Это не перемычка это я так схематически отобразил чтобы было понятно,а так можно в точку (шину)свети от этого смысл всей схемы не меняется
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182
Отв.9426 07 Февр. 18, 17:52
Сергей Иваныч,
На ПИН4 напряжение померить?Сергей Иваныч, 06 Февр. 18, 23:58
Да оно должно быть половина опорного ( 2,5В ).Если ниже то микросхема сгорела. И питание ДТ должно быть от ардуины. За анекдот спасибо Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика. Найди в скетче строку #define SENSITIVE_ASC712 135 // Чувствительность датчика тока Поменяй на 410 и посмотри на показания. У меня тоже первый датчик тока на этой чувствительности показывал точно а на микросхеме было написано 30А. Реально он был не на 30А.
ErmakAV
Новичок
Наро-Фоминск
5
Отв.9427 07 Февр. 18, 20:41
Спасибо за схему. Все предельно ясно.
Сергей Иваныч
Специалист
дер. Заспа
182 51
Отв.9428 08 Февр. 18, 00:09
работает регулировка и индикатор (ТЭНа) мигает в зависимости от выбранной мощности(ШИМ)Romanich, 07 Февр. 18, 11:27
Эээ.. секундочку, какой это ещё ШИМ на ТЭНе, его индикатор постоянно горит, только яркость разная в зависимости от мощности, но не мигает - так или нет?
Добавлено через 5мин.:
Это что за БП 9 вольт с питанием от другого БП для ардуины?SA1348, 07 Февр. 18, 14:01
Ну это БП по схеме Рослава, там 2 стабилизатора (на симисторы похожи, только стабилизаторы) на 5 и 9 вольт, он запитан по Рославу от транса, а я запитал от БП типа от ноутбука на 12 вльт - 2,5 Ампера (не было транса), в итоге суперстабильное Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика. напряжение выдаёт 5-9-12 вольт.
Добавлено через 5мин.:
Поменяй на 410 и посмотри на показанияdimato, 07 Февр. 18, 17:52
А какие цифири вопще туда поставить можно (варианты?) И как понять на сколько ампер ДТ, только подстановкой цифр?
Royals
Специалист
Новороссийск
108 13
Отв.9429 08 Февр. 18, 03:04
питание ДТ должно быть от ардуиныdimato, 07 Февр. 18, 17:52
ДТ - детектор нуля? Уже уместил схему в корпус, питание 5в для ДТ идет не от ардуино, а от другого источника. Обязательно ДТ запитать от ардуино? п.с. Датчик тока питается от ардуинки
меломан
Специалист
УФА
167 53
Отв.9430 08 Февр. 18, 06:25
Обязательно ДТ запитать от ардуино?Royals, 08 Февр. 18, 03:04
Детектор нуля крайне желательно запитать от ардуино. Он (ДН) вещь капризная и без того, так что лучше перебздеть. Датчик тока необязательно питать от ардуины.
SA1348
Профессор
Саратов
3.3K 1.5K
Отв.9431 08 Февр. 18, 08:49
Запитывайте свои приборы как хотите, главное GND у всех компонентов должны быть объеденины в единую шину. Ну и естесственно ни к чему запитывать слаботочные датчики от отдельных блоков питания. Если опасаетесь напрягать стабилизатор ардуины, наилучшее решение запитывать ардуину от мощного зарядника через USB разъем.
zaka
Доктор наук
Курск
632 417
Отв.9432 08 Февр. 18, 11:06
Коллеги, нужна помощь. Датчики температуры определились не верно. В кубе - 0 (Ок), в 20 см - стал №2 (!!!!), а на ТСА, естественно - №1 (!!!!). Т.е. поменялись местами №1 и №2
Как решается проблема?
П.С. переставить не могу, шлейф сделан так, что каждый стоит в своем месте. Перепаивать, видимо, нет смысла. Программно правится, где?
Glooom
Бакалавр
Тольятти
89 19
Отв.9433 08 Февр. 18, 11:26 (через 20 мин)
Помогите пожалуйста - не показывает ток на 3 стр. Разбирался - ДТ крякнутый, или в скетче что-то, подал на А4 напряжение с переменого резистора - отображаемые мощность и напряжение изменяются, ток=0. С подключенным ДТ тоже что-то показывает, правильно или нет - не знаю. Автоопределение мощности не работает ни с ДТ, ни с переменником. Вот что на экране:
str1.8.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика. str2.2.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Стр1.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.Стр2.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
SA1348
Профессор
Саратов
3.3K 1.5K
Отв.9434 08 Февр. 18, 11:50 (через 24 мин)
zaka, Ищи в скетче константы #define TEMP_KUB 1 // Номер датчика термометра в кубе #define TEMP_RK20 2 // Номер датчика термометра в РК 20 см от насадки #define TEMP_TSA 0 // Номер термометра в трубке связи с атмосферой #define TEMP_DEFL 2 // Номер датчика термометра в дефлегматоре
и правь их. Отсчет начинается с нуля.
Добавлено через 2мин.:
Glooom, Датчик тока не является обязательным атрибутом данной автоматики. Либо ставь исправный, либо работай без него.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.9435 08 Февр. 18, 12:18 (через 29 мин)
Автоопределение мощности не работает ни с ДТ, ни с переменником.Glooom, 08 Февр. 18, 11:26
Correct ASC712=2 поставь в параметрах, не в скетче, а в параметрах.
zaka
Доктор наук
Курск
632 417
Отв.9436 08 Февр. 18, 12:34 (через 17 мин)
SA1348,Что то не получается. Менял все по кругу, какие только комбинации не использовал. Все равно нумерация остается №0 -куб, №1 - ТСА, №2 - 20 см. Что делать, ума не приложу! Их переопределить по новой нельзя?
SA1348
Профессор
Саратов
3.3K 1.5K
Отв.9437 08 Февр. 18, 12:45 (через 11 мин)
zaka, На экране они так и будут отображаться. Главное их автоматика начинает распознавать правильно.
zaka
Доктор наук
Курск
632 417
Отв.9438 08 Февр. 18, 12:49 (через 5 мин)
На экране они так и будут отображаться. Главное их автоматика начинает распознавать правильно.SA1348, 08 Февр. 18, 12:45
Во, блин, а я уже устал бегать от компа к колонне. Пропала сегодня ректификация!
Glooom
Бакалавр
Тольятти
89 19
Отв.9439 08 Февр. 18, 12:52 (через 3 мин)
msg31,