Кто как борется с нехваткой киловатт в сети?

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 3 4 5 6 7 8 5
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.80  23 Сент. 16, 00:29
А ты не читай про испедансы..   Не хватает напряжения - собери сxемку, подключи - и радуйся жизни..
Ты ведь не задумываешься - включая в розетку ТЭН - что, при этом - начинают работать
1. закон Ома для участка цепи.
2. закон Ома - для полной цепи.
3. законы Киргхофа
4. закон Джоуля-Ленца..
5. закон сохранения энергии
то так, на вскидку..  

А читать, как вы тут импендасами меряетесь- такая нудная херь!
Я на работе, спать хочется - а тут такое развлечение представилось.  Учител электротеxники - аж из Питера объявился..

Сидим, ржем..  Это редкая удача..  Я и выжимаю - удовольствие по максимуму.  Надо еще три часа - как то продержаться..
сообщение удалено
Деня Специалист Ростов-на-Дону 102 28
Отв.81  23 Сент. 16, 11:30 Автор был пьяный
Это двухполюсный автомат? Не замкнёт его если я к нему фазу и ноль подуключу?
20160923_112943.jpg
20160923_112943.jpg Кто как борется с нехваткой киловатт в сети? Вопросы по электр(он)ике.
сообщения удалены (2)
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.82  23 Сент. 16, 11:51, через 21 мин
Не замкнёт его если я к нему фазу и ноль подуключу?Деня, 23 Сент. 16, 12:30
Если подключишь полюс и нейтраль сверху или снизу то будет работать
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 338
Отв.83  23 Сент. 16, 15:43
Рассказал электрикам - на работе.. Публика неистовствовала - все были в экстазе..Zapal, 22 Сент. 16, 23:52

Электрики - это да, последняя инстанция.
Ладно, пускай они дальше онанирую на конденсатор и диоды и смотрят на лампочку.
ALBU72 Научный сотрудник Зеленогорск 24 регион 2.4K 1.4K
Отв.84  23 Сент. 16, 16:35, через 52 мин
Если каждый из вас...реально расскажет, как бороться с напругой в сети-будет полезно!elfelf, 23 Сент. 16, 04:14
Если необходимо готовое решение, то можно просто купить стабилизатор напряжения. Вот например на 10 кВА:
http://leroymerlin.ru/...characteristics
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.85  23 Сент. 16, 23:38
Электрики - это да, последняя инстанцияys1797, 23 Сент. 16, 15:43
Так возрастет мощность ТЭНа - или нет?  Конкретно - да или нет..

Только муравья не изображай, как обычно.. (в смысле - не неси всякую xерню)
Деня Специалист Ростов-на-Дону 102 28
Отв.86  24 Сент. 16, 00:14, через 37 мин
Да всё и со стабилизатором возрастает, не спорьте и не меряйтесь знаниями))
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 338
Отв.87  26 Сент. 16, 20:31
Так возрастет мощность ТЭНа - или нет?  Конкретно - да или нет..Zapal, 23 Сент. 16, 23:38

Упадет, примерно, на 20 Вт для 3 кВт тэна за счет падения напряжения на двух PN переходах.

А это вообще в мемориз:
Я ведь тебе по русски писал..  что тебя не устраивает? хы-xы..
И при неизменном напряжении сети - в цепи возрастет ток - свидетельствующий о том, что - мощность возросла.
Zapal

Если учесть, что сопротивление ТЭНа неизменно, ваши онанирующие электрики порвали закон Ома. Хотя нет, мощность наверно возросла, но она не греет ТЭН, а, наверное, что-то другое.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.88  26 Сент. 16, 21:39
ys1797, вспоминаю такой термин как "отрицательное сопротивление"
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.89  26 Сент. 16, 22:08, через 30 мин
Именно, в момент подъёма синусоиды часть энергии расходуется на заряд конденсатора, вместо того чтобы нагревать ТЭН. А в момент "опускания", эта же энергия, что пошла на заряд емкости минус потери идет на "догрев" ТЭНа.ys1797, 22 Сент. 16, 20:10
Упадет, примерно, на 20 Вт для 3 кВт тэна за счет падения напряжения на двух PN переходах.ys1797, 26 Сент. 16, 20:31
Ржали аки кони..  Спасибо Учытэл!!!

А можно поинтересвоваться - почему в божественный момент когда
в момент подъёма синусоиды часть энергии расходуется на заряд конденсатора, вместо того чтобы нагревать ТЭН.

почему в этот момент подъема - ТЭН не нагревается?  Хы-хы..
Что запрещает электричеству пройди одновременно, двумя путями - на нагрев ТЭНа и заряда конденсатора?

А эксперимент провести  - слабо? 
Снять на видео - убить всю нашу смену, и меня тоже - железными доказательствами. Гы-гы..

Не изображай муравья,  в смысле - херню всякую не неси..

Чего уж проще - мостик, конденсатор и ТЭН..  максимум 40 секунд - и дело сделано.. 
Ну давай, профессор, не дрейфь - все будет пучком.. ))).


Корпич Новичок Первомайский 5
Отв.90  26 Сент. 16, 23:23
При нехватке мощности я делал следующее (не совсем законное и правильное, но помогло). Ситуация: сварочный трансформатор от розетки еле-еле тянет электрод 3 на сварку, при этом сварщик матерясь "лепит" шов. Вспомнив этот совет предлагаю применить. Забиваем 3 штыря на заземление, и схватываем треугольником. От розетки берём фазу, а ноль пускаем на этот треугольник заземления. Со словами "...Где ты раньше был..." сварщик электродом 4 режет металл.
Всем подряд применять не советую, но тем кто понимает что он делает иногда можно использовать. Если счётчик электронный, то таким способом пользоваться нельзя, так как на счётчике загорится светодиод "вмешательство в работу". Этот светодиод "такой странный" загорается даже если на щитке занулить контакт заземления от розеток Улыбающийся.

То ys1797 для полностью активной нагрузки закон Ома сводится к одинаковой формуле что для постоянного тока, что для переменного (корень из -1 не извлекаем). Так как после выпрямителя напряжение приложенное к тену увеличивается, то и мощность увеличится. Эксперимент с лампочкой это наглядно показывает, от повышенного напряжения лампа светит намного ярче, "отдавая больше мощности".
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.91  27 Сент. 16, 06:19
Забиваем 3 штыря на заземление, и схватываем треугольником.Корпич, 27 Сент. 16, 00:23

Поможет если сеть проседает от слабого рабочего нуля
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.92  27 Сент. 16, 08:25
Исписали много , но в основном "пи...ж и теория" .
Корпич, написал и я вспомнил , на даче суббота и воскресенье вечером "свет"  садился очень сильно .
Прицепил провод к водопроводу вместо нуля , получил свои законные 220 даже моргать перестало.
Обьяснение простое , на дачах и часном секторе нагрузка очень далека от симметричной , по нулю уравнительный ток охрененный прет ,а провод нулевой из экономии на ступень меньше ставят.
Технарь написал - Поможет если сеть проседает от слабого рабочего нуля
Вот такой компот.

Добавлено через 20мин.:

Еще прикол раскажу . В Китае на небольшом заводике был , посреди бескрайней степи в Синзян уйгурском районе.  Выпускают эл.шкафы , так вот покраска порошком как у всех , а печь для запекания порошковой краски на комбинированном обогреве . Угольная печька дает основное тепло , а несколько ТЭНов с регулятором типа REX подгоняют температуру под нужный параметр.
Видимо с липиздричеством там тоже жопа , но китайцам сообразительности хватает как наЕ...ть природу и покупателей.
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.93  27 Сент. 16, 10:29
Ситуация: сварочный трансформатор от розетки еле-еле тянет электрод 3 на сварку, при этом сварщик матерясь "лепит" шов. Вспомнив этот совет предлагаю применить. Забиваем 3 штыря на заземление, и схватываем треугольником. От розетки берём фазу, а ноль пускаем на этот треугольник заземления. Со словами "...Где ты раньше был..." сварщик электродом 4 режет металл.Корпич, 26 Сент. 16, 23:23
Прицепил провод к водопроводу вместо нуля , получил свои законные 220 даже моргать перестало.Обьяснение простое , на дачах и часном секторе нагрузка очень далека от симметричной , по нулю уравнительный ток охрененный прет ,а провод нулевой из экономии на ступень меньше ставят.Alex-8888, 27 Сент. 16, 08:25

Применяя подобные методы лечения "сопливых нулей", наверное стоит помнить о возможных противопоказаниях. Ведь "уравнительный ток" от соседей, заметив вновь образовавшийся "треугольник", или "водопроводную трубу", не применет воспользоваться представившейся халявой. Типа, часть тока соседей потечет по проводу к "треугольнику". А вот какой ток потечет по этому дублеру сетевой нейтрали (некий проводок в доме) зависит от многих причин.

Например:
от энерго аппетитов соседей сидящих на этой же нейтрали умощненной "треугольником";
от наличия, или отсутствия как таковых, повторных заземлений нейтрали на опорах;
и т.д., и т.п....

Совсем кратко.
Лечение домового напряжения "треугольной таблеткой", при определенных условиях, вполне может привести к летальному исходу в отношении жилища.

Пример:
вот есть жилище с "треугольником" и проводком к нему сечением в 2,5 - 4,0, а в понимающего 6,0 и выше квадратов, возможно меди;
вот пролетел по местности бурюган;
по роковому стечению обстоятельств, природный катаклизм рвет глухозаземленную нейтраль прям возле ТП (трансформаторная подстанция), панимаешь дерево так завалилось;
фазные провода дереву не понравились и остались целыми;
на повторных заземлениях нейтрали вдоль опор монтажники сэкономили. Типа ведь вы, допустим СНТ-шники, просили подешевле...
как итог твой "треугольник", или "водопроводная труба" юзаются в качестве нейтрали всеми несознательными юзерами данного ТП...

Наберется в "треугольной" линии дофига суммарного тока, пыхнет проводок, пыхнет жилище, а с ним и все оборудование нашего дела нажитое непосильным трудом.

Вот такими коварными могут быть лечебные "треугольные таблетки"...

P.S.
Все, что накропал выше сугубо мое ИМХО.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.94  27 Сент. 16, 10:43, через 15 мин
Наберется в "треугольной" линии дофига суммарного тока, пыхнет проводок, пыхнет жилищеEsc, 27 Сент. 16, 12:29
автомат не спасет отца русской демократии?
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.95  27 Сент. 16, 10:46, через 4 мин
автомат ... спасетmak, 27 Сент. 16, 10:43
Если доктор таки предусмотрел такой изыск, на проводке к "треугольной таблетке".
Но в верхних "рецептах", защитное изделии №2 не прописано.

А вникать в жирные тонкости одного из рецептов,
Прицепил провод к водопроводу вместо нуля , получил свои законные 220 даже моргать перестало.Alex-8888, 27 Сент. 16, 08:25
гласящего - домовую нейтраль херим, а вместо нее юзаем проводок от треугольной таблетки - много ли будет?
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.96  27 Сент. 16, 10:57, через 11 мин
Esc, ну какой же это изыск, так, копеечные затраты и обычная предусмотрительность
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.97  27 Сент. 16, 11:21, через 25 мин
обычная предусмотрительностьmak, 27 Сент. 16, 10:57
Согласен, предусмотрительность а подобных электрических делах, не лишняя. Положа руку на сердце ответьте на простой вопрос. Как средне статистичный юзер будет трактовать следующий рецепт.

От розетки берём фазу, а ноль пускаем на этот треугольник заземления.Корпич, 26 Сент. 16, 23:23
Мой невеликий опыт наблюдения за энергохозяйством нашего СНТ подсказывает. В 70% "треугольник", ни капли не задумываясь, соединят проводом с "нулевой" клемной колодкой в щитке. Ну типа с той, куда сходятся все синие проводки с домашних кабельков.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.98  27 Сент. 16, 11:28, через 8 мин
Esc, На даче вообще как 2 пальца сделать нормальный контур и нахрен отрубить ноль ,если такие проблемы.
У меня ниже 190 не падает ,и заземление разделено с рабочим нулем.
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.99  27 Сент. 16, 11:55, через 27 мин
Esc, На даче вообще как 2 пальцаtexnar, 27 Сент. 16, 11:28
К сожалению, не все юзера имеют ник технарь. А многие которые и выбирают подобный ник, чес говоря соответствуют ему процентов эдак на 0 и хрен десятых.
Всю тягомотину нашкрябанную чуть выше выдал с одной целью. Треугольник, о чудодейственных свойствах которого не слышал только ленивый, не так прост как кажется на первый взгляд. И только.

И совсем отвлеченно.
Например если ты в электричестве нуб, получишь совет, типа воспользуйся услугами специально обученный людей. И например между словосочетанием электрик и специально обученный человек, теоретически моно поставить знак равенства. Но вся беда в том, что например для специально обученного человека обслуживающего наши СНТ-шные сети, твоя следующая цитата
заземление разделено с рабочим нулемtexnar, 27 Сент. 16, 11:28
нонсенс. Типа, как это разделено? Ведь оба этих проводника произрастают из "земли", а она у нас едина...
Согласись, логика железная. Улыбающийся