Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
ErmakAV
Новичок
Наро-Фоминск
5

Здравствуйте! Купил готовые детали, залил скейч 2,6. Не понял только можно ли брать 5+ и GND на модули (2 реле, 4 датчика температуры и давления, пролития)с Ардуино, там свободно только по два? Питание 12в.
Сергей Иваныч
Специалист
дер. Заспа
182 51

Отв.9401 06 Февр. 18, 22:06 (через 40 мин)
Восстановил ДН. Все прекрасно работает в режиме регулятора мощности. Проверил с лампой накаливания в режиме 150/460 и чайником в режиме 750/1780 Вт.zaka, 06 Февр. 18, 12:08Т.Е. ты ставишь мощность на 1 стр 150, и на 3 стр (D3) показывает 150 вт и мультиметр или клещи на проводе перед лампой, тоже показывают 1,42 А.? и с чайником аналогично? меня даже больше вот что интересует вот что, если ты выставил ну скажем 750/1780 Вт. то на 3 стр. что показывает?
Добавлено через 2мин.:
Тестил ДН, собранный на коленкеzaka, 06 Февр. 18, 08:56А что такое ДН?
сообщение удалено
Сергей Иваныч
Специалист
дер. Заспа
182 51

Отв.9402 06 Февр. 18, 22:16 (через 11 мин)
Детектор ноляMim, 06 Февр. 18, 22:11Ааа.., я то не понял, у меня же всё по Рославу на двух платах, я и не различал особо где что, пока проблема не началась...
Добавлено через 30мин.:
Вот, вопрос к знатокам!
Я щас опишу принцип работы автоматики, а Вы поправьте! Это всё с целью определиться, какие детали и элементы в первую очередь менять, в моём случае.
Мы даём команду Ардуине в режиме регулятора мощности (в моём случае самое показательное) выдать мощность 1000 вт. из имеющихся 2000 вт (заранее определённых или обозначенных (введённых в меню). Ардуина руководствуясь скетчем даёт сигнал с какой то там ноги (не помню, а схемы нет под рукой) на МОСьку, т.е. просит МОСьку открыться на 50%, та (если исправна) соответственно просит Симистор соответственно выдать мощность 50% от максимальной, на что сей и соглашается так как это в него заложено при создании инженерами душ симисторных!
Тут на пути этой самой 50% мощности (которую должен поглотить ТЭН - прожорливое же создание) нарисовался ДТ (Датчик Тока) который совершенно легально, считывает, то что идёт по проводу (работа у него такая, датчик он и есть датчик) и посылает информацию Ардуине (резидент - Ставке). Ардуина соответственно принимает эту инфу и руководствуясь скетчем производит расчёты, коррекции и т.д. и отчитывается на стр. №3 интерфейса. И если цепочка в порядке, то мы видим свои назначенные 50% мощности подтверждёнными на 3 стр. и соответственно на дисплее электронного мультиметра подключенного в виде шпиона (докладывающего нам обстановку) на тот же провод что и ДТ. Если ДТ отсуствует как класс (не всем средства позволяют), то Ардуина производит расчёты и коррекции на основании данных получаемых с ДН (Датчик Напряжения) и КН (Контроля Нуля) и проделывает все управляющие симистором действия на основании теоретических расчётов (метод Б... не помню), результат тот же, только без подтверждения инфы от ДТ.
А теперь вопрос, где здесь слабое звено (почему у меня работает всё некорректно, хотя и работает) и что менять в первую очередь, что во вторую, и что у третью, или четвёртую?
Напомню, у меня только напряжение показывается правильно, всё что касается тока и нагрузки некорректно, т.ё. назначаю 1000 из 2000 вт. стр.3 рисует 650 вт., мультиметр 270 вт. (или около того, не помню). Вероятность неправильного монтажа маловероятно, скетч не трогал, в настройки не углублялся.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182

Отв.9403 06 Февр. 18, 23:31
Сергей Иваныч,
Главное в автоматике что она точно держит мощность а что она показывает на третей странице как бы до фонаря, да и не смотрят в основном никто. Кстати в некоторых скетчах это было. Симплед версию проверь. Поставь оригинальный скетч от Максима. Начнешь работать может сопли где вылезут. Проверь датчик тока на пин А4. Попробуй поиграться чувствительностью датчика тока.
Я щас опишу принцип работы автоматики, а Вы поправьте! Это всё с целью определиться, какие детали и элементы в первую очередь менять, в моём случае.Сергей Иваныч, 06 Февр. 18, 22:16Не чего не надо менять, а надо начинать пользоваться автоматикой а потом придет понимание что надо настраивать и регулировать.
Главное в автоматике что она точно держит мощность а что она показывает на третей странице как бы до фонаря, да и не смотрят в основном никто. Кстати в некоторых скетчах это было. Симплед версию проверь. Поставь оригинальный скетч от Максима. Начнешь работать может сопли где вылезут. Проверь датчик тока на пин А4. Попробуй поиграться чувствительностью датчика тока.
Сергей Иваныч
Специалист
дер. Заспа
182 51

Отв.9404 06 Февр. 18, 23:58 (через 28 мин)
Не чего не надо менять, а надо начинать пользоваться автоматикой а потом придет понимание что надо настраивать и регулировать.Понял тебя в общем и целом... По мелочам, скетч оригинальный, симплед мой по статусу...0. На ПИН4 напряжение померить?
Главное в автоматике что она точно держит мощность а что она показывает на третей странице как бы до фонаря, да и не смотрят в основном никто. Кстати в некоторых скетчах это было. Симплед версию проверь. Поставь оригинальный скетч от Максима. Начнешь работать может сопли где вылезут. Проверь датчик тока на пин А4. Попробуй поиграться чувствительностью датчика тока.dimato, 06 Февр. 18, 23:31
Поиграться с чувствительностью попробую. Но всё же не хочется рисовать поправочные таблицы, хотелось бы автоматикой пользоваться как АВТОМАТИКОй, а то как то несолидно, назначаешь 1000, выдаёт 260. Мальчик в школе в сочинении про папу написал, что его папа работает трансформатором, на недоуменный вопрос училки сказал:- получает 380, выдаёт 220, на остальное гудит.
Добавлено через 3мин.:
Главное в автоматике что она точно держит мощность а что она показывает на третей странице как бы до фонаряdimato, 06 Февр. 18, 23:31Аааа, кажется меня начали посвящать в великие тайны АВТОМАТИКи



msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.9405 07 Февр. 18, 06:25
Главное в автоматике что она точно держит мощность а что она показывает на третей странице как бы до фонаряdimato, 06 Февр. 18, 23:31Вообще-то точно должно показывать. Если датчик тока стоит. Если без датчика тока, то, действительно там неважно что.
zaka
Доктор наук
Курск
632 417

Отв.9406 07 Февр. 18, 08:48
Детектор ноляMim, 06 Февр. 18, 22:11не правильно
А что такое ДН?Сергей Иваныч, 06 Февр. 18, 22:06Датчик напряжения
Т.Е. ты ставишь мощность на 1 стр 150, и на 3 стр (D3) показывает 150 вт и мультиметр или клещи на проводе перед лампой, тоже показывают 1,42 А.? и с чайником аналогично?Сергей Иваныч, 06 Февр. 18, 22:06В принципе так, только ток я не измерял. Клещей нет, а амперметром на больших токах пользоваться не хочу. Я так и не понял смысл записи в последней строке третьего окна рядом буквой А. Толком не объяснили, поэтому смирился... Думаю, "на скорость не влияет".
меня даже больше вот что интересует вот что, если ты выставил ну скажем 750/1780 Вт. то на 3 стр. что показывает?Сергей Иваныч, 06 Февр. 18, 22:06Специально для тебя. Только в этот раз мощность определилась 1730Вт, выставил 750.

surami56
Специалист
СПб
199 71

Отв.9407 07 Февр. 18, 09:27 (через 39 мин)
Не понял только можно ли брать 5+ и GND на модули (2 реле, 4 датчика температуры и давления, пролития)с Ардуино, там свободно только по два?ErmakAV, 06 Февр. 18, 21:26Реле лучше запитать от отдельного блока питания. И вообще, всё, что много потребляет электричество.
Отв.9408 07 Февр. 18, 10:00 (через 33 мин)
Реле потребляет копейки. Вся эта навеска нормально запитывается от Ардуино.
ErmakAV
Новичок
Наро-Фоминск
5

+5v отдельный блок, а земля (gnd) не должна быть общей на Ардуино? Или все можно взять с отдельного, в Ардуино только управляющие pin?
Отв.9410 07 Февр. 18, 10:09 (через 6 мин)
Если отдельное питание, то обязательно соединять GND. А иначе как у вас управляющий ток побежит по подному проводу от пин.
сообщение удалено
Отв.9411 07 Февр. 18, 10:46 (через 37 мин)
Без разницы сколько ты подаёшь на ESP. С ардуино выходит TX RX 5 вольт. GND тоже соединить с ардуино.
Igor.1975
Новичок
Караганда
3

Здравствуйте,прочитал наверно половину сообщений темы, голова кругом, подскажите пожалуйста, если использовать клапана на 12 в, и стандартные релейные модули, то будет ли работать ШИМ, и ещё какой последний скейтч можно заливать
Отв.9413 07 Февр. 18, 11:12 (через 3 мин)
Igor.1975, Шим буде работать полноценно, скетч заливается любой включая самый последний. 12в клапана, это штатный режим работы автоматики.
Romanich
Кандидат наук
777RUS
423 102

Отв.9414 07 Февр. 18, 11:27 (через 16 мин)
Дорого всем Дня!
Уважаемые ГУРУ нужен ваш совет!
Проблема в следующем: включаем автоматику, ( стандартный скетч 3.57 sim_ver=0) , выбираем процесс управления мощностью все включается и начинает работать четко, работает регулировка и индикатор (ТЭНа) мигает в зависимости от выбранной мощности(ШИМ). НО если прервать процесс (выключить оборудование), а потом опять включить, то вторая строчка сразу начинает мигать LOW POWER!!!!! индикатор горит на максимум (даже если до этого мощность была 30% от номинала тэна). И все это будет происходить до тех пор пока незайду в меню параметров и мощность тена сначала убавить на 10 а потом прибавить 10 , ну или наоборот - короче передернуть, и все опять становится на место. Проблема как понимаю со скетчем, МАКСИМ , Ребят подскажите в каких блоках то копать????
В остальных режимах таже фигня но там и индиктор погасает и вообще не горит.
Уважаемые ГУРУ нужен ваш совет!
Проблема в следующем: включаем автоматику, ( стандартный скетч 3.57 sim_ver=0) , выбираем процесс управления мощностью все включается и начинает работать четко, работает регулировка и индикатор (ТЭНа) мигает в зависимости от выбранной мощности(ШИМ). НО если прервать процесс (выключить оборудование), а потом опять включить, то вторая строчка сразу начинает мигать LOW POWER!!!!! индикатор горит на максимум (даже если до этого мощность была 30% от номинала тэна). И все это будет происходить до тех пор пока незайду в меню параметров и мощность тена сначала убавить на 10 а потом прибавить 10 , ну или наоборот - короче передернуть, и все опять становится на место. Проблема как понимаю со скетчем, МАКСИМ , Ребят подскажите в каких блоках то копать????
В остальных режимах таже фигня но там и индиктор погасает и вообще не горит.
Отв.9415 07 Февр. 18, 11:47 (через 21 мин)
Уже писал. Сделай один раз автоопределение ТЭНа. После этого данный глюк пропадает. Искать самому от чего это происходит мне лениво.
сообщение удалено
Отв.9416 07 Февр. 18, 12:16 (через 29 мин)
Минус и от блока питания и от ардуино.
Romanich
Кандидат наук
777RUS
423 102

Отв.9417 07 Февр. 18, 12:57 (через 42 мин)
Т.е + я беру от блока питания а - от ардуино?Mim, 07 Февр. 18, 11:55НА питание Ардуино идет + и - правильно? и отдельный блок питания от него на ESP идет + и -, так? так вот соедини сначала оба минуса в одной точке = сделай типа шины "-" и тотом от этой точки подай минус и на ардуино и на ESP а плюсы как шли отдельно так и идут = Сделай общий Минус который будет и на ардуино и от отдельного блока питания!
zZombie
Магистр
Msk
293 71

Igor.1975, если использовать клапана на 12 в, и стандартные релейные модули, то будет ли работать ШИМ,
шим будет работать. "защита от перегрева" клапанов не будет работать.
шим будет работать. "защита от перегрева" клапанов не будет работать.
Igor.1975
Новичок
Караганда
3

zZombie, Я так понимаю, они меньше будут греться при 12 вольт, или ошибаюсь