Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Регулятор напряжения и тока на Arduino Pro Mini

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 34 35 36 37 38 39 40 ... 57 37
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.720  02 Мая 18, 07:44
По моим расчетам при таком напряжении должно быть не менее 3000втDimastik rus, 01 Мая 18, 23:02
Во первых научись правильно считать. Твой ТЭН на 175 вольтах выдаст 2,5 кВт, ну и измерения в сети возможно не правильны,
Тэн на 4500вт.Dimastik rus, 02 Мая 18, 07:36
Откуда такие данные?
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.721  02 Мая 18, 08:36, через 53 мин
Если , при напряжении 230в тэн выдает 4500вт, то 4500/230*175=3423вт.
Rtehnik Доктор наук Барнаул 535 152
Отв.722  02 Мая 18, 09:03, через 27 мин
R=U²/P - 230²/4500=11,7556 (Ом)
P=U²/R - 175²/11,7556=2605 (Вт)
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.723  02 Мая 18, 09:48, через 45 мин
Ну, хотя бы 2600вт. У меня и этого нет. Напряжение замерял мультиметром при включенном в розетку тэне на полную мощность 4.5кВт.
sebra Куратор Республика Коми 146 85
Отв.724  02 Мая 18, 13:12
Dimastik rus, Коэффициент датчика тока выставлен в скетче верно?
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.725  02 Мая 18, 13:26, через 15 мин
Dimastik rus, Какое сопротивление ТЭНа?
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 235 138
Отв.726  02 Мая 18, 17:09
и датчике тока ACS712 30A. Напряжение в сети при включенном в нее ТЭНе 175в. Регулятор набирает максимум 1850вт.Dimastik rus, 01 Мая 18, 23:02
Чем намерил или как высчитал эти 1850вт.

Тэн на 4500вт. Выставлял на регуляторе 2200вт.
Какой именно скетч заливал? Их только в шапке с десяток.
Сообщи имя файла скетча или дай ссылку на сообщение в котором приложен скетч.
И как спросил Sebra - сообщи какой коэффициент датчика в используемом тобой скетче.
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.727  02 Мая 18, 23:19
Коэффициент датчика тока выставлен в скетче верно?sebra, 02 Мая 18, 13:12

Коэффициент поправил  30A - 0.073242188.

Добавлено через 5мин.:

Какое сопротивление ТЭНа?SA1348, 02 Мая 18, 13:26
На счет сопротивления не скажу. ТЭНа нет под рукой.


Добавлено через 3мин.:


Чем намерил или как высчитал эти 1850вт.Tomat7, 02 Мая 18, 17:09
Не замерял. Выставил на регуляторе 2210Вт, он набрал только 1850Вт и и удерживал примерно в этом диапазоне.

Добавлено через 4мин.:

Какой именно скетч заливал? Их только в шапке с десяток.
Сообщи имя файла скетча или дай ссылку на сообщение в котором приложен скетч.
И как спросил Sebra - сообщи какой коэффициент датчика в используемом тобой скетче.Tomat7, 02 Мая 18, 17:09

Скетч отсюда: [сообщение #13000957]
Regulator.ino
Собирал по схеме из шапки, картинка вторая справа.
В скетче изменил только коэффициент датчика на 30A - 0.073242188.



Добавлено через 43мин.:

Собирал по схеме из шапки, картинка вторая справа.Dimastik rus, 02 Мая 18, 23:19
Попутал. Вторая слева на право. Датчик нуля на 814 ой оптопаре.

SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.728  03 Мая 18, 07:57
На счет сопротивления не скажу. ТЭНа нет под рукой.Dimastik rus, 02 Мая 18, 23:19
Если ты не знаешь сопротивление ТЭНа как ты можешь утверждать, что он на 4500Вт?
Ну и самое главное, при первом запуске ты выставил напряжение в сети в память регулятора?
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 235 138
Отв.729  03 Мая 18, 10:04
Скетч отсюда: [сообщение #13000957]Dimastik rus, 02 Мая 18, 23:19
Регулятор от ChatterBox'a - мой любимый скетч.  ;D
Какие параметры нагрузки были установлены при первом запуске?
Переинициализацию делал?

если можно решить проблему 5-ю строками кода...RGB33, 26 Апр. 18, 08:50
А еще можно решить "проблему" вдумчиво перечитав тему или хотя бы внимательно почитать про регуляторы описанные в шапке...  :-X
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.730  03 Мая 18, 14:05
Если не сложно, может тезисно изложишь эти истины, или ссылок хотябы на свои сообщения накидай.Tomat7, 24 Апр. 18, 23:10
отсюда + пара страниц
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.731  03 Мая 18, 14:48, через 43 мин
Если ты не знаешь сопротивление ТЭНа как ты можешь утверждать, что он на 4500Вт?SA1348, 03 Мая 18, 07:57
На нем написано 3 х 1500Вт.

Добавлено через 3мин.:

Ну и самое главное, при первом запуске ты выставил напряжение в сети в память регулятора?SA1348, 03 Мая 18, 07:57
Да, выставлял. Сначала дома (в сети было 224В). Потом еще раз на даче (в сети было 175В), выставлял по минимально возможному напряжения 180В.

Добавлено через 2мин.:

Какие параметры нагрузки были установлены при первом запуске?
Переинициализацию делал?Tomat7, 03 Мая 18, 10:04
Все что делал, это исправил в скетче коэффициент датчика и при первом запуске выставил измеренное напряжение.
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 235 138
Отв.732  03 Мая 18, 15:12, через 25 мин
На нем написано 3 х 1500Вт.Dimastik rus, 03 Мая 18, 14:48
Шокированный  Схему подключения к регулятору нарисуй хотя бы от руки.

при первом запуске выставил измеренное напряжение.Dimastik rus, 03 Мая 18, 14:48
Какой ток показывал скетч при инициализации??
Rtehnik Доктор наук Барнаул 535 152
Отв.733  03 Мая 18, 15:17, через 6 мин
Ещё, бывает, покупаешь датчик тока на 30а, а он на самом деле на 20а. Перемарк.
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.734  03 Мая 18, 18:32
Схему подключения к регулятору нарисуй хотя бы от руки.Tomat7, 03 Мая 18, 15:12
А что там рисовать? Схема из шапки как на картинке слева вторая, блок тэнов 3 х 1500вт, подключены все параллельно.

Добавлено через 2мин.:

Какой ток показывал скетч при инициализации??Tomat7, 03 Мая 18, 15:12
Блин, а я чёт и не обратил внимания. Какой-то ток точно был.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.735  04 Мая 18, 09:32
На нем написано 3 х 1500Вт.Dimastik rus, 03 Мая 18, 14:48
На заборе тоже написано. Мультиметр же имеется, давно уже бы измерил и отбросилась бы одна из причин. В блоке могут не все три ТЭНа работать.
Или ток при инициализации умножаешь на напряжение, вот тебе и мощность. Все это своими мозгами без подсказок надо было в первую очередь сделать. Просто чудес не бывает и скетчи выложенные здесь все рабочие.
Dimastik rus Студент Москва 14 1
Отв.736  07 Мая 18, 18:54
Снял все замеры. Сопротивление каждого тэна при включении всех трех по 1500вт в параллель 1.4 Ом. Сделал снова инициализацию. Напряжение в сети 190в на этот раз, ток отображается 11.55А. Смог достичь отметки в 2400вт.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.737  07 Мая 18, 20:08
Dimastik rus,  как у тебя  мерялками, всё  в порядке?  может  14 Ом?
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 235 138
Отв.738  07 Мая 18, 20:44, через 37 мин
Сопротивление каждого тэна при включении всех трех по 1500вт в параллель 1.4 Ом.Dimastik rus, 07 Мая 18, 18:54
Какое отношение сопротивление каждого имеет к способу подключения всех трёх?  ???
Попробуй подключить все три ТЭНа последовательно и померять сопротивление каждого.
А потом отключи ТЭНы друг от друга совсем и померяй сопротивление каждого еще раз.

1.4 Ом. Сделал снова инициализацию. Напряжение в сети 190вDimastik rus, 07 Мая 18, 18:54
Смог достичь отметки в 2400вт.Dimastik rus, 07 Мая 18, 18:54
Шокированный Малова-то!
m16 прав, похоже что-то с твоими мерялками не то.
С таким сопротивлением и напряжением мощщи должно быть на порядок больше.

PS. Чисто на всякий случай вопросы:
1) дело происходит в частном секторе или в помещении организации?
2) подключение к сети 3-х фазное?
3) индикаторная отвертка однозначно определяет "ноль" и "фазу" в розетке или "фазу" обнаруживает на обоих контактах розетки?
сообщения удалены (3)
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.739  12 Мая 18, 15:00
Вопрос begunok перенес сюда [сообщение #13307860]
сообщения удалены (2)