дал дельный совет, автоматика заработала, но не по фэншую отображаются температуры в окнах. В принципе привык к этому беспорядку, но люблю порядок и слегка "морщусь" от этого бардака. Надо разобраться.
смоделируй процесс на элчайникеВавена, 09 Февр. 18, 15:06Не могу, датчики "зачеканены" в гильзы, а те стоят на колонне и кубе. Бетон не передвинешь.
но люблю порядок и слегка "морщусь" от этого бардака. Надо разобраться.zaka, 10 Февр. 18, 10:56Если тебя сильно морщит, то залей скетч v3.64 из этого поста, в нем можно жестко прописывать серийные номера датчиков.
Да проще простого собрать все датчики в кучу и по очереди нагреватьdemyan2, 12 Февр. 18, 11:07Это когда ты сделал сперва автоматику. То есть совет для новичков. Но вот если уже есть рабочая колонна, а потом ты решил сделать автоматику, то твой способ абсолютно не годится.