Простая и надежная защита колонны от отключения воды.

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 6 5
KonstantinN Студент Самара 23 4
Отв.80  12 Окт. 22, 12:54
Если через несколько минут или часов давление дадут то он опять включится и вы утром увидите полную емкость спирта и никто вам не скажет что было кратковременное отключение холодной воды.Aleksandr_tumen, 05 Окт. 22, 09:47
Человек всеми силами пытается сгореть сам и других на это подталкивает... А мы его все дружно отговариваем...
(Падующего подтолкни) - так говорил Заратустра.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 805 845
Отв.81  24 Окт. 22, 08:02
Но никак не соображу, как щуп подружить с ТСА.abc26, 14 Сент. 22, 11:59

На тса надел силиконовый шланжик, в него воткнул металлическую трубочку, датчик примотал к трубочке снаружи..
БИНГО! ))

не предназначен для многократного включения выключенияAleksandr_tumen, 05 Окт. 22, 09:47
а у тебя, оно что, достаточно часто происходит? я про прорыв пара через ТСА...
если так, то у тебя БОЛЬШИЕ проблемы, и вовсе не связанные с использованием АВДТ/УЗО..

А по воде можно и простой датчик давления мембранный поставить с размыкающимися контактами.Aleksandr_tumen, 05 Окт. 22, 09:47
а если не отключили воду, а просто давление упало?
датчику хватает для рабочего состояния, а вот хватит ли дефу для полной утилизации тепла, или начнет паром в помещение струячить?
ALEXEI74RU Специалист Сим 170 13
Отв.82  07 Нояб. 22, 21:54
Всем привет. У себя поставил китайский терморегулятор на тса, знакомый электрик какие то деталюшки пиипаял на перемычки к узо, вроде все работает. Теперь вот озадачился сделать себе ещё коробочку с рмвк и группой безопасности.
Сейчас два ящика рмвк со старт стопом и коробочка с узо на тса. Думаю взять рмвк с контактами аварийного отключения и собрать все в кучу. Может кто пользовался шлейфом безопасности от Сив, там датчик переполнения, разлития и температуры тса. Какой у них принцип работы? Датчики переполнения и разлития работают на замыкание контактов жидкостью? А вот температура тса не понятно как.
Смысл таков подаю 5в. на этот шлейф любой из датчиков срабатывает и рмвк отключается. Какой именно сработает мне не важно лишь бы не рвануло.
И ещё есть интерес к датчику давления от Сив (дороговатый конечно) но то же интересно как он работает у него похо же 4 контакта на штекер, может питание ему нужно.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.6K 1.8K
Отв.83  07 Нояб. 22, 22:01, через 8 мин
может питание ему нужноALEXEI74RU, 07 Нояб. 22, 21:54
кроме питания контроллер надо. имхо.
Смысл таков подаю 5в. на этот шлейф любой из датчиков срабатывает и рмвк отключаетсяALEXEI74RU, 07 Нояб. 22, 21:54
сомнительно что так получится. от датчиков сигнал дожен идти типа сюда.

Добавлено через 3мин.:

если сам собирать надумаешь штудируй эту тему.

Добавлено через 3мин.:

Какой у них принцип работы?ALEXEI74RU, 07 Нояб. 22, 21:54
цифровой. от датчиков сигнал идёт в блок с мозгами, а он уже всё отрубает
ALEXEI74RU Специалист Сим 170 13
Отв.84  07 Нояб. 22, 22:13, через 13 мин
Темку почитаю, наверно можно и не тратится ставлю опять китайский терморегулятор или вообще ksd градусов на 50,только отключать он будет не узо а рмвк, а может и то и то😃.Безопасности много не бывает.
Приборчик что по ссылке интересный, только не пойму почему его сделали как переходник в розетку(по мне не надёжно) сам сейчас пытаюсь уменьшить количество вилок и розеток.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.6K 1.8K
Отв.85  07 Нояб. 22, 22:14, через 1 мин
если паять не хочешь бери это,это,это это ссылки для примера. на тса ksd9700 nc

Добавлено через 2мин.:

он будет не узо а рмвкALEXEI74RU, 07 Нояб. 22, 22:13
поставь узо на входе автоматики, а от его всё остальное, тогда при аварии узо всё отключит и тэны и воду
Миша Z Доктор наук Ульяновск 805 845
Отв.86  08 Нояб. 22, 14:06
знакомый электрик какие то деталюшки пиипаял на перемычки к узо, вроде все работаетALEXEI74RU, 07 Нояб. 22, 22:13
идеальный вариант,это чтоб отключал сразу ногу G симистора(третий вывод) от РМВК(РМ2).
и через задержку буквально в 0,1-1сек отрубал УЗО(АВДТ).

UPD Кстати, если по ссылке, что дал выше коллега gxtkjdjl, взять релейный модуль с некоторым избытком каналов(например восьмиканальную), то на 1-2 свободном канале как раз можно такую схему без проблем реализовать.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 377 111
Отв.87  08 Нояб. 22, 15:15
Миша Z, А для чего отключать третью ногу семистора? Узо отключит все, что через него запитано. Есть четырёх канальный ИРТ 4к. У меня один канал выделен на безопасность, а именно измеряет температуру в ТСА. Как поднимется до 60*С, так отрубает УЗО. И соответственно полностью всю автоматику и тэны.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.6K 1.8K
Отв.88  08 Нояб. 22, 15:21, через 6 мин
предполагаю что бы с тэна напругу снять а потом узо безболезненно (для его контактов) отключится. нет напруги нет искры. (чисто предположение)
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 377 111
Отв.89  08 Нояб. 22, 16:16, через 55 мин
gxtkjdjl, у меня "автоматика" лет 5-6 работает. Каждый перегон как минимум один раз срабатывает УЗО. И ни чего, работает до сих пор.
neva2012 Профессор Питер - Геленджик 2.5K 624
Отв.90  08 Нояб. 22, 16:19, через 3 мин
минимум один раз срабатывает УЗОИваныч 05, 08 Нояб. 22, 16:16
Штатно по окончании погона?
или аварийно?
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 377 111
Отв.91  08 Нояб. 22, 17:17, через 59 мин
neva2012, да, да. Штатно, по окончании прогона.
neva2012 Профессор Питер - Геленджик 2.5K 624
Отв.92  08 Нояб. 22, 19:00
Иваныч 05, а какая марка УЗО?
кто производитель?
Миша Z Доктор наук Ульяновск 805 845
Отв.93  08 Нояб. 22, 20:15
А для чего отключать третью ногу семистора?Иваныч 05, 08 Нояб. 22, 15:15
чтоб в момент отключения УЗО(АВДТ), основная нагрузка(ТЭН) уже была отключена

Узо отключит все, что через него запитано.Иваныч 05, 08 Нояб. 22, 15:15
Точно!! и если в этот момент нагрузки на нем не будет, то практически не обгорят контакты и не сократится ресурс срабатываний..
Он конечно и под рабочим током все отключит, но тогда будет иметь место возникновение дуги, и как следствие обгорание контактов.
значит будет быстрее вырабатываться ресурс, а он не бесконечен, особенно в часто используемых УЗО(АВДТ) недорогих серий..

У меня один канал выделен на безопасность, а именно измеряет температуру в ТСАИваныч 05, 08 Нояб. 22, 15:15
вариант с биметаллическим термостатом ИМХО надежнее, но это дело личного выбора.

у меня "автоматика" лет 5-6 работаетИваныч 05, 08 Нояб. 22, 16:16
и что сие доказывает? ))
есть у меня знакомый, принципиально на светофоры не смотрит, только на наличие машин, представляющих опасность.
и за 10 лет ни одной аварии (по крайней мере - на перекрестках).
это что, как то говорит о правильности избранного им метода проезда?
отсутствие негативных последствий в одном единственном случае, не говорит вообще ни о чем.

но я не уговариваю, нравится размыкать под нагрузкой, да кто ж против?!!! размыкай под рабочим током! Смеющийся
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 377 111
Отв.94  09 Нояб. 22, 10:38
какая марка УЗО?
кто производитель?neva2012, 08 Нояб. 22, 19:00
УЗО : EKF, 3 фазы, контакты 63А.
neva2012 Профессор Питер - Геленджик 2.5K 624
Отв.95  09 Нояб. 22, 10:43, через 6 мин
EKF – российский производитель высококачественной низковольтной и средневольтной электротехнической продукции.
Иваныч 05 Кандидат наук Южно-Сахалинск 377 111
Отв.96  09 Нояб. 22, 10:59, через 16 мин
практически не обгорят контакты и не сократится ресурс срабатыванийМиша Z, 08 Нояб. 22, 20:15
Да, согласен. Если основную нагрузку отключить заранее, то узо проработает дольше.
вариант с биметаллическим термостатом ИМХО надежнееМиша Z, 08 Нояб. 22, 20:15
Ну... Это про фломастеры. Где то ДА, где то НЕТ.
принципиально на светофоры не смотрит, только на наличие машин, представляющих опасность.
и за 10 лет ни одной аварии (по крайней мере - на перекрестках).
это что, как то говорит о правильности избранного им метода проезда?Миша Z, 08 Нояб. 22, 20:15
То есть Ты всегда прав. Ладно, если включить моск: Основная нагрузка (нагреватель) -10А/2квт (округляю). Контакты УЗО -63А. Вот поэтому
отсутствие негативных последствий в одном единственном случае, не говорит вообще ни о чем.Миша Z, 08 Нояб. 22, 20:15
говорит о незначительности тока размыкания для таких могучих контактов. Не, влияет, конечно, но не критически. А городить
и через задержку буквально в 0,1-1сек отрубал УЗО(АВДТ).Миша Z, 08 Нояб. 22, 14:06
Это работать будет, но это усложнение схемы, может, в какой то мере, ухудшение надёжности. Не каждый форумчанин сможет это сделать.
но я не уговариваю, нравится размыкать под нагрузкой, да кто ж против?!!! размыкай под рабочим током!Миша Z, 08 Нояб. 22, 20:15
Да, мой выбор - буду отключать под рабочим током. Тем более рабочий ток У МЕНЯ 5А/1квт!

Добавлено через 1мин.:

neva2012, Я и говорю: просто и надёжно.
Нипиль Студент Удачный 28 22
Отв.97  23 Нояб. 22, 12:02
По совету запала, сделал буду испытывать
IMG_20221119_231543.jpg
IMG_20221119_231543.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221119_231556.jpg
IMG_20221119_231556.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221119_231604.jpg
IMG_20221119_231604.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221119_231617.jpg
IMG_20221119_231617.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221119_231638.jpg
IMG_20221119_231638.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221120_003152_1.jpg
IMG_20221120_003152_1.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221123_125447.jpg
IMG_20221123_125447.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
IMG_20221123_125550_1.jpg
IMG_20221123_125550_1.jpg Простая и надежная защита колонны от отключения воды. Автоматика.
Aleksandr_tumen Студент Тюмень 16 1
Отв.98  28 Нояб. 22, 10:47
а если не отключили воду, а просто давление упало?
датчику хватает для рабочего состояния, а вот хватит ли дефу для полной утилизации тепла, или начнет паром в помещение струячить?Миша Z, 24 Окт. 22, 08:02
В этом случае сработает защита по температуре в ТСА. А вообще то датчики по давлению бывают на разное давление надо просто подобрать тот который нужен именно для вашей ситуации.

Добавлено через 7мин.:

в случае аварии всё равно все сразу отключать надо. если бы речь шла разгонный-рабочий то конечно контакторы то что надо.gxtkjdjl, 11 Окт. 22, 09:49
Кроме аварии отключение бывает еще когда перегонка закончилась к примеру по температуре в кубе. Она постоянно будет щелкать. А разгонный ТЭН все равно надо отключать отдельным агрегатом.
сообщение удалено
Самовар71 Доктор наук Тула 640 113
Отв.99  28 Нояб. 22, 23:28
Миша Z,
А зачем ( в принципе и остальных вариантов касается) танцы с бубном? Достаточно датчика температуры в верху колонны, настроенного на температуру на 2°С выше чем та на которой идет ректификация? Ну или как кто посчитает нужным. Пошёл перегрев, датчик через реле отключил ТЭН. Это просто,надёжно , дёшево.