Автоматика с дружественным интерфейсом
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.100 23 Июля 15, 09:57
ничего замысловатого, это означает не менее ))
меломан
Специалист
УФА
167 53
Отв.101 23 Июля 15, 09:59, через 2 мин
Вопрос ТС:
Что-то так и не пойму, что в основе твоей автоматики?
Что-то так и не пойму, что в основе твоей автоматики?
Отв.102 23 Июля 15, 09:59, через 1 мин
я бы написал - Минимальный гарантированный ресурс - 1000000
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.103 23 Июля 15, 09:59, через 1 мин
Но когда то мне попадался этот параметр, на память 200000.
Если ректификация идет 20 часов и период шима 10 сек, то за ректификацию 7200 срабатываний.
То есть в среднем на 28 ректификаций. Если даже взять цифру абсолютно не реальную- 1000000 срабатываний- то 140 ректификаций.
Серве же за эти 140 ректификаций нужно раз 300 отклониться туда-сюда.
При интенсивном пилотаже это происходит за один только полет.
Никого не собирался убеждать, просто интересно было самому сравнить цифры.
Если ректификация идет 20 часов и период шима 10 сек, то за ректификацию 7200 срабатываний.
То есть в среднем на 28 ректификаций. Если даже взять цифру абсолютно не реальную- 1000000 срабатываний- то 140 ректификаций.
Серве же за эти 140 ректификаций нужно раз 300 отклониться туда-сюда.
При интенсивном пилотаже это происходит за один только полет.
Никого не собирался убеждать, просто интересно было самому сравнить цифры.
Отв.104 23 Июля 15, 09:59, через 1 мин
меломан, ардуина мега
Добавлено через 1мин.:
Добавлено через 1мин.:
1000000 срабатываний- то 140 ректификаций.Дятел, 23 Июля 15, 09:59да, сильно, даже не думал об этом как-то...
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.105 23 Июля 15, 10:05, через 7 мин
Если ректификация идет 20 часов и период шима 10 сек, то за ректификацию 7200 срабатываний.Во-первых не каждая ректификация идет 20 часов, во-вторых если использовать 2 клапана(на головы и на тело) то резерв ресурса увеличивается в 2 раза(надежность конечно снижается при этом), даже если 140 ректификаций, то при потребности большинства 1 рек в неделю хватит на 3 года. Это минимальный рассчет, если 2 клапана то 6 лет при 20-ти часовой ректификации 1 раз в неделю. Не сильно напряжно менять клапана раз в 5 лет.
То есть в среднем на 28 ректификаций. Если даже взять цифру абсолютно не реальную- 1000000 срабатываний- то 140 ректификаций.Дятел, 23 Июля 15, 09:59
Серве же за эти 140 ректификаций нужно раз 300 отклониться туда-сюда.Дятел, 23 Июля 15, 09:59Возможно сама серва и будет самым надежным элементом системы, но остаются же и другие элементы этой системы, слабые звенья.
Надежность же системы определяется надежностью самого слабого звена.
Отв.106 23 Июля 15, 10:10, через 5 мин
bengoor, ты забыл, что те полиэтиленовые поделки с синенькой головкой 1 000 000 срабатываний не обеспечат ни разу)) а раз в 3-5 лет менять 2 клапана ценой в 5-6 т.р. .... можно конечно..
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.107 23 Июля 15, 10:10, через 1 мин
Вопрос изначально стоял- меньше ли надежность регулировки отбора с сервой чем с клапаном.
Думаю что ответ получен.
Каков период шима кто использует и количество клапанов обсуждать смысла нет.
Отв.108 23 Июля 15, 10:11, через 2 мин
а если сравнивать например с перистальтикой?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.109 23 Июля 15, 10:12, через 2 мин
bengoor, ты забыл, что те полиэтиленовые поделки с синенькой головкой 1 000 000 срабатываний не обеспечат ни разу)) а раз в 3-5 лет менять 2 клапана ценой в 5-6 т.р. .... можно конечно..g100m, 23 Июля 15, 10:10Ну синие и раз в год менять можно я не сомневаюсь, а можно работать годами как Игорь223.
Раз в 3-5 лет менять клапан в моем случае цена по 500р за штуку, я не говорю про твой дорогой
ладно заканчиваю рассуждения.
Отв.110 23 Июля 15, 10:14, через 2 мин
а можно работать годами как Игорь223.bengoor, 23 Июля 15, 10:12а он с одним клапаном работает все эти 5 лет? ты случайно не вместе с ним живешь?
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.111 23 Июля 15, 10:15, через 1 мин
Возможно сама серва и будет самым надежным элементом системы, но остаются же и другие элементы этой системы, слабые звенья.Безусловно. Но и тут серва выигрывает.
Надежность же системы определяется надежностью самого слабого звена.bengoor, 23 Июля 15, 10:05
1. У сервы управление сразу с ноги микроконтроллера, клапан же минимум через ключ.
2. Питание, клапану нужно мощное питание, отдельное от питания микроконтроллера, серва может питаться от тех же 5-ти вольт
3. Не забываем о том что с клапана нужно давить помехи
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.112 23 Июля 15, 10:15, через 1 мин
но остаются же и другие элементы этой системы, слабые звенья.bengoor, 23 Июля 15, 10:05Уважаемый bengoor,назовите пожалуйста самое слабое звено этой системы?
И поясните в чём его слабость...
Может Вы видите то что мы не замечаем...
Отв.113 23 Июля 15, 10:16, через 1 мин
3. Не забываем о том что с клапана нужно давить помехиДятел, 23 Июля 15, 10:15а это еще что такое? какие помехи? ты про снабберную цепь чтоли?
Добавлено через 0мин.:
2. Питание, клапану нужно мощное питание,Дятел, 23 Июля 15, 10:15220В у всех дома есть
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.114 23 Июля 15, 10:16, через 1 мин
g100m, для информации, выше уже было
Особенности YCWS1: (этот тот синенький)
Клапан нормально закрытый
Пониженное энергопотребление
Корпус клапана выполнен из полипропилена, что позволяет использовать его в пищевых устройствах: кулеры, бойлеры, кофе-машины
Максимальный гарантированный ресурс числа срабатываний > 1'000'000
Особенности YCWS1: (этот тот синенький)
Клапан нормально закрытый
Пониженное энергопотребление
Корпус клапана выполнен из полипропилена, что позволяет использовать его в пищевых устройствах: кулеры, бойлеры, кофе-машины
Максимальный гарантированный ресурс числа срабатываний > 1'000'000
Отв.115 23 Июля 15, 10:18, через 2 мин
mak, только ты дальше читай, особенно посмотри в каких диапазонах температуры и в каких средах гарантируется этот мильен. до 80гр и не в среде спирта.
тот клапан, который у меня больше 100гр и в среде спирта.
разницу чуешь?
тот клапан, который у меня больше 100гр и в среде спирта.
разницу чуешь?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.116 23 Июля 15, 10:21, через 3 мин
Уважаемый bengoor,назовите пожалуйста самое слабое звено этой системы?Miroschnik, 23 Июля 15, 10:15Я не возьмусь назвать самое слабое звено, так как у меня нет этого устройства, я не специалист по надежности чтобы давать такие оценки. Судить могу только по небольшому видео, веревка например одно из звеньев, конструктивно внутри используются шестиренки скорее всего из пластика, которые могут заклинить.
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.117 23 Июля 15, 10:23, через 2 мин
Максимальный гарантированный ресурс числа срабатываний > 1'000'000mak, 23 Июля 15, 10:16Как тут уже заметили- ну очень странный параметр.. Глупый. И как ему можно доверять?
Минимальный гарантированный ресурс- так понятно.
А что значит максимальный гарантированный ресурс?
mak
Модератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.118 23 Июля 15, 10:23, через 1 мин
g100m,
среда может оказать влияние только на уплотнитель
и то не сам спирт а скорее головы, у Игоря223 с витоном годами работают
среда может оказать влияние только на уплотнитель
и то не сам спирт а скорее головы, у Игоря223 с витоном годами работают
Отв.119 23 Июля 15, 10:23, через 1 мин
bengoor, еще раз. эти двигатели используются в сотнях тысяч кондиционеров, сам двигатель выпускается ОООчень массово, поэтому так стоит дешево.
веревка да,но ее же можно менять хоть каждый раз, а можно леску рыболовную поставить и забыть об этом навечно.
веревка да,но ее же можно менять хоть каждый раз, а можно леску рыболовную поставить и забыть об этом навечно.