Geolog86reg, могу ошибаться, но думаю не более 10-20 вольт, когда блок выдает свои 12в
А кто для чего подключает) поразному люди думают)
Гистерезис - это дельта такая, которую учитывает термоконтроллер, например сработал он при 78,5 градусах, а гистерезис 0,5 то он обратно включится только когда темп опустится до 78
Самая бюджетная автоматика из китайского сырья. Стартостоп и РМ
сварщик
Доцент
spb
1.4K 467
Отв.60 11 Нояб. 15, 20:54
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.61 11 Нояб. 15, 21:24, через 31 мин
А как изменять отбор с помощью иглы по температуре куба , начиная с 90*С на 1% , на каждые 0.1 *С ? mitl, 11 Нояб. 15, 17:42Просто и не дорого...
Стоимость комплектующих для такой автоматики на Ардуине равна цене одного - двух клапанов...
Но только мне непонятно зачем нужно это изменение отбора по кубовой температуре?
Добавлено через 3мин.:
у меня когда как получается. и я меньше отбираю. бывает какой то из процессов проходит часа в 3 встать нужно или в 5, могу и не проснутсяGeolog86reg, 11 Нояб. 15, 19:10Я же дал ссылку на программу...
Если смекалка есть она поможет...
SergT
Доцент
Москва
1.8K 513
Отв.62 11 Нояб. 15, 23:15
дроссель ставят если есть шим, если его нет то нужен вентиль, я использую просто гофманасварщик, 11 Нояб. 15, 13:14Я почему интересовался - у меня сейчас на зажиме работает. Без управления. Запрыгнул, подкрутил, спрыгнул. Очень неудобно. Особенно когда медленно головы отбирал.
Если поставить шим, то временем открытия клапана имитировать вентиль. Точнее, какая-то небольшая порция провалится, а потом ворота захлопнутся.
С вентилем и так порционно забирается. Зачем же тогда ставить 2 порога, результирующим которых будет все-равно определяться то, что пропустит вентиль.
Либо клапаном клацать, либо вентилем капать.
Добавлено через 1ч. 38мин.:
Вообщем, заказал нержавейный.
Поглядим что приедет
сварщик
Доцент
spb
1.4K 467
Отв.63 12 Нояб. 15, 07:08
SergT, мудрое решение)
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.64 12 Нояб. 15, 13:15
Просто и не дорого...Я в курсе - разговор шел об иглах и баночках .
Стоимость комплектующих для такой автоматики на Ардуине равна цене одного - двух клапанов...Miroschnik, 11 Нояб. 15, 21:24
Но только мне непонятно зачем нужно это изменение отбора по кубовой температуре?Miroschnik, 11 Нояб. 15, 21:24Затем что кол-во спирта в кубе уменьшается и нужно менять ФЧ , чтобы не ждать сработки клапана .
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.65 12 Нояб. 15, 13:35, через 21 мин
Затем что кол-во спирта в кубе уменьшается и нужно менять ФЧ , чтобы не ждать сработки клапана .mitl, 12 Нояб. 15, 13:15Если у на сырец крепостью 40%...
До отбора 2/3 спирта кубовой навалки(88-89°С в кубе примерно) стоп не срабатывает...
Значит и ФЧ менять нет острой необходимости...
Если мы не стремимся к азеотропу...
При подходе к указанной температуре нужно увеличить ФЧ в два раза и отбирать до кубовой спиртуозности 10-11%...
Это примерно 92-93°С...
После этого сливаем оставшееся через притороченый к кубу прямоточник...
Накапливаем, потом ректифицируем повторно...
Требуется 6 подходов к колонне: 1.включение, 2.отбор голов, 3.отбор тела, 4.отбор тела второго тела, 5.отбор хвостов, 6.убирам готовое...
Со всем этим можно управиться без дорогущих игольчатых кранов и клапанов...
И не нужна многотысячная автоматика...
Как я уже неоднократно замечал достаточно "Регулятора кулинара", термоконтроллера с пищалкой и термостата на ТСА связанного с УЗО...
Всё вышесказанное проверено неоднократно...
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.66 12 Нояб. 15, 14:32, через 57 мин
Miroschnik, не очень экономичный подход .Экономя на автоматике , ты будешь больше тратить на электричество и воду . Ну тут каждому свое .
Отв.67 12 Нояб. 15, 15:13, через 42 мин
Экономя на автоматике , ты будешь больше тратить на электричество и воду .mitl, 12 Нояб. 15, 14:32Ой, это как это?? Можно по-подробнее??
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.68 12 Нояб. 15, 15:28, через 16 мин
ты будешь больше тратить на электричество и воду .mitl, 12 Нояб. 15, 14:32Мне тож не очень понятно...
За счёт чего?
Сравнивал предложенный мной способ и старт-стопный...
Эконномия по электроэнергии явная и бесспорная...
Спирт полученный старт-стопом после кубовой спиртуозности 10-11% имеет явный запах примесей и требует повторной ректификации...
А для его получения требуется времени гораздо больше чем дистилляционный слив...
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.69 12 Нояб. 15, 15:42, через 15 мин
Ой, это как это?? Можно по-подробнее??ykh, 12 Нояб. 15, 15:13Моржно . Затраты на разогрев , работа на себя и отбор голов будут больше , так как чаще это нужно делать для получения спирта того же обьема .
После этого сливаем оставшееся через притороченый к кубу прямоточник...Так кто против , только чем чище исходное сырье , тем чище конечный результат .
Накапливаем, потом ректифицируем повторно...Miroschnik, 12 Нояб. 15, 13:35
Отв.70 12 Нояб. 15, 16:49
Моржно . Затраты на разогрев , работа на себя и отбор голов будут больше , так как чаще это нужно делать для получения спирта того же обьема .mitl, 12 Нояб. 15, 15:42Это ещё с какого буя??
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.71 12 Нояб. 15, 18:12
Это ещё с какого буя??ykh, 12 Нояб. 15, 16:49Да фиг с ней экономией , пусть ее нет .
Если от колонны далеко не уходить то терморегулятор с пищалкой решают эту проблему на 100%...Miroschnik, 11 Нояб. 15, 14:42А если в сортир зашел ? Или жена приставать стала ? Побегишь к колоне ? Реально не дорогой термоконтролер + датчик+пластиковый клапан обойдутся в 1000 рублей . Это что дорого ?
Работа по кубовой температуре наиболее перспективна...Miroschnik, 11 Нояб. 15, 14:42Да согласен .
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.72 12 Нояб. 15, 19:10, через 59 мин
А если в сортир зашел ?mitl, 12 Нояб. 15, 18:12Время перехода на то или иное всегда предсказуемо, если пользовать одинаковое сырьё...
Я просто изменяю отбор заранее и не забиваю голову...
Стопов уже давно не видел...
Да и есть время на одевание штанов...
Это что дорого ?mitl, 12 Нояб. 15, 18:12Не дорого конечно...
Но из трёх клапанов в наличи, у меня два не всегда закрываются , а один не всегда открывается...
Как тут обойтись без пищалки?
Я не против минимально необходимой автоматики...
Я не понимаю необходимости многотысячных трат на это...
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.3K 1.9K
Отв.73 12 Нояб. 15, 19:23, через 13 мин
Реально не дорогой термоконтролер + датчик+пластиковый клапан обойдутся в 1000 рублей .mitl, 12 Нояб. 15, 18:12http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1043348 терморегулятор-260.57 http://ru.aliexpress.com/...2235140651.html отбор-593.18, http://ru.aliexpress.com/...opNumber=419605 клапан-268.65. ну корпус ещё.всё выходит чуть больше 1000р
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.74 12 Нояб. 15, 20:32
Я не понимаю необходимости многотысячных трат на это...Miroschnik, 12 Нояб. 15, 19:10Так я тоже . Дело в том что лень , самый большой двигатель прогресса . Каждый сам решает насколько он ленив . Отсюда и траты .
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.75 12 Нояб. 15, 20:34, через 3 мин
отбор-593.18,gxtkjdjl, 12 Нояб. 15, 19:23Есть по 400 рупий...
С дисплеем и кнопочками...
mitl
Профессор
Новочеркасск
2.6K 566
Отв.76 12 Нояб. 15, 20:36, через 2 мин
gxtkjdjl, забыл блок питания - еще 150 .
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.3K 1.9K
Отв.77 12 Нояб. 15, 21:22, через 47 мин
абыл блок питанияmitl, 12 Нояб. 15, 20:36ну в 1500 можно уложится.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.78 13 Нояб. 15, 10:28
Давайте подведём итог...
Терморегуляторы:
Дешевый но!
1.Плохо встраивается в коробочку...
2.Реле имеет только один нормально разомкнутый контакт...
3.Требует стабильного питания...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1022067
Подороже, но в сравнении с предидущим:
1.Реле имеет как нормально замкнутый так и нормально разомкнутые контакты, но требует незначительной доработки напильником...
2.Более функционально...
3.Имеет встроенный сигнал...
4.Не требовательна к питанию...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2500651414.html
Циклическое реле времени
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2500651208.html
Есть маленько дешевле но еще не проверял, едет...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1268146
В описании вроде есть циклический режим...
УЗО
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...opNumber=613696
Термостат на ТСА для закорачивания УЗО
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2351110751.html
Температуру выбирайте сами...
У меня стоят такие...
На блоки питания и клапана кидайте ссылки...
У меня БП от компа, а клапана - дерьмо Из Ростова типо NH-3...
Схема подключения тут [сообщение #12510501]
Терморегуляторы:
Дешевый но!
1.Плохо встраивается в коробочку...
2.Реле имеет только один нормально разомкнутый контакт...
3.Требует стабильного питания...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1022067
Подороже, но в сравнении с предидущим:
1.Реле имеет как нормально замкнутый так и нормально разомкнутые контакты, но требует незначительной доработки напильником...
2.Более функционально...
3.Имеет встроенный сигнал...
4.Не требовательна к питанию...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2500651414.html
Циклическое реле времени
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2500651208.html
Есть маленько дешевле но еще не проверял, едет...
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1268146
В описании вроде есть циклический режим...
УЗО
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...opNumber=613696
Термостат на ТСА для закорачивания УЗО
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2351110751.html
Температуру выбирайте сами...
У меня стоят такие...
На блоки питания и клапана кидайте ссылки...
У меня БП от компа, а клапана - дерьмо Из Ростова типо NH-3...
Схема подключения тут [сообщение #12510501]
Geolog86reg
Бакалавр
XMAO
98 22
Отв.79 13 Нояб. 15, 12:17
Термостат на ТСА для закорачивания УЗОт.е. при превышении температуры, термостат устраивает короткое замыкание и срабатывает защита по току на узо? защита на 16А а термостат на 10.
Ссылка http://ru.aliexpress.com/...2351110751.html
Температуру выбирайте сами...
У меня стоят такие...Miroschnik, 13 Нояб. 15, 10:28