27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 45 20
anddin Магистр Астрахань 259 121
Отв.380  12 Янв. 18, 18:41
Клапан от стиральной машины не пробовал?SA1348, 12 Янв. 18, 10:37
Пробовал, при длительной работе он греется.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.381  13 Янв. 18, 09:18
Ему напругу бы понизить балластником, предварительно подобрав и будет четко работать. Главное у него отсечка четкая.
Sten58 Магистр Лисичанск 217 49
Отв.382  18 Янв. 18, 18:33
Предлагаю вариант датчика капель. Капли падают на одно плечо коромысла, второе плечо которого перекрывает луч оптопары.
Вариант - Крыльчатка, на которую падают капли, а на ее оси - датчик от колеса комп.мышки.
Wygas Доцент Рязань 1.1K 746
Отв.383  18 Янв. 18, 19:21, через 49 мин
Пробовал, при длительной работе он греется.anddin, 12 Янв. 18, 18:41
anddin, по техническим условиям,клапан от стиралки может работать при температуре корпуса катушки до 80гр.С.Охлаждается он проточной водой.Если он не исправен(замкнули витки катушки),тогда да его надо заменить.Смело пользуй и не волнуйся.
Если все таки смущает высокая температура,то можно последовательно с катушкой включить лампочку от холодильника,но это лишний гемор.
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.384  18 Янв. 18, 21:32
Предлагаю вариант датчика капель. Капли падают на одно плечо коромысла, второе плечо которого перекрывает луч оптопары.Sten58, 18 Янв. 18, 18:33
Вот все же существует общественный разум! Пока такой макет на пробе. Подобие ложки вырезано из пластиковой бутылки.
Sten58 Магистр Лисичанск 217 49
Отв.385  18 Янв. 18, 23:53
Подобие ложки вырезано из пластиковой бутылки.ZagAl, 18 Янв. 18, 21:32
Должно по идее работать. Рычаг должен быть достаточно массивным,чтобы надежно возвращался в исходное, но и не слишком, чтобы капля таки могла отклонить достаточно надежно и быстро. М.б. придется какую-то возвратную пружинку добавлять,хоть из той же бутылки.
Мож, крыльчатка все же надежнее будет? Возвращать не надо, а что больше одного импульса проскакивать будет - думаю, ардуинкой решаемо. Интерна же частота капель 1-2-3 в секунду, короткие серии считать одним импульсом. А когда тело пойдет, по интенсивности вращения можно производительность аппарата оценивать. Вряд ли там какая-то точность будет, плюс-минус пол-мешка, но все-таки!
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.386  19 Янв. 18, 11:38
Рычаг должен быть достаточно массивным,...Sten58, 18 Янв. 18, 23:53
На мой взгляд, наоборот, чем меньше масса, тем быстрее изделие будет реагировать на изменение веса. Избыточная масса будет способствовать увеличению инертности.
Мож, крыльчатка все же надежнее будет?Sten58, 19 Янв. 18, 01:53
Я тоже думаю об этом. Но крыльчатка должна быть хорошо отцентрирована. Ручками такое трудно сделать. Нужно приспособить что-то готовое, но пока не приходит в голову что? В бытовом счетчике воды имеется крыльчатка, но лопасти у нее плоские, а нужны ложкообразные. Давайте искать варианты.
P.S. На видео счетчик срабатывает с периодичностью в 7 капель. За 70 минут отсчитано 646 шагов и накапало 200 мл. Скорость отбора получилась 171 мл/час. БОльшую скорость еще не пробовал.
MOR_IV Бакалавр Владивосток 81 22
Отв.387  20 Янв. 18, 00:39
У меня процесс разработки идёт, но не сильно быстро. Скетч пишу и по не много собираю систему. Сегодня хочу уже запустить старт/стоп систему. Кран на днях сделаю. Ещё надо будет весы и капли. Скетч получается очень интересный. Улыбающийся
Разница у нас в том, что я делаю на индукции и у меня стоит плита и контактор её отключает. Так же управление мощностью я сделаю через блок реле в самой плите и потенциометре с шаговым.
Времени мало. Даже на перегоны не хватает.
IMG_20180116_155109.jpg
IMG_20180116_155109.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
dee Научный сотрудник Минск 7.5K 2K
Отв.388  23 Янв. 18, 20:46
последовательный паровой отбор РК с воздушным охлаждением: [сообщение #12281089]
радиатор от автомобильной печки и два вентилятора - весь конструктив
ардуина с 2мя датчиками температуры и управляемый ШИМ компьютерный вентилятор - вся автоматика
градуировка отбора опираясь на теоретические выкладки тут [Расчет отбора по температуре куба]
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.389  25 Янв. 18, 12:31
РК с воздушным охлаждением:dee, 23 Янв. 18, 20:46
Одно время отслеживал эту тему. Даже вот такой радиатор раздобыл. Но потом как-то забылось. Ждет своего часа. dee, спасибо что напомнил.
0-02-04-284a6c31cfb7ae7bea4c52814c1eb9b58c9838ae5840c0608582d46dbc4a03f7_full.jpg
0-02-04-284a6c31cfb7ae7bea4c52814c1eb9b58c9838ae5840c0608582d46dbc4a03f7_full. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
MOR_IV Бакалавр Владивосток 81 22
Отв.390  26 Янв. 18, 02:56
dee, интересно. А я с краном вожусь. У меня радиатор от авто стоит. Вентиляторы работают на 3-3.5 вольта 3-4 ампера. Только пуск много берет. Минус в моей конструкции - большой объем жидкости и как следствие огромная инерционность. Мне кажется тогда проще помпой управлять 🤔 там инерция будет как у крана. Надо подумать.
dee Научный сотрудник Минск 7.5K 2K
Отв.391  26 Янв. 18, 08:52
MOR_IV, мощный сервопривод на шаровый кран или шестерня и шаговый ? ну вариант хоть и геморный но реализуемый, успехов. но я когда то идеи запала про воздушное охлаждение РК проштудировал и пришел к тому же выводу что воздух гораздо проще. тот же компьютерный кулер способен снять 150-200Вт что дает мощность РК порядка 600-800. так что есть еще комбинация вода в дефлегматор + воздух на отбор. потребуется калибровка отбора=скорость вентилятора по температуре в кубе + желательно поправка на температуру в помещении но это все программно а не в железе делать. а что бы с инерционностью бороться нужно формулу регулирования усложнять, у меня П+И с небольшим костылем "Д" в виде +-1 при переходе через 0
РК.gif
РК.gif Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.392  26 Янв. 18, 16:31
ZagAl, расскажи пожалста где добывается такой роскошный профиль?
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.393  26 Янв. 18, 17:20, через 49 мин
makh, дык с компутера снимается
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.394  26 Янв. 18, 21:01
расскажи пожалста где добывается такой роскошный профиль?makh, 26 Янв. 18, 16:31
Как мне объяснили, это радиатор от промышленного лед-светильника китайского производства. Применяются для освещения больших площадей - торговые центры... Частенько перегорают. Так что можно с электриками договориться.
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.395  26 Янв. 18, 22:03
от промышленного лед-светильника китайского производства.ZagAl, 26 Янв. 18, 21:01
Aaa... Точно!
High Power led
http://s.aliexpress.com/qQzmQfYJ?fromSns
ZagAl Доцент Прибалтика 1.9K 916
Отв.396  26 Янв. 18, 23:07
Newocelot, да, похож, но значительно меньше моего по размеру.
0-02-04-1dcef17df7bbafd7d8fcd526693556ae4199b9f05bd1dd62d68d7a9fc8f4306c_full.jpg
0-02-04-1dcef17df7bbafd7d8fcd526693556ae4199b9f05bd1dd62d68d7a9fc8f4306c_full. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.


Провёл отбор голов, ориентируясь на счётчик капель. Пока в ручном режиме. Целью было определить шаг регулировки. Мне понравилось. Вполне можно запрограммировать. Показания счетчика - красная линия. Зелёная линия на графике это показания счетчика увеличеные в 10 раз, для большей наглядности. Показания счётчика при отборе голов получились в районе 2х срабатываний коромысла в минуту. Корректировал подачу воды в дефлегматор только когда показания отличались более, чем на 0,5 от 2х - когда замечал это. При этом кривая веса по графику имеет приблизительно постоянный наклон. Вес замеряется после 10 срабатываний счетчика. Поэтому кривая веса (синяя линия) имеет ступенчатый вид. После отбора 60 грамм, менялась приемная емкость.
log_250118.jpg
Log_250118. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.

Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.397  26 Янв. 18, 23:33, через 26 мин
22 сантиметра ? !
сообщение удалено
Нamster Студент Киев 11 16
Отв.398  06 Февр. 18, 14:11
Хочу поделиться результатом по счетчику капель.
Прототип показанный в посте #329, трансформировался в готовое устройство показанное на видео в режиме отбора голов, на работающей колоне.
Работает надежно, капли не пропускает.
Из-за разогрева уходит частота генератора 38кГЦ и датчик начинает шалить. Планирую стабилизировать частоту кварцем (так же попробую модулятор переделать на NE555), а до того момента вентилятор от сломанного ноута прекрасно решил эту проблему (на видео внизу слева его часть видна).
dee Научный сотрудник Минск 7.5K 2K
Отв.399  06 Февр. 18, 15:53
Нamster, а аналоговый компаратор не пробовал ? детали практически любые, я так тахометр за пол дня для коллекторного двигателя на ардуино делал, прерывание по фронту + счетчик импульсов
счетчик.jpg
счетчик.jpg Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.